Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии
Gli
 
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 45

Сделала проект котельной. Схемка прилагается. Прогоны покрытия из тонкостенных профилей ПС 250-2.0 рассчитывала на стандартную снеговую нагрузку 240кг/м2. Все прошло. Проект отдала заказчику. стала перепроверять, вроде образуется снеговой мешок и снеговая нагрузка увеличивается до 950 кг/м2. Может такое быть??? Может кто нить подскажет правильно я посчитала. И что делать если не проходит.
Просто заказчик принципиально хотел из таких профилей сделать кровлю.
И что будет с балкой если она не проходит по условию:

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Kotelna.dwg (71.4 Кб, 5391 просмотров)

Просмотров: 22465
 
Непрочитано 04.11.2008, 10:53
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А было так: в старом снипе в самом начале главы 5 было обозначение So и описание естественно "нормативное". Дальше So применялось естественно без разъяснений.
Сейчас все дурачатся - ну глава 5 начинается с "расчетного", ну забыли дать спец. разъяснения в связи с изменением изложения. Для чего нас по 5 лет учат - чтоб дураками прикидываться?
Предлагаю немедленно перейти к более благогородным делам, чем ... Или может кому-то на самом деле неясно, что такое So?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 12:46
#62
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.jpg
Просмотров: 178
Размер:	68.1 Кб
ID:	11845  
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 12:49
#63
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ильнур

вот имено, что дурачат... ты лучше скажи, в самом начале гл.5 s0 берется по таблице - ведь так!? тогда 240 - правильное значение в этой теме для s0.
А тогда что написано в п.5.7*??? тоже нормативное?? да ещё с коэфф.0,7 .....
kms вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 12:53
#64
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


если уж пошло, то в расчётах мы пишем нормативные значения как qn, Nn и т.д.

А глава 5 начинается не с расчётного , а с ПОЛНОГО расчётного значения......
Я склонен к тому, что в снипе просто недоработка и ошибки......
kms вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 13:24
#65
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


удалено
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 14:14
#66
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Решил вернутся в тему - расчетное,нормативное коэффициент 4 или 2,38 все эт хорошо и многовариантность оставляет перспективу выбора...А кто под расчетами и проектом будет подписыватся ведь распечатку форума в прокуратуру не отнесешь. Так что пусть автор темы выложит результаты своего труда а там посмотрим что получится!
Offtop: Не будет тебе сатисфакции 2 раза
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 15:22
#67
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Offtop: Не будет тебе сатисфакции 2 раза
Эх, надо на коньяк было спорить!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 16:09
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Тут один Lamer Inc.. работает, а мы ...позоримся в основном.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2008, 20:07
#69
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут один Lamer Inc.. работает, а мы ...позоримся в основном.
Мдя. Позорники.
Цитата:
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый,
То ли лыжи не едут,
То ли я .....
Вроде раньше не было в п. 5.7. упоминания s0... Близорукие мы...
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 20:28
#70
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Клименко Ярослав


Цитата:
Вроде раньше не было в п. 5.7. упоминания s0...
вот и я про то же - у меня не написано "s0" в п.5.7., а у Ламера - написано.....да и по здравому смыслу получается что Ламер прав!
kms вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 20:38
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Да нет же, по здравому смыслу получается, что Lamer Inc сам нарисовал этот фрагмент
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 21:07
#72
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ильнур

прикалываешься?
kms вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 23:26
#73
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Хи-хи!
..А вот на #6 никто внимания не обратил .
Можно и не делать двутавр вдоль оси Б, а добавить небольшую консольку под крайний гнутик в середине его пролета... Саморезы, разумеется, расчетные.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 09:26
#74
Gli


 
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 45


Всем большое спасибо за обсуждение и помощь.
Правда со снеговой нагрузкой так и не определилась до конца(((
по логике вроде можно 2,38 взять, но решила подстраховаться и взяла 4..
посредине пролета положила балку из трубы 180х180х6,5 (концом в стену на 250), на нее прогоны..у заказчика они уже куплены-написала чтоб разрезали..
просто тут еще ньюанс: котельная из шлакоблоков..так что сделала еще по верху монолитный пояс с сеткой 5Вр...)))
Gli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 09:41
#75
Gli


 
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Gli, что решили?

Не забудте противоконденсатную пленку уложить под профнастил, чтобы влага, конденсирующаяся на холодном металле, не капала в утеплитель, а стекала по пленке на улицу.

Удачи!
спасибо..))))
Gli вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 10:46
#76
Maikk

ведущий конструктор
 
Регистрация: 06.11.2008
щелково
Сообщений: 10


Мне кажется что со временем в с образных гнутиках возможно скопление конденсата...
На балке следует сделать упоры под прогоны из уголка.
А под опиранием балки на внешнюю стену котельной нет оконного проема?
Также из опыта на стене пристроенного здания установливают решетки из сетки рабицы, а то сосулька с крыши войдет вам в котельную.

ps: первый раз вижу шаг балок 500 мм на 6м пролете.
и гнутик я не люблю, очень он любит терять форму.
Maikk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 11:25
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


От применения тонкостенных сечений лучше отказаться сразу. По многим причинам - можно почитать тему про "...ЛСТК...". Особенно в составе утепленной кровли, и особенно в качестве прогона.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 11:39
#78
Maikk

ведущий конструктор
 
Регистрация: 06.11.2008
щелково
Сообщений: 10


Да кстати еще заметил: гнутики будут мостиками холода и конденсат обеспечен.
Maikk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 12:18
#79
иван578


 
Регистрация: 04.12.2006
Россия, Москва
Сообщений: 25


Если боитесь за конструкцию, то можно предложить буржуйскую систему – это обогрев мест, где скапливается снег. Например, в наших проектах (торговые центры и тепличные комбинаты) мы предусматриваем систему подогрева водосточного желоба. В торговых центрах под водосточными желобами (и ендовами) устанавливаем трубы PEX с теплоносителем антифриз. Работа данного контура предполагается только при выпадении снеге (срабатывает автоматика). При такой конструкции мы очень значительно экономим на металле. По расчету стоимости эксплуатации (на 25 лет) к стоимости металлоконструкций мы то же выигрываем (если применяется собственная котельная на газе) По поводу конденсата - у нас в проектах предусмотрено утепление вод. желоба (т.е. трубы находятся на расстоянии 10-20 мм от металлоконструкции желоба и это все «монолититься» полиуретаном)
иван578 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 15:35
#80
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение

вот и я про то же - у меня не написано "s0" в п.5.7., а у Ламера - написано.....да и по здравому смыслу получается что Ламер прав!
У меня бумажный СНиП от 2003 года. Нет в п. 5.7* s0! Оно есть в варианте от 2005 года, выложенного здесь в Даунлоаде. Отсюда и путаница.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Цхинвали. Какая снеговая нагрузка и глубина промерзания? Плохишъ Прочее. Архитектура и строительство 12 18.09.2008 15:11
Снеговая нагрузка. мероприятия для консервации (или для запуска в эксплуатацию) Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 20.02.2008 08:56
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
Снеговая нагрузка на стеклянное покрытие Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2006 22:10