Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

На рисунке "в" рассмотрен узел крепления вертикальных связей к нижнему поясу фермы в котором фасонка варится продольными швами по отношению к нижнему поясу фермы. Почему не желательно варить поперечными вроде бы понятно, - ослабляется сечение нижнего пояса в месте сварки. Вопрос в следующем:
1) Подскажите пож. литературу где конкретно сказано что варить поперек нельзя, и почему нельзя!
2) Если варить поперек то на сколько ослабляется сечение? (в %);

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел крепления связей на двг.jpg
Просмотров: 7678
Размер:	32.7 Кб
ID:	53107  

Просмотров: 66745
 
Непрочитано 05.07.2012, 15:27
#61
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Толщина полки всегда больше толщины ребра, катет шва назначают по толщине ребра - не боясь повредить (пережечь) полку.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 21:38
#62
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Коллеги, простите, разговор про монтажные швы. с заводскими понятно
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:19
#63
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Сама нижняя полка растянута, но можно ли так рассуждать что верхние волокны у полки сжаты? И тогда ребро можно вваривать, не боясь поперечных швов
К сожалению, нет. Посмотрите в учебнике по сопромату распределение напряжений в сечении при изгибе. Верхние волокна у нижней полки менее растянуты чем нижние, но все-таки растянуты.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 17:23
#64
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Апнем тему.

К вертикальной трубе приварен фланец на который будет ветровая нагрузка и весовая.

Как я понимаю, варить лучше слева/справа, чем сверху/снизу?
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 16:39
#65
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Под нагрузкой, значит....
Но какая нагрузка? От собственного веса?
Не знаю... Конечно , нормы соблюдать надо.
Я бы на конкретный уровень напряжений смотрел. И учел бы, что пластина приваривается примерно на 2/5 ширины полки.
Т.е. возможно, опять же не надо бояться.
Здравствуйте, не могу сообразить, что значит на 2/5 ширины, откуда пять брать, откуда две? А если всё вот это "нагрузкой, не предусматривать сварные швы, расположен-ные поперек действующих усилий, особенно в растянутых элементах" И плюс динамика? Тоже не бояться?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 16:48
#66
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
К вертикальной трубе приварен фланец на который будет ветровая нагрузка и весовая.
Как я понимаю, варить лучше слева/справа, чем сверху/снизу?
Почитайте у Белени про лобовые и фланговые швы. В вашем случае, думаю, без разницы.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 17:53
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не могу сообразить, что значит на 2/5 ширины,...
Здравствуйте. А я тем более не соображу, о чем там 12 лет назад говорилось...деменция, склероз...к тому же уже не работают древние ссылки на эскизы - там видимо узел примыкания ВБ к ГБ...?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16