Непрочитано 31.10.2009, 11:48
Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Как поведет себя фундаментная плита при недостаточном количестве продольной арматуры. Рассчет показал что максимальные моменты в плите под диафрагмами и ядрами жесткости доходят до 72 т*м. Предельный изгибающий момент воспринимаемый фундаментной плитой равен 34,7 т*м. Как будет себя вести такая конструкция?
P.S. Здание уже наполовину построено.
Просмотров: 44029
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 10:33
#81
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


vedinzhener, Как Вы видите у нас возник спор, прошу заметить что его предложил сам господин VVN59. Он обещает 35 кг/м3. Пусть сделает расчет и законструирует упрощенный участок безбалочной, безкапительной плиты с сеткой колонн 3,6х3,9м толщиной 160мм под нагрузку 1270 кг/м2. Только таким образом, чтобы была обеспечена несущая способность, соблюдены защитные слои по огнестойкости, и все это хозяйство можно было постоить на строительной площадке. Или господин VVN59 объявляется главным балаболом dwg.ru.

Последний раз редактировалось depak, 03.03.2011 в 10:46.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 10:49
#82
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


depak: вопще правильнее экономию для перекрытия считать не по кубам,а по метрам квадратным...потомучто естественно расход на куб.для плиты в 200 мм будет меньше чем для плиты в 160...посчитаем возможно ли для вашего случая получить 35 кг/м3(вопще в принципе это возможно)...для плиты 0,16 м площадь армирования на 1 куб будет равно1/0,16=6,25 на 6,25 метрах будет 59 стержней длиной 1 метр и на одном метре 5 стержне длиной 6,25м, условно принимаем по минимуму 6 арматуру шаг 200х200 в верхней и нижней зоне...отсюда (1х0,222х59+6,25х0,222х5)х2=52кг/м3 это даже теоритически невозможно,даже если обравать верхнюю арматуру в пролете,но наверняка добавится поперечка в опорной зоне+для установки арматуры("лягушки"). Вывод это не реально получить 35кг/м3
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.03.2011 в 10:59.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 11:15
#83
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вывод это не реально получить 35кг/м3
Ну почему же нереально? Ждемс товарища VVN59 который врят ли захочет стать главным балаболом форума dwg.ru и продемонстрирует те самые 35кг/м3.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 12:35
#84
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Между строчек - в отличае от Вас читать не умею...
Возникают вопросы - пытаюсь уточнить.
В данном случае - речь об армировании плиты перекрытия (насколько Я понял). Пытаюсь получить дополнительную (и необходимую) информацию. (Пока безуспешно).
Информация о высоте дома (т.е. кол-ве его этажей) - в данном случае, имеет такое-же значение, как наличие смычка при игре на рояле (тем более. если нет музыкального слуха).
Так Вы же сами писали, что тему не прочли, а начали отвечать на нее... Умудрились отвечать на то, что было написано несколько лет назад.
То, что Вы поняли расход арматуры - только на плиту - это не повод меня посылать, а утверждение о том, что этажность дома не влияет на расход армирования - бред. Вы же не на столько глупы, чтобы не понять, что я имел ввиду расход именно на здание - раз уж я писал именно о сжатых элементах.
Вообщем лучше изливайте свое недовольство в подтверждение своих слов в споре, в который вы ввязались тут, я же впредь буду избегать участия в каких либо обсуждениях на форуме при Вас - не желаю выслушивать чьи то наезды, у меня и без Вас есть на что тратить свое внимание.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 14:12
#85
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ал-й, Брат, да тут от господина VVN59 я смотрю бычка давно идет во многих ветках форума, этот товарищ постоянно всех поучает, орет какой он профессионал, кричит что остальным не место в проектировании... Я очень хочу узнать его возраст, образование, должность, и послужной список спроектированных объектов.

VVN59, Я по прежнему с нетерпением жду плиту от Вас.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:57
#86
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Полы 180 кг/м2
Перегородки 450 кг/м2
Оспаривать не собираюсь, но очень интересно таки понять - откуда такие цифры?

Обе мне непонятны. Какой же у вас состав пола? Да и перегородки... на парковки от авто 500 берут насколько помню... зачем же 450? если вы идете от максимального момента то прикладывать такюу равномерно распределенную не совсем корректно (имхо) если нагрузку увеличить почти в 2 раза на каждом этаже то какие же нагрузки на фундамент получаться?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:06
#87
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Оспаривать не собираюсь, но очень интересно таки понять - откуда такие цифры?

Обе мне непонятны. Какой же у вас состав пола? Да и перегородки... на парковки от авто 500 берут насколько помню... зачем же 450? если вы идете от максимального момента то прикладывать такюу равномерно распределенную не совсем корректно (имхо) если нагрузку увеличить почти в 2 раза на каждом этаже то какие же нагрузки на фундамент получаться?
Присоединяюсь.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:24
#88
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Оспаривать не собираюсь, но очень интересно таки понять - откуда такие цифры?
Такие цифры для того, чтобы товарищу VVN59 было сложнее доказать свою точку зрения, хотя такой вариант возможен, почему бы и нет.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:43
#89
Ал-й


 
Сообщений: n/a



В больницах с рентгенкабинетами, где перегородки с особой штукатуркой, я видел нагрузки на перекрытия и под тонну от одинх перегородок.
А пол 180 кг/м2 - тоже вполне возможное явление особенно в частных домах, или скажем если на первом этаже подстанция областного значения, а сверху - матерая изоляция...
В частных домах так постоянно какой-нибудь мрамор редкий...
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:56
#90
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В больницах с рентгенкабинетами, где перегородки с особой штукатуркой, я видел нагрузки на перекрытия и под тонну от одинх перегородок.
Ну прчием тут это?
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А пол 180 кг/м2 - тоже вполне возможное явление особенно в частных домах, или скажем если на первом этаже подстанция областного значения, а сверху - матерая изоляция...
В частных домах так постоянно какой-нибудь мрамор редкий...
И это... в особых зданиях все возможно, но ведь мы говорили про обычное жилье.
Ну ладно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:10
#91
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Помоему я уже доказал,что армирование в 35кг/м3 невозможно и нагрузка +-200кг ничего не изменит в данном вопросе
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:17
#92
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ну прчием тут это?
А Вы в курсе о каком здании идет речь? Так зачем тогда спрашиваете нагрузки? Может просто обсуждается не "обычное жилое" здание?
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:22
#93
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Как я выше написал это жилой дом
Этого не достаточно? Причем тут рентгент кабинет мраморные полы и все остальное? Речь шла о среднестатистических нагрузках, вот я их и сравнил с теми среднестатистическими которые приходят в голову при слове "жилье"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:27
#94
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Этого не достаточно? Причем тут рентгент кабинет мраморные полы и все остальное? Речь шла о среднестатистических нагрузках, вот я их и сравнил с теми среднестатистическими которые приходят в голову при слове "жилье"
В том то и дело, что недостаточно... Вы наверное просто в сейсмических районах проектируете, где перегородки полегче... А это не везде так, не раз видел толстые кирпичные перегородки в жилых зданиях.
И потом - автор помимо слов что это жилой дом, дал Вам также и нагрузки - получается чему-то верим, чему-то нет? =)
Жилой дом может быть элитным, да каким угодно... Может архитекторы психи были...?
Ведь речь и не шла вроде об армировании среднестатистических домов, началось с того, что один коллега сказал, что у него арматуры 70кг выходит на куб, а другой коллега уверяет что может сделать 35 (если ему уточнят нагрузки). Ни про какие стандартные дома не оговаривалось - только пролеты, толщина плиты и нагрузки...
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:40
#95
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ал-й, вы мне мозги решили заплести? Речь шла о жилом доме в 18 этажей. Что за догадки? Что за рентген? Что за мрамор? Я про кирпичные перегородки и говорю, что вы видели кирпичные "перегородки" толщиной 250 и более? А Типичная 120 мм кирпичная перегородка весит 0,12*3*1,8=0,648 кг вы что их через метр решили ставить? И началось все с первой страницы больше года назад.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:40
#96
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Помоему я уже доказал,что армирование в 35кг/м3 невозможно и нагрузка +-200кг ничего не изменит в данном вопросе
Я конечно не профи в железобетонне, поэтому прикинул в арбате просто теоретическую возможность...
Принял плиту шарнирно опертую по контуру с предложенной нагрузкой.
Ответ во вложении...

