Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
колоны считать в общей схеме!!!!! по той которую вы делали... отображающей действительную работу колон.. чтобы получить максимальные усилия в колонах.. только не 250 ..а 200 .. пролет 2*2=4 м... для 6 м - l/200.. можно и интерполяцией взять на крайний случай.. по поводу колоны и закрепления.. я не знаю что у вас там.. вроде бы как купол вы писали.. у вас ведь есть еще какие то конструкции которые будут на все это опираться.. нужно смотреть.. однозначного ответа не дам.. вы вот сделали пространственную схему.. а о чем она я не понимаю.. ну рамы отдельно стоящие.. ну нагрузка на них.. а как они связаны между собой и что за нагрузка.. я не знаю.. я помог вам приблизится к корректному расчет рам с консолями.. если к ним купол крепится то как это отображено в вашей пространственной схеме? почему нет купола? без купола зачем делать пространственную схему? другими словами : А купол, купол где? =) Большое пожалуйста.. =)
__________________
всякого повидал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 25
|
купол и рама никак не соприкасается, ну это я так задумала..и фундаменты у них разные. хотела просто как плоскую раму рассчитать, но там сейсмика не считается и усилия меньше выходят..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
выполняя подбор сечений в SCAD рекомендую проверять еще в каких либо программах.. советую NormCAD там есть все нужные вам расчеты результаты которых бери и в проект вставляй.... хоть программа по себе и нефонтан... Это диплом? зачем вам сейсмика?
__________________
всякого повидал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 25
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- [quote=CagoBukoB;1418421]еще.. обратил внимание что вы подбор сечения выполнили в SCAD.. выполнили не правильно.. я хотела просто усилия взять и вручную потомм просчитать, а так про коэф расчетной длины знаю, для моей колонны 6м из плоскости мю =2, если я не ошибаюсь? А вот с коэф усл работы вечно путаюсь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
Так же ознакомьтесь с СП 20.13330 с: гл. 5 Классификация нагрузок; гл. 6 Сочетания нагрузок; в комбинациях нагрузок у вас нет комбинации учитывающей сейсмику..
__________________
всякого повидал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 60
|
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите разобраться с моделью скадовской. Вроде бы все верно сделано, но пишет, что проблема в узле. Уже измучался искать решение. Спасибо. З.ы. профили заданы "от балды", лишь бы проверить саму схему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
У Вас основная колонна опирается шарнирно (связи X, Y, Z), естественно и возникает ошибка о геметрической изменяемости. Закрепите её жестко (X, Y, Z, UX, UY, UZ).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 60
|
установил. Но у меня неактивна панель проверки сечения металлопроката. в чем проблема может быть?
----- добавлено через 36 сек. ----- ответил выше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 4
|
Добрый день. Я учусь работать в скаде и при расчете 3-х этажной этажерочки решила воспользоваться Скадом. Учу программу сама, по книжкам. Хочу чтобы кто нибудь меня проверил- правильно ли я задала расчетную схему, проставила расчетные длины элементов , задала училия и подобрала сечения и тп. Город проектирования -Харьков.Заранее благодарна.
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 662
|
Цитата:
2) Ветер только с одной стороны дует, но мысль верна, если только 1 собралась задавть 3) Лишнюю нагрузку 3() можно удалить, рядом слева через три есть кнопка с буквой "L" Упаковка загружений 4) То же самое и по жесткостям, на вкладке "Назначения" есть точно такая же кнопка, но с буквой "R" Удаление дублирующих жесткостей, после этого список уменьшится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна помощь по схеме, конкретнее не понимаю куда "растворяются" моменты. Может так и должно быть или что то не так делаю? Искал информацию в интернете но везде рассматривается расчёт плоской схемы, с силами действующими вдоль двух осей. На сайте давно и знаю что здесь сидят толковые инженеры их совет и нужен.
Немного о схеме. Прорисована ферма для дымовой трубы, в плане треугольной формы, набранная из повторяющихся элементов (каждый высотой в 1.5 м) до высоты 12 м, все нагрузки о которых знаю наложил (доп. вопрос по снеговой - правильно ли?) Прошу проверить комбинацию, и РСУ (новый), всё там правильно? Как я понимаю (и показывают эпюры) нагрузка орт бокового воздействия ветра за счёт пространственной конструкции переходит в силу N. А моменты мизерные, как и Q. Подозрения складываются что что то не так. Заранее спасибо за конструктивную критику и дельные советы. Схема в архиве. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 662
|
Цитата:
4-й тип - это 5-й тип, но у которого вшита одна связь, отвечающая за момент. 2) Я бы в РСУ комбинацию отключил, ни к чему она там, ибо будет дважды учитываться. Но если ты как расчетчик так видишь и хочешь повысить зпас прочности, то можно и оставить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
1. Непонятно загружение №3 "ветер пульсации (кратковрем)", если имеет загружение №5 заданое динамическим.
2. В динамическом загружении пульсации в графе "длина здания вдоль действия ветра" указанно 12м - не верно. Это не высота, а длина и в вашем случае равно 1м. 3. На счет снега - не понятно с грузовой площадью. 4. В комбинации загружений учтен ветер (загр. "2) и пульсация (загр. №5), что не верно, так как пульсация заданная через динамическое загружение уже учитывает статический ветер. 5. Если не ошибаюсь, для подобных сооружений рекомендуется так же задавать загружение с ветером под углом. 5. В РСУ: а) Ветровые и пульсационные загружения лучше взаимоисключить (хотя вроде как они автоматически взаимоисключаются, но всеравно хуже не будет). б) Доля длительности для снеговой нагрузки равна 0,5. 6. Насколько мне известно (сам подобными башнями не занимался) элементы решетки примыкают к стойкам шарнирно, а у Вас крепление осуществляется жестко. Ни чего страшного конечно в этом нет, но все же я бы установил шарниры. И кстати, не кажется ли Вам, что крестовая решетка для подобной конструкции - это немного перебор? Вот что бросается на первый взгялд. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31
|
DENver[M7], Evgeny31 спасибо. То что написали учел.
Цитата:
Цитата:
Приложил я её правильно (на все горизонтальные стержни равномерная нагрузка 0,099 Т/м2)? Цитата:
Цитата:
И вопрос связи во всех направлениях задал в месте примыкания к опорной плите, это правильно, или надо освободить какие либо направления? Выкладываю переработанную схемку, в интернете примеров мало, вдруг кому пригодится. Скажите так лучше? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38007 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66933 Так же посмотрите, что ни кто не делает крестовую решетку в подобных башнях, да и попробуйте прорисовать в автокаде хотя бы 1 панель с габаритами (1мх1м). Цитата:
Цитата:
По РСУ см. прил. ф. Ну и почитайте темы по башням на этом форуме, много полезного узнаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
По нелинейным расчетам не специалист(ЖБ мало считал). Попробую ответить. Скорее всего ты ошибся с масштабом при экспорте модели из какойто программы. При консоли 20метров, должны быть другие жесткости элементов. Поэтому система не имеет устойчивости (деформации дикие)
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |