Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 88
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 40,446

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1228018
 
Старый 18.06.2015, 17:07
1 | #1741
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от kh-va Посмотреть сообщение
CagoBukoB, спасибо большое за помощь!по прочности вроде прошли хоть и сечения большие выходят. а так такая схема может существовать? колонна сверху ничем не закреплена еще и консоль?

спасибо, поняла как!а корректно ли то что усилия в колонне нулевые? они же наоборот получаются самыми нагруженными? или их надо считать без связи с консолью?

как удвоенный вылет считать? получается если брать l/250=2м*2/250=0,016мм=16 мм?
консоли считать по отдельной схеме без колон и прочего не влияющего на усилия.. чтоб получить адекватные перемещения с которыми у вас были проблемы...
колоны считать в общей схеме!!!!! по той которую вы делали... отображающей действительную работу колон.. чтобы получить максимальные усилия в колонах..

только не 250 ..а 200 .. пролет 2*2=4 м... для 6 м - l/200.. можно и интерполяцией взять на крайний случай..

по поводу колоны и закрепления.. я не знаю что у вас там.. вроде бы как купол вы писали.. у вас ведь есть еще какие то конструкции которые будут на все это опираться.. нужно смотреть.. однозначного ответа не дам..

вы вот сделали пространственную схему.. а о чем она я не понимаю.. ну рамы отдельно стоящие.. ну нагрузка на них.. а как они связаны между собой и что за нагрузка.. я не знаю..
я помог вам приблизится к корректному расчет рам с консолями..
если к ним купол крепится то как это отображено в вашей пространственной схеме?
почему нет купола?
без купола зачем делать пространственную схему? другими словами : А купол, купол где? =)
Большое пожалуйста.. =)
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Старый 18.06.2015, 18:47
#1742
kh-va


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
если к ним купол крепится то как это отображено в вашей пространственной схеме?
почему нет купола?
без купола зачем делать пространственную схему? другими словами : А купол, купол где? =)
купол и рама никак не соприкасается, ну это я так задумала..и фундаменты у них разные. хотела просто как плоскую раму рассчитать, но там сейсмика не считается и усилия меньше выходят..
kh-va вне форума  
 
Старый 18.06.2015, 21:49
#1743
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от kh-va Посмотреть сообщение
купол и рама никак не соприкасается, ну это я так задумала..и фундаменты у них разные. хотела просто как плоскую раму рассчитать, но там сейсмика не считается и усилия меньше выходят..
еще.. обратил внимание что вы подбор сечения выполнили в SCAD.. выполнили не правильно.. коэффициенты длины колон не верные... коэффициент условия работы не верные.. советую к прочтению СП 16.13330 ну или СНиП главу расчетные длины элементов.. а так же посмотрите на коэфф. условия работы в начале этой литературы..

выполняя подбор сечений в SCAD рекомендую проверять еще в каких либо программах.. советую NormCAD там есть все нужные вам расчеты результаты которых бери и в проект вставляй.... хоть программа по себе и нефонтан...

Это диплом? зачем вам сейсмика?
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Старый 19.06.2015, 04:34
#1744
kh-va


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
еще.. обратил внимание что вы подбор сечения выполнили в SCAD.. выполнили не правильно.. коэффициенты длины колон не верные... коэффициент условия работы не верные.. советую к прочтению СП 16.13330 ну или СНиП главу расчетные длины элементов.. а так же посмотрите на коэфф. условия работы в начале этой литературы..

выполняя подбор сечений в SCAD рекомендую проверять еще в каких либо программах.. советую NormCAD там есть все нужные вам расчеты результаты которых бери и в проект вставляй.... хоть программа по себе и нефонтан...

Это диплом? зачем вам сейсмика?
ага, диплом. город в якутии находится приняла сейсмику 8 быллов, хотя можно было понизить за счет грунтов, но вначале я не задумалась, что проще без сейсмики..

----- добавлено через ~3 мин. -----
[quote=CagoBukoB;1418421]еще.. обратил внимание что вы подбор сечения выполнили в SCAD.. выполнили не правильно..
я хотела просто усилия взять и вручную потомм просчитать, а так про коэф расчетной длины знаю, для моей колонны 6м из плоскости мю =2, если я не ошибаюсь?
А вот с коэф усл работы вечно путаюсь
kh-va вне форума  
 
Старый 19.06.2015, 07:52
#1745
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от kh-va Посмотреть сообщение
ага, диплом. город в якутии находится приняла сейсмику 8 быллов, хотя можно было понизить за счет грунтов, но вначале я не задумалась, что проще без сейсмики..
Коэффициенты условий работы γс - СП 16.13330 - 4.3 Учет назначения и условий работы конструкций
Так же ознакомьтесь с СП 20.13330 с:

гл. 5 Классификация нагрузок;
гл. 6 Сочетания нагрузок;

в комбинациях нагрузок у вас нет комбинации учитывающей сейсмику..
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Старый 24.06.2015, 07:22 Ошибка разложения матрицы
#1746
hmarochos


 
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 60


Доброго времени суток, форумчане!
Помогите разобраться с моделью скадовской. Вроде бы все верно сделано, но пишет, что проблема в узле. Уже измучался искать решение. Спасибо.
З.ы. профили заданы "от балды", лишь бы проверить саму схему
Вложения
Тип файла: spr 121.SPR (5.0 Кб, 16 просмотров)
hmarochos вне форума  
 
Старый 24.06.2015, 07:37
#1747
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от hmarochos Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите разобраться с моделью скадовской. Вроде бы все верно сделано, но пишет, что проблема в узле. Уже измучался искать решение. Спасибо.
З.ы. профили заданы "от балды", лишь бы проверить саму схему
У Вас основная колонна опирается шарнирно (связи X, Y, Z), естественно и возникает ошибка о геметрической изменяемости. Закрепите её жестко (X, Y, Z, UX, UY, UZ).
Evgeny31 вне форума  
 
Старый 24.06.2015, 07:41
#1748
hmarochos


 
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 60


установил. Но у меня неактивна панель проверки сечения металлопроката. в чем проблема может быть?

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У Вас основная колонна опирается шарнирно (связи X, Y, Z), естественно и возникает ошибка о геметрической изменяемости. Закрепите её жестко (X, Y, Z, UX, UY, UZ).
ответил выше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 47
Размер:	96.0 Кб
ID:	152120  
hmarochos вне форума  
 
Старый 24.06.2015, 07:44
#1749
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1419979&postcount=2
Evgeny31 вне форума  
 
Старый 24.06.2015, 07:44
1 | #1750
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


hmarochos, вы назначили закрепления только от перемещений по осям ХYZ...закрепления от поворотов не заданы ..
программа видит вашу схему как юлу вращающуюся вокруг трех осей..
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Старый 27.06.2015, 08:25
#1751
Ольгашка


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 4


Добрый день. Я учусь работать в скаде и при расчете 3-х этажной этажерочки решила воспользоваться Скадом. Учу программу сама, по книжкам. Хочу чтобы кто нибудь меня проверил- правильно ли я задала расчетную схему, проставила расчетные длины элементов , задала училия и подобрала сечения и тп. Город проектирования -Харьков.Заранее благодарна.
Вложения
Тип файла: spr надстройка+3.SPR (58.7 Кб, 20 просмотров)
Ольгашка вне форума  
 
Старый 29.06.2015, 09:26
#1752
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 662


Цитата:
Сообщение от Ольгашка Посмотреть сообщение
Добрый день. Я учусь работать в скаде и при расчете 3-х этажной этажерочки решила воспользоваться Скадом. Учу программу сама, по книжкам. Хочу чтобы кто нибудь меня проверил- правильно ли я задала расчетную схему, проставила расчетные длины элементов , задала училия и подобрала сечения и тп.
1) Во вложении не найден доп. файл sec.1 SCAD на это ругается, видимо, сечениеизобретенное кокое-то
2) Ветер только с одной стороны дует, но мысль верна, если только 1 собралась задавть
3) Лишнюю нагрузку 3() можно удалить, рядом слева через три есть кнопка с буквой "L" Упаковка загружений
4) То же самое и по жесткостям, на вкладке "Назначения" есть точно такая же кнопка, но с буквой "R" Удаление дублирующих жесткостей, после этого список уменьшится.
DENver_M7 вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 11:39
#1753
Андрей_2007


 
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31


Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна помощь по схеме, конкретнее не понимаю куда "растворяются" моменты. Может так и должно быть или что то не так делаю? Искал информацию в интернете но везде рассматривается расчёт плоской схемы, с силами действующими вдоль двух осей. На сайте давно и знаю что здесь сидят толковые инженеры их совет и нужен.

Немного о схеме.
Прорисована ферма для дымовой трубы, в плане треугольной формы, набранная из повторяющихся элементов (каждый высотой в 1.5 м) до высоты 12 м, все нагрузки о которых знаю наложил (доп. вопрос по снеговой - правильно ли?)
Прошу проверить комбинацию, и РСУ (новый), всё там правильно?
Как я понимаю (и показывают эпюры) нагрузка орт бокового воздействия ветра за счёт пространственной конструкции переходит в силу N. А моменты мизерные, как и Q. Подозрения складываются что что то не так.

Заранее спасибо за конструктивную критику и дельные советы.
Схема в архиве.
Вложения
Тип файла: zip Схема расчётная.zip (2.1 Кб, 18 просмотров)
Андрей_2007 вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 11:46
1 | #1754
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
куда "растворяются" моменты
у вас ШСС - по аналогии с фермой
v.psk вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 12:23
1 | #1755
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 662


Цитата:
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
Нужна помощь по схеме, конкретнее не понимаю куда "растворяются" моменты.
1) Поменяй тип стержней с 4 на 5 и будет тебе счастье.
4-й тип - это 5-й тип, но у которого вшита одна связь, отвечающая за момент.
2) Я бы в РСУ комбинацию отключил, ни к чему она там, ибо будет дважды учитываться. Но если ты как расчетчик так видишь и хочешь повысить зпас прочности, то можно и оставить
DENver_M7 вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 12:31
1 | #1756
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


1. Непонятно загружение №3 "ветер пульсации (кратковрем)", если имеет загружение №5 заданое динамическим.
2. В динамическом загружении пульсации в графе "длина здания вдоль действия ветра" указанно 12м - не верно. Это не высота, а длина и в вашем случае равно
1м.
3. На счет снега - не понятно с грузовой площадью.
4. В комбинации загружений учтен ветер (загр. "2) и пульсация (загр. №5), что не верно, так как пульсация заданная через динамическое загружение уже учитывает статический ветер.
5. Если не ошибаюсь, для подобных сооружений рекомендуется так же задавать загружение с ветером под углом.
5. В РСУ:
а) Ветровые и пульсационные загружения лучше взаимоисключить (хотя вроде как они автоматически взаимоисключаются, но всеравно хуже не будет).
б) Доля длительности для снеговой нагрузки равна 0,5.
6. Насколько мне известно (сам подобными башнями не занимался) элементы решетки примыкают к стойкам шарнирно, а у Вас крепление осуществляется жестко. Ни чего страшного конечно в этом нет, но все же я бы установил шарниры. И кстати, не кажется ли Вам, что крестовая решетка для подобной конструкции - это немного перебор?
Вот что бросается на первый взгялд.
Evgeny31 вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 14:47
#1757
Андрей_2007


