Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373

Приветствую. Вот не могу найти типовой вариант, как сделать этот узел, а точнее, место примыкания балок, т.к. одна из них под наклоном. Опорный столик сварить?

В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1212.png
Просмотров: 973
Размер:	3.3 Кб
ID:	183584  

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 18686
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:45
#81
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Qz=3,1 т
Мде.... один болт 20ый на срез.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:48
#82
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Заколхозил! Offtop: Карандаш пока что какой-то мутный
Я так понимаю, отв. 23х40 (для болта М20) для компенсации темпер. деформаций? Как и упор справа?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:52
#83
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
для компенсации темпер. деформаций?
Стропильная балка с небольшим строительным подъемом или с изломом у Вас? Вот это для того чтобы она когда в распор пошла в край отверстия не уперлась! Т.е. частично просядет пойдя в распор, частично повернется на бруске...

----- добавлено через 23 сек. -----
DarKxXxLorD, а можно поперечник? Скрин!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:56
#84
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а можно поперечник? Скрин!
Каркаса?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00055.png
Просмотров: 79
Размер:	19.4 Кб
ID:	183753  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:56
#85
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Каркаса?
DarKxXxLorD, да!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:58
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
Цитата:
Нет, конечно.
Цитата:
поползновение есть!
Цитата:
частично просядет пойдя в распор
Так есть, нет, есть частично или даже уже до температурных дошли?
Давайте конкретно:
Даем свободу по горизонтали или запрещаем? Кто тут расчетчик?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:00
#87
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Offtop: Автор темы спокойно наблюдает как объект проектируется за него
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:04
#88
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DarKxXxLorD, это вроде бы продольник.... а мне б поперечник!

----- добавлено через 34 сек. -----
Ильнур, не те размеры.... о температурных быть речи не может.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 10:05
#89
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Offtop: Автор темы спокойно наблюдает как объект проектируется за него
Честно говоря, с тревогой Все готово давно, кроме этого узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000111.png
Просмотров: 94
Размер:	14.1 Кб
ID:	183754  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:18
#90
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я думал там хотя бы 12-18 метров.... и уклон в 3%!!!!!! Можно просто балку на ребро поставить! и забыть! Или Володя там предлагал клин как в серии по рампам!

----- добавлено через 36 сек. -----
У меня все пролеты от 12-15 метров начинаются....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:22
#91
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Заколхозил!
ФАХВЕРК, ну 20-30мм до опорного брусочка на мой взгляд дохрена. По допускам минимальным для пролета принять и всё.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Автор темы спокойно наблюдает как объект проектируется за
ой, да ладно!
нормальная тема, балка по верху балки на шарнире
почему бы и не порассуждать?!
ps^ а чё это наши рязанские коллеги молчат?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я думал там хотя бы 12-18 метров.... и уклон в 3%!!!!!! Можно просто балку на ребро поставить! и забыть! Или Володя там предлагал клин как в серии по рампам!
ага!)))
распоры.... кручения... )))
заварить всё нафиг и забыть!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:25
| 1 #92
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop: wvovanw, "Ну этой ситуации мы просто наша как это самое мы уже здесь наши полномочия всё,окончены!"
https://www.youtube.com/watch?v=7ECL6j1hi3w
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 29
Размер:	98.4 Кб
ID:	183755  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 10:25
#93
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я думал там хотя бы 12-18 метров.... и уклон в 3%!!!!!! Можно просто балку на ребро поставить! и забыть! Или Володя там предлагал клин как в серии по рампам!

----- добавлено через 36 сек. -----
У меня все пролеты от 12-15 метров начинаются....
Ясно... Наверное, нужно было сразу РСУ и чертежи выложить. Серьезные конструкции в КМ я бы не взялся проектировать на этом этапе.
Зато, сколько полезной инфы!

Мне только не совсем понятно насчет ползняка. Наверное, при более серьезных пролетах и или большем Q возникает перемещение. Но разве оно не компенсируется болтами, расчет на срез и т.д. Зачем отверстия 23х40, для чего?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:27
| 1 #94
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DarKxXxLorD, любое вменяемое решение с возможной здравой модификацией на этот пролет подойдет. Не переживайте!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:29
#95
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Мне только не совсем понятно насчет ползняка.
при таком угле и пролете не надо об этом и думать
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 10:31
#96
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Я спрашиваю про пролеты от 12 м., про отверстие. Его смысл? Вдруг мне понравится КМ делать
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:35
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
... Зачем отверстия 23х40, для чего?
Ни для чего. ФАХВЕРК приносит извинения за причиненные Вам неудобства - он о большом мыслил.
Поперечники при больших пролетах делают с ползунами (катками и т.д.) только в ОСОБЫХ случаях. Это специальные узлы.
А так шарнирные и жескте узлы поперечника как правило без ползунов и без овалов. Овалы, даже если для удобства монтажа вводят, то потом все равно надевают шайбы-пластины и ограничивают ход приваркой шайбы.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:49
#98
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


гениально!

порвали 5 страниц форума, внезапно обнаружив, что проблема и выеденного яйца не стоит
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:51
1 | 2 #99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык ведь ОБНАРУЖЕНИЕ того стоит. А если бы не обнаружили?
Заодно и мозги потренировали, мысли привели в порядок.
Не ворчи.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:54
#100
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А если такой узел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-15_145248.jpg
Просмотров: 150
Размер:	37.2 Кб
ID:	183757  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления наклонной балки покрытия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 14 10.04.2014 20:45
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28