Получилось, что d6 с шагом 200 несет. Соответственно чтобы разложить арматуру на площади 3.9х3.6 необходимо 18 стержней l=3.9м и 19 стержней l=3.6м Суммарно это 31кг. Добавим еще и верхнюю арматуру... Получим 61кг.
Пусть еще на разные не учтенные элементы добавим 20%. Получим 73кг.
Объем бетона равен 3.9х3.6х0.16=2.25м3
Соответственно расход арматуры: 32кг/м3

p.s. минимальный процент армирования согласно СП 0.1%. При d6 с шагом 200мм процент армирования равен 0.09% (учтена только нижняя арматура). С учетом принятых 20% увеличения арматуры можно принять процент армирования 0.1%, что соответствует нормам...
Вложения
Тип файла: pdf Arbat.pdf (119.6 Кб, 124 просмотров)
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:49
#97
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Я конечно не профи в железобетонне, поэтому прикинул в арбате просто теоретическую возможность...
Принял плиту шарнирно опертую по контуру с предложенной нагрузкой.
Ответ во вложении...

Получилось, что d6 с шагом 200 несет. Соответственно чтобы разложить арматуру на площади 3.9х3.6 необходимо 18 стержней l=3.9м и 19 стержней l=3.6м Суммарно это 31кг. Добавим еще и верхнюю арматуру... Получим 61кг.
Пусть еще на разные не учтенные элементы добавим 20%. Получим 73кг.
Объем бетона равен 3.9х3.6х0.16=2.25м3
Соответственно расход арматуры: 32кг/м3

p.s. минимальный процент армирования согласно СП 0.1%. При d6 с шагом 200мм процент армирования равен 0.09% (учтена только нижняя арматура). С учетом принятых 20% увеличения арматуры можно принять процент армирования 0.1%, что соответствует нормам...
конструктивно 6-ку не поставить, а шаг тоже не увеличить, отсюда вывод- в данном случае нельзя. А пример просто не удачный для "вылизывания" армирования, никаким расчетом при маленьких пролетах тут не поможешь!
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:50
#98
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ал-й, вы мне мозги решили заплести? Речь шла о жилом доме в 18 этажей. Что за догадки? Что за рентген? Что за мрамор? Я про кирпичные перегородки и говорю, что вы видели кирпичные "перегородки" толщиной 250 и более? А Типичная 120 мм кирпичная перегородка весит 0,12*3*1,8=0,648 кг вы что их через метр решили ставить? И началось все с первой страницы больше года назад.
Чето Вы не туда - речь уже давным давно не о том 18-ти этажном доме, что на первой странице. Перегородки толще 250 мм видел. Запутывать никого не собираюсь, так как спор исключительно о возможности заармировать непривязанную ни к какому назначению плиту здания - то и характер нагрузок не имеет значения. Изначально я и писал о том, что такие нагрузки возможны в принципе - тема же не о нагрузках в жилых зданиях...? Не понимаю, что Вас так задевает?
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:51
#99
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Ведь речь и не шла вроде об армировании среднестатистических домов
О плитах перекрытий речь тоже не шла.

Цитата:
Тема: Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:52
#100
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
О плитах перекрытий речь тоже не шла.
Наверное Вы тоже что-то упустили - теме то сколько лет уже? Возродилась она на другой почве и обсуждается сейчас другое...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41