Непрочитано 26.01.2009, 17:21
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену.
oleg_111
 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 36

Уважаемые специалисты, не хочу сильно отнимать у Вас время. Мне необходимо создать ригель под внешную стену дома. Она будет висеть над гаражем.
Я использовал одно небольшую программу для не специалистов по расчету этой балки.
Даю несколько цифр, чтоб было проще объяснить.
Пролет 570 см. всего длина с опорами 630 см.
Средняя нагрузка на 1 м.п. ригеля 40 кН (4 тонны) включая постоянные нагрузки и динамические (естественно с серьезным запасом, чтитал очень приблезительно). Марка бетона 300.
Дом полутороэтажный с деревянными перекрытиями со стенами из арболита (500-600 кг куб).
Данная программка "Строитель" выдает вот такие данные:
сечение 45см*22см, рабочая арматура 6 штук по 22D, поперечная 8D по три штуки на шаг, шаг 25 см.

Я понимаю, что шаг нужен в области опирания примерно 15 см.

Поэтому очень прошу Вас помогите развеять сомнения. Это очень важный ригель.
Подскажите надо ли увеличить высоту, нормально ли сечение арматуры и необходимо ли делать изогнутые рабочие стержни в зонах опирания?
Просмотров: 21164
 
Непрочитано 30.01.2009, 19:06
#61
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


К сожалению не было возможности сканировать альбом, но я посмотрел его. Плиты длиной 2.8 м имеют толщину 120 мм. Армируются нижней и верхней сетками по всей площади плиты. Вверху Ф4 Bp-I с шагом 200х200, внизу: Ф12 A-III с шагом 200 - вдоль, Ф6 A-I с шагом 200 - поперек.
Сетки варятся контактом, в случае вязки сеток рекомендую арматуру A-I не использовать. Бетон кл. В15.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 20:13
#62
oleg_111


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 36


А выдерживают они сколько на кв.м. нагрузки постоянные и динамические.
Кстати, вот плита, вот внутри арматура, ячейки обеих сеток друг над другом? Или со смещением?
И по периметру плиты как, то етсь арматура просто обывается у края, а рабочая пробольная просто начинается в 4 см от ребря плиты или нужна дополнительная обвязка по периметру плиты внутри бетона, напрмиер в 2-3 см обе сетки обязанны арматурой А3 (8 d)?
oleg_111 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 21:12
#63
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Защитный слой бетона по нижней в верхней граням указан 20 мм, защитный слой бетона по торцам стержней 15 мм.

Расчетная нагрузка 800 кг/м2 без учета с.в.

Как располагаются ячейки сеток друг над другом значения не имеет. Кроме нижней и верхней плоских сеток в спецификации только монтажные петли из Ф8 А-I. и технологические фиксаторы между сетками.

В альбоме верхняя сетка просто обрывается на торце плиты. Опять же, там сетки на контактной сварке, но если вы будете вязать, то рекомендую верхнюю сетку отогнуть у края на 90 мм.

Крюки подъемных петель заводятся под нижнюю сетку.
Вложения
Тип файла: pdf nu Model (1).pdf (10.4 Кб, 130 просмотров)
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 21:21
#64
oleg_111


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 36


Замечательно, еще два уточнения.
Первое, как располагаются вертикальные связи и из какой арматуры они делаются?
Второе, верхную арматуру загнуть вниз, я правильно понял?
Кстати у нас нельзя купить А3 6 диам. Только 8.
oleg_111 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 21:29
#65
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от oleg_111 Посмотреть сообщение
Замечательно, еще два уточнения.
Первое, как располагаются вертикальные связи и из какой арматуры они делаются?
Второе, верхную арматуру загнуть вниз, я правильно понял?
Кстати у нас нельзя купить А3 6 диам. Только 8.
1) фиксаторы имеешь ввиду? они делаются из любой арматуры, главное, чтобы при бетонировании сетки не уехали куда-нибудь.
2) правильно понял
Вложения
Тип файла: pdf фиксация.pdf (191.1 Кб, 952 просмотров)
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 21:44
#66
oleg_111


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 36


Я имелл ввиду вертикальные связи между сетками.

А вот про фиксаторы я совсем то и не подумал.
Вообще думал, что достаточно для обеспечения защитного слоя из проволоки подставки сделать, нотогда они будут виды снизу после распалубки или это не страшно?
А если кусочки бетонаЮ но тогда они буду в расжатой зоне - это не вредит целостности балки, плиты? Ведь проволока может быть совсем тонкой практически не видной на поверхности снизу плит, да и с боков?
Смотрю просто до основания кусочки проволоки в документе, вообщем как и думал. Спасибо.
oleg_111 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 21:49
#67
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


см. вложенный мною файл, это из пособия к железобетонному СНиПу, там все написано.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 13:13
#68
oleg_111


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 36


Уважаемый Лиам, Сергей, Владимир, Ильнур, выражаю Вам свою благодарность. И большое спасибо за Вашу помощь.
Если, что буду обращаться, конечно если это Вас не затруднит.
oleg_111 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 15:12
#69
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 323


пожалуйста
Владимир из Магнитки вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом Dmitry_j Железобетонные конструкции 35 08.05.2008 15:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15