Непрочитано 26.04.2009, 00:45
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Что то нормальное название с ходу в голову не приходит... посему исправлю как оно сформируется.

Ситуация такая.
Проектируем расширение площади для здания спортивного комплекса в г. Альметьевск. Архиеткторы гоняться за площадями. Поставили задачу запроектировать 3-х метровую консоль. Так как металлические балки получаются больших сечений выбор пал на железобетон. Почитал тут темы по форуму, почему то все пишут что 2.5 метра для ЖБ не проблема... у меня 3. Толщину плиты "выторгавал" 250 мм. Армировать собираюсь d12 с шагом 200 в верхней и нижней зонах, + d16 с шагом 200 в верхней зоне. Проблем с прочностью не возникает...

Проблема возникает другая. Собирая пространственную схему в SCAD задаю для своей плиты модуль упругости бетона, согласно известных рекомендаций в 5 раз ниже начального модуля упругости. Получаю "бешенные" перемещения... И вот решил я по сему поводу углубиться в тему "какой же все таки реальный модуль упругости принять".

Процесс итерационный. Задаваясь начальным модулем упругости (пониженным с учетом трещенообразования) получаю армирование в плите. Как мне теперь пересчитать нужную характеристику?

Залез в СП 52-101-2003. Заинтересовала изгибная жесткость эемента D=Eb1*Ired, (7,31)
где Ired=I+Is*a1+I`s*a2 (7,39)
Eb1=Rb/"эпсилон b1,red" (5,9)

Отсюда я делаю вывод: нормы наставляют нас менять момент инерции сечения. Но так как в КЭ программе изменить момент инерции не представляется возможным, могу ли я эту разницу пересчитать на модуль упругости... т.е. изгибная жесткость железобетонного элемента с учетом арматуры D=Eb(иск)*I=Eb1*Ered, так как I величина постоянная из этого уравнения я выражу Eb(иск) (искомую величину):
Eb(иск)=Eb1*Ered/I

мой вопрос следующий: справедливы ли мои рассуждения? Имею ли я право так делать?

PS время 0:41 воскресенье, понимаю что в ближайшее время квалифицированных советов не получу, но надеюсь все таки дождаться помощи. Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 26.04.2009 в 11:17. Причина: Исправления
Просмотров: 209332
 
Непрочитано 10.05.2009, 08:24
#121
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
оценка прогиба, используя упрощенные гипотезы СП
изначально было понятно что упрощенные гипотезы слишком просто относятся к работе компонента ж.б. сечения - бетона. Попробовал замоделировать задачу с консолью используя упрощенные положения СП (плоские сечения с трещинами по всей длине консоли, деформация обусловлена только изгибом).
Естественно прогиб получился зависимым от модуля деформации компонента сечения - бетона (что в общем логично), зависим относительно слабо. Странно другое - то что при Еb(длит) он хорошо соотносится с теоретическими результатами по формулам 7.26, 7.46. Но, полагаю, пока использование данной гипотезы в практических (прикидочных) расчетах требует, дополнительных численных исследлваний (для конкретных случаев).
Вложения
Тип файла: rar прогиб консоли_варианты армирования.rar (91.0 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: rar прогиб консоли.rar (36.6 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: rar прогиб_ф7.27,7.46 Еэкв(f).rar (6.5 Кб, 109 просмотров)

Последний раз редактировалось p_sh, 10.05.2009 в 09:29.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 10:50
#122
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Задачи из поста 90, но с приведенным модулем упругости(принятым к стати по расчету из СП Eb1 = Eb, red =6607,143 МПа, что в 4,5 раза меньше начального модуля упругости):
плоская балка(горизонтальные пластины толщиной 60см) - 6,33мм
плоская балка(вертикальные пластины толщиной 40см) - 6,54мм
объемные элементы - 6,23мм

Хоть Скад и не пересчитывает момент инерции, но при подстановке в задачу приведенного модуля деформации дает результат близкий к СП(в расчетах которого учтено изменение модуля деформации и момента инерции).
Могу сделать промежуточный вывод - если скад еще будет изменять момент инерции (помимо уменьшения модуля деформации), то результаты у нас будут неверными(в сравнении с Нормативными документами).
Поэтому нужно еще разобраться в механизмах физнелина в Лире и других - как там этот процесс реализован.
 
 
Непрочитано 10.05.2009, 11:15
#123
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Offtop: Леронид555! Не понял , что Вынесете!
p_sh
Достатачочно - уважаемый фрумчанин, давно за ним слежу. Ну есть у него опеделенные
" некорректные м" собщения, с моей точки зрения, но опять же с моей точки. Ну а так его голымы руками не взять.

опус, я готов понять ваш полемический задор и желание защитить уважаемых вами людей. Непонятно только от кого и зачем вы их защищаете. Мы с p-sh уже все друг другу разъяснили. Вы опоздали с защитой.
Я не понимаю, опус, зачем же вы (вроде неглупый человек) постоянно фиглярствуете, ерничаете, пишете нарочито глуповатые послания с грубыми грамматическими ошибками. Вы старательно зарабатываете себе на форуме репутацию шута горохового. Хуже того - некоторые форумчане считают вас дебилом (вы сами на это жаловались в том числе и модератору сайта).
Неужели вы думаете, что авторитетные форумчане нуждаются в защите со стороны шута и дебила?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 15:24
#124
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Хоть Скад и не пересчитывает момент инерции, но при подстановке в задачу приведенного модуля деформации дает результат близкий к СП(в расчетах которого учтено изменение модуля деформации и момента инерции).
Могу сделать промежуточный вывод - если скад еще будет изменять момент инерции (помимо уменьшения модуля деформации), то результаты у нас будут неверными(в сравнении с Нормативными документами).
Поэтому нужно еще разобраться в механизмах физнелина в Лире и других - как там этот процесс реализован.
Вчера читал занятные истории про племена людоедов провинции Ириан-Джая, в одной из статей была история про следующая история про общение с колдуном

Цитата:
Впрочем, через пару минут знаток загробного мира переключил внимание на мой ноутбук: тот не пережил холодную ночь и отказывался работать. Повертев технику в руках, колдун пренебрежительно фыркнул и выдал подробный рецепт ремонта:
— Дух внутри гневается. Следует пожертвовать ему что-нибудь: обмазать свиной кровью или положить целый банан. Иначе учти — он может окончательно разозлиться.
Я не стал разбираться, шутит знахарь или нет. Отобрав компьютер, я нервно объяснил, что не собираюсь прибегать к свиной крови: пусть дух ноутбука обижается, сколько хочет. Осудив мою несознательность, какуа самолично принёс к ноутбуку зелёный банан и, раскачиваясь, прочитал заунывное заклинание. Разумеется, компьютеру это ничуть не помогло, но опытный колдун с лёгкостью вывернулся из неловкой ситуации:
— Нужно время, чтобы умилостивить дух. Ты всё-таки обязательно подумай о крови.
Так вот все эти рассуждения - в какой программе сколько получается из той же оперы. Линейный расчет не отражает даже близко работы ж/б конструкций. Нелинейная работа начинается уже на начальной стадии еще до образования трещин в растянутой зоне. SCAD, Lira, Robot, Wolsink FrameWork - все они умеют делать линейные расчеты и линейный расчет с откоректированным модулем Юнга нелинейным от этого не становится. Возьмите любую конструкцию (из стержневых, объемных или оболочечных элементов), посчитайте ее на статику при значении модуля E, определите перемещения. Потом введите новое значение k*E и посчитайте снова. Новые перемещения окажутся равными старым, умноженным в точности на величину (1/k). Внутренние усилия и напряжения при этом не изменятся совсем. Это же естественно - уравнение МКЭ имеет известный вид [K]*[u]=[F]. Каждый коэффициент матрицы [K] пропорционален модулю Юнга. Иного результата в любой механически правильно считающей программе и быть не может.
Т.е. простой корректировкой модуля Юнга учет нелинейности не достигается даже близко.

Последний раз редактировалось ETCartman, 10.05.2009 в 15:32.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 16:12
#125
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


ЕTCartman!
Позволю себе рассмотреть проблему через призму металлического СНиПа [quote]
5.25*. Расчет на прочность внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно-растянутых и растянуто-изгибаемых элементов из стали с пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2), не подвергающихся непосредственному воздействию динамических нагрузок, при [FONT=Symbol]t[/FONT] [FONT=Symbol]£[/FONT] 0,5Rs и N/(AnRy) [FONT=Symbol]>[/FONT] 0,1 следует выполнять по формуле
Mx/(CxRy)+ My/(CyRy)<=1 (49) (Прошу извинить, формула сильно упрощена - лень ее набивать целиком)
где Mx и My – абсолютные значения соответственно изгибающих моментов при наиболее неблагоприятном их сочетании;
cx и cy – коэффициенты, принимаемые по прил. 5.
Может быть кажущаяся "простота" решения задачи в металле - учет нелина с помощью коэффициентов в формуле - автоматически позволяет перенести (спроецировать) сей способ расуждения на такой непростой материал, как железобетон.
Заманчивость "простоты", знаете ли, как то сильно захватывает мозги, что можно судить попредыдушему от Вас посту.
опус вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 16:32
#126
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Это все конечно так, но по моему нужно вести речь не о том как заставить SCAD считать нелин (не получиться это), и даже не о том чтобы определить реальный модуль упругости железобетонного элемента в линейной постановке, это тоже проблематично, как заармируем такова и жесткость (причем не постоянная даже по длине элемента). Речь должна бы быть о том, как модуль Юнга «подогнать» при расчетах в том же SCADе, чтобы прогибы в целом были похожи на правду, рекомендации по этому вопросу дает СП. Или я не прав?
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 17:09
#127
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Речь должна бы быть о том, как модуль Юнга «подогнать» при расчетах в том же SCADе, чтобы прогибы в целом были похожи на правду, рекомендации по этому вопросу дает СП. Или я не прав?
Не прав!
Что то эта тема мне начинает напоминать тему про прогрессирующее разрушение.

Пойду "свиной кровью" помажусь! Может полегчает!!! -ну никак народ не хочет понять - "простую" идею!
А вера в СП граничит с верой в колдунов!
опус вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 17:53
#128
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Пойду "свиной кровью" помажусь! Может полегчает!!! -ну никак народ не хочет понять - "простую" идею!
А вера в СП граничит с верой в колдунов!
А у вас есть данные и прикладная методика расчета по этому вопросу, которая не «граничит с верой в колдунов», поделитесь…
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 19:36
#129
ЛИС


 
Сообщений: n/a


ETCartman - спасибо, за столь яркий пример . Для меня все что вы сказали просто откровение. Я то по молодости и неопытности думал, что таким изменением модуля упругости мы как раз добьемся имитации физнелина. Пойду учить матчасть и теорию заодно подтягивать.
 
 
Непрочитано 12.05.2009, 08:57
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Давайте не будем выставлять людей идиотами. Не нужно дикими примерами про шаманов смущать неокрепшие умы .
Речь идет вот о чем: практический диапазон применения некоей нелинейной функции, допустим, a-b (см. график). Мы можем НА ЭТОМ УЧАСТКЕ заменить кривую на прямую. А то и вообще на ступенчатую.
В таком подходе к решению инженерных задач нет ничего тупого, это обычное явление. Есть задачи, для решения которых вовсе НЕ ТРЕБУЕТСЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ. Тем более если закон нелинейности (добавлено для опуса: закон (формула, формулы) нелинейности в каждой конкретной задаче) не установлен достоверно (это другая тема).
Любовь к бессмысленной точности - вот это и есть идолопоклонство.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физнелин.JPG
Просмотров: 2242
Размер:	6.5 Кб
ID:	20206  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2009 в 11:57.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 12.05.2009, 09:18
#131
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Любовь к бессмысленной точности - вот это и есть идолопоклонство.
Я имел в виду то, что для данного случая вообще нет никакого "волшебного коэффициента". Т.е. коэффициент этот - суть величина разная для разных точек конструкции и зависит от уровня нагруженности.
Если вы получаете результат, а потом надо умножить его то ли на 3, то ли на 5, а может быть и на 10, то, извините, сам расчет становится не ценнее гадания на кофейной гуще. Инженерная точность - это 5-10%, а не 100-500%.
Были всегда нормальные рекомендации для ж/б, например - какую высоту плиты принимать в долях пролета (по опыту проектирования данного вида конструкций). Т.е. такого рода эмпирические рекомендации - это нормально. Но когда вы строите модель и выполняете расчет - то надо стараться считать точно. Во всяком случае иметь возможность оценивать ошибки. Ошибок то во всяком расчете и без приближений всегда хватает...
И сам по себе весь этот спор - бессмысленный, бездокозательный, никакой ценности не имеющий. Есть нелинейность - считайте нелинейно. Линейность и нелинейность - две большие принципиальные разницы.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 09:39
#132
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Считать нелинейно - не панацея а удел науки. У проектировщика много задач, немногие могут позволить себе такую драгоценность (во временном смысле). Никто здесь не придумывал ничего нового. Рекомендации даны в СП 52-103-2007.

Стремиться к точности - занятие правильное, но не менее правильно -умение оценивать результаты "на глазок", тем более что одно другому не мешает.

Я думаю так: чем больше опыта у расчетчика тем бОльшую точность расчетов он может себе позволить.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 09:45
#133
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Тем более если закон нелинейности не установлен достоверно
.

Ильнур, Вы собственно говоря, я извиняюсь когда в отпуск то?
Тут, можно сказать, на днях астрономы решили, что Плутон - эфто не планета.
Я, извиняюсь, Ваше заявление граничит с уровнем мировой сенсации!
Ссылку дайте, где, когда ,что и кто именно не установил?


А то я, по простоте душевной, что за журнал по какой дисциплине не открою так она эфта нелинейность с первого абзаца так и прет, так и прет - Вот - зараза какая!
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 09:51
#134
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


опус, закон нелинейности вполне эмпирический... тем более вероятностный... я согласен с Ильнур-ом
Нет некой функции описывающей нелинейность (как линейная или параболическая) - есть только имперический график
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:05
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
.

Ильнур, Вы собственно говоря, я извиняюсь когда в отпуск то?
Тут, можно сказать, на днях астрономы решили, что Плутон - эфто не планета.
Я, извиняюсь, Ваше заявление граничит с уровнем мировой сенсации!
Ссылку дайте, где, когда ,что и кто именно не установил?


А то я, по простоте душевной, что за журнал по какой дисциплине не открою так она эфта нелинейность с первого абзаца так и прет, так и прет - Вот - зараза какая!
В отпуск - в июне-июле, отдохнете от меня...
Я не знаю ни одной идеальной зависимости в природе - ни один процесс не может быть описан абсолютно точно.
Тем более процессы в железобетоне.
Насчет ссылки: наверно методику определения прогибов жб разрабатывали тысячи и тысячи ученых. Что в нормы попало, а что не попало, не могу сказать. Рекомендую посмотреть формулы 155-185 старого СНиП по ж.б.
Предлагаю рассмотреть абсолютно линейный закон Ома. Применительно к лампочке накаливания...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:06
#136
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Regby!
Все - ты меня убил своими знаниями!
Пошел я в раздел "Разное" - душу отводить.
опус вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:08
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Пошел я в раздел "Разное" - душу отводить.
Минуточку - а как же лампочка?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:14
#138
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Коллеги.
Давайте вспомним алгоритмы расчета, реализованные в инженерных комплексах, и чем мы (и авторы) могли бы пренебречь без нанесения большого ущерба точности.

На сколько я помню реализованы следующие подходы в решении даной задачи (с комбинированием): последовательное увеличение нагрузки, последовательный пересчет (переназначение) жесткости элементам в зависимости от полученых усилий.

Если мы можем в расчетах пренебречь геометрической нелинейностью (большие напряжения, но при этом небольшие деформации), то всякий нелинейный расчет (достигший определенной точности) даст тот же результат, что и линейный, если адекватно установить значения жесткостей. Или я ошибаюсь в рассуждениях?

Цитата:
Сообщение от СНиП 2.01.07-85*
Приложение 6
1. При определении прогибов и перемещений следует учитывать все основные факторы, влияющие на их значения (неупругие деформации материалов, образование трещин, учет деформированной схемы, учет смежных элементов, податливость узлов сопряжения и оснований). При достаточном обосновании отдельные факторы можно не учитывать или учитывать приближенным способом.
Полагаю справедливым говорить о приближеной оценке, применяя приближенную гипотезу, но более осторожную в своих предпосылках чем уточненная. Допустим справедливо в запас назначить минимальную эквивалентную жесткость всем элементам исследуемой (относительно независимой (к примеру статически определимой, как у нас консоль)) части конструкции.

Последний раз редактировалось p_sh, 12.05.2009 в 11:40.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:21
#139
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Специально для моего "друга" Регби - начнем с горшка - не совсем по теме, но глазки то надо открыть!
Но "здеся" и не кандидатские защищают - так "людя" потрепаться собираются.
http://www.znanie-sila.ru/projects/issue_145.html
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 10:37
#140
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


опус, сам то читать пробовал? если бы прочел то не постил бы...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54