ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Тут есть некоторая не корректность в проведении экспериментов: 1. Сравниваются разные этажи. (например момент для крайних колонн для последнего этажа на 25-30% больше чем для предыдущего этажа. а это важно при жестком сопряжении перекрытия с колоннами.) 2. Размер конечно-элементной сетки бесконечно дробиться не должен. Я слышал о минимальном размере не менее нескольких толщин. ну уж не менее одной (0,2м). 3. И 3-и клонны в левом нижнем углу ведут себя как-то странно на деформированной схеме. И хотелось бы знать поконкретней какие места сравнивались |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
DTab,
удалил всё лишнее сравниваются значения Asro для 2-й комбинации по снип 84 у "наружной" грани средних колонн на области осреднения расположеной внутри отрезка от центра колонн по оси У вверх 1,8м (6 КЭ) и вних 1,8м (6 КЭ) - итого 3,6 м, в зависимости от разбивки на KNFL, и геометрии сетки. А также для решений на КЭ Гибридный1 и Метода перемещений. в целом, внутри решения для одного типа конечных элементов суммарные значения армирования довольно устойчивы Суммарные значения Asro ------КЭ Метода перемешений -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 56,5 см2 0,1 м от грани колонны 51,7 см2 0,2 м от грани колонны 45,7 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 54,7 см2 0,1 м от грани колонны 48,5 см2 0,2 м от грани колонны 45,1 см2 ------КЭ Гибридный 1 -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 46,9 см2 0,1 м от грани колонны 51,1 см2 0,2 м от грани колонны 46,79 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 43,7 см2 0,1 м от грани колонны 45,35 см2 0,2 м от грани колонны 49,37 см2 разброс значений внутри типа КЭ терпим - между типами КЭ весьма велик [ATTACH]1143267031.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
[quote="p_sh"]
разброс значений внутри типа КЭ терпим - между типами КЭ весьма велик И ни чего удивительного т. к. научно технический прогресс не стоит на месте. Метод перемещений довольно пожилой. По умолчанию в микрофе стоит самый современный конкчный элемент. (техсофт довольно плотно работает с Моск. Энергетич. институтом поэтому математика конечного элемента постоянно эволюционирует) |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
А затем уже начинается чистая математика, для которой нет понятия "толщина элемента". Конечные элементы, собственно говоря, делаются так, чтобы была сходимость к точному решению - не к тому, что "в жизни"(черт его знает, какие на самом деле напряжения в той же ж/б плите), а к решению выбранного варианта уравнений теории упругости. Так что чем мельче сетка, тем точнее решение, без каких бы то ни было ограничений. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Кстати. У вас все-таки остались дырки в плите. При использовании RIGI это в общем-то все равно. Однако, с точки зрения нагрузки схема становится несимметричной - в дырках-то элементной нагрузки нет. Не аккуратненько получается. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Да - с математикой не поспоришь. :? А В.А. Семенов тоже разделяет эту точку зрения? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Rotfeder :
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Теория расчета ж/б с трещинами (Карпенко) также рассматривает малые элементы плит, однако понятие "малый элемент плиты" видимо все же ограничивается размерами в плане не менее толщины (или даже большими, при которых таковой элемент можно считать плитой, а не "кубиком"). Впрочем, по-моему, методики Карпенко в MicroFE, в отличие от ЛИРЫ и СКАДА, не реализованы (кстати, почему?) В общем, если ориентироваться на армирование, при сильном измельчении КЭ можно получить результаты, которые хорошими никак не назовешь, хотя напряжения и будут сходиться к точному решению ТУ (напрмер - к бесконечности ![]() |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Понятно, что в реальном проекте это не имеет смысла (может иногда и имеет, не имея серьезного опыта работы в области проектирования не возьмусь про это говорить). Но речь шла о тестовом примере. Насчет сингулярности в решении задач ТУ. Есть такое дело, только опять же в данном случае за счет использования RIGI мы в первом приближении уходим от сингулярности. Заметьте, только в первом приближении. CLPL, которые я посоветовал p_sh, это уже, грубо говоря, следующее приближение - результаты дает получше. Насчет больших (в пределе бесконечных) усилий в особых точках, и получающейся большой арматуры. Если брать максимальное значение армирования в особой точке и класть такую арматуру по всей плите - то да - это проблема. Если обратить внимание, что большая плотность арматуры получается на маленьком участке и понять, что самой арматуры получается не так много (большую интенсивность умножаем на маленькую ширину) - то все не так уж плохо. Хотя конечно, лучше этих сингулярностей избегать - возможности для этого имеются. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Собствено говоря, про размер конечных элементов я начал говорить потому, что знаю, что существует ошибочное предубеждение: размеры конечных элементов нельзя делать слишком маленькими, исходя из соображений механики. То есть кэ-балка должна иметь длину в несколько раз больше высоты, кэ-плиты должен иметь размер больше толщины, а иначе нужно моделировать не балкой или плитой, а, скажем, кубиками.
