Непрочитано 10.10.2008, 08:13
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе
Ильнур
 
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,625

Согласно СП 53-102-2004 п.5.3.1 положено умножать нагрузки на 1,3 при расчете на устойчивость, если расчет ведется по идеализированной , т.е. по недеформированной схеме. Спрашивается, где этот коэффициент в СНиП II-3-81?
Речь идет о стержнях фермы. Проверка делалась на постпроцессоре при тех же нагрузках. Конечно, фактор устойчивости меньше 0,77 (1/1,3), но нет процедуры "умножения", как отмечает экспертиза.
И еще, чем отличаются в принципе эти СП и СНиП, т.е. каков их статус на сегодня?
Спасибо.
__________________
Воскресе
Просмотров: 65910
 
Непрочитано 14.12.2010, 23:23
#61
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Вот что написано в проекте снип:
Цитата:
2.2.5. Пространственные стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как
единые системы с учётом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, Стр. 6 СНиП 53-100-2010
особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометриче-
ской и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов.
Допускается выполнять проверку устойчивости стержневых конструкций (в том числе про-
странственных) с использованием сертифицированных вычислительных комплексов как идеа-
лизированных систем в предположении упругих деформаций стали.

2.3.2. При расчёте конструкций и соединений следует учитывать:
– коэффициенты надежности по ответственности γn, принимаемые согласно требованиям
обязательного прил. 7* «Учёт ответственности зданий и сооружений» к СНиП 2.01.07;
– коэффициент надежности γu = 1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых на проч-
ность с использованием расчётных сопротивлений Ru;
– коэффициенты условий работы элементов конструкций и соединений γс, γс1 и γb, прини-
маемые по табл. 1; п. 5.1.2. разд. 5; табл. 45 и разд. 12, 14, 15 и 16 настоящих норм.
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчиты-
ваемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицирован-
ных вычислительных комплексов (согласно п.п. 2.2.5, 2.2.6), должно быть не меньше коэффици-
ента надежности по устойчивости системы γs = 1,3.
puma вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 08:14
#62
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Допускается выполнять проверку устойчивости стержневых конструкций (в том числе пространственных) с использованием сертифицированных вычислительных комплексов как идеализированных систем в предположении упругих деформаций стали.
Не сертифицированные программы или программы написанные "под себя" часто сильнее "сертифицированных".
Господа "эксперты" совсем не хотят работать.
Альтернатива - напечатать "тонну" ни кому не нужной бумаги или выдать три страницы расчетов, где есть все, что необходимо для понимания процесса проектирования .
Однако эти "хмыри" уже и в СНиП пролезли - я все больше и больше начинаю понимать Вову из Нью-Йорка и Хворобьева.

Offtop: Энта страна - "замодернизировалась" окончательно.
таи вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 08:27
#63
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


А что надо было написать: не допускается выполнять проверку устойчивости стержневых конструкций с использованием сертифицированных вычислительных комплексов. Дальше вопрос уже не к разработчика СНиП, СП, а к экспертам - пусть проверяют расчетные предпосылки и т.д. Можно и тонну некорректных расчетов якобы по СНиП принять и утвердить.
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 08:52
#64
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Не сертифицированные программы или программы написанные "под себя" часто сильнее "сертифицированных".
Господа "эксперты" совсем не хотят работать.
Альтернатива - напечатать "тонну" ни кому не нужной бумаги или выдать три страницы расчетов, где есть все, что необходимо для понимания процесса проектирования .
Однако эти "хмыри" уже и в СНиП пролезли - я все больше и больше начинаю понимать Вову из Нью-Йорка и Хворобьева.

Offtop: Энта страна - "замодернизировалась" окончательно.
Полностью разделяю Ваше мнение. Слово "сертифицированные" с некоторых пор просто раздражает. Напишите формулы-алгоритмы в СНиПе, а далее мы сами без "сертифицированных" справимся и ЗАЩИТИМСЯ!
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 10:38
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...Напишите формулы-алгоритмы в СНиПе, а далее мы сами без "сертифицированных" справимся и ЗАЩИТИМСЯ!
Вряд ли.
Например, как Вы представляете себе ручное решение задачи устойчивости системы из 1 000 элеметов с учетом геом. и физ. нелинейностей для 20-и комбинаций нагружений?
п.58:
Цитата:
Предлагаю маленькое, но существенное уточнение твоей последней фразы, Ильнур, добавлением словом сжатия. Ведь гибкие стержни отличаются тем, что в них напряжения от изгиба, как правило, больше напряжений сжатия
Причем тут напряжения - я вроде про деформации сказал.
И что значит - как правило? Что, опять исключения обнаружили?
Offtop: Вы не занимайтесь "маленькими уточнениями", а разберитесь в "больших" элементарных вещах. Например, в законе Гука
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2010 в 10:45.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2010, 10:40
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Слово "сертифицированные" с некоторых пор просто раздражает. Напишите формулы-алгоритмы в СНиПе, а далее мы сами без "сертифицированных" справимся и ЗАЩИТИМСЯ!
Про сертифицированные соглашусь - чушь это собачья, абсолютно ничего не гарантирующая. А вот про алгоритмы ... Они все давным-давно известны, но далеко не всегда являются "инженерными". Вам ничего в принципе не мешает взять их из специальной литературы и "справится" самому. Я знаю, например, одного человека (мой бывший начальник), который так иногда и делает. Видили бы вы рожу заказчика (), когда он открыл расчет и обнаружил 30 страниц "интегралов-дифференциалов" - расчитывалось разнопролетное опорное кольцо открытого сечения. Обнаружив в конце положительный вердикат (считалась существующая конструкция) он вытер со лба пот и только и вымолвил "нy вы, блин, даете...".
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 10:50
1 | #67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Здание каркасное , колонны, балки покрытия, пролет 14м длина 34м высота в коньке 6.2 м.
Может ли такое здание потерять устойчивость, если все элементы "прошли" проверку по всем положенным пунктам СНиП?
Вот например этакое сооружение - может:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: общ устойч.jpg
Просмотров: 267
Размер:	9.1 Кб
ID:	50057  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2010, 11:12
#68
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вряд ли.
Например, как Вы представляете себе ручное решение задачи устойчивости системы из 1 000 элеметов с учетом геом. и физ. нелинейностей для 20-и комбинаций нагружений?
п.58:
Причем тут напряжения - я вроде про деформации сказал.
И что значит - как правило? Что, опять исключения обнаружили?
Offtop: Вы не занимайтесь "маленькими уточнениями", а разберитесь в "больших" элементарных вещах. Например, в законе Гука
- О тысячах элементов даже не смел думать. Нам бы с отдельными элементами разобраться, как следует.
- Мои слова "как правило" означают только то, что чем больше гибкость, тем выше доля напряжений от изгиба, но не всегда эта доля больше доли напряжений от сжатия. Так что никаких исключений не предполагалось.
- Чем мне заниматься, а чем не заниматься, я как-нибудь обойдусь без твоих поучений.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 13:06
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
... как-нибудь обойдусь ...
Offtop: Не получается:
nsivchuk
Цитата:
Если в футляре Разработчика напряжения полностью исчезнут при внешней силе 20тн, то почему бы этот футляр в данный момент не убрать вовсе? (Раз в футляре нет напряжений, значит он не работает).
Здесь Вы не разобрались, что при 20 т футляр перестает работать на растяжение, а не на изгиб.
nsivchuk
Цитата:
В итоге от стержня останется один только сердечник, нагруженный силой сжатия кажется около 30тн!...
Здесь Вы не разобрались с уравнением типа А+В=0. В футляре продольная сила 0, внешняя нагрузка 20 тн, а в сердечнике - 30 тн????
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2010, 13:27
#70
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Чем мне заниматься, а чем не заниматься, я как-нибудь обойдусь без твоих поучений.
Это уже лирика, я вас попрошу не отвлекаться от темы.
Завтра будет совещание, приедут французы из Москвы - будем разговаривать, в том числе и об расчетах. Не знаю чем все закончится. Для себя я каждую нагрузку умножил на коэффициент 1,3 и вывел отчет в постпроцессоре - все сечения проходят. Узлы наверняка придется усиливать. Но я все равно буду стоять на своем, ведь можно же еще что-нибудь найти в этом идиотстком СП - однозначно надо прекращать это и определиться по какому нормативному акту мы рассчитываем. Если по СП - дополнительные деньги и время на бочку. А если по СНиП - тогда нет никаких коэф. 1.3 дополнительных к тем, что уже есть в фи. Offtop: Правда в итоге сомневаюсь - "мы заказчики и нечего мне тут обсуждать, мы боги, спустившиеся к вам с эйфелевой башни".
Defencer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 14:53
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
Это уже лирика, я вас попрошу не отвлекаться от темы.
Завтра будет совещание, приедут французы из Москвы - будем разговаривать, в том числе и об расчетах. Не знаю чем все закончится. Для себя я каждую нагрузку умножил на коэффициент 1,3 и вывел отчет в постпроцессоре - все сечения проходят. Узлы наверняка придется усиливать. Но я все равно буду стоять на своем, ведь можно же еще что-нибудь найти в этом идиотстком СП - однозначно надо прекращать это и определиться по какому нормативному акту мы рассчитываем. Если по СП - дополнительные деньги и время на бочку. А если по СНиП - тогда нет никаких коэф. 1.3 дополнительных к тем, что уже есть в фи. Offtop: Правда в итоге сомневаюсь - "мы заказчики и нечего мне тут обсуждать, мы боги, спустившиеся к вам с эйфелевой башни".
Вам нужно на совещание захватить "Пособие по проектированию мет. кон." к СНиП II-23-80. Там есть разъяснения к "фи" из таблиц СНиП, в т.ч. запись "...коэфф. 1,3...".
Насчет обсуждать\не обсуждать - юридически любому Заказчику придется обсуждать, по каким нормам работать. Фуршет и все, что ли?
И попросите их дать ссылку на аналогичный (СП) пункт во французских нормах.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2010, 16:23
#72
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Спасибо, дорогой Ильнур. Я так и сделаю, плюс еще свою писанину и с форума несколько постов скопирую 8)
Defencer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 20:57
#73
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Про сертифицированные соглашусь - чушь это собачья, абсолютно ничего не гарантирующая. А вот про алгоритмы ... Они все давным-давно известны, но далеко не всегда являются "инженерными". Вам ничего в принципе не мешает взять их из специальной литературы и "справится" самому. Я знаю, например, одного человека (мой бывший начальник), который так иногда и делает. Видили бы вы рожу заказчика (), когда он открыл расчет и обнаружил 30 страниц "интегралов-дифференциалов" - расчитывалось разнопролетное опорное кольцо открытого сечения. Обнаружив в конце положительный вердикат (считалась существующая конструкция) он вытер со лба пот и только и вымолвил "нy вы, блин, даете...".
Уважаю таких конструкторов. Долгих лет ему счастливого пребывания в этом мире.

Для Defencer: Испокон веков коэффициент 1,3 сидел в наших нормах в том самом фи. Принципиально ничего не менялось (кроме мелких уточнений) в течение многих десятков лет. Никаких оснований для радикальных изменений, чтобы применять дважды один и тот же коэффициент нет. Во всяком случае нам об этом неизвестно и мы с удовольствием хотели бы услышать такое обоснование революционных изменений весьма консервативных (так и должно быть) СНиПов. Искренне желаю удачи.

Ильнуру: Хорошо, если ты переходишь на личности только в связи с молодыми годами... Высказывайся точнее, чтобы потом не обвинять меня в том, что "не разобрался". Теперь ты наконец-то сам себя уточнил. Оказывается ты не исключал напряжения от изгиба. Я так и думал и похожего ответа от тебя ожидал. Перед тем как сказать о 30 тоннах, я употребил слово "кажется", хотя сначала хотел поставить 20тн. (это была небольшая провокация твоих взрывных выводов). Внешняя нагрузка 20тн была приложена к П.Н. стержню, у которого сердечник уже был сжат силой 10тн... Если от 20 тн внешней нагрузки футляр имеет нулевое нагружение (судя по нулевым напряжениям сжатия), то вся 30-тонная нагрузка должна восприниматься одним сердечником. Вроде бы логично, если забыть о том, что футляр был растянут, а потому работал на сжатие и отобрал уже те самые лишние 10 тн. Естественно и несомненно, что не 30, а 20тн! Именно о них я сначала и хотел тебе сказать, потому что именно 20 тн уже обсуждались в связи с П.Н. Но ты шутки так и не понял, а снова стал учить меня, старого. Хотелось бы думать, что не настолько я глуп, как ты себе представляешь.

Последний раз редактировалось nsivchuk, 15.12.2010 в 21:34. Причина: Дополнения
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 09:51
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
... Перед тем как сказать о 30 тоннах, я употребил слово "кажется", хотя сначала хотел поставить 20тн. (это была небольшая провокация твоих взрывных выводов)....
Детский лепет...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 16.12.2010, 10:47
#75
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
Завтра будет совещание, приедут французы из Москвы - будем разговаривать, в том числе и об расчетах. Не знаю чем все закончится. Для себя я каждую нагрузку умножил на коэффициент 1,3 и вывел отчет в постпроцессоре - все сечения проходят.
А вот этого я бы на Вашем месте французам озвучивать не стал. Они онозначно не поймут изначально заложенный 30% запас. При контракте "под ключ" с фиксированной суммой претензий, скорее всего, не предъявят, но мнение о проектировщике определенно составят. А если за металл они платят отдельно ... Одним словом, лучше настаивайте на своей правоте, каковая в Вашем случае не поддается сомнениям. В крайности говорите, что отошлете соответствующий запрос в ЦНИИСК и при подтверждении Вашей позиции выкатите штрафные санкции за моральный ущерб. Наши над этим посмеются, а вот иностранцы - не думаю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 16:43
#76
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Детский лепет...
Вот это действительно лепет: "Накаченная газом труба способна нести сжимающую нагрузку большую, чем Эйлерова".
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 17:48
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Вот это действительно лепет: "Накаченная газом труба способна нести сжимающую нагрузку большую, чем Эйлерова".
Примерно в таком же духе препирается мой 4-хлетний сынишка
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 16.12.2010, 21:06
#78
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


В лире в отличие от скада в СТК существует расчет на устойчивость элементов я так понимаю там реализована сниповская методика.
favorite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 23:10
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от favorite Посмотреть сообщение
В лире в отличие от скада в СТК существует расчет на устойчивость элементов я так понимаю там реализована сниповская методика.
Устойчивость ЭЛЕМЕНТОВ в СКАДе так же реализована, и по СНиП.
Общая устойчивость только линейно.
В СНиПе нет методики расчета на общую устойчивость систем (расчет составного элемента не в счет). Да и не может быть - каждая система индивидуальна.
В Лире кажется еще реализован расчет на устойчивость систем с учетом нелинейности, если не путаю.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 17.12.2010, 09:40
#80
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устойчивость ЭЛЕМЕНТОВ в СКАДе так же реализована, и по СНиП.
Общая устойчивость только линейно.
В СНиПе нет методики расчета на общую устойчивость систем (расчет составного элемента не в счет). Да и не может быть - каждая система индивидуальна.
В Лире кажется еще реализован расчет на устойчивость систем с учетом нелинейности, если не путаю.
Да там есть расчет металлоконструкций с учетом пластичность.
favorite вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24