| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Обратите внимание, что у вас в Пруске при расчете по РСУ в линейной постановке перемещения составили 21мм (стр. 87 вашего отчета), тогда как в конце после учета раскрытия трещин и подбора диаметра арматуры - 62мм. Это говорит о том, что был произведен полноценный нелинейный расчет. Может в старке недостаточно учесть прогиб только снижением модуля упругости. Только нелинейный расчет даст вам результат для сравнения, вы правда писали, что его делали. Но при этом обратите особое внимание на диаметры арматуры, особенно верхние, так как диаметр имеет прямое влияние на раскрытие трещин, а соответственно не деформативность схемы. Выполняя в Старке нелинейный расчет, задайте там такое же армирование, как и в пруске. Может конечно это не то, но попытаться можно, чтобы сравнить. И еще, попробуйте в пруске колонны задать не типом 1 (упругое основание по площади колонны), а типом 3 (точечные пружины в центре колонны), потому что мн кажется, что такой тип более близок к старковскому, ну это мое мнение.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Посмотрел ваш отчет из ПРУСКа. Заметил следующее.
1. По линейному расчету при начальных Еb прогибы от трех заданных нагрузок (полных, а не длительных) составляют 8.27, 6.02 и 4.4 мм. В сумме - 18.7 мм. Если уменьшить Еb на к-т 0.3 - прогиб будет 62.3 мм. В Старке же в раза 2 меньше. Такое не может быть при идентичных исходных данных, задача же простая линейная. Ищите ошибку. Прежде всего в нагрузках и опорных закреплениях. 2. К-т увеличения прогиба из-за трещин составил как раз 0.3: 18.7/62.07. Это скорее более точное значение, чем среднее по больнице из СП 2007. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
И еще проверьте коэффициенты учета кручения, чтобы одинаковые были и в Пруске и в Старке. В Пруске был 0, в Старке не знаю. Вопрос на самом деле серъезный, или все нормально или не соответствует требованиям расчета по СНиПу по 2 предельному состоянию. В споре с заказчиками можно сослаться на п.7.7 СП52 -103-2007 по толщине плит, да и пункт 7.8 интересен.
Последний раз редактировалось Olegator, 19.12.2014 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Julianna, Вы решаете задачу в разных постановках и удивляетесь полученной разнице. Помните старую рекламу на ТВ, опустим газету в соляную кислоту, а журнал - в дистиллированную воду... Сделайте хотя бы в Старке физически-нелинейный расчет. Если не хочется мучиться с ручным описанием нелинейных параметров плиты по зонам, воспользуйтесь функцией автоматического формирования слоистых материалов по результатам линейного расчета.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237
|
Цитата:
*Номер **НГ-1 **НГ-2 **НГ-3 **НГ-4 **НГ-5 **НГ-6 **НГ-7 **НГ-8 **НГ-9 *НГ-10 ***K-1 **0.91 **0.83 **0.29 *****0 *****0 *****0 *****0 *****0 *****0 *****0** ***K-2 **0.91 **0.83 *****0 **0.29 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0** ***K-3 **0.91 **0.83 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0** ***K-4 **0.91 **0.83 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0 *****0 **0.29 *****0** ***K-5 **0.91 **0.83 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0 *****0 *****0 **0.29** ***K-6 **0.91 **0.83 *****0 *****0 **0.29 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0** ***K-7 **0.91 **0.83 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0** ***K-8 **0.91 **0.83 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0 **0.29 *****0** ***K-9 **0.91 **0.83 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0 *****0 **0.29** **K-10 **0.91 **0.83 *****0 *****0 *****0 **0.29 **0.29 *****0 *****0 *****0** **K-11 **0.91 **0.83 *****0 *****0 *****0 **0.29 *****0 **0.29 *****0 *****0** **K-12 **0.91 **0.83 *****0 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0 **0.29 *****0** **K-13 **0.91 **0.83 *****0 *****0 *****0 **0.29 *****0 *****0 *****0 **0.29** не слабо получается... расчет: Модуль упругости уменьшен. Прогиб максимальный в пределах 28 мм (линейный расчет, комбинация 6). Если эту же задачу решать нелинейным (бетон В30, арматура А500, защитные слои 3 и 4 см), то прогиб 38 мм (комбинация 6). Арматурные слои сгенерированы автоматически, но на три введенные площади арматуры: фоновая 5,65 см^2, средняя по расчету и максимальная 30 см^2. Если полностью автоматически, то сходимость расчета никакая ... не дождался окончания расчета. Характеристики бетона соответственно нормативные длительные. Julianna - архив создаете при закрытых проектах? проект должен быть закрыт (выгружен) перед созданием архива. Пруск как программа давно не развивалась имхо - если не так, пусть разработчики поправят - считает довольно медленно, можно предположить что решатель древний. Лучше всего смоделировать небольшие задачки (в пруске и старке). Например плита с опирание на колонны и без колонн. И на сравнение какой какой нибудь косяк найдется. Было бы интересно узнать результаты сравнения. В пруск колонны смоделированы упругим основанием по следу колонны. Ayvengo и другие пользователи старка - вы случайно не знаете какие там опоры: односторонние или нет? По логике вроде не должно.Это какой то особый прием моделирования колонн или просто попытка учесть деформации колонн (опор)? Хотя нет ... глупость сказал. Просто осадка опор. leer011.zipleer021.zip |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Сделала нелинейные расчеты для фрагмента схемы (того, где максимальные прогибы получаются для сетки колонн 9х9 м). Все посчиталось, только очень долго. По моей глупости. Задала все 13 комбинаций (нормативные длительные) и число итераций не пожалела (аж 200). И считал 1,5 часа ))). Сделала два нелинейных (для модулей упругости 0,6Еb и 0,3Еb первый, а второй для модулей 0,6Еb и 0,2Еb) автоматическим способом. Не знаю, который верный...наверное только от требуемого армирования зависит...
Чего-то перемещения все равно в пределах 36-38 мм ![]() NL - архив для нелинейных. Где "01_nelin.cab"- архив для нелинейного с модулями 0,6 и 0,3; "02_nelin.cab"- архив для нелинейного с модулями 0,6 и 0,2. LIN - архив для линейных. Где "leer011.cab"- архив для линейного с модулями 0,6 и 0,3; "leer021.cab""- архив для линейного с модулями 0,6 и 0,2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237
|
Фактически разница между двумя схемами нелин01 и нелин02 состоит в следующем:
1. различные модули упругости у ребер (9,75*10^6 и 6,5*10^6) 2. в небольшом различии площадей арматурных слоев. Что и понятно: расчеты арматуры производились при различном модуле упругости плитной части и ребер (0,2 и 0,3 - линейный расчет). Стены тоже слоистыми материалами заданы - специально? для учета влияния деформации стен на плиту? Модуль упругости "бетона" - как слоистого материала (в данном случаи) одинаков в обоих расчетах 9,75*10^6. Так и должно быть. Модуль упругости с учетом ползучести. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |