| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Предлагаю продолжить тему об учете набухания при расчете подпорных стен. С горизонтальным давлением все понятно - принимается постоянным по всей высоте стены. А как быть с вертик. давлением на фунд. плиту? Надо ли учитывать неблагоприятный вариант, например, если давление приходится на половину плиты - для расчета на опрокидывание?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
К #82.
К 1-ой чсти вопроса: Не всё так-уж понятно, скажу больше - не понятно вообще. Если Вы предлагаете принять горизонтальное давление грунта на подпорную стену одинаковым по всей высоте стены - то это противоречит всему тому, что является объективной реальностью, подтверждённой многолетним опытом проектирования и строительства предыдущих поколений... Одумайтесь. В чём-то Вы не правы. Ко 2-ой части вопроса: На эту часть вопроса Вы должны дать ответ самостоятельно, в зависимости от Вашего отношения к 1-ой его части. P.S. Советы тоже следует "просеивать" через мозги (или их остатки) - тем более, если это советы от "Бокаччо". (VVN59) Последний раз редактировалось VVN59, 11.12.2010 в 05:02. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Е. А. Сорочан (Строит-во сооружений на набухающих грунтах, 1989г) рекомендует принимать горизонтальное давление набухания по высоте постоянным с понижающим коэф-том 0,8.
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |