КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Вы проектируете по форуму? Скачайте СНиП, какую то книжку по МК и выполните "расчет" вручную, это даст понимание процесса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18
|
Здравствуйте уважаемые проектировщики, конструктора и возможно да, архитекторы, отдельный вам привет. Сделал расчетную схему крыши. Крыша по металлическим балкам, в последствии кровля будет класться на деревянные стропила, которые будут укладываться на металлические балки при помощи уголков 50х5. Основанием металлических стоек служит монолитный пояс 400х400, он же выполняет роль перемычек наружных стен. Задал коэффициент пуассона только по оси Z, приложил на стержни ростверка, закрепил ростверк по х, у (на анкера с кирпича, которые идут с шагом 500 мм.) И вот армирования при расчете я не наблюдаю! только в 1 месте, куда приходит самая тяжелая балка, прошу максимально раскритиковать схему с необходимым естественно обоснованием.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- каждая стропила пытается столкнуть его со стены с силой 5,5 тонн. Столкнёт, нет?
----- добавлено через ~4 мин. ----- - грубая ошибка - нет вилок в стыке плита-колонна. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18
|
----- добавлено через ~7 мин. -----
Деревянные стропила опираются на балки. Балки опираются на стойки, стойки передают вертикальную нагрузку на монолитный пояс. Не думаю что мои стойки опрокинут монолитный пояс, так как каждые пол метра анкеруется в стену кирамзитобетонную на 300 мм. Последний раз редактировалось vladimirPro, 23.05.2015 в 01:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18
|
----- добавлено через 43 сек. -----
Монолитный пояс даже 300(h) и 400(b), стойки расположены максимум 3.2 м друг от друга. Тоесть эту поперечную силу в 5.5 тонн будут воспринимать анкера с шагом 500 мм - 6 штук минимум при таком шаге. Следовательно 5.5/6 = 0,91 т. на один анкер. Думаете выдернет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
См. тут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 4
|
При линейном расчёте Скад выдаёт ошибку: неверно задана местная система координат у элементов...(перечисление элементов)
Подскажите пожалуйста из за чего это и как это исправить? В Скаде новичок.... Модель перекидывала из ревит. прикрепляю файл с проектом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
У Вас в некоторых стержнях не правильно сориентированны местные оси. Для стержней продольной местной осью должна являться ось X1. Для того что бы исправить это, выбираете стержни, которые указаны в протоколе об ошибке (в Вашем случае, можно выделить все стержни) и во вкладке "назначение" находите "задание ориентации местных осей координат элементов".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 3
|
Добрый день! Необходима оценка/критика/, допущенные ошибки в составлении расчетной схемы, РСУ и РСН. (SCAD Office 11.5.3.1). Из-за чего возникает ошибка в РСУ (голову уже сломал)?
P.S. В скаде новичок) Последний раз редактировалось Alexey_Yatsenko, 03.06.2015 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
сопутствующая нагрузка не может попадать в группы объединения или взаимоисключения /цитирую, источник:
http://dwg.ru/dnl/5388 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |