Брать по максимуму с учетом того что самая тяжелая пожарная машина на базе Урала весит 19 тонн?
Просмотров: 69977
 
Непрочитано 08.11.2024, 09:06
#61
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
это примерное расположение пожарной машины
Машина может стоять в разных местах, то есть фактически надо либо сразу выбрать наиболее невыгодное её положение, либо проверить несколько вариантов если есть сомнения
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 09:28
| 1 #62
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,897


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Уже лет 20 обсуждается, что цифра завышена, но в нормы продолжают ее переписывать.
Зачем Вам экономить деньги заказчика?
Эта нагрузка + знание о фактической массе любой пожарной машины повышают спокойствие сна конструктора за счёт средств заказчика.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 08.11.2024, 13:50
| 1 #63
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,049


Когда "стену в грунте" из ж.б. считаю, ограждение котлована, да и шпунты тоже. Всегда нагрузку на бровке прикладываю, помимо остального + вес пожарной машины. По СГП правда смотрю куда они реально могут проехать. Этому Гидроспецпроект научил. У ГИПа и гл.спецов на эту тему пунктик был самый главный. Опыт сын ошибок чудных. Как то на одном объекте, в конце 90-х, в котловане рванул баллон пропана и деревяшки опалубки загорелись. Да и машина одна не всегда встает, может и несколько выстроиться. Пожарным СГП не указ. Как подкосы/распорки потекут от перегруза и рухнет эта стенка....беды не оберешься, а пожар уже потухнет))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 14:36
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,536


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Зачем
Мне нет смысла. А тем, кто нормы пишет - вроде это их прямая обязанность )
Чем экстремальней нагрузки, тем бывает сложней проектировать конструкции. Сейчас, конечно, уже привыкли все, делаем +/- типовые плиты 300 с капителями. И в данный момент я был бы не рад уменьшению нагрузок в нормах.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 19:32
#65
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,175


Цитата:
Сообщение от Alduh Посмотреть сообщение
"...При отсутствии паспортных данных транспортных средств следует принимать нормативное значение нагрузки от веса пожарных автомобилей не менее 36 кПа"
вот сами то поняли нормотворцы что написали, т.е. спрашиваем какие машины в ближайшей пожарной части, так? хорошо. а если потом другие более тяжелые купят лет так через 10, а эти в утиль