Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Позвонил в Aplisens! Говорят, что есть тот самый зазем. контакт , который я использовал. Так же говорят, что можно и через резьбу! ![]() ___________________________________ Нашел вот такую схему. Помните?- Запуск вентилятора. Если выкинуть клапан и показать подключение к контроллеру, думаю вполне подойдет. Только куда контроллер? Вместо TS1, TS2? (той схеме так и не дал ума (( ) Последний раз редактировалось dr-vart, 02.06.2011 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Общий плюс или минус у тебя будет если БИБ пассивный. Тогда ты его подключил неправильно, т.к. тогда он будет подключаться к контроллеру 1-м проводом, а ANLGCom нужно замкнуть на V/Iin. У тебя же БИБ подключен как активный. У них нет ничего общего. Общий плюс или минус у них появится только если на контроллере 8 "+" и 1 "-". Цитата:
Не подойдет. Предыдущая была лучше. А в этой еще и тот косяк, что в случае работы в режиме автомат ее нельзя остановить кнопкой по месту. В случае ЧП не каждый додумается повернуть переключатель режима. А вот красную кнопку надавит почти каждый. Плюс лампочка HLR1 (я так понимаю это лампочка "работа") будет гореть в случае если сработала тепловая защита и вентилятор стоит по аварии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А я точно знаю, что зеленые человечки существуют. И что бабка Нюра на помеле летает.
Я привел норматив, согласно которому такое заземление за заземление не считается. Можешь обоснованно доказать что я не прав? С указанием норматива почему не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
РМ4-223-89
Цитата:
![]() ___________________________________________________________________________________ Main Urod Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось dr-vart, 03.06.2011 в 11:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
_______________________________________________________________________ Еще вопрос к знатокам. При обвязке устройств кабелем (витая пара) передающим сигнал по RS-485 есть необходимость в проходном клеммнике? Другими словами: кабель расключается на клеммнике или на контактак приборов? Последний раз редактировалось dr-vart, 06.06.2011 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если нужен горячий резерв, то ставишь два блока питания такой мощности. Только они обязательно должны уметь работать в параллель (четко прописано в РЭ). У таких БП есть контакт исправности. Заводишь его на контроллер, чтобы оператор узнал что БП сгорел. Использовать проходной клеммник нежелательно, т.к. он вносит погрешности в канал. Но всегда есть нюансы: Поле расключено бронированным кабелем, который не укладывается в короба, топология объекта такова, что приборы нельзя подулючить последовательно и надо размножить сигнал. Тогда ставится клеммник. В общем в каждом случае надо смотреть персонально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
спасибо Вам за ответ! Все понятно.
А не попадались ли Вам вот такие приборы? (Миниатюра. Это уровнемер) Думаю, что питание подключается на 1 и 4, а 2 и 3 на контроллер? Смущает, что контакты 2 и 3 контачат с 1 и 4 ___________________________________________________________________________ Хотел еще добавить по поводу источников питания. У нас в проектах каждый датчик питается отдельными БП, которые, в свою очередь, запитываются от общего источника питания, всего набирается около 30-40 шт БП, и объясняли мне, что это для непрерывной работы отдельных узлов и устройств. Хотелочь бы еще раз услышать Ваше мнение по этому вопросу. Последний раз редактировалось dr-vart, 07.06.2011 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Добрый день. ГОСТ51330.0-99 (часть 0) думаю товарищу "dr-vart" поможет при необходимости побороться с заказчиком (п.15).
![]() По поводу заземления на заземление:заземление на заземление не считается- это смотря какая металлосвязь связь. Если просто поставить оборудование на контур, без сварки или видимого болтового заземления и т.п., то конечно. А если осуществить видимую металлосвязь (согласно правилам выполнения видимого заземления), то по моему заземление на заземление очень даже считается. По поводу вкручивания приборов в технологические трубопроводы, не вдаваясь в нормативку. Сам посуди: большинство контатов для заземления оборудования представляют из себя резьбовое соединение . Похоже и поставщик подтвердил товарищу, то что можно использовать корпус в качестве заземления. Также большинство кабельных вводов (я имею в виду те которые метллические и вкручиваются в металлические коробки), не имеют внешних болтов заземления, т.к. заземление осуществляется посредством резьбы (но конечно есть ограничения минимального числа витков в теле коробки). Да живых примеров много, я не думаю что все поголовно делают неправильно. ![]() И пожалуйста придерживайся тактичности в общении, что ли. И тебе и мне есть за что себя уважать. Я пришел на форум помочь чем смогу, и самому заполнить пробелы. Давай дружить и помогать друг-другу... ![]() По поводу количества источников питания по моему "Main Urod" абсолютно прав. По поводу уровнемера предлагаю внести корректировку в: "Питание подается на 1 и 4, а 2-3 это сухой контакт". Полагаю, что 2-3 это не просто сухой контакт, а эмиттер и коллектор выходного транзиростора (разного исполнения (проводимостью): NPN или PNP), что конечно, при определенных настройках, не мешает ему выполнять роль сухого контакта. Я думаю что у Вас универсальный уровнемер, который по выходу может работать и как сухой контакт ( тут обратите внимание на максимально доустимый коммутируемый ток, то о чем говорил "Main Urod" ) и как токовый элемент (например для 4-20 мА), все зависит от настроек. Обратитесь к руководству по эксплуатации, или производителю. У меня еще не было такого, что бы производитель не дал консультацию по своему оборудованию, даже если оно было куплено неизвестно где. Последний раз редактировалось RIG1978, 24.06.2011 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Если кому интересно я тут( www.inetworker.net ) повыкладывал у себя кое какие документы по автоматизации. Смотреть в Библиотеке. И в дальнейшем планирую добавлять материалы по теме автоматизации. С удовольствием приму от всех желающих предложения и материалы для публикации.
|
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Доброе время суток!
![]() В процессе работы случайно столкнулся с вопросом который не дает мне покоя ![]() ![]() При расчете минимально необходимой мощности дизель генератора (ДГ), наши проектировщики обычно считали полную мощность каждого потребителя (сразу оговорюсь: на большинстве оборудования указывается активная мощность (Р-кВт) и cosф, поэтому наши считали отдельно S=P/ cosф), а затем суммировали. Полученная мощность являлась минимально необходимой мощностью (S (kVA)) ДГ. Я сейчас специально упускаю (что бы не мешали) коэффициенты запаса и пусковые токи каждого потребителя и т.п. А недавно натолкнулся на статьти типа: ... Кроме потребляемой мощности на таких приборах указывается некоторый коэффициент cos, который необходимо учесть при расчете предполагаемой мощности дизельгенератора. Так, если потребляемая мощность прибора составляет 950 Вт, а коэффициент cos=0,7, то расчет реальной мощности сводится к простому делению первого числа на второе: 950/0,7=1357 Вт. ( ![]() Необходимо также учитывать коэффициент cos, который имеет сам дизельгенератор. Если он составляет 0,8, то реальную мощность приборов с реактивным потреблением необходимо поделить на это число. То есть, необходимая мощность дизельной электростанции для обеспечения прибора энергией равна: 1357/0,8=1697 В*А (или Вольт Ампер, что более корректно в применении к дизельгенератору). ... Получается, что отдельно необходимо дополнительно учитывать "power factor" (cosф) дизель генератора. Т.е. итоговая формула должна быть S (дг)=P (нагрузки)/ (cosф (нагрузки)* p.f. (дг)). Например при: Р(нагрузки)-1кВт, cosф(нагрузки)-0.8, p.f.(дг)-0.8 : S (дг)=1/(0.8*0.8) = 1.56 кВА, хотя наши считали S (дг)=1/0.8 = 1.25 кВА. Еще раз повторюсь, о том что необходимы запасы около 10%, учет пусковых мощностей и т.п. всем известно. Я о них не говорю, что бы не уводили в сторону от вопроса о необходимости дополнительного (отдельного) учета p.f. (дг), в случае если нагрузка уже посчитана в кВА. Если можете приведите свои аргументы ЗА или ПРОТИВ, если сможете приложить конкретную выдержку из, применимой к данному вопросу, технической литературы будет просто замечательно. За ранее всем СПАСИБО! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 36
|
Когда-то мне показывали нагрузочные таблицы генераторов... Так вот pf генератора это та реактивная нагрузка которую генератор вытягивает без провала в мощности. Т.е. если Ваш потребитель мощностью 1кВт с cos = 0.8, и генератор с pf 0,8 то можно выбрать генератор 1кВА+10%, так же это зависит от набора нагрузки (если на генератор накинуть сразу 1 кВт то он может и не вытянуть, нагрузку лучше подавать ступенчато или брать генератор с запасом).
