Не совпали мнения доктора наук и конструктора по фундаментам. - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Не совпали мнения доктора наук и конструктора по фундаментам.

Не совпали мнения доктора наук и конструктора по фундаментам.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2007, 02:57
Не совпали мнения доктора наук и конструктора по фундаментам.
kub25
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 34

Проектируется 18-ти этажное здание с подземной автостоянкой, монолитное. Геология следующая.
ИГЭ-1. Насыпной грунт.
ИГЭ-2 Гравийно-галечниковые грунты с суглинистым заполнителем ф=32, E=250 кгс/см2. R0=6.0 кгс/см2
ИГЭ-3 Песчанник мелкозернистый, на карбонатном цементе пониженной прочности сильновыветрелый, размягчаемый с прослоями алевролита сильновыветрелого.
E=150 кгс/см2, R0=200 кгс/см2
ИГЭ-4 Аргилит вишнево-коричневый, пониженной прочности, сильновыветрелый до рухляка, трещиноватый с тонкими прослоями песчанника.Е=130 кгс/см2.R0=4 кгс/см2
Я заложил на стадии проект ребристую фундаментную плиту толщиной 1,8м с отметкой подошвы 115,6м(пол подземной а-стоянки по архитектуре 117,5). Давление по подошвой 2.5 кгс/см2. И написал указания по замене насыпного грунта песчано-гравийной смесью до галечниковых грунтов. Посчитал по СП и Снип осадки по скважинам(методом послойного суммирования). Определил крен. В приложении к Скаду Кроссе определил коэфициенты постели(сопоставил их с вычисленными значениями осадки и давления ). Армировал плиту в скаде. при чем верхнее армирование подбирал с использованием коэф-та Пастернака и Винклера неблагоприятное для верхней и нижн арматуры. У заказчика появился советчик, доктор технических наук который ему посоветовал сделать свайно-плитный фкндамент со сваями стойками с основанием в гравийно-галечниковых грунтах и просто сказал, что Винклер это не правильно(можно согласиться) и плита треснет. Возможности встретиться с профессором нету, он в другом городе и ехать к нему и чего-то доказывать желания нету, хотя наверное придется. Заказчик настаивает на том, что я должен ему доказать правильность своего решения, при чем очевидно что профессор лоббирует и предлагает и навязывает свои услуги. Сталкиваюсь с таким первый раз при такой постановке вопроса и растерялся, не знаю как с этим бороться. В Москве проходил комиссию по основаниям в НИИмосстрое при правительстве по местным объектам, там тоже общался с наукой, но такого нахальства не встричал. Как говорит один очень хороший человек
"Если тебя безвинно обдали дерьмом, отмываться все-равно приходиться". Вот я пока не решил каким образом отмыться и у меня просто бешенство.
Разрез геологический следующий

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: геология.jpg
Просмотров: 1060
Размер:	89.5 Кб
ID:	1166  

Просмотров: 30146
 
Непрочитано 30.11.2007, 11:19
#61
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Romke: в Plaxis можно посчитать не только усилия в сваях, усилия в колоннах, стенах, всю надземную конструкцию....
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 12:25
#62
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


lera_lev : аргиллит полускальный грунт,но в геологии кроме R на одноосное сжатие ничего более по нормам геологи для скальных грунтов не приводят,как тогда можно судить что грунт является малосжимаемым можно считать сваю как висячию?
Ram вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 12:49
#63
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


Почему висячюю? Ведь это свая стойка она опирается на малосжимаемый грунт.
lera_lev вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 12:54
#64
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


Еще аргелиты обычно трещиноватые. И возникает вопрос о том как он будет работать. Одно точно скажу вертикальные откосы высотой больше 3 метров высотой делать опасно. Даже 3 м скалываются в самый неподходящий момент даже без внешней нагрузки. Идет щелчек и глыба съезжает по наклонной плоскости с размером в один этаж. Да и переменного увлажнения аргелит боится как огня.
lera_lev вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 13:09
#65
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Идет щелчек и глыба съезжает по наклонной плоскости
Скажите если уклон пласта аргиллита 15 градусов при свайном фундаменте ,насколько нужно заанкеровывать буровую сваю в коренной грунт чтобы не произошел сдвиг по границе пласта от горизонтальной силы скажем при сейсмике 8 баллов?
И При глубине анкеровки сваи скажем на 3м можно считать R одноосного сжатия ни как в водонасыщенном состоянии,а как в при естественной влажности?Уж очень наболевший вопрос.!
Ram вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:39
#66
kub25

конструктор
 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Эклектика какая-то... В задании - по СНиП, осадку выдаете по СП... По СНиП предельная осадка для данного типа здания с учетом сплошной плиты - 8*1,5=12 см. (Учитывая неравномерное напластование грунтов, 1.5 я бы не принимал).
Как связаны ветровая нагрузка и крен? Эксцентриситет определяется как расстояние между ц.т. плиты и центром равнодействующей нагрузки от здания.
п 2.50. Крен отдельных фундаментов или сооружений в целом должен вычисляться с учетом момента в уровне подошвы фундамента.
kub25 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:43
#67
kub25

конструктор
 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1=


Lamer Inc.. .по осадкам пост 52. Если еще просветите чем грозит равномерная осадка здания, буду очень признателен.
kub25 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 15:11
#68
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ram Посмотреть сообщение
При глубине анкеровки сваи скажем на 3м можно считать R одноосного сжатия ни как в водонасыщенном состоянии,а как в при естественной влажности?Уж очень наболевший вопрос.!
У нас в скважинах воды в аргелитах нет она появляется как инфильтрация атмосферных осадков и идет по трещинам. Так как аргелит это очень сильно спресованая глина то трещины по которым идет влага в конечном итоге закрываются. У нас на срезе грунтов видны били ходы воды в аргелите, это выглядит как потеки ржавчины. Аргилит у нас черного цвета и потеки ржавчины на нем видны очень хорошо. В основном вода идет по напластованию т.е. под углом залегания аргелита. Так что на глубине анкеровки в 3 м и даже в 0.5 м можно считать что аргелит находится не водонасыщеном состоянии, но нужно первое смотреть как далеко от поверхности находится аргелит и второе высоко ли уровень грунтовых вод третье предусмотреть мероприятия отводящие поверхносную воду с площадки строительства. Я привез кусочек аргелита величиной со спичечную коробку поместил в стакан с водой и он уже месяцев пять не меняет своих свойств. Он боится попеременного увлажнения и со временем есть вероятность изменения свойств, но в целом это хорошее основание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02075.jpg
Просмотров: 310
Размер:	68.1 Кб
ID:	1209  
lera_lev вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 16:08
#69
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Спасибо большое за стольбыструю информацию lera_lev

Кое какие мысли созревают по этому поводу в Сочи Аргиллит серый, темно-серый влажный, слоистый, трещиноватый, очень низкой и низкой прочности. Слоистость горизонтальная по напластованию встречаются нитевидные прожилки белого цвета
Вот текст из геологии и залегает от поверхности на глубине от 10 до 20м.Есть линзы твердых глин и верхний грунт галичник галечниковый с гравием и валунами до 26%; заполнитель –песок пылеватый.
Участок располагается на поверх-ности правобережной первой надпойменной террасы долины р. Сочи, зарегулированное рус-ло реки проходит в 100 м к восток-юго-востоку от участка изысканий.Уровень воды в период изысканий фиксировался на глубине 2,2-3,5м от поверхности земли. По результатам проведенных опытно-фильтрационных работ коэффициент фильтрации гравийно-галечниковых грунтов составил 86 м/сут (прил.7.5). Восстановление уровня воды после откачки происходило мгновенно.
Поверхность участка в целом ровная (исключая временные разрытия), имеет незначительный уклон к руслу реки и в сторону моря. ВОт такие геоусловия строительства. Как можно предположить при таких условиях что несущая способность сваи можно определять как для грунта-аргиллита в естественном состоянии. В СНиПе конечно не учтены все тонкости таких факторов. Кстате геологи сказали что образцы замачивались в течении 2-3 суток и если их дробить на нужные формы то они разструктуриваются по краям,для этого либо обматывали их скотчем по периметру либо делали ипытания на образцах в естественном состоянии.
Ram вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 16:40
#70
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ram судя по описанию геологии аргиллит находится ниже уровня грунтовых вод и являются подстилающим, водоупорным слоем. В таком состоянии он находится в течение геологически сопоставимого возраста. Изменение гидрогеологического режима в толще аллювиальных гравийно-галечниковых отложений (например, подъем УГВ) на его механические свойства не повлияет - насколько можно, настолько вода повлияла на его свойства. По ГОСТ при определении расчетного сопротивления полускальных грунтов на одноосное сжатие испытания проводятся при естественной влажности и при полном водонасыщении. Какой из них принимать -зависит от конкретной геологической ситуации. В рассматриваевом случае (при соответствующем обосновании, суть которого изложил) при расчете принимается прочность в естественном состоянии. В том случае, если-бы аргилит находился выше УГВ (что как правило бывает при наличии межпластовых подземных вод), изменение их режима может повлиять на свойства аргиллита.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 16:53
#71
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Добавлю по опыту - у нас в Астане ростверки всех высотных зданий от 25 до 50 этажей стоят на аргиллитовых щебенистых грунтах с суглинистым заполнителем (элювие) - расчетное сопротивление для него в естественном состоянии 0,8 -2,0 Мпа. Выше - водонасыщенные гравийно-галечниковые речные отложения.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 17:05
#72
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Спасибо AMS какие у вас при этом применяются у вас в Астане сваи, какой глубины анкеровки. Но также следует отметить у вас не размегчаемые скорее грунты.
И производились ли при этом статические испытания.?На ск. отличалась их несущая способность от расчетной. Чтобы можно было дать на вашем опыте вразумительное обоснование испытаний свай для убеждения заказчика.
Ram вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 17:05
#73
kub25

