Добрый день.
Есть монтажный стык с накладками. Интересует именно правильность расчета на действие момента.
Балка двутавр, высота сечения - 60 см, толщина полки - 18 мм.
Горизонтальные накладки толщиной 25 мм, длиной 870 мм, шириной 270 мм.
Нагрузки такие: Q=37 т, M=62 т.
Сталь двутавра: С245.
В расчете электроды Э42, хотя подрядчик утверждает, что варил Э50. Но считаем по минимуму, т.е. Э42.
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6.

Из моего расчета получается, что расчетная длина 1 флангового шва: 145 см.
Из конструктивных соображений, принимаю, что необходимой длиной накладки будет длина 145/2 + 6 см = 78,5 где 6 см - это 1 см непровара + 5 см зазор.
А т.к. исходная длина - 87 см, то сварного шва катетом 6 мм достаточно. (Без учета минимальных катетов для элементов из толщин 25 и 18 мм).

Более подробно см. рисунок (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1503550356).
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-24 09-43-40.JPG
Просмотров: 4581
Размер:	407.4 Кб
ID:	192649  

Просмотров: 40111
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:08
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Короткий элемент приваренный продольными швами к основному элементу не лучше, а зачастую и хуже поперечных швов. Данные таблиц 83 и 84 СНиП II-23-81 тому подтверждение.
Хрен с ними с "зачастую лучше/хуже" из СНиП, где нет этого 0,4. 0,4 появился в СП.
Я говорю:
Если так рассуждать - то все проекты за 100 лет в топку, серии в топку, нормали - туда же. Да и сша и европа должны лежать в руинах - у них морозы тоже бывают ... Так ведь?
См. серию 2.400-10 - эту нормаль тоже ф топку?
В СП в п. 13.2 написано ноу-хау: "избегать" швы там где растяжение >40% от Ry. Причем это действует только если имеется СОЧЕТАНИЕ факторов: холод, динамика и местные остаточные напряжения.
Однако п.14.1.4 требует исключить хрупкое разрушение согласно р.13, т.е. путем "избегания швов" - а это практически везде - потому что практически везде >40%.
В разделе 12 расчет на усталость производится при циклах >10^5. И если в Приложении К поискать фланговые швы накладок в растянутых зонах стыков балок, ну чтобы на усталость посчитать с целью "обосновать" неизбег по р.13, то там НЕТ таких швов.
Сам основной металл сразу считается на Rv, который ниже в два и более раз Ry.
Так что я не вижу ничего логичного в 40%. Разве что это очень совпадает с другими 40%.
Так есть в старом СНиП этот 40%-й "беспредел?"
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 15:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:37
#102
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю:
Если так рассуждать - то все проекты за 100 лет в топку, серии в топку, нормали - туда же. Да и сша и европа должны лежать в руинах - у них морозы тоже бывают ... Так ведь?
Если читать нормы дословно - то, да. Даже сварные балки нельзя применять в проекте. Но это не ко мне вопрос, а к разработчикам норм.
В редакции СП 16 2011 года этот пункт звучал так:
Цитата:
- по возможности избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
В редакции СП 16 2017 года написано так:
Цитата:
- избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
Поэтому я и говорю: пока разработчики норм внятно не сформулируют требования по предотвращению хрупкого разрушения лучше проектировать с оглядкой на требования СНиП по этому вопросу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:39
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
- т. е. равнопрочные сварные стыки невозможны в принципе.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:58
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


На п.101 добавил словов.
Еще интересно, сколько циклов брать при расчете на усталость (выносливость по старому СНиП) элементов, подверженных вихревому ветровому возбуждению?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 17:16
| 1 #105
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП в п. 13.2 написано ноу-хау: "избегать" швы там где растяжение >40% от Ry. Причем это действует только если имеется СОЧЕТАНИЕ факторов: холод, динамика и местные остаточные напряжения.
Однако п.14.1.4 требует исключить хрупкое разрушение согласно р.13, т.е. путем "избегания швов" - а это практически везде - потому что практически везде >40%.
Да, это тупик. По-хорошему, нужны разъяснения разработчиков норм по этому вопросу.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В разделе 12 расчет на усталость производится при циклах >10^5. И если в Приложении К поискать фланговые швы накладок в растянутых зонах стыков балок, ну чтобы на усталость посчитать с целью "обосновать" неизбег по р.13, то там НЕТ таких швов.
Сам основной металл сразу считается на Rv, который ниже в два и более раз Ry.
Здесь есть пара нюансов.
1) Расчет на предотвращение хрупкого разрушения и расчет на усталость это разные расчеты и один другого не заменяет.
2) На усталость считаются не сварные швы, а основной металл вблизи швов. Если бы нужно было посчитать на усталость сварной узел соединения балок на накладках, то напряжения определяются по сечению балки, либо по сечению накладок. Группу элемента, я бы принял №8 (№7) как для схемы 19а (19б) в таблице К1 СП16.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так что я не вижу ничего логичного в 40%. Разве что это очень совпадает с другими 40%.
Согласен. На мой взгляд, разработчики в этом месте перемудрили.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так есть в старом СНиП этот 40%-й "беспредел?"
Не припомню такого.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. равнопрочные сварные стыки невозможны в принципе.
Не только равнопрочные стыки. Даже поясные швы сварных двутавровых балок под вопросом. Очевидно, с этим пунктом СП что-то не так.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще интересно, сколько циклов брать при расчете на усталость (выносливость по старому СНиП) элементов, подверженных вихревому ветровому возбуждению?
Не приходилось такого считать. Думаю в справочнике Кузнецова должно быть что-то на эту тему.




По изначальному вопросу. С точки зрения СНиП II-23-81, есть ли ограничения по применению сварного стыка балок на накладках при отрицательных температурах? Смотрим таблицу 84. В ней к конструкции сварного стыка на накладках относится последняя строка. Если свободные кромки листов балки и накладки образованы не гильотинной резкой и накладки приварены фланговыми и лобовыми швами, то ограничений по применению узла нет и дополнительных расчетов не требуется. Во всяком случае, для толщин элементов не более 30 мм.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 18:03
| 1 #106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Расчет на предотвращение хрупкого разрушения и расчет на усталость это разные расчеты и один другого не заменяет.
А я и не говорю о замещении, а о таблице разгруппировки - она ОДИНАКОВА для обоих расчетов, когда расчет на хрупкость через бета была. Теперь такого расчета на хрупкость нет, есть на расслой.
Поэтому я ищу в таблице группу для случая с накладкой - ее там нет.
Цитата:
2) На усталость считаются не сварные швы,
"Группируются" и швы, и соединения - я ищу группу, и не нахожу соединение с накладками.
Цитата:
я бы принял №8 (№7) как для схемы 19а (19б) в таблице К1 СП16.
7 и 8 - это не накладки с продольными потоку швами, а фасонки для ПРИМЫКАНИЯ сбоку. 19б - наверно можно. По старому СНиП 21б.
Группа 7.
Offtop: Основной металл при 7 нужно считать под 0,36 т/кв.см., если циклов >5^10.
Так вот, если есть просто динамическая нагрузка независимо от кол-ва циклов (а они обычно есть) + есть шов как остаточное напряжение, то надо еще рассмотреть на хрупкое (расчета уже нет) и блюсти п.13.2, т.е. элемент можно напрячь не более 40%. В то время как по старому СНиП - табл.84 - там нет 21б, значит допустимая при хрупком 100% - см. бета=1,0 в примечаниях.
Т.е. примерно так:
Цитата:
Смотрим таблицу 84. В ней к конструкции сварного стыка на накладках относится последняя строка...
..с уточнением - там нет 21б, а значит бета=100%.
Никаких 40%.
Offtop: Кроме C2H5OH.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 21:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 19:53
#107
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Прикинул сколько несет сварной стык балки на накладках и сколько с высокопрочными болтами. Балка и накладки из С245 t=20 мм.

1) Для сварного стыка группа элемента №7 (схема № 19_б). По таблице 35 СП16 Rv=36 МПа. Цикл напряжений принят отнулевой (Sigma_min=0, Sigma_mах - растяжение). Тогда ro=Sigma_min/Sigma_mах=0. Отсюда по таблице 36 gamma_v=2,5/(1,5-0)=1,66.
1.1) При неограниченном числе циклов alfa=0,77. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=0,77*36*1,66=46 МПа.
1.2) При количестве циклов 10^5 (сто тысяч; нижний порог методики СП16) alfa=2,13. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=2,13*36*1,66=127 МПа.
1.3) Допустимое количество циклов при напряжении Sigma_mах=Ry=240 МПа (Расчет по пособию к СНиП на малоцикловую прочность) [N]=1500 циклов.

2) Для стыка на высокопрочных болтах группа элемента №1 (схема № 3). По таблице 35 СП16 Rv=120 МПа. Цикл напряжений принят отнулевой (Sigma_min=0, Sigma_mах - растяжение). Тогда ro=Sigma_min/Sigma_mах=0. Отсюда по таблице 36 gamma_v=2,5/(1,5-0)=1,66.
2.1) При неограниченном числе циклов alfa=0,77. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=0,77*120*1,66=153 МПа (0,64*Ry).
2.2) При количестве циклов 2*10^6 (два миллиона) alfa=1,2. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=1,2*120*1,66=240 МПа.
Учитывая то, что при расчете на усталость нагрузки берутся меньше чем при расчете на прочность стык на высокопрочных болтах, скорее всего, обеспечит выполнение проверки по усталости при неограниченном числе циклов, если стык подобран по расчету на прочность.

Важный нюанс. При повышении класса прочности стали несущая способность по усталости узла на сварке не повышается (см. табл. 35 СП 16).

Коллеги, будьте внимательны! Так выглядит проверка на малоцикловую прочность "здорового человека":

А так, проверка на малоцикловую прочность "курильщика":

Не дайте проходимцам себя обмануть!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малоцикл_пособие.png
Просмотров: 922
Размер:	27.6 Кб
ID:	234668  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малоцикл_СП.png
Просмотров: 932
Размер:	148.1 Кб
ID:	234669  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 21:55
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...проверка на малоцикловую прочность...
Да уж...опечаточка на 800%.
При N=Nб формула должна сравняться с формулой на усталость, из чего следует, что там должно быть Rv.
Жуткие нормы теперь эти СП...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 23:14
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Просили же Вас всех «Помогите сделать нормы лучше», походу, плохо помогали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 07:56
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Просили же Вас всех «Помогите сделать нормы лучше», походу, плохо помогали.
Простите нас за то что не весь СП перелопатили до последней буквы...
Если серьезно, то видимо умирает таки наука во многих местах. На сайте сройнадзора Башкортостана вакансия спеца - зарплата от 18 т.р. . По ТВ на той неделе в теме "Где деньги Зина" - 32 т.р. зарплата ученого.
Наверно СП занимаются тоже примерно так оплачиваемые "спецы". Иначе откуда такой шквал казусов?
И это - "Помогите сделать нормы лучше" - не актуально было оказывается. Актуальней было "Помогите не сделать нормы хуже".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 08:57
#111
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это - "Помогите сделать нормы лучше" - не актуально было оказывается. Актуальней было "Помогите не сделать нормы хуже".
Не удивлюсь, если скоро этот призыв будет звучать: "Помогите сделать нормы" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 11:31
1 | 1 #112
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: IBZ, иногда мне кажется, что подряд на написание норм взяла средняя школа из какого-нибудь райцентра небольшого. Учитель английского переводит Еврокод, учитель физики с математиком набирают формулы в ворде, учитель по языку и литературе набирает текст. Зауч осуществляет общий контроль и скрепляет степлером готовую работу. А науке этим заниматься некогда - курсачи и дипломы выгоднее делать.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 01:05
#113
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Под любую расчетную температуру ( и под "даже -50") материалы подбираются (по группе и стали основного металла) специально. А при -45 и ниже СП16 на это указывает особо - см. п. 4.3.4.. а так же прим. к табл. Г1.
Если подбор материалов неверный, то еще как "случится". Не учите "молодого инженера" своей авантюрной лихости.
А как в СП посмотреть какую сталь использовать для района I2, например? Я как-то СНиПу больше доверяю, был там пункт интересный по поводу условий эксплуатации и таблица толковая по условиям применения.
А так, согласен, для прокурора пишем "С345 категория 3" и не паримся. А что там действительно будет на площадке - "да какая нам разница"? Этому что ли "учить молодого инженера"?
Подбору материала под климатические условия ещё в институте учат, ЕМНИП. У нас же тут немного о другом вопрос был.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нормах нет запасов на "зачастую превышают проектные" - есть только коэффициенты надежности по нагрузкам.
Не нужно вводить в свои заблуждения других.
А это не относится к коэффициенту надёжности по нагрузкам. Это вообще другой вид нагрузки: особые нагрузки. Нарушение технологии.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не забудьте в расчетах швов учесть, что они скорее будут "ручными", чем "в среде защитных".
+1

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Учитывая то, что при расчете на усталость нагрузки берутся меньше чем при расчете на прочность стык на высокопрочных болтах, скорее всего, обеспечит выполнение проверки по усталости при неограниченном числе циклов, если стык подобран по расчету на прочность.
Извините, а вот эти 2*10^6 Вы откуда взяли?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При N=Nб формула должна сравняться с формулой на усталость, из чего следует, что там должно быть Rv.
Так об этом в пособие к СниП прямо пишется. в СП16 тоже Rv, кстати. "формула должна сравняться с формулой на усталость".

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да, по габаритам балку перевезти не могут, нет транспорта подходящего, решили на площадке стыковать
Я бы только не советовал делать стык в месте максимальных напряжений. По два стыка на балку. Запроектированный стык на накладках будет равнопрочным, а по исполнению - не факт. Либо экономят на доставке, либо на материале и монтажниках. В Вашем случае, похоже, пытаются решение этого фундаментального вопроса подсунуть Вам (:
Pill вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:51
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А как в СП посмотреть какую сталь использовать для района I2, например? Я как-то СНиПу больше доверяю
По СНиП алгоритм был простейший. Но все уже изменилось - стандарты, нормы и т.д... к сожалению, СНиП уже не поможет.
Алгоритм назначения стали по СП достаточно непрост, но этот алгоритм был тут рассмотрен и вроде даже выработан - поищите тему рядом где-то.
Но все равно останутся вопросы - например на выбор стали влияет ГРУППА конструкций - а отнесение к ГРУППЕ тоже дело мутное. В кратком описании групп в таблице конечно невозможно описать все и вся, поэтому придется проявлять самостоятельность. Подходить творчески, так сказать...
Цитата:
Это вообще другой вид нагрузки: особые нагрузки. Нарушение технологии.
Если эта нагрузка учтена в сборе, то конструкции на это рассчитаны. Как например нагрузка на галерею при обрыве или заклинивании ленты. Т.е. на это:
Цитата:
...нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные...
...расчет не производится, запасы не создаются и т.д., если такие нагрузки НЕ ЗАДАНЫ. А если хочется учесть, то надо задать прямо и обосновав.
Цитата:
Извините, а вот эти 2*10^6 Вы откуда взяли?
ZVV (два миллиона) думаю просто взял для сравнения, вернее для выявления "кривизны изменения". Там же сравнение...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:24
| 1 #115
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Запроектированный стык на накладках будет равнопрочным, а по исполнению - не факт.
Вообще говоря, как правило, ничто не мешает запроектировать стык на x% прочнее основного сечения .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:55
| 1 #116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ничто не мешает запроектировать стык на x% прочнее основного сечения
- мешает только полнейшая неопределённость значения «x». Все нормы этому посвящены определению этого «x».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:59
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- мешает только полнейшая неопределённость значения «x». Все нормы этому посвящены определению этого «x».
А перенести стык в менее напряженную зону - не мешает?
Ну хорошо, йа внесу определенность - может кому поможет: х=20%.
Устраивает?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 11:06
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устраивает?
- 30 % прочнее будет. Эти проценты нужны проектанту для своей уверенности, что он-то точно не ошибся. На монтаже может быть что угодно и не проектировщиков дело за качество монтажа думать. Никакие проценты кривой монтаж не спасут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:43
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 30 % прочнее будет...
А 40% - еще прочнее.
Тут не прочнее надо. Надо надежнее. В данном случае речь о качестве сварочных швов. Мы должны принять мудрейшее решение - какой запас выделить сварщику на компенсацию его криворукости? Мы же например не можем дать шанс тому, кто с бодуна или не научился еще.
Субсидии должны должны быть разумными, а не как можно жирнее.
Хотя что мы тут рассупонились - 0% и все кто не имеет миллиарда умеет варить идут в ..опу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:15
#120
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Извините, а вот эти 2*10^6 Вы откуда взяли?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ZVV (два миллиона) думаю просто взял для сравнения, вернее для выявления "кривизны изменения". Там же сравнение...
Все верно. Одним из параметров сравнения узлов является количество циклов до разрушения при напряжениях цикла равных расчетному сопротивлению:

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1.3) Допустимое количество циклов при напряжении Sigma_mах=Ry=240 МПа (Расчет по пособию к СНиП на малоцикловую прочность) [N]=1500 циклов.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2.2) При количестве циклов 2*10^6 (два миллиона) alfa=1,2. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=1,2*120*1,66=240 МПа.
------------------------------------------------------------------
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- мешает только полнейшая неопределённость значения «x». Все нормы этому посвящены определению этого «x».
Предлагаю следующий подход в определении значения «x». В таблице 8 СП 53-101-98 приведено деление швов на категории и типы, а в таблице 9 приведены методы контроля для соответствующих типов швов. Швы сварного стыка балок на накладках являются расчетными угловыми швами, воспринимающими напряжения среза. Если напряжение среза в сварном шве больше или равно 75 % от расчетного сопротивления металла шва, то шов относится к типу 5 и его качество необходимо контролировать, в том числе, физическими методами контроля в объеме 1%.
Ну а дальше, либо не делаем запаса в сварных швах и пишем о необходимости физических методов контроля качества швов как для типа 5, либо делаем запас 25% и пишем, что напряжения среза в сварном шве меньше 75 % от расчетного сопротивления металла шва, и что швы не относятся к типу 5.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10