Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.

Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2007, 16:07 2 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.
plotnik
 
Обследование строительных конструкций
 
Красноярск
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 24

ОЧЕНЬ нужен ответ, меня вот-вот уволят...
1966-й год: серия ТД 1926-66 "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей", узлы 4 и 4-а.

1976-й год: серия 1.400-10-76/7 "Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий" (Узлы разрезных балок), узел 47.
1977-год: учебник К.К.Муханов "Металлические конструкции", стр. 202 пишет: "Не следует применять данное соединение... такое соединение предполагается шарнирным, но в действительности - жёсткое... в сварных швах появятся недопустимые перенапряжения..."

1982-й год: серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов исчез.

1989-й год: серия 2.440-2/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов не появился.

Расчёт узла, собранного из пластинчатых элементов в SCAD, и из объёмных элементов в ANSYS, показывает напряжения более 500 МПа на срез.

Меня заставляют подписать это решение. Ссылаются на серию 1976-го года. Здание 200х300, 4 этажа. Все второстепенные балки с шагом 2 метра на этих узлах... Не хочу подписывать... А меня уволят, если не подпишу.

Вопросы: как исчез узел? Были ли прецеденты с авариями? Есть ли возможность обратиться к разработчикам серий?
Просмотров: 223409
 
Непрочитано 29.08.2011, 11:58
#161
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Olga11 чтоб помочь, надо, чтоб вы еще написали какой у вас двутавр на балке (номер). Например у вас двутавр 40. Тогда по табл берем: l=310мм. Тогда 25/6000*310 = 1,29мм - узел применять нельзя. Для двутавра 30: 25/6000*230=0,96мм - узел применять можно.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.08.2011 в 12:03.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 18:47
#162
Olga11


 
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79


У меня двутавр 40, я пришла к тому, что применять нельзя.
Olga11 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 22:33
#163
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


не факт, что нельзя. по предельным реакциям можно меньше планку подобрать. и планку использовать не по узлу 45, а по узлу 44 (трапециидальную). при l=240 мм предельная реакция будет 17,3 т.

Последний раз редактировалось bap, 05.09.2011 в 22:52.
bap вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 06:21
#164
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Мой вопрос лежит скорее в конструктивной плоскости. В упомянутых выше сериях все узлы разработаны для больших нагрузок и соответственно профиля большие. А как законструировать аналогичные (к примеру балка/стенка балки) из прокатных номеров 12-14. Слишком мелкие профиля, чтобы соединять их на болтах. Какие возможные решения применимы?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 09:57
#165
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Мой вопрос лежит скорее в конструктивной плоскости. В упомянутых выше сериях все узлы разработаны для больших нагрузок и соответственно профиля большие. А как законструировать аналогичные (к примеру балка/стенка балки) из прокатных номеров 12-14. Слишком мелкие профиля, чтобы соединять их на болтах. Какие возможные решения применимы?
В той же серии Серия 2.440-2 "Узлы СК ПЗ промышленных предприятий" есть узлы, применимые к 14 профилям.
Offtop: А что, реально не получается применить аналогию? я вот не сталкивался с таким, к примеру, поэтому даже и не задумывался никогда...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 13:09
#166
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Да, есть такой узел "13" . Но L160х10 и планка t=10 для швеллера №14 с толщиной стенки 5мм. Для простых площадок с q=200 кг/м2 не слишком - ли? Может есть решения по рациональней?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 20:22
#167
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


S-Y можно взять уголок и болты поменьше, пример расчета в серии есть
напр. для 12 двутаврика вполне может хватить уголка 75х6 и болты 12
viqa вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2011, 23:52
#168
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


В тему. Вопрос по сварным узлам опирания балок на колонны из отмененной серии 1.400-10/76 (см. приложение):

за счет чего обеспечивается свободный поворот балки на опоре (в контексте приваренного к колонне нижнего пояса балки)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1254
Размер:	95.2 Кб
ID:	69140  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 00:00
#169
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Поворотом балки отн. нижнего пояса, так как верхний пояс не закреплен от смещения
puma вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 09:03
#170
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Поворотом балки отн. нижнего пояса, так как верхний пояс не закреплен от смещения
Для свободного опирания должна иметься возможность смещения поясов балки относительно опоры, а не только относительно друг друга.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опора.jpg
Просмотров: 915
Размер:	14.0 Кб
ID:	69149  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:24
2 | 1 #171
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Для свободного опирания должна иметься возможность смещения поясов балки относительно опоры, а не только относительно друг друга.
Ну Вы и нарисовали - конечно при таких перемещениях покажется, что болты оборвались, листы порвалсь, швы лопнули и все, капут.
Речь же о поворотах порядка 0,01 радиан. Лист на оголовке колонны просто немного изогнется волной.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:43
1 | #172
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну Вы и нарисовали - конечно при таких перемещениях покажется, что болты оборвались, листы порвалсь, швы лопнули и все, капут.
Речь же о поворотах порядка 0,01 радиан. Лист на оголовке колонны просто немного изогнется волной.
C вертикальным перемещением все понятно. Непонятно с горизонтальным (дельта на рисунке).

Вопрос снимается. Туплю: почему-то решил, что при симметричном опирании балок (как на узле в серии) распор не будет передаваться на колонны.

Последний раз редактировалось RomanM, 15.11.2011 в 14:10. Причина: Прозрение
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 20:16
#173
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


помогите пожалуйста с выбором типа узла и его расчетом. необходимо запроектировать шарнирный узел соединения балок, опорная реакция 80т, балки крепятся как с одной стороны так и с двух. ранее планировал применить узел №6 из серии ТД 1926-66 (см. приложение), но теперь есть сомнения в том что получится шарнир в варианте с креплением балок с двух сторон (на сколько я понял шарнир в данном узле получается за счет поворота главной балки, а при ответном креплении это будет невозможно)....правильно ли я понимаю??? или посоветуйте другой узел под мою нагрузку.
и не совсем понимаю, что надо в этом узле рассчитывать? (понятно что надо посчитать швы крепления опорного столика, опорного ребра и болты при продольном усилии в второстепенных балках) интересно как проверить стенку главной балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 582
Размер:	61.9 Кб
ID:	158335  

Последний раз редактировалось o_O, 12.10.2015 в 20:22.
o_O вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 20:57
1 | #174
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


вообще-то это шло как шарнирный узел, даже если балки с двух сторон - чуток деформируется лист фланца, чуток по зазорам, накладок-рыбок нет (а в мостах даже их наличие если только по верху (отсутствует нижняя) не начинают считать жестким узлом)

а в заголовке темы перечислены все серии вплоть до 1989 - что ни одна не устраивает?

----- добавлено через ~4 мин. -----
стенку - на касательные напряжения тау=1,5*Q/hw/tw только высоту стенки брать по высоте (длине) приварки фланца
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 08:37
#175
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста с выбором типа узла и его расчетом. необходимо запроектировать шарнирный узел соединения балок, опорная реакция 80т, балки крепятся как с одной стороны так и с двух. ранее планировал применить узел №6 из серии ТД 1926-66 (см. приложение), но теперь есть сомнения в том что получится шарнир в варианте с креплением балок с двух сторон (на сколько я понял шарнир в данном узле получается за счет поворота главной балки, а при ответном креплении это будет невозможно)....правильно ли я понимаю??? или посоветуйте другой узел под мою нагрузку.
и не совсем понимаю, что надо в этом узле рассчитывать? (понятно что надо посчитать швы крепления опорного столика, опорного ребра и болты при продольном усилии в второстепенных балках) интересно как проверить стенку главной балки?
Можно так же применить и такой узел (см. прил. ф.). Расчеты подобные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел11.JPG
Просмотров: 582
Размер:	303.3 Кб
ID:	158346  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 10:11
#176
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Можно так же применить и такой узел (см. прил. ф.). Расчеты подобные.
скорей всего нормально закрепить не получится: главная балка высотой 1м, а второстепенная 0.9м. плюс не хочется делать большое плечо, так как опорная реакция достаточно большая.


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
стенку - на касательные напряжения тау=1,5*Q/hw/tw только высоту стенки брать по высоте (длине) приварки фланца
не совсем понимаю от куда берется "1,5" в снип просто тау=Q/hw/tw или это с учетом коэффициента условий работы 0,65?? проблема при двухстороннем креплении опорная реакция становится 160т с коэффициентом 1,5 а сечение стенки 450х16мм, то есть даже не близко получается что надо локально усилить стенку главной балки?? и еще вопрос, если я привариваю опорную пластину с двух сторон не будет ли это считаться ослаблением (стенка 16мм, и два катета по 16мм)....вопросы может глупые, но спросить больше не у кого))

Последний раз редактировалось o_O, 13.10.2015 в 13:09.
o_O вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 11:21
#177
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Стенку нужно усилить вставкой требуемой толщины. Узел из поста 175 можно трансформировать, по типу узла из поста 173. Тогда высоты главной балки будет достаточно. Боковой лист (тавр) вваренный внутрь главной балки позволит принять в расчет полную высоту стенки главной балки и избежать ослабления стенки отверстиями для болтов.
Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
не совсем понимаю от куда берется "1,5" в снип просто тау=Q/hw/tw
В СНиП расчет на устойчивость. А прочность стенки прямоугольного сечения: Тау=1.5Q/F. Подробнее в учебнике по сопромату.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.10.2015 в 14:02.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 13:21
#178
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А прочность стенки прямоугольного сечения: Тау=1.5Q/F
- есть такое мнение, но что интересно: длину сварных швов между стенкой и опорным ребром на 1,5 никогда не умножают. Ведь в середине стенки, если так рассуждать, усилие на 1 см шва в 1,5 больше, чем по краям.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 15:40
#179
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узел из поста 175 можно трансформировать, по типу узла из поста 173. Тогда высоты главной балки будет достаточно. Боковой лист (тавр) вваренный внутрь главной балки позволит принять в расчет полную высоту стенки главной балки и избежать ослабления стенки отверстиями для болтов.
да, так наверное действительно будет лучше. опорное ребро и опорную пластину можно подобрать по швам, полку таврового ребра проверить по прочности (Тау). не могу понять как в серии привели момент Qха к усилиям на болты, и как вообще проверить главную балку с тавровыми ребрами на этот момент?? может есть где-то хотя бы похожий пример расчета узла??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 306
Размер:	38.8 Кб
ID:	158372  
o_O вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 15:58
1 | #180
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


o_O, в Троицком этажерки кажись есть

----- добавлено через ~5 мин. -----
Нилов Стальные конструкции производственных зданий

----- добавлено через ~7 мин. -----
Тахтамышев Примеры расчета СК
wvovanw на форуме  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск