Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны

Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2007, 10:20
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Добрый день всем участникам! Впервые занимаюсь комбинированным фундаментом: плита на сваях. Обращаюсь за консультацией к опытным.
Колонна стоит на краю плиты. Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм. Могу ли я сделать расчет армирования этого участка плиты как для короткой консоли? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? В приложении картинка: участок фундаментной плиты сверху; снизу буронабивные сваи диаметром 1000мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.jpg
Просмотров: 1165
Размер:	22.3 Кб
ID:	1576  

__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 32817
 
Непрочитано 19.12.2007, 13:52
#61
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
бум опыты ставить? - это я про такое решение вообще, как принимаемое к повсеместному применению?
не надо сразу в крайности бросацца, случай случаю рознь. Как кто-то здесь на форуме заметил - нравится Вам это или нет, эра серийного проектирования давно закончилась, поэтому каждый принимает решения сам. И опыты здесь нипричем... Если б все рассуждали с таким консерватизмом, то больше шалаша или землянки не построили бы (без обид)
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:27
#62
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


msv79, вы тоже не горячитесь. думаю, если бы все проектировщики были на уровне p_sh у нас не то, что здание, у нас бы ни один кирпичик с фасада не упал бы
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:37
#63
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от MLG Посмотреть сообщение
а почему вы считаете, что момент именно в колонне должеен, а не в узле? уточните, пожалуйста, какой вид разрушения происходит в плите
ведь понятие момента характерно для стержневых или, на худой конец, пластинчатых идеализаций (гипотез) - в "реальном" материале только напряжения, от которых и происходит разрушение.
Если говорить, к примеру, о узле сопряжения тонкой плиты (типового перекрытия толщиной не более 250 (по новому СП)) и колонны (размером ~ 400*400) то и вид разрушения установлен на основе опытов и теория пластин и стержней (моделирование ими) учеными мужами зарегламентирована (не возбраняется) - т.к. ребята применяйте свои моменты, поперечные силы, сжимающие силы - формулы связывающие данные идеализации с возможными картинами разрушения мы нашли - пользуйте.
Здесь же подозреваю что "момент" и приходящая вертикальная сила просто не распространится на всё сечение плиты, а найдет более слабое сечение - не "нормальное" к сечению плиты - раньше где-нибудь отковыряется.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 15:06
#64
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


ну да, по картинке похоже на то. но при этом получится, что не передаются сдвиги в материале, разрушение отчасти похоже на срез. а это же достаточно много (200т/м.кв на Ab)
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 15:12
#65
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


нужно хотя-бы модель, хотя-бы близкую сотворить, чтобы более предметно разговаривать, а то рисуем круги в воздухе. - и на ней посмотреть распространение напряжений и т.п.
Нужен правда нехилый нелинейный процессор...

а пока запретить
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 16:28
#66
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Автор идеи-вопроса не сообщает мотивы смещения колоны на край ростверка. Что за нужда такая или желание погрузиться в сомнительность, непредсказуемое деяние, техническую неоптимальность по работе конструкций?
Мало того, это ведь и повышение разных расходов, против традиционно уравновешенного приложения нагрузок на конструкцию фундамента, без смещения куста свай под нагрузку, для оптимального нагружения свай.
Предполагаю, что такая идея могла родиться от сближения 2-х колонн, разбивая здание на деформационные (температурные) блоки, и (или) этапы (очереди) строительства.
Даже если эта причины имеют место, то что мешает разнести колонны на 1,5 ... 2 м друг от друга. Промежуток между рядами ригелей в месте Д.Ш. заполняется свободно опираемыми плитами, без связи их анкерами 2-х блоков здания. Устройство такого конструктива Д.Ш. проработано серией ...
Подумайте еще и о негантируемом качестве материалов, и СМР, чтоб подставляться перед прокурором через н-ное время. Только расчетами трудно будет убедить.
По крайней мере, рассматриваемая система должна быть доступна для наблюдения, осмотра в процессе эксплуатации. Ну заармируют, как в чертеже, закопают следом, позднее загрузится на полную …, и что будет? В покое?
А что будет испытывать колонна от явного поворота горизонтальной плоскости фундамента?
Представляется также завышенным сечение колонны (600 мм) на нагрузки N=125 тс, Mx=My=14 тсм, если она конечно не имеет свободной длины более 10 м.
Как ГИП отверг бы это несовершенство сразу.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 18:16
#67
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Добрый день всем участникам! Впервые занимаюсь комбинированным фундаментом: плита на сваях. Обращаюсь за консультацией к опытным.
Колонна стоит на краю плиты. Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм. Могу ли я сделать расчет армирования этого участка плиты как для короткой консоли? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? В приложении картинка: участок фундаментной плиты сверху; снизу буронабивные сваи диаметром 1000мм.
Мое мнение:
1. Любое инженерное решение имеет право быть реализованным в материале, если оно обосновано и удовлетворяет основным условиям прочности, устойчивости, трещиностойкости и т.п. Рассматриваемый случай - далеко не воздушный замок и не сооружение из песка.
2. Расчетная схема обсуждаемого фрагмента (узла) достаточно проста и наглядна. Выявить НДС несложно даже не прибегая к нелинейностям.
И на первый взгляд, напряжения будут в пределах конструктивного армирования (1..2%). 125 тонн - это не усилие для колонны...
3. Правильно многие подметили: имеется угроза скола угла плиты, но, извините, кто ж ей позволит так себя повести? Есть такое понятие в инженерном ремесле - перераспределение, с учетом изменения расчетной схемы. Т.е. создав особую систему конструктивных элементов, можно заставить узел работать так, как нам надо.
А именно: имея колонну, через которую передается усилие, толстую консольную плиту, покоющуюся на сваях, нужно "заставить" работать совместно. Как? Устанавливается в толще плиты пространственный армокаркас на всю проблемную зону (это выяснить расчетом), каркас колонны анкерится (метровой толщи вполне достаточно), и все монолитится.
4. Да, и все надо подтвердить расчетами.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 18:29
#68
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
нужно хотя бы модель, хотя бы близкую сотворить, чтобы более предметно разговаривать, а то рисуем круги в воздухе. - и на ней посмотреть распространение напряжений и т.п.

Не могу понять, что в этой задаче выходит за рамки СНиПовских расчетов (сознательно упуская нетрадиционный способ решения деф. шва). Ну утолщаем (для "идеализации") плиту, ну увеличиваем-уменьшаем силовые факторы (N, M, Q), - и что? В любом случае рассматриваем равновесие плоских, по разному ориентированных (в зависимости от усилий) сечений, проходящих через угол сопряжения колонны и плиты: от нормального до параллельного колонне. Любое положение (угол) данного сечения рассчитывается по методикам СНиПа.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 19:02
#69
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


[FONT=Times New Roman]А почему не так?[/FONT]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита опаснее.JPG
Просмотров: 280
Размер:	27.2 Кб
ID:	1646  
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 19:08
#70
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


При всем уважении ко всем точкам зрения...

Пустая ничем не обоснованная трата времени, материалов, средств, опасная (непредсказуемая) работа конструкции. Новаторство поддерживаю, но в том случае когда оно вызванно какой либо необходимостью.

Понимаю форумчан (инженеров с большим опытом) которым интересно кушать сей "жаренный" узел... но вот абсолютно не понимаю автора данной идеи...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 19:25
#71
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Regby
Со всем согласен, но
Цитата:
опасная (непредсказуемая) работа конструкции
Да с чего это вдруг любой рамный узел с большой разницей жесткостей стерженей (дисков) различного направления стал непредсказуемой конструкцией? Что в таком случае предсказуемая конструкция?
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:03
#72
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Не вижу ничего особо страшного. Вот правильно заармировать такое решение - вопрос. Сложность связана со сложностью/невозможностью привести этот случай к инженерному расчету с применением стержневой/пластинчатой аналогии. Задача - объемная. Соответственно, цель расчета - поиск главных напряжений. В упругой постановке такую задачку решать многодельно - будет много итераций. Один из возможных путей решения уже предлагался - нелинейная задача в МКЭ. Причем, судя по усилиям в колонне, первый вариант расчетной модели можно попробовать сделать совсем без учета армирования.
Я бы попробовал такое в Лире прикинуть...
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:16
#73
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Regby
Со всем согласен, но

Да с чего это вдруг любой рамный узел с большой разницей жесткостей стерженей (дисков) различного направления стал непредсказуемой конструкцией?...
так был бы рамным..., предложенная схема армирования #16 от рамного далека до неимоверности.

ps
в #19 про рамность упоминал.
pps. вот так Пушкин вот так....сын
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:21
#74
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Ну, блин, не удержался
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (37.8 Кб, 1270 просмотров)

Последний раз редактировалось S_konstr, 19.12.2007 в 20:29.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:31
#75
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Вот правильно заармировать такое решение - вопрос. Сложность связана со сложностью/невозможностью привести этот случай к инженерному расчету с применением стержневой/пластинчатой аналогии.
Если Вы найдете книгу Т.И.Барановой Ю.П.Скачкова Аналоговые каркасано-стержневые модели ростверков свайных фундаментов ,то в ней можно черпануть идеи по данному вопросу - и касательно распространения напряжений и соответсвенно армирования, однако сами авторы предупреждают о недоизученности этого вопроса, поэтому из идеи с Лирой можно вынести (или подтвердить уже имеющиеся) суждения но не ответы.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:38
#76
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Ну, блин, не удержался
ответно рамный узел по #16
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (64.2 Кб, 1228 просмотров)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 21:59
#77
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Regby
Со всем согласен, но

Да с чего это вдруг любой рамный узел с большой разницей жесткостей стерженей (дисков) различного направления стал непредсказуемой конструкцией? Что в таком случае предсказуемая конструкция?
Непредскауемая это такая которую будут обсужать здесь уже под 3/4 от 100 постов, а решить хотя бы к рамной она относиться или нет как то не получается... Вы б сами так сделали? А чего другим советовать? ГЫ интересно же, а вдруг не рухнет... "в любом случае виноват же не я... а тот перец считать не умеет"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 07:09
#78
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


p_sh
Цитата:
ответно рамный узел по #16
Некорректно представили. А где поперечная арматура?

2vladas
Цитата:
Автор идеи-вопроса не сообщает мотивы смещения колоны на край ростверка.
Есть мотивы, но их я, как раз и не собирался обсуждать. Есть инженерная задача и мы ее обсуждаем. И разговор получается интересным.

Хотелось бы вернуться к расчету свайного ростверка. Почему, всёже, при расчете продавливания ростверка угловой сваей даже не ставится вопрос о сколе. Насколько мне известно, столбчатые свайные ростверки армируются сеткой по низу фундамента и могут быть совсем без поперечной арматуры. А ведь это наш случай!
Мое предположение таково, что скол, так ярко представляющийся живому воображению p_sh, может возникнуть лишь в случае очень больших поперечных сил. В обычной практике такого не случается, а эксперименты, видимо, показывают, что стандартом в этой ситуации является продавливание по пирамиде. Отсюда и игнорирование варианта со сколом в "Пособии...".

2EUDGEN
Цитата:
Устанавливается в толще плиты пространственный армокаркас на всю проблемную зону (это выяснить расчетом), каркас колонны анкерится (метровой толщи вполне достаточно), и все монолитится.
Да, и все надо подтвердить расчетами.
Расчет нелинейный при помощи МКЭ? Или есть другой метод определения зоны возможного скола?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.

Последний раз редактировалось Engineer IA, 20.12.2007 в 07:29.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 07:13
#79
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


2Regby

Только без паники!
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 07:39
#80
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Engineer IA : "Насколько мне известно, столбчатые свайные ростверки армируются сеткой по низу фундамента и могут быть совсем без поперечной арматуры..."
Последовательность расчета кустовых свайных ростверков предполагает определение рабочей высоты сечения из условий на продавливание, за которым следует расчет амирования. Соответственно, при найденной из условия на продавливание высоте поперечка не нужна. Если и ставят, то конструктивно.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48