Пользователи просят, чтобы ЭТО было. Сделайте. Поставтьте в настройках две галочки:
-выводить значения в узлах -выводить значения в центре элемента и пользователи сами решат, что выбрать (про сечение знаем, пользуемся , но это что-то вроде скальпеля, а нужен топор) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
По поводу величин c и c0: При расчете по прочности наклонных сечений в рамках СНиП от 1984г. требуется рассмотреть множество расчетных сечений элемента, расположенных на различных расстояниях c от опоры. Для каждого расчетного сечения (c=const) рассматривается образование наклонной трещины, начинающейся на границе сжатой зоны расчетного сечения и проходящей в растянутую зону элемента по направлению к опоре. Длина проекции наклонной трещины обозначается как c0. Значение c0 отыскивается из условия минимума несущей способности Qb+Qsw. Значение c0 ограничивается естественным условием c0<=c, а также c0 должно быть не большим, чем 2h0. Кроме того, c0 принимается не меньшим, чем h0, если c > h0. Усилие Qb принимается на основе опытов в виде a1/с. Усилие Qsw выражается в виде a2*c0. Если принять с целью упрощения расчета, что Qb=a1/c0, то легко найти минимум выражения a1/c0+a2*c0 как минимум функции от c0. По значению c0, соответствующему минимуму, определяется погонная площадь поперечной арматуры asw=Asw/s. Проводя вычисления при различных значениях c, найдем распределение требуемой погонной площади поперечной арматуры в окрестности опоры. При достаточно высоком уровне нагружения элемента существует локальный максимум величины asw. Формулы, приведенные в Пособии к СНиП предназначены для упрощенного определения этого максимума.
В СНиП от 2003г. употребляется только c0. В СНиП эта величина обозначается через C и называется длиной проекции наклонного сечения, что соответствует физической сути (наклонное сечение есть сечение по наклонной трещине). При определении Qsw значение C ограничивается неравенствами h0<=C<=2h0. Принципиально расчет по новому СНиП не отличается от расчета по старому СНиП. |
|||
|
|||||||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Rotfeder
Цитата:
А площадь эта, бесспорно, определяется, прости господи, численным интегрированием, т.е. умножением значения в узле на длину участка, соответствующего этому значению: 116,2*0,5+2*(49*0,25)=82,6 кН. Все, у матросов - нет вопросов! ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Хорошо, а если сетка будет 1х1 что мы получим? Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Могу только произвести сравнительный расчет в какой-нибудь подобной программе и недоумевать при несоответствии. Цитата:
![]() Цитата:
По поводу картинки - там есть сильная концентрация усилий. Стена выше перекрытия, стена ниже перекрытия, перекрытия - все в разных KNFL. Плохо, что расчет армирования так сильно чуствителен к погрешностям (или особенностям) результатов, которых часто не избежать в сложных моделях... [ATTACH]1101392793.gif[/ATTACH] |
||||||||
![]() |
|
||||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Цитата:
Нельзя ожидать того, что полученная из балочного решения Q будет равномерно распределена вдоль сечения - плита гнется по двум направлениям. Насколько я понимаю, впритык к опере неравномерность решения больше. Кстати и погрешности тоже будут больше (например, интеграл от усилия Qx по сечению плиты в пролете сопадает с балочным Q с точностью до долей процента даже на грубой сетке. А на опоре отличие уже несколько процентов). Цитата:
![]() Я понимаю, что идеальный вариант для проектировщика - это программа, в которой КЭ-сетка скрыта от него - на входе конструкции (плиты, стены, балки), на выходе - чертежи раскладки арматуры. С входом мы уже разобрались, надеюсь и до нормального выхода тоже доберемся ![]() Цитата:
Цитата:
По идее, нужен мощный эвристическкий модуль расчета, который будет сглаживать все эти пики решений. Вот только вопрос - а вы будете доверять этому модулю? А то сгладит что-нибудь важное и нужное ![]() |
|||||
![]() |
|
|||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
golov
Цитата:
Или вопрос по поводу самих значений? Их легко проверить, просчитав подобную балку в том же STARK'е, если неохота возиться с ручным расчетом... ЗЫ. Балка рассчитывалась только на нагрузку 30 кН/м, без собственного веса. Rotfeder Цитата:
![]() Кроме того, потребуется очень хороший генератор сетки, а с этим пока тоже особых успехов не видно ![]() Цитата:
Насколько такая концентрация реальна? Что с этим делать? Предчуствую лекцию по особенностям решения в МКЭ ![]() В результате пользователь теряет уверенность в правильности конструирования (по фоновым значениям надо брать арматуру ф12, по локальным максимумам - ф36), берет на свой страх и риск ф22, да еще потом объясняется с экспертизой на тему "почему принятое в проекте армирование больше/меньше необходимого по расчету". Ручная проверка - дело вообще непредсказуемое ибо не совсем понятно, как в этом случае "корректно оперировать с полученными результатами расчета"... В общем, хоть и имеем такой инструмент, как МКЭ-программа с кучей возможностей (расчет РСУ, нелинейностей и т.п.), а реально проектируем "по понятиям" ![]() Цитата:
А "ключи от танка" доверить юзверю - пусть уж сам решает что делать со свалившимся на него счастьем :wink: |
||||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
golov
Вы, на мой взгляд, достаточно исчерпывающе объяснили как из выводимой программой интенсивности поперечной арматуры получить диаметр и шаг поперечных стержней. Но по прежнему неясно, сколько ВСЕГО должно устанавливаться поперечной арматуры в окрестности узлов, где она требуется по расчету... А большинство пользователей, я думаю, просто берут поперечную арматуру так же, как и продольную т.е., если программа выдает 17 см2/м2 - ставят, допустим, стержни ф12 (1,13 см2) с шагом 20 см в 3 ряда, дающие в совокупности эти самые 17 см2/м2... Причем некоторые размещают эти три каркаса прямо там, где программа дает поперечную арматуру (часто это узлы по оси стен), т.е. под стеной, где она как раз-то рабочей являться и не будет ![]() Rotfeder Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Цитата:
Что же касается особенностей решения в МКЭ, то обычно достачно просто здравого смысла. Понятно, что если опереть плиту на точку, то в этом месте будет концентрация усилий. Опять же понятно, что в реальности эта концентрация меньше, так как опора имеет физические размеры, которые в расчетной схеме не учитываются. Ну и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По поводу раскладки арматуры: Для получения картины размещения арматурных стержней нужна конструирующая программа. В частности, для плит можно использовать программу фирмы Glaser (www.isbcad.de), для которой существует русская версия. Готовится к выпуску русская версия программы ViCADo2005 фирмы mb AEC (www.mb-software.de).
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
golov
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Rotfeder
Цитата:
ЗЫ. Еще мне кажется неудачно сделенным в STARK (насчет MicroFE не знаю, еще не видел) текстовый вывод результатов расчета армирования в балках. А именно: очень большой объем распечатки, даже в краткой форме. Уж если мы задаем группу элементов в одинаковыми характеристиками (сечение, материал и т.п.), то нафига для КАЖДОГО элемента на полстраницы все это печатать? Лично я, когда было время, в Word'е все это стирал нафиг... Причем отказаться от текста полностью нельзя, т.к., например, в графике не посмотришь поперечную арматуру. В идеале, думаю, должно быть ассорти (РСУ, материалы, номерация элементов и т.п.), где пользователь мог бы сам подобрать нужный ему объем вывода. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
![]() Согласен с тем, что вывод должен быть по максимуму настраиваемым. Хотя в данном случае, на цветовой шкале все равно цифры проставлены, а если выводить и без нее - то зачем, вообще, эта картинка будет нужна. Про арматуру в балках - в MicroFe 2005 вывод будет другой - надеюсь, что более удобный. Цитата:
А вообще, я понимаю, что хотя каждый отдельный случай можно разжевать и свести к комбинации простых, но постоянно тратить на это время обидно. Отдельные проблемы мы решаем (например, в MicroFe есть разные варианты сочетания колонны с плитой, уменьшающие "паразитные" усилия), но возможно ли, вообще, убрать все лишнее с глаз долой - не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Дмитрий
По поводу ViCADo 2005 - это программа для архитектурного и инженерного проектирования. Программа позволяет работать с моделью здания (архитектурное проектирование, работа с помещениями, армирование, работа со сборными конструкциями, выпуск чертежей). Программа имеет двухсторонний интерфейс с MicroFe (передача модели для расчета, импорт результатов расчета армирования). Имеется возможность работы с позициями MicroFe прямо в ViCADo. армирование ведется полуавтоматически. |
||||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Rotfeder
Уточненные модели всяких сопряжений - это, безусловно, хорошо. Но это есть только для колонн... Кстати, насколько "правомерен" подход с простым игнорированием значений в узлах? В принципе, конечно, для этого нужно иметь "альтернативные" узлы - сгущения в проблемных участках... Цитата:
![]() Абсолютно согласен насчет настройки, но если ее нет в полноценном виде, то "краткий" вывод должен быть максимально кратким, а "полный", соответственно, максимально полным... Николай Баглаев Цитата:
ЗЫ. Помню, был еще такой продукт - Варкон... |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Сгущение сетки тоже помогает - пики обычно приходятся на один узел, все значения - распределенные, стало быть абсолютная величина усилия или арматуры уже не будет столь большой. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Rotfeder
Еще насчет вывода (критика): в графике мне также кажется неудачным стандартный вариант заливки изополей (FL) - уж слишком какие-то темные, грязные тона, очень плохо читаются переходы... Конечно, есть настраиваемый вариант заливки, но он неудобен тем, что цвета привязываются к конкретным значениям (а для результатов разных типов - порядок разный). Оптимально было бы задавать интервалы не в абсолютных, а в относительных величинах... О теории: А вообще, почему вычисление усилий в узлах для Вас предпочтительнее? Ведь в большинстве программ усилия в узлах не вычисляются... Кстати, есть еще и такой, интересный на мой взгляд, подход - вычисление усилий в особых точках элемента (stress points), лежащих внутри КЭ и не совпадающих с его узлами. Как показывает практика, такие элементы позволяют получить довольно "симпатичные" результаты даже при плохом качестве модели... Правда, там (где это реализовано) еще и сами конечные элементы высокоточные: квадратичные (с промежуточными узлами), есть и бОльшего порядка ( 15-узловой треугольник не знаю даже как и обозвать ![]() Но все-таки польза от вычисления усилий на некотором удалении от возможных сингулярностей (которые могут возникать в узлах) мне кажется очевидной... [ATTACH]1101904651.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
golov, Николай Баглаев
Цитата:
![]() Такая вот в целом моя гражданская позиция ![]() Но так как наш треп еще кому-то интересен (специально посмотрел - у этой темы почти 2000 просмотров!) - пожалуйста, дайте какую-нить информацию по сабжам для, так сказать, широкой обшчественности :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Дмитрий
ViCADo может армировать и стены и плиты, и произвольные строительные элементы.... all Некоторая информация по программам, которые обсуэдаются: STARK ES (новая версия носит название MicroFe 2004) - программа для конечноэлементных расчетов строительных конструкций. Позволяет производить статические и динамические расчеты строительных конструкций (как отдельных элементов, так и зданий и сооружений в целом). Расчет армирования ( в т.ч. по СНиП 52-01-03), расчет стальных конструкций, расчет пульсационных составляющих ветровой нагрузки, сейсмических нагрузок и т.д. ПРУСК (новая версия - Статика 2004) - пакет программ для расчета и конструирования отдельных элементов конструкций, подбор и проверка арматуры (в т.ч. по СНиП 52-01-03). Позволяет более полно учесть специфику работы элемента, нелинейности, конструктивные требования. Имеет связь с ПК MicroFe 2004 для более подробного расчета отдельного элемента с учетом влияния остальной части системы. Более подробная информация на сайте www.tech-soft.ru или по электронной почте. |
||||
![]() |