Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 89
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 40,411

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1217776
 
Непрочитано 06.07.2015, 10:37
#1761
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 651


Цитата:
Сообщение от Владимир111 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста разобраться со схемой, расчет не ведется в нелинейной постановке и выдает ошибки.
У тебя ошибки в задании самой расчетной схемы
1) Слишком большие перемещения по Z = почти на 7 метров плиты колыхаются
2) Что это за КЭ 344 такой, что ты этим хотел показать?
3) У тебя плита шириной 30 метров почти, а связи только по краям + балок, что держит это всё практически нет!
4) Коэффициента постели нет, следовательно, могу предположить, это что-то типа козырька и висит в воздухе (кусок стадиона). На чем держится вообще?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg_Владимир111.jpg
Просмотров: 94
Размер:	117.3 Кб
ID:	152814  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 15:06 Расчетная схема с учетом деформаций основания
#1762
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Здание сложной конфигурации в плане 42х36. Конструктивная схема - колонны с безбалочным перекрытием.Выполнил статический расчет. Определил максимальные усилия в низу колон (РСУ). По этому максимальному усилию подобрал подошву и высоту отдельно стоящих фундаментов. Затем перешел в "запрос" SCAD, забил грунты, подошву и нагрузку вычислил осадку фундамента. Затем, для того что бы задать связи упругой жесткости, точнее жесткость этим упругим связям, при той же конфигурации подошвы, глубины заложения и грунтах нагружал фундамент 1т, 2т, 3т, 4т, и т.д. и вычислил приблизительную жесткость основания. У меня получилось 7812,5 т/м. Затем в расчетной схеме заменил защемление по Z на связи конечной жесткости - 7812,5 т/м. Выполнил перерасчет, подбор арматуры. И в моей монолитной плите выскочила слишком большая арматура. Может быть я что то не так делаю? Подскажите уважаемые.
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 17:07
#1763
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Доброе время суток. Выставляю на ваш суд расчетную схему монолитной конструкции. Хотелось бы услышать ваши замечания и рекомендации.
Вложения
Тип файла: rar Насосная станция.rar (47.0 Кб, 40 просмотров)
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 21:00
#1764
Владимир111


 
Регистрация: 05.07.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от DENver[M7] Посмотреть сообщение
У тебя ошибки в задании самой расчетной схемы
1) Слишком большие перемещения по Z = почти на 7 метров плиты колыхаются
2) Что это за КЭ 344 такой, что ты этим хотел показать?
3) У тебя плита шириной 30 метров почти, а связи только по краям + балок, что держит это всё практически нет!
4) Коэффициента постели нет, следовательно, могу предположить, это что-то типа козырька и висит в воздухе (кусок стадиона). На чем держится вообще?
Спасибо за критику и помощь.

КЭ-344 - пытался показать как оболочку.

Это четверть стадионного покрытия в этом и загвоздка вся. Она должна работать на растяжение и у меня не получается расставить связи. Расстояние между колонами принял 12 м, а между ними поставил еще и шарнир. Большие перемещения скорей всего из-за неправильного задания жесткости элементам.

Спасибо и буду рад если поможете или подскажите где можно прочитать.

Последний раз редактировалось Владимир111, 08.07.2015 в 21:19.
Владимир111 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 10:34 Монолитное перекрытие в жилом доме
#1765
RustamM


 
Регистрация: 24.05.2010
Октябрьский, Башкортостан
Сообщений: 7


Здравствуйте! Пытаюсь разбираться с расчетами монолитных конструкций в SCAD. Выполнил расчет монолитного перекрытия в жилом доме. Вроде бы результаты получил, но нужна проверка более опытных коллег.
Исходные данные:
- опирание плиты принято по контуру на кирпичные стены
- нагрузки собрал от перегородок, полезная, вес пола и собственный вес
Вложения
Тип файла: spr монолитное перекрытие .SPR (89.0 Кб, 31 просмотров)
RustamM вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2015, 00:24 Рамные узлы и их связи
#1766
arhitich

Инженер
 
Регистрация: 08.07.2015
Украина
Сообщений: 9


Добрый вечер!
1. Есть трудности с рамными узлами и их связями! Не уверен правильно ли указаны степени свободы в узлах?
Здание у меня из железобетонного каркаса с заполнением из газоблока. Колоны жестко соединены с ленточным фундаментом.

2. Еще при линейном расчете, в протоколе предупреждение: "В РСУ не учитываются комбинации загружений: 1 2". Не понимаю к чему это и что с этим делать!?
Там еще два предупреждения - хотелось бы и с ними разобраться, чтобы быть уверенным, что они не влияют на результаты расчета.

