Саяно-Шушенская ГЭС - Страница 42
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС

Саяно-Шушенская ГЭС

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 17.08.2009, 08:43
Саяно-Шушенская ГЭС
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,139

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Сегодня утром, в 4:42 по московскому времени, в Сибирский региональный центр МЧС России поступило сообщение о разрушении третьего и четвертого водоводов на Саяно-Шушенской ГЭС (город Саяногорск, Хакасия).
По данным МЧС, в результате происшествия разрушилась стена, а машинный зал ГЭС был подтоплен. По предварительным данным, 3 человека погибли и 4 пострадали.
Сброс воды организовывается через Майнскую ГЭС, производится перераспределение нагрузки между электростанциями Сибирского региона.
В результате аварии отключено электричество на Саянском и Хакасском алюминиевых заводах, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 МВт) и на Новокузнецкий алюминиевый завод. Население под отключение электроэнергии не попадает, уточняют в МЧС.
По состоянию на 5:15 по московскому времени разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено. На место аварии работает оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по республике Хакасия.
http://news.ngs.ru/more/51974/
Просмотров: 729686
 
Непрочитано 28.09.2009, 20:44
#821
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


Рви и калёным железом выжигай, чтобы поросли не было
alandr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 21:14
#822
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


DEM, не наивничай. Вот главнай анжанер на гесе тоже спецом себя мыслил, а теперь- крайний. Манагеры крайними никогда не будут, а будут спецы. Вредители они все. С советских еще времен. Хотя, тебя же вроде манагером берут В команду пильщиков?

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 28.09.2009 в 21:59.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 06:11
#823
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Солидворкер
Я думаю, стоит вернуться к инженерному аспекту катастрофы.
.....
Vova вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 06:54
#824
Ivan T

метрология (СИ массы и силы)
 
Регистрация: 15.10.2008
Новосибирск
Сообщений: 654
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Мужики, любого порву, зовут то как спеца
зовут спеца ж...пу себе прикрыть - вот и все.
В действительности ты столкнешься (скорее всего) с вариантом, когда все себе в карман уже положили и на крузаках разезжают, а тебе самому выбирать - либо на остатки сторить как надо и жить в землянке, либо тоже крузака прикупить и квартиру - и бумаги, бумаги, бумаги.

Т.е. совет - у тебя должна быть договоренность с человеком, который баблом и заруливает - непосредственно. Второе - этого человека надо знать.
Тогда ты и сможешь принять решение.
Ivan T вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 07:47
#825
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Мужики, любого порву, зовут то как спеца
А назвать хотят манагером
Менеджер проекта - это не должность, а мировоззрение.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 07:59
#826
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Мужики, любого порву, зовут то как спеца
Ты что коммунист, что ли? Вот нашел проблему, зарплата подходит или нет? У меня товарищ из Америки в Казахстан рванул, $160000 в год , машина с шофером, и билеты первым классом в любую точку. А в америке было $120000. Так он и не думал. Глаза уже узкие стали, как у казаха. Говорит лучше Казахстана нет страны (раньше про Америку так говорил). Правда средний хирург в США получает $600000 без всяких Казахстанов. неирохирург больше миллиона, и это зарплата. Инженер, конечно, другое дело, их, как говорится как .... Что ты сопли разводишь, ехать-неехать. Таньгу дают?
PL вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 08:32
#827
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


