Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
О, о колебаниях речь пошла. Так при учете настила мы уменьшаем собственную частоту, явно не в сторону запаса при ветре например. Или от первой крутильной уйти, чтоб потом эксперту доказывать, что ты не верблюд, и "все погрешности вычислений только в сторону запаса", а потом на АН проверять раскладку и крепление, про контроль сварки не забыть спросить.
В общем, при всем уважении, предлагаю в реальных сооружениях оставить просечку как нагрузку, а будущие результаты учета жесткости прибавить к ксс с долей вероятности 0,5)) Не буду больше сбивать с исследовательского пути. PS, но за темой понаблюдаю |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Нет, это не запрет учета ПВ. Это лишь некий ликбез об принципе СПЛОШНОГО раскрепления, т.е. обоснование нерасчетности случая. Остальные случаи - расчетом пожалуйста. И все. Николай Г. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
![]() Сэндвич есть весьма несущий элемент. И очень жесткий. Это можно ощутить при подъеме краном на монтаже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Формально Вы, конечно, правы. А по сути, я, например, знаю, что значение Фи-балочного для [8 при свободной длине 1,4 (м) расчитаного как балка, имеющая 2 и более закреплений, равно единице. Рифленка, как уже говорилось, из условия корректной работы как пластинки должнна крепиться много чаще ...
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: Все-все, закончил с холиваром "является ли сэндвич диском или нет" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Ах вы так?
![]() Значит крепление не нравится? Может его (крепление) тоже обнулить? И вообще все обнулить, жить в собственных КСС и в шоколаде? И что значит выражение: "крепится через утеплитель"? Крепится сэндвич насквозь! А не через ..опу. ![]() А конкретно сколько держит/не держит вот такой узел на сдвиг? А конкретно сколько надо таких точек для удержания прогона от потери ПФИ (рассчитанного на кстати косой изгиб)?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
вот только саморез крепится не к нижнему, да-да
----- добавлено через 51 сек. ----- сколько? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Интересно, да?
![]() А вот и не скажу. ![]() Я лет ..цать назад смоделировал (как мог) кусок кровли и получил некоторые результаты по усилиям в винтах. Так же порылся в разных каталогах и получил некоторые представление о несущей способности узла. И теперь сплю спокойно. Тут есть такой момент - прогон пытается терять устойчивость ТОЛЬКО тогда, когда панель ДАВИТ на него (на прогон). Это к размышлению. А несущую способность узла познавать самостоятельно, в факультативном порядке. Например, можно спросить у Николая.Г, он сообщит смело, что ровно 0.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а вот расскажи-ка мне, дядь, как "незакрепленный" саморезом нижний лист может начать движение в горизонтальной плоскости без смятия об этот самый саморез? = ))
Да, шляпкой саморез давит на верхний. И что? = )) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Да, Бармаглотище, замерь, а? Не для Ильнура, а для ради Державы
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Давайте целиковые кубики бетонные лить, армированные 40-ми двутаврами. А сэндвич... Как раскрепление прогонов в общем случае - учитываю, как диск - нет. Как ты говоришь - "имею право". ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.01.2016 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет просечно вытяжной сетки | Катерина | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.02.2023 09:20 |
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.11.2013 23:47 |
Просечно вытяжной лист | DENBASS2004 | AutoCAD | 6 | 25.06.2009 00:43 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |