Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций. - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2020, 17:29
Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Форумчане, подскажите, как произвести расчет узла типа В на сжатие? Если в пособии приведен расчет только на растяжение. Или он рассчитывается одинаково на сжатие и на растяжение? Еще нюанс, при переходе от узла типа В к узлу типа Вр, пособие предлагает считать этот узел на сжатие, при этом учитывать момент от приложения силы, я пытаюсь разобраться, где будет учитываться в данном случае глубина врезки фасонки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.PNG
Просмотров: 1395
Размер:	228.8 Кб
ID:	222205  

Просмотров: 23725
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:51
#121
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вдруг база вылезла да ещё и с каким-то "щупом". Вот сингулярность и возникла.
Offtop: Вопрос был задан про сварку из спортивного интереса, дабы не плодить тему. Согласен, сделано было не в рамках ГОСТ на форумное обсуждение, но эксперт пропустил в производство.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:06
#122
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
0,1?
СП 70
4.6.17 .....Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
Т к. усилие передается через торец стержня, то вполне логично, что зазора между стержнем и пластиной быть не должно.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И куда ты там собрался вставлять щуп?
Не я, а Бармаглотище - между двутавром и пластиной
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:46
#123
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Про 0,3 мм указанно в п.5 табл.7 СП 53-101-98.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 21:50
#124
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Про 0,3 мм указанно в п.5 табл.7 СП 53-101-98.
Спасибо. Согласен.
Раз требований по сборке для данного случая нет, то зазор менее 0,3 мм вроде обеспечивает автоматически.
.......
Вообще по СП 53-101-98 интересно получается. 11.3 Предельные отклонения геометрических размеров сборочной единицы, передаваемой для сварки" нормируются 0,0007B и 0,3 мм,
а 11.4 Зазор и смещение кромок деталей, собранных под сварку, должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 14771, ГОСТ 22261., т. е. до 2 мм.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.02.2020 в 13:35.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подойти к проектированию стальных конструкций горных выработок? ФАХВЕРК Металлические конструкции 11 11.12.2019 13:20
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38