конструктор
 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Значение R0=6 кгс/см2, приведенное в отчете по геологии не имеет ни какого отношения к расчету свай.
Для расчета свай в данном случае (для гравийно- галечникового грунта) Rs не менее 6000-7500 кПа. Откуда взял: определил по сопротивлению погружению конуса по графикам, приведенным на геологических разрезах Только по острию н.с. сваи составит 60-70 тс.
Соглашусь, Rs=6 МПа. Несущая способность по результатам зондирования зашкаливает. Мало того есть в геологии и такая фраза что на недалеко от места изысканий была забивка свай300х300. При испытании статической нагрузкой как написано в геологии они остановились в гравийных и галечниковых грунтах и их несущая способность 46.0 и 57.5 т. Кроме того Насыпной грунт следующий: суглинок легкий, песчанистый и пылеватый, реже тяжелый песчанистый и пылеватый, реже тяжелый песчанистый и пылеватый мягко-тугопластичной консистенции в скв 6 на глубине 1,5 м встречен суглинок легкий песчанистый твердой консистенции просадочный участками суглинок переходит в супесь пылеватую, твердую, реже в глинулегкую,пылеватую тугопластичную. С включением до 30% строительного мусора(гравий, глыбы 9х7,5см, 320 гр, обломки кирпича 10х7см 300гр, куски бетона D 14х9см 2400гр с примесью песка гравелистого) Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст более 10-20 лет, отнесен к свалкам грунтов с уплотнением.
kub25 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 17:55
#74
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ram буронабивные сваи d 600 мм (под имеющееся у нас оборудование) длиной от 18 до 25 м, забой скважин в аргиллитах не менее 1,0 м. При проходке на каждую скважину составляются акты освидетельствования забоя - подтверждение, что защемление выполнено в щебенистом грунте на проектную глубину (необходимость составления таких актов мы пишем в техусловиях на проектрование высотных зданий). Несущую способность б/н свай расчетом не определяем - табличные данные для этого не подходят - нет там аргиллитов.Проводим только статические испытания. Расчетную нагрузку на сваи принимаем - 250-280 тс, что позволяет без особых проблем при проведении статиспытаний применять обычные свайные анкерные системы с домкратами на 300-350 тс. При нагрузках более 300 тс, как правило происходит обрыв арматуры анкерных свай. Но нам больше чем 200-250 т. и не надо - это та нагрузка на сваи, исходя из которой проектируются ростверки. Какая фактическая н.с. свай - и сколько в запасе-никто не определял. Аргиллитовый щебень размягчаемый, сильновыветрелый. При обследованиях забоев в щебениситых грунтах всегда имеем дело с твердыми и полутвердыми суглинками - заполнителем аргилитового щебня.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 18:07
#75
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Спасибо AMS ! Очень ценная информация.

Несущую способность б/н свай расчетом не определяем - табличные данные для этого не подходят - нет там аргиллитов.

Вот только не понятно ваш грунт скальный и здесь несущая способность как для сваи стойки по СП определяется по R сж. в водоносыщенном состоянии.
Ram вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 18:25
#76
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ниже привожу ИГ -разрез под 45-этажное здание (извиняюсь за качество). Но геология - не подарок. Наклонные крутопадающие пласты несжимаемых скальных пород и расположены в активной (деформируемой) зоне. В верхнй части - типичнй аллювий - пески гравелистые, купола гравия, ниже - щебенистый грунт еС1 (нижнекарбоновые щебенистые грунты -выветрелые аргиллиты). В этом ИГЭ и расположен низ б/н свай. Для него геологи, кроме табличных значений Ro (то самое - которое никому не нужно) не дают - не всегда удается проити зондом аллювиальные грунты. Прочность на сжатие отдельных образцов, выделенных из валуноподобных аргиллитов нам то-же мало что дает. Поэтому н.с. определяем только по результатам статических испытаний. Ни расчет, ни зондирование - не дают полной информации.
Величина перемещений свай при статических испытаниях до 200-250 тс не превышает 6-8 мм, разгрузочная кривая показывает, что большая часть ее есть упругое сжатие ствола сваи.
Жилой комплекс Гранд Алатау на набережной реки - от 25 до 45 этажей под ним - и есть эта самая геология.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия DSC05183.jpg
Просмотров: 294
Размер:	63.0 Кб
ID:	1219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гранд_Алатау_ЖК.jpg
Просмотров: 242
Размер:	51.5 Кб
ID:	1221  

Последний раз редактировалось AMS, 30.11.2007 в 18:51.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 22:23
#77
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Действующие на плитный фундамент нагрузки приводятся к продольной силе N, действующей в центре плиты, и к изгибающим моментам Mx и My, действующим относительно продольной x и поперечной y осей фундамента
И что, у Вас суммы моментов Мх и Му только от вертикальных нагрузок равны нулю? Абсолютно симметричное здание? ЛЛУ точно в центре?
К вопросу об осадках. Если в задании на проектирование указаны определенные Нормы, то извольте ими и руководствоваться. Тем более, что СНиП в данном случае выдвигает более жесткие требования. На что влияет равномерная (?) осадка - полемика.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2007, 20:49
#78
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
сваи с опиранием на грунт c таким Е не есть сваи стойки.
AMS, а я о чем? Доктор наук же хочет сваи-стойки.
Вообще, опирая на ИГЭ-2 сваи, не зависимо от того, назовем мы их сваями-стойками или висячими, необходимой несущей способности нам не добиться.
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
По опыту - на таких грунтах, с суглинистым заполнителем н.с. по статике дает не менее 60-70 тс.
Если это будут сваи висячие, то учитывая необходимые интервалы между ними, этих 60-70 тс не хватит для 18-этажного здания . Тут если садить на сваи, то надо скорее надо буриться до аргиллитов
AMS! Из опыта скажите, пжлст, какой должен быть порядок проектирования свайного ф-та из буронабивных свай, если данные в геологии больше подходят для ф-та мелкого заложения (как в случае, описанном в топике 1)? Неужели в процессе проектирование (реально - в середине проекта) стает в ступоре на 3 месяца (пробурить скважину-залить сваю-выждать 28 дней-испытать-написать отчет) до выяснения реальной несущей способности сваи. А если испытания не подтвердят надежды проектровщика? Заказчик столько ждать не хочет...
2 SoftSoil. Вы мне открыли великую тайну. Честно говоря, не раз встречал на форуме фразы, что Plaxis считает геотехнические задачи, а не "усилия в колоннах, стенах, всю надземную конструкцию"
У Вас есть такой опыт?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2007, 22:45
#79
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
Считал тоже програмкой в экселе которая на dwg в downloade лежит.
1)Они все неправильные что лежат в даунлоде.
2)то что такие расчеты выполнит в скаде по винклеру студент 3 курса доктор прав на 101%
3)ну я конечно понимаю что все пацаны реальные особенно в Маскве (сам в ней же) и что денег хочется все больше и больше, но все таки надо отдавать себе отчет, что лезем все выше и выше, а грунты все хуже и хуже а проектирум все так же и так же (это в лучшем случает =)
4)как вариант сделайте техподполье и еще один ярус автостоянки сядете на прочный грунт плитой.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2007, 23:27
#80
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Если это будут сваи висячие, то учитывая необходимые интервалы между ними, этих 60-70 тс не хватит для 18-этажного здания.
Давайте посчитаем : 18-ти этажное здание, принимаем нагрузку на 1м2 перекрытия ( с учетом всего прочего) 1,4 т/м2 - получим нагрузку на 1м2 на уровне низа плиты (или ростверка): 18х1,4=25,2т/м2 ( Вы давали 25 т/м2). Тогда одна свая с несущей способностью 50 тс (берем по минимуму) может принять нагрузку с площади: 50/25 = 2,0 м2, т.е при сетке свай 1,4х1,4 м. При минимальном расстоянии между сваями 0,9х0,9 свайное поле на этом ИГЭ может воспринять нагрузку от: (50/0,81)/1,4 = 45 этажей . Ни каких арифметических фокусов- простой инженерный прикид (и по опыту на все 100 подтверждает). Так что !. По деформациям - нет проблем, по крену тем более.
Добавлю: принять забивные сваи С5-30. Проектный отказ сваи с н.с. 50 тс в пределах 5-6 мм - по опыту (можно уточнить расчетом, а лучше по результатам пробной забивки -желательно не менее 6-ти свай). Посмотрите, проанализируйте то, что получиться и тогда принимайте решение - копать или нет котлован для замены грунта .
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Не совпали мнения доктора наук и конструктора по фундаментам.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск