| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) обеспечение местной устойчивости свесов листов; 2) обеспечение необходимой плотности пакета. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Т.е. если местная устойчивость свесов обеспечена, а плотность пакетов не имеет значения, то можно сделать и больше?
Толщина стенки швеллера 7 мм. Максимальное расстояние до края не более 8t=7x8=56 мм. А у меня 60 мм. Я думаю из-за этого не рухнет. Больше - не меньше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В самой формуле "8t" заложен смысл максимума - дальнейшее "торчание" элемента просто бесполезно, а значит неоправдано и в некоторых случаях вредно. Например, Вы могли бы разместить болты на расстоянии 1 м от конца Вашего косоура
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
В фланцевых фрикционных узлах при широкополочных двутаврах, (например узлы от Уникона в "Унимак Р-1" ), расстояния между болтами и краем фланца в зоне стенки не соответствуют СП 16, табл.40. При этом для фрикционного соединения оговорено минимальное расстояние до края (п.2г) - 1,3d.
У Кузнецова (табл.3.20) оговорено и максимальное расстояние от центра болта до края для фрикционного соединения - 4d. При этом для болтов стенки в том же томе (рис.3.14) это расстояние очевидно превышено . та же история с шагом болтов стенки (сжатых). Есть ли где-то указание по допустимым максимальным расстояниям до краев фланцев для фрикционных соединений (кроме справочника Кузнецова ) ? |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инж-конструктор Регистрация: 28.03.2016
Хабаровск
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
grozd62, http://dwg.ru/dnl/6396
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
ключевое слово - фланцевое,верно. Но противоречия - "фланцевое фрикционное" ведь нет ?
----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Когда говорят "фрикционное соединение", то подразумевают, что момент (или иной основной компонент силового потока) полностью передается исключительно за счет ТРЕНИЯ - это накладки и т.д. Есть еще фрикционно-срезные, когда возможно работа болтов на срез последовательно с трением. Трение создается за счет растяжения болтов, но это растяжение - не от силового компонента, а от ПЕДНАТЯГА. А во фланцевых соединениях болты растянутой зоны растягиваются по самые помидоры именно от основного силового компонента, передаваемого соединением, практически полностью ЗАМЕЩАЯ преднатяг, и в этом вся фишка ![]() Сжатая же зона, сами понимаете, вообще отдыхает. 2. Размещение в/п болтов - по тем же канонам, плюс некие нюансы, например как можно ближе к деталям/швам и т.д. Это все расписано же везде...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Это Вы огрубляете классификацию фланцевых соединений. Ведь фланцевое может быть как фрикционным (без работы болтов на срез) ,так и с работой высокопр.болтов на срез.
Очень наглядны фланцы в конструкциях "Lindab" с прокрашенными плоскостями фланцев.. повторю п.15.9.2 СП 16 : "при расчете фланцевых соединений..следует проверять : ..- несущую способность болтового соединения ; - несущую способность фрикционного соединения.." Спорить о терминах не хотел бы, нюансы нужно конечно понимать.. Но по-сути конечно Вы абсолютно правы,так как "фрикционные" - это прежде всего соединения с накладками или внакладку - без фланцев, так что если ограничить классификацию одним словом - все точно. А вот по вопросу размещения болтов - - не нашел максимальных расстояний между болтами по стенке и до края фланца для сжатых болтов - см.http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1517560&postcount=65 - нигде ! Кроме серий Уникона, но они все же не нормативка да и по старому СНиП .. И любопытно,что Цитата:
Вот в серии Уникона "2.020-1.08 Строительная система "Уникон" те же расстояния ,оговорено только еще ,что количество болтов по сжатой полке нужно принять равным к-ву по растянутой.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1. К официальной терминологии и личным интерпретациям:
Из Пособия к СНиП: Цитата:
На самом деле во фланцевом болты размещаются просто, по универсальным канонам, т.е. по табл. 40, с учетом нюансов фланцевого соединения. Эти нюансы ПРОПИСАНЫ ЧЕРНЫМ ПО-РУССКИ в методике расчета Фланцевых Соединений. Вы же по какой-то методике рассчитываете же их? 3. Уникон, Линдаб и прочие коммерческие образования могут конструировать как им заблагорассудится. Нам же нормы указ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
да,каюсь,притянул "за уши" требования по размещению болтов "чисто фрикционных" соединений на фланцевые.Offtop: зело ..грешен
и определение неудачное , путает.. Спасибо что поправили! однако по поводу фрикциона во фланцевом соединении - еще раз посмотрите п.15.9.2 СП 16. И на поперечную силу все же как фрикционное рассчитывается фланцевое соединение с преднатягом. Offtop: (или тоже неправ?) Но вот по каким "универсальным канонам " разместить болты сжатой полки и стенки ? В рекомендациях - расстояния только для болтов растянутой зоны.. При балочных двутаврах эти каноны (табл.40 СП 16) выполняются, а для широких полок - нет.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
grozd62, http://dwg.ru/dnl/9555
Offtop: Все актуализированные СП = дерьмо |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Offtop: а вот Ильнур считает ,что и трудно с ним не согласиться.. иначе бы и вопрос не стоял..мне униконовские узлы нравятся. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот те раз! Я только и делаю, что ругаю СП уже лет сто, и до сих пор по СНиП стараюсь работать. А Пособия, Руководства и т.д. - где Вы видели таковые к СП???
Про нормы - их легетимность бесспорна, в отличие от униконов и прочих линбадов. Я никогда не применяю типовые проекты. Из серий беру только лучшее. А СП признавать приходится, такова печальная реальность. А Вы так и не сказали чодко, по КОТОРОМУ ДОКУМЕНТУ просчитываете фланцевое соединение? В свете СП...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
в основном рабочая - конечно растянутая. но в сжатой зоне болты тоже устанавливаются..Вы их по какому принципу ставите?
Цитата:
но Вы тоже не сказали - по какому принципу ставите болты в сжатой полке и стенке и какими нормативами это определяется.. |
|||
![]() |