Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей - Страница 5
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей

Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2010, 16:51
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей
Алексей-pgs
 
Проектировщик
 
Симферополь, Украина
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 143

Подскажите пожалуйста методику расчета узлов ферм из ГСП. Просмотрел много литературы и решил рассчитывать по СП 53-102-2004 Приложение С. Для меня непонятным и очень важным вопросом является изгибающий момент. В начале приложения есть пояснение, но оно какое-то "мутное".
Для себя нашел такой вариант момента:
- т.к. раскос жестко примыкает к поясу в нем должен быть момент в плоскости фермы и его возможно получить при расчете в программном комплексе заменив шарниры на жесткое соединение.
Заранее всем спасибо !
Просмотров: 58714
 
Непрочитано 09.05.2016, 20:36
#81
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Есть и еще ошибочка yrubinshtejn,
Уже как год с лишним интригу держите. В чём ещё ошибка формулы 92?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 17:22
#82
расчленитель_ОСП


 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 4



Примыкание к верхнему поясу фермы. Угол 58 градусов. Пояс 120х4, стойка - 80х4.
В поясе усилия 232 кН и 217 кН, в стойке - 46 кН.
Считаю на продавливание в программе "Комета" - она пишет: "Несущая способность стенки пояса в плоскости узла в месте примыкания сжатого элемента решетки не может быть рассчитана, поскольку параметры узла не удовлетворяют ограничениям расчетной методики (стойка)".
В чём там может быть проблема? Что не так со стойкой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел фермы.jpg
Просмотров: 330
Размер:	32.9 Кб
ID:	185382  
расчленитель_ОСП вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 18:47
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от расчленитель_ОСП Посмотреть сообщение
Что не так со стойкой?
Так нет там стойки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 09:33
#84
расчленитель_ОСП


 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так нет там стойки.
Ну СКАД-овские программки (Кристалл, Комета) называют эту штуку стойкой, вот и я автоматически так написал. Факт в том что программа считает, но даёт такое предупреждение об ошибке. Я думаю: может в этом узле изначально какая-то норма нарушена?
Я так понимаю что это по СП 16.13330.2011 пункт Л.2.3, формула (Л.2)
То же самое в "Пособии по проектированию СК... к СНиП II-23-81*" пункт 15.11, формула (94).
В чём мой случай может выходить за рамки теории расчёта?

Мой случай: пояс 120, раскос 80 - ошибка
Эксперимент: пояс 100, раскос 80 - ошибка,
Эксперимент: пояс 120, раскос 100 - ошибка,
Эксперимент: пояс 90, раскос 80 - ошибки нет.
Эксперимент: пояс 140, раскос 120 - ошибки нет
Эксперимент: пояс 100, раскос 90 - ошибки нет

Такое ощущение что программе для корректного расчёта нужно большее отношение толщин раскоса и пояса. С чего?
расчленитель_ОСП вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 15:19
#85
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Сразу прошу прощения, если вопрос был в теме.

В рекомендации по проектированию ферм из ГСП наткнулся наусловие отношения ширины пояса и раскоса. Почему нельзя конструировать пояса и раскосы одной ширины?
У меня ферма 9 метров всего и получается пояса 40мм, а раскосы 30..40 мм. Хотелось бы для удобства монтажа сделать всю ферму из профиля одинаковой ширины (40мм).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 159
Размер:	30.6 Кб
ID:	186267  
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 16:11
1 | 1 #86
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Сразу прошу прощения, если вопрос был в теме.
Этот вопрос поднимался уже неоднократно и далеко не в одной теме
Мнения высказывались разные. Я придерживаюсь такого: так делать можно, если технология позволяет выполнить качественно продольные сварные швы. Видел такое решение у финов и сами проектировали пару раз под наличный металл.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 13:43
#87
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Этот вопрос поднимался уже неоднократно и далеко не в одной теме
Мнения высказывались разные. Я придерживаюсь такого: так делать можно, если технология позволяет выполнить качественно продольные сварные швы. Видел такое решение у финов и сами проектировали пару раз под наличный металл.
Уважаемый Игорь Борисович, а подскажите как можно рассчитать такой сварной шов? Перерыл много литературы, но ничего не нашел
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 12:26
#88
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98