Причем, такое временами говорят не только проектировщики, но и спецы по механике. Я, например, когда-то слышал такие вещи, учась в институте, от преподавателей и даже верил этому ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
с учетом замечаний...
Суммарные значения Asro при использовании CLPL ------КЭ Метода перемешений -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 52.74 см2 0,1 м от грани колонны 50.32 см2 0,2 м от грани колонны 46.8 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 52.1 см2 0,1 м от грани колонны 49.8 см2 0,2 м от грани колонны 45.75 см2 ------КЭ Гибридный 1 -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 52.65 см2 0,1 м от грани колонны 50.94 см2 0,2 м от грани колонны 47.52 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 50.92 см2 0,1 м от грани колонны 49.6 см2 0,2 м от грани колонны 46.01 см2 констатирую, что различия существенным образом сократились!! но появился вопрос.: усилия внутри CLPL - есть результат чего??. Как механически можно рассматривать CLPL - как область повышенной жесткости?... [ATTACH]1143629101.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
p_sh
Как механически можно рассматривать CLPL Как решение задачи о взаимодействии колонны и плиты, исходя из их действительных размеров и действительной жесткости (в отличие от RIGI, где размер площадки берется такой, как он есть, а вот жесткость площадки на верхушке колонны берется бесконечно большой). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Также, учитывает ли CLPL толщину плиты, в свете определения усилий в колонне с учетом толщины плиты, или следует дополнительно ввести жесткое тело в колонну в пределах толщины плиты?. Думаю, что последнее утверждение верно. (следует дополнительно вводить жесткое тело). |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1143659071.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Действительно в "размазывании жесткостей" четкого понимания нет, поэтому собственно RIGI предпочитаю. Как я понимаю CLPL приводит жесткости элементов в стыках приближенно к "реальной", т.е. исключает дубрирующие жесткости на участках равных площади сечения колонны(для плиты) и соответственно толщине плиты(для колонны). Это так?
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Чтобы жесткость совпадающего участка колонны и плиты не учитывалась дважды, действительно можно использовать эксцентрисистет. Хотя, по сравнению с остальным - это уже мелочь Результат полностью не совпадет с моделированием 3d-элементами - так как теория балок и теория плит лишь приблизетельно совпадают с трехмерной теорией упругости. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Но я вот многие вещи себе не вполне представляю и тем не менее пользуюсь - куда деваться - жестокий капитализм, разделение труда и т.п. А вы хорошо понимаете чем гибридные конечные элементы отличаются от метода перемещений или чем теория Кирхгофа отличается от теории Миндлина и т.д. ? Или, скажем, как функционируют конечно-элементные решатели? Цитата:
а в том, что вся жесткость стержня в обычной конечно-элементной постановке задачи приходится в одну точку - в один узел. Теоретически говоря, мы в этой точке должны получать, например, бесконечную поперечную силу в плите. И не получаем ее только из-за того, что сетка не бесконечно мелкая. RIGI и CLPL позволяют решить эту проблему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
2 Rotfeder
Я предполагал что CLPL моделирует этот участок "сдвигая" конечные элементы оболочки как этого добиваемся в стыках стена-колонна при помощи экц-ов. И ве-таки можно на пальцах объяснить логику метода CLPL? Ведь, согласитесь когда есть два способа моделирования нужно иметь хотя бы общее понятие о работе того или иного подхода. С RIGI никаких вопросов у меня не возникало: аналог жесткой вставки с нулевыми усилиями. А вот с CLPL к сожалению недопонимание. |
|||
![]() |