Непрочитано 11.10.2010, 17:12
Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Подскажите является ли просечка раскрепление балок. Нужно ли делать связи по балкам? Учитывать фи балочное?
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 68391
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:11
2 | #121
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


О, о колебаниях речь пошла. Так при учете настила мы уменьшаем собственную частоту, явно не в сторону запаса при ветре например. Или от первой крутильной уйти, чтоб потом эксперту доказывать, что ты не верблюд, и "все погрешности вычислений только в сторону запаса", а потом на АН проверять раскладку и крепление, про контроль сварки не забыть спросить.
В общем, при всем уважении, предлагаю в реальных сооружениях оставить просечку как нагрузку, а будущие результаты учета жесткости прибавить к ксс с долей вероятности 0,5))
Не буду больше сбивать с исследовательского пути.
PS, но за темой понаблюдаю
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:29
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Устойчивость следует считать обеспеченной: при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил
Это просто: сплошное раскрепление козе понятно обеспечивает и без матанализа. А с матанализом? А при одной точке раксрепления? А при двух? и т.д...
Цитата:
(плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.),
Здесь нет численных параметров, кроме того, есть "т.п.". Например, с точки зрения механики профлист может быть гибче в разы, чем ПВ. Так ведь? Так. Ну и?
Цитата:
непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.;
Как Вы представляете себе плиту железобетонную, непрерывно опирающуюся? Особенно на сварке? Т.е. здесь имеется ввиду надежное крепление. Например приварка ПВ добрым швом в нужном количестве.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это не об этом?
Нет, это не запрет учета ПВ.
Это лишь некий ликбез об принципе СПЛОШНОГО раскрепления, т.е. обоснование нерасчетности случая. Остальные случаи - расчетом пожалуйста. И все.
Николай Г.
Цитата:
явно не в сторону запаса
Нет здесь никаких "явно". Случай случаю рознь. Вот для этого и надо под рукой иметь модель ПВ.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:49
#123
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, это не запрет учета ПВ.
Ильнур, я не о ПВЛ, а об учете раскрепления сэндвичем.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:50
#124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, я не о ПВЛ, а об учете раскрепления сэндвичем.
Тем более.
Сэндвич есть весьма несущий элемент. И очень жесткий. Это можно ощутить при подъеме краном на монтаже.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:50
#125
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это лишь некий ликбез об принципе СПЛОШНОГО раскрепления, т.е. обоснование нерасчетности случая. Остальные случаи - расчетом пожалуйста. И все.
Формально Вы, конечно, правы. А по сути, я, например, знаю, что значение Фи-балочного для [8 при свободной длине 1,4 (м) расчитаного как балка, имеющая 2 и более закреплений, равно единице. Рифленка, как уже говорилось, из условия корректной работы как пластинки должнна крепиться много чаще ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 19:19
#126
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тем более.
Сэндвич есть весьма несущий элемент. И очень жесткий. Это можно ощутить при подъеме краном на монтаже.
дело не в самом сэндвиче, а в его креплении. Точнее, о способности воспринимать сдвигающие нагрузки в точках крепления. Сам сэндвич на сдвиг выдержит намного больше, чем тоненький листочек 0.4-0.5 мм (разный пихают производители) на смятие в точке крепления. Сколько там точек на сэндвич ширшиной 1.2 м дают? 3? = )) А сколько будет точек крепления на такой ширине у того же профлиста, да еще толщиной не 0.5, а, скажем, 0.8?

Offtop: Все-все, закончил с холиваром "является ли сэндвич диском или нет"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 21:57
#127
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сэндвич есть весьма несущий элемент. И очень жесткий. Это можно ощутить при подъеме краном на монтаже.
вот только крепится к прогонам через утеплитель...

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Все-все, закончил с холиваром "является ли сэндвич диском или нет"
аналогично
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 23:03
#128
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот только крепится к прогонам через утеплитель...
Offtop: сэндвич - это 2 профлиста.. = )) нижний там тоже есть, да-да
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 06:07
#129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Ах вы так?
Значит крепление не нравится? Может его (крепление) тоже обнулить? И вообще все обнулить, жить в собственных КСС и в шоколаде?
И что значит выражение: "крепится через утеплитель"? Крепится сэндвич насквозь! А не через ..опу.
А конкретно сколько держит/не держит вот такой узел на сдвиг?
А конкретно сколько надо таких точек для удержания прогона от потери ПФИ (рассчитанного на кстати косой изгиб)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шурупенция.jpg
Просмотров: 571
Размер:	148.5 Кб
ID:	163934  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2016, 07:54
#130
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сэндвич - это 2 профлиста.. = )) нижний там тоже есть, да-да
вот только саморез крепится не к нижнему, да-да

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А конкретно сколько держит/не держит вот такой узел на сдвиг?
А конкретно сколько надо таких точек для удержания прогона от потери ПФИ (рассчитанного на кстати косой изгиб)?
сколько?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 09:54
#131
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...сколько?
Интересно, да?
А вот и не скажу.
Я лет ..цать назад смоделировал (как мог) кусок кровли и получил некоторые результаты по усилиям в винтах. Так же порылся в разных каталогах и получил некоторые представление о несущей способности узла. И теперь сплю спокойно.
Тут есть такой момент - прогон пытается терять устойчивость ТОЛЬКО тогда, когда панель ДАВИТ на него (на прогон). Это к размышлению.
А несущую способность узла познавать самостоятельно, в факультативном порядке. Например, можно спросить у Николая.Г, он сообщит смело, что ровно 0.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2016, 11:15
#132
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот только саморез крепится не к нижнему, да-да
а вот расскажи-ка мне, дядь, как "незакрепленный" саморезом нижний лист может начать движение в горизонтальной плоскости без смятия об этот самый саморез? = ))
Да, шляпкой саморез давит на верхний. И что? = ))

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут есть такой момент - прогон пытается терять устойчивость ТОЛЬКО тогда, когда панель ДАВИТ на него (на прогон). Это к размышлению.
эээээ, Ильнур, ты потише.. Он же сейчас о трении задумается
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:29
#133
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
жить в собственных КСС и в шоколаде?
Ага)
В топку сэндвич, тут уже нечего ловить. Нужно на стройку, штанген и замерить геометрию для Ильнура! Меня на АН не пускают пока другой объект не доделаю(
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:46
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
... штанген и замерить геометрию...
Да, Бармаглотище, замерь, а? Не для Ильнура, а для ради Державы Если цеховые будут коситься, так и скажи, что шибко интересует 3D-геометрия ПВ.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:47
#135
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Бармаглотище, а что смешного? Учитываешь сэндвич, твое право. Кунсткамеру полистай про прогоны и сэндвич там есть интересные фото.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:48
#136
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...Кунсткамеру полистай... там есть интересные фото.
И не только про сэндвичи и прогоны. Там все пропорционально.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2016, 14:20
#137
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, а что смешного? Учитываешь сэндвич, твое право. Кунсткамеру полистай про прогоны и сэндвич там есть интересные фото.
про колонны, фермы и балки там не меньше интересного. С дуру-то можно и хрен сломать, не то что покрытие посчитать/сконструировать неправильно.
Давайте целиковые кубики бетонные лить, армированные 40-ми двутаврами.

А сэндвич... Как раскрепление прогонов в общем случае - учитываю, как диск - нет. Как ты говоришь - "имею право".

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.01.2016 в 14:26.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 14:31
#138
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А сэндвич... Как раскрепление прогонов в общем случае - учитываю, как диск - нет.
Поступаю аналогично ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 14:51
#139
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


не учитываю не то, не другое...раскрепляю прогоны тяжами, тяжи мало весят по сравнению с остальным зданием и сплю спокойно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2016, 15:19
#140
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как раскрепление прогонов в общем случае - учитываю
А чего в серии даже не заикнулись о возможности учета сэндвича как раскрепление? Или серию на гвоздик, авторов на кол?)
Николай Г. вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет просечно вытяжной сетки Катерина Конструкции зданий и сооружений 46 08.02.2023 09:20
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 07.11.2013 23:47
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40