СП 294.1325800.2017
Цитата:
14.3.2.7 Формулы (86)-(92) учитывают неравномерное распределение напряжений по периметру торца элемента решетки и при относительно высокой несущей способности пояса могут лимитировать расчетную прочность узла.
Подскажите, что значит "относительно высокая несущая способность" в контексте данного пункта? С чем сравнивать?
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 13:01
1 | #89
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
Подскажите, что значит "относительно высокая несущая способность" в контексте данного пункта? С чем сравнивать?
Если сечение пояса между раскосами (тоже элемент узла) вполне проходит по прочности по приведенному напряжению с учётом поперечной силы (порой значительной), то проверки по приведенным формулам способны несмотря на это выявить недостаток несущей способности узла. Впрочем, трактовка не имеет особого практического смысла - делайте все проверки и всё будет нормально .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 16:52
#90
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Этот вопрос поднимался уже неоднократно и далеко не в одной теме
Мнения высказывались разные. Я придерживаюсь такого: так делать можно, если технология позволяет выполнить качественно продольные сварные швы. Видел такое решение у финов и сами проектировали пару раз под наличный металл.
Есть существующая ферма спроектированная в Финляндии, а выполненная в РФ (скорей всего), где ширина поясов и раскосов одинакова. Хочу проверить несущую способность ее узлов. Как понимаю, проверка несущей способности стенки пояса здесь не требуется, а что на счет остальных проверок, как думаете, насколько корректно будет пользоваться формулами СП 294.1325800.2017 п.14.3, особенно по расчету сварных швов? Чтобы вас как эксперта устроило бы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: w1.jpg
Просмотров: 138
Размер:	42.0 Кб
ID:	265329  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 19:58
1 | #91
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как понимаю, проверка несущей способности стенки пояса здесь не требуется
Если подразумевается проверка поясов на продавливание или вырыв, то такая проверка, действительно, не требуется.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а что на счет остальных проверок, как думаете, насколько корректно будет пользоваться формулами СП 294.1325800.2017 п.14.3, особенно по расчету сварных швов?
Прочие проверки, полагаю, вполне корректными, в том числе и сварных швов. Ну если, конечно, наши изготовители в зазор не засунули арматурину .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 10:06
#92
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прочие проверки
Добрый день, великодушно уважаемый расчётчик мк А не подскажите, что делать если у косоуров из труб по местной устойчивости стенки плохо проходят, а всё остальное норм?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 10:34
#93
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Добрый день, великодушно уважаемый расчётчик мк
Куда, куда вы меня послали .
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А не подскажите, что делать если у косоуров из труб по местной устойчивости стенки плохо проходят, а всё остальное норм?
"Плохо проходят" - это как ? Могу понять даже "осетрину второй свежести", а вот эту фразу - ну никак .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 12:38
#94
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прочие проверки, полагаю, вполне корректными, в том числе и сварных швов. Ну если, конечно, наши изготовители в зазор не засунули арматурину .
Как думаете, каким задаваться расчетным катетом? Здесь понятие "катета" само по себе условно, например, в данном случае толщина стенки раскоса 5мм и в проекте катет шва указан 6мм - у меня сомнения, что в таком узле можно в расчет брать Kf=6мм, (может даже наоборот здесь стоит брать в расчет пониженное значение Kf=0,9t раскоса)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 12:45
#95
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
это как ?
это когда результат расчёта сильно хуже чем основной по прочности Ну большой процент использования прочности сечения. В двутаврах я бы рёбра приделал. А тут чего?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 15:01
#96
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как думаете, каким задаваться расчетным катетом? Здесь понятие "катета" само по себе условно, например, в данном случае толщина стенки раскоса 5мм и в проекте катет шва указан 6мм - у меня сомнения, что в таком узле можно в расчет брать Kf=6мм, (может даже наоборот здесь стоит брать в расчет пониженное значение Kf=0,9t раскоса)
Если шов выполнен качественно, то его высота, скорее всего, даже больше чем 1,2kf. Я бы спокойно принимал в вашем случае kf=6 (мм). Повторюсь, при качественном шве без "залепух."
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
это когда результат расчёта сильно хуже чем основной по прочности Ну большой процент использования прочности сечения. В двутаврах я бы рёбра приделал. А тут чего?
Разные проверки совершенно не обязательно должны показывать сходные коэффициенты использования. Получено в какой-то из проверок ki=99.9 % (худшее значение из всех) - значит всё нормально. Не рассматриваю здесь пресловутый "коэффициент спокойного сна", который, с моей точки зрения, ни о чём.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 15:56
#97
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если шов выполнен качественно, то его высота, скорее всего, даже больше чем 1,2kf. Я бы спокойно принимал в вашем случае kf=6 (мм). Повторюсь, при качественном шве без "залепух."
Тут скорее будет вот самое слабое место шва (см.рис.), поэтому сомневаюсь, что в расчет можно брать катет больше толщины раскоса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e1.jpg
Просмотров: 76
Размер:	53.4 Кб
ID:	265335  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 16:18
#98
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Тут скорее будет вот самое слабое место шва (см.рис.), поэтому сомневаюсь, что в расчет можно брать катет больше толщины раскоса.
Вообще говоря, я имел в виду шов без подкладки. Но и в данном случае (при качественной сварке) проплавляется и часть накладки, особенно, если там есть разделка.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 17:48
#99
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще говоря, я имел в виду шов без подкладки. Но и в данном случае (при качественной сварке) проплавляется и часть накладки, особенно, если там есть разделка.
В проекте указаны накладки, но это как раз хорошо, как мне кажется - больше шансов на качественное исполнение шва (металл не будет вытекать).
В принципе, этот шов по исполнению получается скорее стыковым, чем угловым, то есть распределение напряжений более равномерное должно быть, соответственно вероятно возможно его рассматривать как эквивалентный угловой с катетом 6мм.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 18:52
#100
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Skovorodker, как можно в косой срез раскоса со сложным периметром вставить подкладную планку. Я такое решение первый раз вижу? Есть опыт реального решения а рамках ЗМК по такому шву?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.11.2024 в 18:57.
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет деревянных ферм Dima Деревянные конструкции 8 20.08.2010 22:39
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет узлов morozz Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2007 09:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет узлов для КМД Владимир Олегович Конструкции зданий и сооружений 38 26.05.2007 01:15