Хочу поднять эту тему т.к данные вопросы не оговорены в нормативной литературе:
1. Главным образом интересуют жесткостные характеристики материалов расчетной схемы. Стоит ли при воздействиях ветра снижать начальный модуль упругости бетона для учета пластических деформаций? Я пока придерживаюсь того что можно использовать начальный модуль упругости, т.к. ветровое воздействие близко к мгновенному, и грубо говоря в железобетоне не успевают развиться пластические деформации и тем более деформации ползучести.
2. При оценке максимальных перемещений высотных зданий Мы используем только статическую нагрузку или статическую+пульсационную?
Просмотров: 20155
 
Непрочитано 01.01.2011, 17:15 Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий
#61
GregoryofYardale

Россия
 
Регистрация: 18.10.2010
Россия
Сообщений: 6
<phrase 1=


Здравствуйте возникла необходимость классифицировать статью "Расчет конструкций на воздействие торнадо с использованием модели вихря Ренкина"
Статья относится к категории строительной механики, с использованием численных расчетов на компьютере.
Можно ли применить следующий код для ее классификации :
624.04:004

Правда также хотелось бы в этом классификаторе учесть то что речь ведется о расчетах на ветровое воздействие, возможно ли это?
Очень надеюсь на Вашу помощь
Заранее спасибо
GregoryofYardale вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2011, 18:09
#62
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


---

Последний раз редактировалось Semvad, 01.01.2011 в 18:16.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2011, 19:52
#63
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Уже и год новый начался, но
пост 56
Цитата:
этот сп полностью рекомендательный, его и в списке документов, обязательных к применению нет
хотелось бы поправить
не СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ (по своему определению СП изложенному в законе о тех.регулировании не может быть обязательным), а перечень...в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

С юридической стороны это абсолютно разные формулировки/

Вопрос заходил о коэффициенте для снижения жесткости балок. Смотрите рисунок. Это вырезка из белорусского СНБ 5.03.01-02.
В своих расчетах для балок для бетона В25 получал с учетом арматуры и наличия трещин при толщине плиты 200 мм следующие значения модуля упругости (Е0 = 30 000 МПа):
- высота 400 мм - около 11 000 МПа;
- высота 600 мм - около 18 000 МПа;
- высота 800 мм - около 26 000 МПа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 121
Размер:	23.6 Кб
ID:	50966  

Последний раз редактировалось avrubtsov, 01.01.2011 в 22:08.
avrubtsov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35