Необходимость учета бимомента - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость учета бимомента

Необходимость учета бимомента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2015, 13:02
Необходимость учета бимомента
Crusader2000
 
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 105

Господа, нужен совет по бимоменту. Только не пинайте ногами))
Простенькая рама, на которую опирается бочка. Тк нагрузка приложена с эксцентриситетом (небольшой, порядка 35мм), задаю внешний момент от нагрузки. Общий вес бочки порядка 23тс, по рекомендациям считаю на 3 опорах, т.е. 7,79тс на опору.
Вопрос: нужно ли мне учитывать бимомент, или просто считать по формуле изгиба в 2х плоскостях?
[IMG][/IMG]

PS: еще интересно мнение по следующему вопросу.
При переносе из 3мерной модели в КМ и КМД, проектировщики "ошиблись" и балки внутренней рамы (все второстепенные) оказались не 35Ш1, а 20Ш1. В процессе монтажа бочки балки, к которым крепятся загруженные бочкой балочки, повернуло внутрь рамы. Ваше мнение - как усилять "малой кровью" балки? Разгружать конструкцию не вариант (25м, стесненные условия). Узлы жесткими выполнить невозможно (судя по расчету Лиры) - маленькая жесткость всех балок.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Просмотров: 32364
 
Непрочитано 14.12.2018, 15:46
#101
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормальные расчётчики бимомент учитывали в необходимых случаях всегда.
Конкретные и очень подробные указания по расчёту с учётом стеснённого кручения были в «Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта» (Ложкин, Смилянский) вышедшей ещё в 1965 году и потом несколько раз переиздававшейся. Была ещё книга этих авторов "Конструкции путей подвесного транспорта" 1968 года. По ним, кроме балок подвесных кранов, также очень удобно было считать обычные подкрановые балки без тормозного настила, или тормозных ферм. И всё, больше никаких конструкций с учётом стеснённого кручения я не считал, пока в Лире они не появились. (Да и сейчас особой активности в этом не проявляю, лучше постараться избегать этих дел).
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 15:46
#102
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Чтобы перестать бояться и полюбить бимомент надо почитать этот учебник
https://dwg.ru/dnl/5219
(наверно самый качественный учебник из российских вообще)
и справку к программе на которую я ссылался выше (к сожалению на русском нет версии - у автора делфи почему то не поддерживает корректно кириллицу)
http://members.ziggo.nl/wolsink/
Действительно для открытых профилей можно никакого стесненного кручения отдельно от свободного не учитывать.
Определять крутящий момент и (для двутавра) делить его на высоту сечения, используя полученную силу для расчета поясов на обычный прямой изгиб по отдельности. Это будет немного в запас но вполне норм.
В программе просто задаются секториальные характеристики (вычисляются) и задается дополнительное условие в виде стеснения деформаций по концам стержня. В Framework это работает в 3д части. Окончательно вычисляются эпюры бимомента и напряжения
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 16:19
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
...Действительно для открытых профилей можно никакого стесненного кручения отдельно от свободного не учитывать...Определять крутящий момент и (для двутавра) делить его на высоту сечения, используя полученную силу для расчета поясов на обычный прямой изгиб по отдельности. Это будет немного в запас но вполне норм...
Это будет и много запасов, и много шаманства. Зачем делать вид, что стесненное кручение считаешь, честнее просто +20% нормальных накинуть.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
В программе ...задается дополнительное условие в виде стеснения деформаций по концам стержня..
В виде которого стеснения? Не понял вовсе...везде какое-то полунаучное шаманство.
Например свободная ВООБЩЕ балка - два крутящих момента приложены к концам балку в одном направлении и третий приложен посередине в обратном. Никаких раскреплений, все в балансе. Какие-такие допусловия по концам задаются? И как программа посчитает нормальные напряжения для данной балки?
Например 40Б1 ГОСТ-2017 С245 длиной 4 м, момент 1 т*м посередине и -0,5 по концам.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 14.12.2018, 17:05
#104
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем теоретически и экзотически - банально кровельные прогоны сплошь и рядом разгружены. Это миллионы тонн проката!
Кровельные прогоны разгружены не бимоментом, а практически всегда наличиствующим раскреплением прогона в горизонтальной плоскости (сэндви-панель и та является раскреплением, не говоря о профнастиле). Говоря "теоретически и экзотически" я имел в виду случай покрытия прогона полиэтиленовой пленкой или тонкой сильно растяжимой тканью, или в полном отсутствии учета жесткости кровельного покрытия в расчете. Было дело обсчитывал прогон из швеллера при наиболее частых углах уклона кровли на оболочках и сравнивал напряжения с Бычковскими. В результате я сделал вывод, что бычковская теория правильна в теории, а мой опыт с оболочками в виде швеллерного прогона показал, что никакой ощутимой разницы для добавки нормальных напряжений в пролете от направления перьев швеллера относительно ската нет. Прогон "не хотел" особенно разгружаться стесненным кручением.
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 17:50
#105
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В принципе, бимомент можно получить из крутящего. Для этого не нужно вводить дополнительные условия в расчётную схему.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дурак что ли?
Да как бы и нет - первая производная от момента чистого кручения, умноженная на множитель -1/k^2 равна бимоменту : B=-1/k^2*dMk/dx
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 18:24
#106
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Чтобы перестать бояться и полюбить бимомент надо почитать этот учебник
Ну, допустим прочитал, полюбил и что, прикажете мне теперь забыть здравый смысл и проектировать элементы, в которых присутвует кручение открытого профиля? Зачем?! Я понимаю, что вы не призываете так поступать, но я веду к тому, что, возможно, инженеру-строителю стоит занятся более полезными для специфики его работы расчетами.
Вот тут пишут:
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вот все говорят про применение решений узлов обеспечивающих отсутствие кручения, но ведь по сути даже всеми нами любимые 20-25 узлы (с.2.440-2 в.1) начинают работать только после поворота сечения главной балки на угол выборки зазоров (1-3 градуса). Иными словами этот условный 1-3 градусный поворот особенно в крайних главных балках в любом случае создает напряжения стесненного кручения.
Отсюда делаю вывод, что человеку эти все разговоры про стесненное кручение пошли только во вред. Спокойно себе жил, проектировал, никого не трогал и ниченго не падало - а тут бац! Оказыввается и серия врет! Прям землю из-под ног выбиваете у людей простых, умники!
slava_lex, подбирай по варианту "Б" и спи спокойно. Он как раз учитывает все те страхиЮ о которых ты написал. Суть в том, что повернутая на 2-3 градуса главная балка упирается в болты и уже дальше болты, соответствующим образом подобранные (с учетом момента по варианту "Б" если по серии) не дают дальше ей поворачиватся. Получается что-то типа чуть чуть наклоненной балки. Эти 2-3 градуча никак на ее несущую способность не влияют, даже теоретически.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 18:51
#107
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё это хорошо, но как быть с этим https://scadsoft.com/SNiP/Bimoment.pdf.
Кто-то ищет пути решения, а кто-то отговорки.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 19:00
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кровельные прогоны разгружены не бимоментом...
См. предыдущие посты с иллюстрациями - именно бимоментом. Я говорю об этом, ибо тема о бимоменте. Конструктивные решения для "разгрузки" прогонов типа тяжей/профлистов - не в тему. От слова совсем.
Цитата:
Да как бы и нет - первая производная от момента чистого кручения, умноженная на множитель -1/k^2 равна бимоменту : B=-1/k^2*dMk/dx
Да как бы надо бы множитель раскрыть, чтобы не создалось иллюзии, что В=ю*Мкр, где ю - просто множитель от Бахила.
Как бы не надо дурака валять, заявляя, что бимомент получается ПРОСТО через ..опу крутящий момент без допусловий. Дурак что ли (повторно) - без кручения нет и бимомента! Естестественно все от кручения "производно". Однако без учета ГУ НЕВОЗМОЖНО установить степень стесненности - вычислить бимомент то бишь. Это как например через выражение прогиба в принципе можно вычислить изгибающий момент, или поперечную силу, или нагрузку, или угол поворота сечения, не учитывая ГУ на концах балки (это просто пример из плоского изгиба балки Бернулли-Эйлера). Однако прогиб-то как-то должен выражаться с учетом ГУ, да?
Раскроем -1/k^2 и посмотрим, как обошлось без ГУ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2018 в 19:16.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 14.12.2018, 19:04
#109
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А скад как получил сертификат?
На отдельные пункты СП, как и раньше.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 19:19
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На отдельные пункты СП, как и раньше.
Хотя бы так. Фрамеворк наверно совсем мимо РФ?
Да, нащот "дурака валять" - стою я например внизу горки с санями и говорю Бахилу - надо сначала влезть на горку, а потом скатиться. Бахил стоит на горке и говорит: в принципе, можно сначала скатиться, а потом влезть.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2018 в 19:24.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 14.12.2018, 20:17
#111
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Оказыввается и серия врет!
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
slava_lex, подбирай по варианту "Б" и спи спокойно. Он как раз учитывает все те страхиЮ о которых ты написал.
Никаким образом серию это не оспаривает. Вариант Б учитывает близкую к действительной работу болтов соединения второстепенной балки с неспособной защемить опорой (в серии речь идет о главной балке, в грин буке и колонны туда же)
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
суть в том, что повернутая на 2-3 градуса главная балка упирается в болты и уже дальше болты, соответствующим образом подобранные (с учетом момента по варианту "Б" если по серии) не дают дальше ей поворачиватся.
Абсолютно правильно но имеет некоторые уточнения
Даже в случае работы узла по варианту Б эти пресловутые 2-3 градуса проворота главная балка уже имеет, а соответственно от этих 2-3 градусов и напряжения имеются. Величина этих напряжений вариативна и зависит прежде всего от развитости поясов двутавра из плоскости и близости рассматриваемого узла к опоре главной балки. Для примера главная балка с поясом 400х15 при заданных выше углах поворота будет иметь значительно большие напряжения стесненного кручения чем балка с поясом 100х15. Кроме того при определенных условиях (узлы вблизи рамных соединений главной балки, развитые из плоскости пояса) второстепенная балка может вообще передавать нагрузку по варианту А и тогда весь крутящий момент будет воспринят главной балкой.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Отсюда делаю вывод, что человеку эти все разговоры про стесненное кручение пошли только во вред.
Откуда вред, не меня же закручивает
Некоторое внимание с моей стороны к закручиванию сильно загруженных крайних ригелей не смотря на серийные варианты Б проблем мне не доставляет. Задать в оболочках несколько интересующих балок и закрутить их на эти 2-3 градуса не сильно то и уматывает

Последний раз редактировалось slava_lex, 14.12.2018 в 20:31.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 20:33
#112
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раскроем -1/k^2 и посмотрим, как обошлось без ГУ.
Раскрыть ? Да это стандартная крутильная характеристика, зависящая от соотношений момента инерции при свободном кручении и секториального момента инерции и модулей упругости при сдвиге и изгибе.

k=√(G*Ik)/(E*Iw )≈0,636*√Ik/Iω

Как видно множитель 1/k^2 для рассматриваемого элемента (участка) постоянен. И что дальше ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 21:01
#113
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Даже в случае работы узла по варианту Б эти пресловутые 2-3 градуса проворота главная балка уже имеет, а соответственно от этих 2-3 градусов и напряжения имеются.
Чтобы разобраться с вопросом советую мыслить так: берем балку, скручиваем ее на эти 2-3 градуса и так оставляем. Можно скрутить, а можно просто так, наклонно под углом 2-3 градуса прицепить. Потом к этой уже скрученной (наклоненной) привариваем фасонку и на болтах по варианту "Б" крепим второстепенную балку. Но болты берем высокопрочные, фрикционы, чтоб смещения в отверстиях не было. А можно и сваркой. И вот получается, что главная балка уже дальше не крутится, она защемлена второстепенной. Но 2-3 градуса остались. Вертикальная сила действует под углом 2-3 градуса к вертикальной оси сечения главной балки. Что, конечно, никак не отобразится на напряжениях в балке.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
второстепенная балка может вообще передавать нагрузку по варианту А и тогда весь крутящий момент будет воспринят главной балкой.
Несколько не так. Второстепенная балка передает просто нагрузку. Без вариантов. Вопрос в том как Ты ее хочешь передать на главную. Если у тебя такая ситуация и ты не уверен способна ли главная балка воспринять кручение - проектируй узел по варианту "Б". Все просто на самом деле тут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 97
Размер:	35.6 Кб
ID:	209104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 81
Размер:	26.9 Кб
ID:	209105  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.12.2018 в 21:27.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 21:36
#114
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Чтобы разобраться с вопросом советую мыслить так: берем балку, скручиваем ее на эти 2-3 градуса и так оставляем. Можно скрутить, а можно просто так, наклонно под углом 2-3 градуса прицепить. Потом к этой уже скрученной (наклоненной) привариваем фасонку и на болтах по варианту "Б" крепим второстепенную балку. Но болты берем высокопрочные, фрикционы, чтоб смещения в отверстиях не было. А можно и сваркой. И вот получается, что главная балка уже дальше не крутится, она защемлена второстепенной. Но 2-3 градуса остались. Вертикальная сила действует под углом 2-3 градуса к вертикальной оси сечения главной балки. Что, конечно, никак не отобразится на напряжениях в балке.
Прицепить под углом 2-3 градуса? Это как?
Расчет болтов серийных (и не только) срезных узлов на момент связан исключительно с неспособностью главной балки сопротивляться кручению (либо колонны изгибу). Получается 3 стадии работы системы балка-балка:
- ГБ не провернулась, болты воспринимают только вертикальную силу Fv. Fv приложена с эксцентриситетом к ГБ. Балка начинает прокручиваться, пояса расходятся в разные стороны появляются напряжения стесненного кручения
- ГБ провернулась на 2-3 градуса. Зазоры выбраны. Соединение ВБ и ГБ стало жестким и воспринимает момент в своем сечении. Рост напряжений стесненного кручение сначала замедляется а потом и исчезает.
- Система балка-балка стабилизировалась. Оставшаяся вертикальная сила передается по оси балки и дополнительно ГБ не закручивая. Напряжения стесненного кручения фиксируются и далее уже не растут.
Получается что эти 2-3 градуса в случае возникновения в процессе работы в любом случае создают бимомент. После проворота сколько не приваривай напряжения уже есть и никуда не денутся.

Теперь что касается фрикционных сварных и даже рамных соединений системы балка-балка. Данные решения не имеет необходимости выборки зазоров, однако шарнирно опертая балка имеет свойство поворачиваться на опорах, что соответственно опять же приведет к напряжениям стесненного кручения в ГБ и восприятию момента соединением.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Несколько не так. Второстепенная балка передает просто нагрузку. Без вариантов. Вопрос в том как Ты ее хочешь передать на главную. Если у тебя такая ситуация и ты не уверен способна ли главная балка воспринять кручение - проектируй узел по варианту "Б". Все просто на самом деле тут.
Вы верно меня недопоняли. Если опорный узел не проворачивается на эти условные 2-3 градуса она передает вертикальную силу на ГБ эксцентрично и соответственно весь крутящий момент M=Fv*e идет на ГБ. А тут уже все от величины Fv и e зависит. Если у нас по серии e=6,5см то в Европе узлы зачастую с аж 26см эксцентриситетом применяются..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 21:53
#115
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
в Европе узлы зачастую с аж 26см эксцентриситетом применяются..
Пример можно?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 22:00
#116
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пример можно?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1771314&postcount=12
Такого рода узлы с выносом группы болтов за пределы полки очень распространены в реализуемых в РФ проектах европейских проектировщиков. Чертежи по понятным причинам приложить не могу
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 23:02
#117
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
После проворота сколько не приваривай напряжения уже есть и никуда не денутся.
Ну и пусть себе будут: пусть даже от них "потечет" крайнее волокно - разрушения не будет, если узел способен воспринимать момент, который неспособна воспринимать главная балка. Это же касается и поворота опорного узла второстепеной балки. Ну это смешно говорить о напряжениях в главной. Это ты как раз поступаешь как советует ИБеЗет: лезешь в дебри, 10 лет будешь изучать, чтоб понять, что это нафиг не нужно было изучать. Потому, что если бы это было так важно, то эту важность бы выявили уже лет 200 назад, когда только учились проектировать. Это называется горе от ума. Но как хочешь, конечно, дело твое, учитывай . Ничего страшного нет также в том, что эксцентриситет 25см. Там вертикальная сила может быть 2 тонны, а болтов надо столько, что аж (согласно твоего рисунка) фасонка шыре самой балки. Это делается именно для восприятия вот этого момента, который если бы его не восприняли болты закрутил бы главную балку. И вот если бы болты этого момента воспринять не смогли - то это уже авария, их бы срезало и главную балку бы закрутило. Просто проектировщик должен понимать как проектировать и на что считать такой узел. В моей практике был случай, когда старшая женщина советской закалки мне твердила, что ни на какие моменты болты в таких соединениях считать не надо и что я плохо учился в институте потому, что не знаю прописной истины: в шарнирных узлах нет моментов! Вот пример другой: крепление балки к стенке колонны без ребер жесткости на колонне. Прикладывается вертикальная сила - и тоненькая пластина стенки колоннны изгибается. Там локальные напряжения уже от собственного веса могут легко превысить предел текучести - но ничего страшного не происходит. Болты выбирают зазор - и все работает по идеальной шарнирной схеме. Такой подход называется по моему метод предельного равновесия. Он перекрывает все возможные варианты развития ситуации и страхует от ошибок и необходимости сложных расчетов (например жесткости главной балки на кручение).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.12.2018 в 23:12.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 23:02
#118
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


slava_lex, та это на салфетке
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Чертежи по понятным причинам приложить не могу
Вот вообще не понятно. Выложите только узел, если есть...
В принципе, достаточно его европейского названия. Фотки можно нагуглить.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2018, 06:47
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Да это стандартная крутильная характеристика...
Да что Вы говорите? Тем хуже для вас с Бахилом - значит в сухом остатке ТОЛЬКО функция Мкр.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...И что дальше ?
Дальше - у вас с Бахилом как-то получилось так, что будто вы B вычисляете без ГУ, т.е. прямо из эпюр Мкр. Как без ГУ вы собираетесь распознать функцию Мкр? Или в ваших расчетных моделях эпюры строятся без учета ГУ? И еще интересно, как без 7-й степени вы задали бы бимоментную нагузку в узле?
Я считаю, что если уже ГУ заданы верно и эпюры построены правильно, то задача уже решена. Ваше предложение "обойтись без ГУ в схеме" означает или повторное перерешание (при правильной схеме), или неправильное решение.
Правильная схема - это схема с учетом депланации, т.е. с 7-й степенью. Что позволяет СРАЗУ иметь все готовые компоненты на выходе. Что и решено в Лире например.
Ваши попытки обойтись "без правильных схем" - очень странные.
Не нужно изобразить из себя очень "нормальных", для которых вычисление напряжений от бимоментов обычная калькуляция на 5 сек, а остальные - просто бараны (конечно от природы).
Вычисление напряжений бимоментов - очень сложная процедура, и ее нельзя упростить НИКАК.
Цитата:
Получается что эти 2-3 градуса в случае возникновения в процессе работы в любом случае создают бимомент.
1. Не в любом - если нет соответствующих ГУ, то нет и стеснения кручения. 2. Если есть стеснение - да, будет переменность депланации и появятся нормальные напряжения в полках. Однако же величина напряжений будет не максимальная (как если кручение балки не было бы ограничено "ходом" в узле), а меньше, соответствующая деформации. Из чего следует, что НАВЕРНЯКА ничего существенно не перенапрягается. Вы это можете проверить просто:
Цитата:
Задать в оболочках несколько интересующих балок и закрутить их на эти 2-3 градуса не сильно то и уматывает
Сравните напряжения при неограниченном повороте в узле и при ограничении поворота в узле (через "заданные перемещения" например). Если все правильно сделать, то вывод должен быть примерно такой: слегка податливый на поворот узел примыкания второстепенной балки не приводит какому-либо заметному перенапряжению главной балки бимоментами.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2018, 07:13
#120
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вот вообще не понятно. Выложите только узел, если есть...
В принципе, достаточно его европейского названия. Фотки можно нагуглить.
Beam to beam connection with long fin plate
https://www.dlubal.com/en/support-an...ge-base/001532
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Joint with long fin plate.jpg
Просмотров: 92
Размер:	68.4 Кб
ID:	209106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Joint with long fin plate - 2.jpg
Просмотров: 89
Размер:	50.4 Кб
ID:	209107  
slava_lex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость учета бимомента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? Дмитрий`kip Инженерные сети 4 23.11.2011 11:58
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26