 
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31


DENver[M7], Evgeny31 спасибо. То что написали учел.
Цитата:
1) Поменяй тип стержней с 4 на 5 и будет тебе счастье.
Поменять то поменял, но расчет отказался делаться, так как надо было поменять и тип схемы, а как это сделать не разобрался. Пришлось перерисовать в новом проекте (работать топором в операционной).
Цитата:
На счет снега - не понятно с грузовой площадью.
Снеговую нагрузку считал Вестом, но что смутило то что независимо от площади на корой снег лежит программа выдала расчётную нагрузку в 0,099 Т/м2.
Приложил я её правильно (на все горизонтальные стержни равномерная нагрузка 0,099 Т/м2)?
Цитата:
Если не ошибаюсь, для подобных сооружений рекомендуется так же задавать загружение с ветром под углом
Я направил ветровую нагрузку вдоль оси Y по одному из вертикальных стержней, в динамическом загружении так же вдоль оси Y. Поменять где нибудь ось приложения нагрузки?
Цитата:
Насколько мне известно (сам подобными башнями не занимался) элементы решетки примыкают к стойкам шарнирно, а у Вас крепление осуществляется жестко. Ни чего страшного конечно в этом нет, но все же я бы установил шарниры. И кстати, не кажется ли Вам, что крестовая решетка для подобной конструкции - это немного перебор?
Опыта В частях КЖ/КМ кот наплакал, есть пример (картинка "Снимок"), на него и ориентируюсь. Чтоб добавить шарнир надо добавить связь в узле? В каком направлении?

И вопрос связи во всех направлениях задал в месте примыкания к опорной плите, это правильно, или надо освободить какие либо направления?

Выкладываю переработанную схемку, в интернете примеров мало, вдруг кому пригодится. Скажите так лучше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 37
Размер:	26.2 Кб
ID:	152472  
Вложения
Тип файла: zip Схема с учётом критики.zip (2.1 Кб, 13 просмотров)
Андрей_2007 вне форума  
 
Старый 01.07.2015, 05:35
1 | #1758
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
Снеговую нагрузку считал Вестом, но что смутило то что независимо от площади на корой снег лежит программа выдала расчётную нагрузку в 0,099 Т/м2.
Приложил я её правильно (на все горизонтальные стержни равномерная нагрузка 0,099 Т/м2)?
Снеговую всё таки лучше в ручную посчитать. Если имеются диафрагмы, то учесть снег и на них. Ниже ссылки на темы с этого формума. Некоторые моменты в них освещались, в т.ч. учет ветра на саму дымовую трубу (она же крепится к башне). Гололедные нагрузки на решетку и т.п.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38007
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66933
Так же посмотрите, что ни кто не делает крестовую решетку в подобных башнях, да и попробуйте прорисовать в автокаде хотя бы 1 панель с габаритами (1мх1м).

Цитата:
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
Чтоб добавить шарнир надо добавить связь в узле? В каком направлении?
Как правило устанавливается шарнир в стержне по UY (зависит от ориентации местных осей), можно конечно поставить сразу UY, UZ.

Цитата:
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
И вопрос связи во всех направлениях задал в месте примыкания к опорной плите, это правильно, или надо освободить какие либо направления?
У вас стойки вероятнее всего будут опираться шарнирно, так что достаточно связей по X, Y, Z.

Цитата:
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
Выкладываю переработанную схемку
По РСУ см. прил. ф.

Ну и почитайте темы по башням на этом форуме, много полезного узнаете.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ.JPG
Просмотров: 41
Размер:	101.7 Кб
ID:	152511  
Evgeny31 вне форума  
 
Старый 05.07.2015, 20:21
#1759
Владимир111


 
Регистрация: 05.07.2015
Сообщений: 2


Здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться со схемой, расчет не ведется в нелинейной постановке и выдает ошибки.
Вложения
Тип файла: rar Стержни+пластины1.1.1_четверть.rar (96.7 Кб, 19 просмотров)
Владимир111 вне форума  
 
Старый 05.07.2015, 23:38
#1760
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


По нелинейным расчетам не специалист(ЖБ мало считал). Попробую ответить. Скорее всего ты ошибся с масштабом при экспорте модели из какойто программы. При консоли 20метров, должны быть другие жесткости элементов. Поэтому система не имеет устойчивости (деформации дикие)
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58