Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
коли так, может разъясните кое что:
вот есть у нас на площадке ил, с характеристиками
фи=2 градуса
це=5 кПа.
Е=0,5МПа
от того, что мы из него воду отжали и уплотнили - как изменятся эти характеристики?
|
По данным автодорожников например, ил суглинистый при консистенции 2,5-3 имеет прочность 8-9 кПа, а при консистенции 0,5-1 - 13-14 кПа. Торф в этом отношении упрочняется намного больше. Вопрос только в том, что это за характеристики у Вас, скорее всего быстрый сдвиг, тогда эти испытания не совсем отражают ситуацию на месте. Лучше всего иметь испытания крыльчаткой.
А по ленточным дренам было много исследований их работы еще в середине прошлого века: какие формы лучше, как они пропускают воду при изгибах и пр. Мы немного занимались переводом и адаптацией.