ПС: SCAD v11.5 (Feb 26 2015)
Вложения
Тип файла: zip Рама.zip (731.1 Кб, 23 просмотров)
arhitich вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 02:31
#1767
Vitaliy_Bazanin


 
Регистрация: 21.11.2013
Сообщений: 11


Здравствуйте! Имеется одноэтажное однопролетное промышленное здание, состоящее из несущего металлокаркаса, ограждающих стеновых панелей и ребристых плит покрытия. Колонны жестко заделаны в фундамент, опирание несущей балки на колонны принял шарнирное. На крыше на него устанавливается рама с оборудованием с креплением к несущим балка по осям 3 и 4. Делаю поверочный расчет. Создал расчетную модель в скаде, приложил нагрузки, вычислил РСУ. В наиболее неблагоприятном сочетании загружений наибольшие усилия возникают в несущих элементах по оси 4. Правильно ли создана модель и правильно ли в ней возникают усилия в элементах конструкции, если сравнить с фото реальной конструкции? Меня смущает взаимодействие балки с колонной через раскос в плоскости рамы, т.к. возникает момент в колонне в месте крепления к ней раскоса и в этом же месте начинают действовать продольные усилия, а выше места крепления раскоса в колонне продольных усилий нет, т.е. получается что в месте крепления балки к колонне продольные усилия почти не передаются. Колонна получается сжато-изгибаемая, соответствует ли реальной работе такой конструкции?

При расчете устойчивости колонны из плоскости действия момента по п. 9.2.4. СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" условия устойчивости не выполняется почти в 2 раза. Проверяю на устойчивость из плоскости верхнюю часть колонны, т.к. максимальный момент возникает там. Расчетную длину из плоскости действия момента беру расстояние от крепления вертикальной связи в продольной раме до верха колонны, момент - максимальный момент в средней трети пролета колонны (это и получается максимальный момент от давления раскоса), не соображу какую продольную силу брать:в сечении максимального момента или максимальную продольную силу на всей длине колонны? Но и в том и в том случае устойчивость не проходит по условию. Прикладываю расчетную модель, эпюры N, My, эпюру прогибов и фото конструкции здания. На приложенных эпюрах усилия показаны в кгс и кгс*м. У кого есть время, посмотрите расчетную модель, пожалуйста, и укажите на ошибки, ну или хотя бы по эпюрам подскажите как расчет правильно сделать. Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: spr Основная схема.SPR (71.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: rar Фото и эпюры.rar (685.0 Кб, 24 просмотров)

Последний раз редактировалось Vitaliy_Bazanin, 14.07.2015 в 01:34.
Vitaliy_Bazanin вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 08:56
1 | #1768
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от arhitich Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
1. Есть трудности с рамными узлами и их связями! Не уверен правильно ли указаны степени свободы в узлах?
Здание у меня из железобетонного каркаса с заполнением из газоблока. Колоны жестко соединены с ленточным фундаментом.

2. Еще при линейном расчете, в протоколе предупреждение: "В РСУ не учитываются комбинации загружений: 1 2". Не понимаю к чему это и что с этим делать!?
Там еще два предупреждения - хотелось бы и с ними разобраться, чтобы быть уверенным, что они не влияют на результаты расчета.
1. Почему у вас 5 узел защемлен по X. А так рама нормальная - жесткая.
2. В РСУ не учитываются комбинации 1, 2 - они просто в РСУ у вас не активны и не входят не в какое сочетание.
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 12:54
#1769
arhitich

Инженер
 
Регистрация: 08.07.2015
Украина
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
1. Почему у вас 5 узел защемлен по X. А так рама нормальная - жесткая.
Я думал что так как у меня между колоннами стены, то они будут предотвращать смещению рамы по Х, поэтому и заблокировал узел. Или этого не нужно делать?
И еще интересует, как правильно будет - запроектировать сечение и арматуру всех элементов исходя из целой рамы (как есть сейчас) или собирать нагрузку на каждый отдельный элемент и рассчитывать его отдельно? Дело в том, что если рисовать всю раму, то в схеме получается перераспределение моментов в узлах, а когда по отдельности считать балки и колонны, то такого не будет (в жестко защемленной балке например моменты ql^2/12 на опоре и ql^2/24 в пролете). Когда по отдельности считал - у меня получалось, что нужно меньшие диаметры рабочей арматуры!
arhitich вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 18:41
#1770
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Доброго времени суток. Прикладываю схему для оценки/критики. Здание 25эт+подвал. Планируется на сваях, но тут оно работает по консольной схеме(с жёстким защемлением внизу) для оценки пульсаций. Прошу обратить внимание что ускорение верхнего этажа превышает допустимое. Посмотрите пожалуйста как задано динамическое загружение, как оно включено или не включено в комбинации загружений и РСУ. Все изначальные нагрузки заданы расчётными. Версия SCAD 11.5

----- добавлено через ~18 мин. -----
arhitich,
Я бы на вашем месте считал элементы по усилиям полученным в составе общей схемы, как это и будет в действительности. Далее лучше работать в связке SCAD -Арбат. Можно импортировать усилия для расчёта сопротивления жб сечения. Можно вводить в ручную.
Вложения
Тип файла: zip 3 Пульсации.zip (619.4 Кб, 16 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 12:20
#1771
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? в начале линейного расчета в скаде выдает ошибку исходных данных, не могу найти, что сделал не так!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_13.png
Просмотров: 61
Размер:	57.0 Кб
ID:	154078  
Вложения
Тип файла: rar ГЕЛЕНДЖИК.rar (82.9 Кб, 12 просмотров)
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 12:37
#1772
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? в начале линейного расчета в скаде выдает ошибку исходных данных, не могу найти, что сделал не так!
Во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ошибки.JPG
Просмотров: 68
Размер:	28.3 Кб
ID:	154081  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 13:13
#1773
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 651


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? в начале линейного расчета в скаде выдает ошибку исходных данных, не могу найти, что сделал не так!
Дело в лестнице.
Судя по модулю упругости и объёмному весу - она у вас из стали, но толщиной 1 метр - это ахтунг полный! (8-я жесткость в вашем списке).
Паучки тоже в параметрах описания попутали (4-я и 5-я жесткость).
См. пост выше - там грамотный скриншот, но жаль, что 11,5 такое не показывает, а только 21,1
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 17:38
#1774
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Доброе время суток, столкнулся с такой проблемой. Имеется круглый металлический резервуар. Сопряжение стенки резервуара с окрайком днища - скользящее, имеет возможность перемещения 50 мм. Что бы резервуар не соскочил с окрайка по кругу установлены ограничители, с внутри стенки и снаружи. Окраек выполнен из металлического листа. Я задал данное сопряжение при помощи связей, свободное перемещение вдоль Х и Y и в одном узле установил связи во всех направлениях. Но при таких условиях получаются огромные перемещения, 250-500 мм. Правильно ли я задать данное сопряжение.
И еще один вопрос. Программа показывает напряжение в стенках резервуара, это меридиальное и кольцевое или критическое меридиальное и критическое кольцевое. Почему задаю такой вопрос, из за существенной разницы между напряжениями в программе и при ручном расчете напряжения стенки.

Подскажите, как правильно задать Упругую связь (элемент типа 55)

Последний раз редактировалось Aleksei2013, 05.08.2015 в 16:33.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 11:30
#1775
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Всем привет . Покритикуйте пожалуйста моделирование узла опирания консольных балок с применением объединения перемещений. Не хотел я просто чтобы дважды учитывался материал стены и балки. Есть ли в этом какой-либо смысл?
И не смущают ли вас результаты армирования балок верхнего перекрытия модели в целом? Схему прилагаю.
Вложения
Тип файла: spr 1.SPR (427.4 Кб, 19 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 13:22
#1776
Alex_rus


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41


Добрый день! Прошу оценки и критики схемы.
Здание склада для хранения гранулированного жома.
Высота засыпки 7м;
объемный вес жома 0,65т/м.куб;
угол внутреннего трения принят 25°, сцепление отсутствует;
расчет нагрузки на стены выполнялся как для зернохранилищ;
заполнение склада производится через галерею, низ которой находится на отметке +14,000
колонны в низу по проекту закреплены в пролете затяжками (в модели отсутствуют).
Прошу критику схемы. Пришлось связаться с оболочками в моделировании сварной колонны и получил непонятный результат в виде запаса устойчивости в 0,36(!). Основной расчет выполнял другой проектировщик и только в стержнях с ручной проверкой.
Вложения
Тип файла: zip Рама сборка_3.zip (1.13 Мб, 15 просмотров)
Alex_rus вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 13:49
#1777
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
Пришлось связаться с оболочками в моделировании сварной колонны
Зачем? Есть для такой работы сателлиты тонус и консул. Что вы в итоге получили и как считали сварную колонну смоделированную пластинами?
По пластинам, идеальный вид КЭ 44 это квадрат, прямоугольник скадовцы рекомендуют с соотношением сторон не более емнип 1/5. Дальше не смотрел.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 17:26
#1778
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Можно ли так посчитать стойку (предварительно)
Вложения
Тип файла: spr схема.SPR (7.7 Кб, 20 просмотров)
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 20:24
#1779
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
посчитать стойку
версия SCAD?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 22:42
#1780
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


11.5

----- добавлено через 22 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
версия SCAD?
11.5
sanety_san вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58