| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Вариант на б/н сваях - не исключается, если смогут пройти гравийно-галечниковый грунт. Опирать не в аргиллитах, а на песчанике - грунт, что называется, ломом не возъмеш. Это он в своей группе полускальных грунтов слабоват, а по сравнению с "обычными" грунтами - очень даже. Н.С. необходимо определять по статике, все остальное - от лукавого. И еще - 28 суток выдерживать бетон свай перед устройством ростверка нет необходимости - 100% он должен набрать для восприятия полной расчетной нагрузки от всего здания. Если принять бетон свай В20, то по материалу, без учета армирования при d600 получим 100 тс. При конструктивном армировании получите 110-120 тс. Перед проведением статики на нагрузку 60-70 тс он должен набрать прочность около 50-60%. Можно в принципе назначить бетон сваи В25 с ускорителями твердения, или подбрать армирование такое, что-бы была возможность черех 2-3 суток приступить к испытаниям. НО - в вариантах со сваями придется решать ряд технических проблем, основная из которых будет - анкерным сваям при проведении статики особенно не за что цеплятся - грунт насыпной и их может потянуть при не очень -то больших выдергивающих нагрузках. Тогда - сваи в гравие и динамика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Данных по ней нет ни каких, расположена ли она в пределах площадки или за площадкой. Ее положение не обозначено в геологии, а есть только предположение что она там есть.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
В любом случае повторную геологию делать придется. Геологи не нашли этот ручей, на площадке есть гаражи, ямы и т.п.. делали зондирование в 12 точках из них 3 прекращены в насыпных грунтах, 2 в аргилитах остальные в галечниках.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Зондировать или бурить скважины, тем более отбирать образцы трубы геологи не будут . В таких случаях они применяют геофизические методы. Найдут быстро и без проблем, соответственно дадут коррдинатную и глубиную привязку. По нормам на проведение ИГИ они это обязаны делать. Да и линзу бетона очертят (если про нее напомните).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Да, не помешает с георадаром пройти участок, но вопрос стоит и из начально стоял не в этом. Сделана стадия проект за которую отказывается платить заказчик мотивируя невозможностью применением плитного фундамента, который изначально он сам и просил (в ТЗ к сожалению не отражено, мой промах и сроки тогда были сжаты). Ни одна из норм не нарушена(хотя при тщательном обследовании всегда можно найти нарушения) Из экспертизы проект вернулся на доработку из-за неправильной посадки здания, после чего заказчик сменил генерального проектировщика и по сути не собирается платить за работу которая уйдет в корзину. На данном этапе здание садится совсем по другому и от подземной автостоянки отказываются, и меняется конфигурация здания. В этом случае я соглашусь на свайно-плитный фундамент при определенных данных от геологов, хотя всегда относился и отношусь к данному типу очень осторожно и применяю только в том случае если не получается ни чего другого считая его самым дорогим,трудоемким и малоизученным. По договорам можно судиться и разбираться, но меня больше волнует морально-этическая сторона вопроса, тем более в наше время судиться хуже чем быть осужденным. Сейчас я на все 100% уверен что продолжать работу с этим заказчиком я не буду(слава богу есть выбор), но доказать свою правоту это дело чести и в общем меня не интересует материальная сторона вопроса.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Геофизические методы (георадиолокация, электроразведка, микросейсморазведка и т.д.) при проведении инженерно-геологических изысканий позволяют получить дополнительную информацию о характере (виде) горных горных пород и распределении их плотности как в плане, так и по глубине, границ наластований, выявлять наличие и определять положение грунтовых вод, водонепроницаемых слоев. Косвенно можно опредялять и ряд физико-механических характеристик, но для проектирования используют результаты прямых исследований.
Из нашего опыта - при проектировании высотных зданий в задание на проведение инженерных изысканий включаем геофизику - она дает возможноть по картам глубин залегания определить направление возможного крена здания по наклонным пластам, расположенным в пределах деформируемой зоны, построить объемную картину инженерно-геологической ситуации. Для протяженных в плане зданий позволяет выявить линзы и купола малосжимаемых крупнообломочных пород и учесть их в расчетных схемах зданий. Не редко по данным геофизических исследований приходилось менять место строительства высотных зданий, корректировать их привязку на генплане - и последнее слово здесь было за геофизикой. Найти же с ее помощью заглушенные трубы, заброшенные колодцы, коллекторы, твердые покрытия дорог и обозначить их на топоплане проблем не представляет. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Могу сказать одно- я бы 18ти этажку на насыпной грунт не поставил бы. НИкогда. 2-3- может быть.. 5- ну Бог с ним... 18- это сурьезно. Но и сваи коротковатые какие-то получаются... Я бы наверное попробовал полностью пройти конструкциями насыпной грунт (тем более что судя по коментариям авторара темы- немного уже и осталось) и положить плиту на галечник. А дальше- пусть что хочет заказчик- то и делает. Хочет- засыпает 2м грунта обратно (тогда равномерность и качество засыпки будет влиять только на трещины на полу паркинга, а это можно потерпеть. Не хочет- получит высоченное помещение
![]() |
|||
![]() |
|
||||
В данной ситуации немаловажными факторами являются сл. позиции:
а)характер насыпняка - грунты, стр.мусор. б)возраст насыпняка. Если насыпной слой грунты и его возраст 10 и более лет (по факту возраст не указан), то решение принятое считаю правильным, но необходимо геофизическое подтверждение. Это моё мнение. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Неизвестная труба должна стать известной. А то как-то полез сварщик каркас буронабивной подварить, а под ней, как потом оказалось, какой-то неизвестный склад неизвестных боеприпасов большой древности оказался. И выстрелило им как из пушки. Жив остался
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Всю тему не читал, напишу что увидел
Цитата:
В принципе вся загвоздка состоит в выборе более экономичного варианта: 1. Фундам. плита на ест.основании, с заменой 1,5 м (в среднем) слоя насыпного грунта или 2. Комбинированный свайно плитный фундамент на коротких сваях (длиной около 2,5 м) Допустим что по расчету (2-ой вариант) получилась плита с ребрами тех же размеров (1-й вариант), тогда остается сравнить только что дешеале: 1. замена слоя насыпного грунта (+ для стесненных условий крепление стен котлована высотой 5-6 м) или 2. устройство свайного основания (+ крепление стен котлована высотой 3-4 м) ... Последний раз редактировалось olf_, 08.12.2009 в 12:37. |
|||
![]() |