Сообщение от Dinar^^
В принципе зависят, СП 2.13130.2009 (таблицы 6.1 - 6.15)
|
Я имел в виду только то, что степень огнестойкости никак не зависит от класса констр. пожопасности.
А характеристики здания (площадь этажа, высота) зависят от показателей, указанных в действующем СП 2.13130.
2012 (с изм.1) - с этим я полностью согласен:
Цитата:
6 Требования к зданиям и сооружениям
Выбор размеров зданий и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов...
...При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.
При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении объектов дополнительно к требованиям настоящего свода правил следует руководствоваться положениями СП 4.13130
|
Соответственно, например, выбрав по СП 4 для проектируемого здания котельной (категории В, для примера) III-ю степень огнестойкости и класс пожарной опасности С1, нужно предусматривать максимальную площадь этажа и высоту по строке для IV степени огнестойкости в табл.6.1.