Делить еще раз на pf ... такое точно впервые встречаю. вот перевезти нагрузку активную к полной это правильно! Только надо не забывать про кпд для двигателей, помимо cos) |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Так вот и я о том же. 1 кВт это я для примера.
Хотя по Могу сказать, я думаю что нельзя. Т.к. 1 кВА дизель генератора соответствует - 800 кВт (cos = 0.8). Если у Вас нагрузка 1кВт с cos = 0.8, то нужен ДГ минимум 1250 кВА (с вопросом нужно ли дополнительно увеличивать мощность ДГ с учетом p.f. ). Еще раз повторюсь, что запасы, кпд двигателя и т.п не рассматриваем, что бы не мешали разобраться в сути требования на необходимость минимального увеличения мощности ДГ на p.f. Ведь это почти 20% никем (из известных мне людей) не учитываемой при расчетах мощности. А вдруг действительно нужно...? |
|||
![]() |
|
||||
кВА потребителя=кВа генератора*1...1.10 (+ наброс нагрузки поэтапно)
кВА потребителя=кВа генератора * 1.10...1.5 (в зависимости от тяжести пуска), звонок другу (поставщику ДГУ) Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 21.09.2012 в 20:50. |
||||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
|
|||
![]() |
|
||||
Эта табличка относится к уже запустившемуся генератору ,
(и без бутылки разобраться сложно т.к. что отложено по осям - покрыто мраком) Видно только что генератор не может работать на сильно емкостную нагрузку, при сильно индуктивной - будет наблюдаться скольжение. ind. load (inductive load - индуктивной нагрузки) cap. load (capacitor load - конденсатора нагрузки) Power Factor (PF) – коэффициент мощности. (Коэффициент мощности - cos φ, косинус фи или λ /или PF) (ось - Y в каких единицах не ясно, видимо имеется ввиду просто относительный показатель) ось - X (0-100% мощности генератора при текущей нагрузке До pf-0,8(нагрузки)=pf-0,8(генератора) - тело может отдать 100% заявленной мощности, Далее к примеру pf-0,6(нагрузки) при тех же pf-0,8(генератора) - тело может отдать/работать на 90% заявленной мощности (иначе при 100 % нагрузки - бедное тело перегреется и издохнет т.к. реактивный ток тоже ток и тоже обмотки греет), и так далее до 80% заявленной мощности, на сколь угодно сильно индуктивную нагрузку (тепловое равновесие - при 80% нам уже без разницы, все равно при таком запасе вы нас не изведете - изверги) Последний раз редактировалось perpetule, 24.09.2012 в 08:48. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электроснабжение по шинопроводу | Евгений_Анатольевич | Электроснабжение | 32 | 23.10.2009 13:38 |
Электроснабжение школы | Aprico | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.08.2009 21:12 |
Электроснабжение мачты сотовой связи на оттяжках | Жанара | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.07.2009 13:32 |