Если по теме, то попалась статья, думаю, что интересно http://synerjetics.ru/article/catastrophe.htm
alandr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 09:08
#828
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от alandr Посмотреть сообщение
Если по теме, то попалась статья, думаю, что интересно http://synerjetics.ru/article/catastrophe.htm
Замечательный анализ. Но мне кажется, что одна предпосылка ошибочна:
Цитата:
Из этих оценок следует, что во вращающихся элементах гидроагрегата, масса которых составляет около 980 тонн, запасено примерно в 5.5 раза больше кинетической энергии, чем в воде массой 11500 тонн, движущейся в водоводе к турбине. Однако не существует механизма, способного быстро преобразовать заметную часть кинетической энергии вращающегося твердого тела в энергию его поступательного движения, направленного вдоль его оси вращения.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 17:12
#829
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Статья Лобановского Ю.И. "Технические причины катастрофы на Саяно-Шушинской ГЭС" обобщает информацию СМИ. Автор анализирует и систематизирует различные версии причин катастрофы. Мне понравилось его трудолюбие и трудоумие. Сделана попытка открытия тайны происхождения чудовищной (от слова "ЧУДО") силы, которая подбросила элементы ГА весом около 1500т из колодца и оборвала болты, которые крепили выброшенную часть к спиральной камере.
Я заметил досадные ошибки в расчёте динамических нагрузок:
1. На стр.9 и далее в расчетных формулах кинетической энергии масса движущися элементов приравнена к их весу и, поэтому, расчетные показатели завышены в несколько раз.
2. Автор определил кинетическую энергию потока воды в водоводе в 380Мдж. Будет верно, если эту цифру разделить на g=9.81 (переход от силы веса к массе) и получим 38.7Мдж.
3. Кинетическая энергия вращающегося ротора у автора - 1300Мдж, по уточненному расчёту Erot=233.3Mдж при его весе 820т.
4. Энергии ротора хватило бы для подъема 1500 тонн на высоту
Н=233.3/(1500*1000*9.81)=15.9м.
Цитата:
Так как по рассматриваемой версии гидроагрегат был вытолкнут вверх силой давления воды, действующей на турбинную крышку, оценим сначала, какова эта сила на нормальном режиме работы гидроагрегата. К турбине поток воды подходит, пройдя лопатки направляющего аппарата, практически с нулевой вертикальной скоростью. Выходной канал за турбиной вертикален, диаметр его составляет около 6.5 м. Поэтому вертикальная компонента скорости потока воды в этом канале u = 10.8 м/с (см. формулу (1)),. Из закона сохранения импульса следует, что на турбину и турбинную крышку действует вертикальная сила реакции R, направленная вверх...

Ошибочный вывод. Реактивная сила рабочего колеса направлена вниз, а не вверх и эта сила суммируется с весом вращающися элементов ГА (1.5МН)+ 3.9МН=5.4МН и передается на подпятник перерытия ГА.
Если на несколько секунд остановить поступление воды в подтурбинное пространство, то направленность реактивной силы рабочего колеса поменяется на обратный и выталкивающая сила составит 1.5МН-3.9МН=2.4МН.
Можно сравнить вращающуюся турбину с торпедой толкаемый винтом (рабочее колесо) диаметром 6.6м.
Этой силы и энергии достаточно чтобы турбина приобрела первоначальную скорость V0=15.7м/с и поднявщись на 0.5м за 0,03сек ударом сорвать болты и поднять турбину на 12.5м.
__________________
Всё познаётся в сравнении!

Последний раз редактировалось Lev_37, 29.09.2009 в 17:19.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 19:36
#830
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


"...подпятник перерытия ГА." Подпятик понятно, а перерытия - чего? Тут явно должо быть другое слово. Если перекрытия, опять не ясно - чего. Я не придираюсь, просто хочу понять смысл.
"Если на несколько секунд остановить поступление воды в подтурбинное пространство..." По Лобановскому как раз и произошло такое действие, ввиду не корректного срабатывания автоматики, давшей ложную команду на открытие лопаток НА, вместо команды на закрытия.
Опять КИПовца виноваты.
alandr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 20:19
#831
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от alandr Посмотреть сообщение
...и поднявщись на 0.5м...
Вы ошибаетесь, ГА подниматься никуда не надо и тем более на такую высоту, чтоб сорвать шпильки, посмотрите ка лучше чертеж...
 
 
Непрочитано 29.09.2009, 20:37
#832
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


"Сообщение от alandr
...и поднявщись на 0.5м...
"
Странно, а где я такое сообщал? Если в приведённых ссылках, так это говорили авторы ссылок.
А чтобы сорвать шпильки, действительно на такую высоту подниматься не нужно (они будут давным давно сорваны). Так думаю, что шага резьбы, в данном случае 4мм, вполне достаточно, чтобы шпильки были сорваны, но вот откуда взялось, такое усилие, об этом и идёт разговор.
alandr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 21:13
#833
Semen Semeni4


 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Из другой ссылки я вычитал, что там единый монолит, то есть все лежит на одном основании. Возникает вопрос, если есть зазор, и расчитано, что он может играть, то как устроено соединение водовода, прибетоненного к плотине, к турбинной камере, очевидно, являющейся частью сооружения, лежащего за зазором? Значит, там должен быть гигантский сальник, позволяющий ездить трубе в отверстие (туннеле) перед турбинной камерой.
Намертво сварены. Перемещения компенсируются формой спиральной камеры. Трещины в спиральной камере периодически заваривают.
Semen Semeni4 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 23:18
#834
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Semen Semeni4 Посмотреть сообщение
Намертво сварены. Перемещения компенсируются формой спиральной камеры. Трещины в спиральной камере периодически заваривают.
Приветствую Вот товарищ с Дрома переместился к нам

А то меня там чуть ли не за шпиёна приняли
 
 
Непрочитано 30.09.2009, 05:19
#835
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alandr Посмотреть сообщение
"...подпятник перерытия ГА." Подпятик понятно, а перерытия - чего? Тут явно должо быть другое слово. Если перекрытия, опять не ясно - чего. Я не придираюсь, просто хочу понять смысл.
Перекрытие - это то, что мы видим в уровне пола машинного зала. В центре перекрытия имеется опорное кольцо, имеющее жесткое соединение с радиальными балками перекрытия. На кольце закреплена неподвижная часть подпятника, а на шейке вала подвижная часть. Подпятник - это упорный подшипник. Перекрытие с турбиной центрируется домкратами в распор со стаканом ГА и опирается на несущее кольцо статора. Практически перекрытие легко снимается с вала турбины. На фотках мы видим перекрытие ГА2 лежащим на перекрытии ГА1.


Цитата:
Сообщение от alandr Посмотреть сообщение
"Сообщение от alandr ...и поднявщись на 0.5м..." Странно, а где я такое сообщал?
Это из моего сообщения. Высота 0.5м принята приблизительно и равна высоте лабиринтного уплотнения между рабочим колесом и конусной крышкой турбины.
Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Этой силы и энергии достаточно чтобы турбина приобрела первоначальную скорость V0=15.7м/с и поднявщись на 0.5м за 0,03сек ударом сорвать болты и поднять турбину на 12.5м.
Цитата:
Сообщение от alandr Посмотреть сообщение
Странно, а где я такое сообщал? Если в приведённых ссылках, так это говорили авторы ссылок. А чтобы сорвать шпильки, действительно на такую высоту подниматься не нужно (они будут давным давно сорваны). Так думаю, что шага резьбы, в данном случае 4мм, вполне достаточно, чтобы шпильки были сорваны, но вот откуда взялось, такое усилие, об этом и идёт разговор.
Ответ:
Можно сравнить вращающуюся турбину с торпедой толкаемой винтом (рабочее колесо) диаметром 6.6м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж перекрытия генератора.jpg
Просмотров: 185
Размер:	252.4 Кб
ID:	26646  
__________________
Всё познаётся в сравнении!

Последний раз редактировалось Lev_37, 30.09.2009 в 05:43.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 23:05
#836
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Это из моего сообщения. Высота 0.5м принята приблизительно и равна высоте лабиринтного уплотнения между рабочим колесом и конусной крышкой турбины.
А вы вообще чертеж ГА видели? Мне кажется, что нет...
 
 
Непрочитано 01.10.2009, 04:10
#837
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А вы вообще чертеж ГА видели? Мне кажется, что нет...
Прошу Вас поместить чертеж ГА или сделать ссылку на источник.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 09:40
#838
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Прошу Вас поместить чертеж ГА или сделать ссылку на источник.
Только после того, как ты выложишь чертеж торпеды, с которой сравниваешь турбину .

А вообще чертежи в #603, #610 для ознакомления.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 01.10.2009 в 09:59.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 17:31
#839
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Только после того, как ты выложишь чертеж торпеды, с которой сравниваешь турбину .
Прилагаю контур "Торпеды", состоящей из РабочегоКолеса, Крышки Турбины, Вала Турбины, Ротора, Перекрытия ГА.
По моим расчетам ротор отвалился при первом ударе, Перекрытие сброшено в верхней точке подъема. Остальные элементы видим на фото в колодце.
Извините за неудачное совмещение чертежа с фотографией. Приложение заменил. Теперь можно смотреть наложенный на фото контур т.н. "Торпеды".
Вложения
Тип файла: rar Контур Торпеды.rar (326.1 Кб, 122 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!

Последний раз редактировалось Lev_37, 02.10.2009 в 02:20. Причина: Корректировка графического вложения
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 13:12
#840
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


На основе "Торпеды" от Lev_37 составил схемку отражающую реальную работу ГА в режиме генерации.
Вложения
Тип файла: zip Схема ГА.zip (299.1 Кб, 158 просмотров)
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: