Сейсмика. Категории зданий.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сейсмика. Категории зданий.

Сейсмика. Категории зданий.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2007, 15:12 #1
Сейсмика. Категории зданий.
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Здравствуйте!
Прошу помощи. Не могу нигде найти документ, определяющий категорию здания для строительства в сейсмической зоне.
Имею 18 этажное здание. Каркас железобетонный монолитный безбалочный. Это общежитие для студентов. Наш город находится в 6 балльной зоне для объектов категории А и В, и в 7 балльной для категории С. Грунт III категории. В экспертизе утверждают, что наш объект принадлежит к категории С, и его надо расчитывать на сейсмику. Подозреваю, что они перестраховываются. В понедельник иду в экспертизу разбираться, но хотел бы предварительно ознакомиться с нормами на этот счет. И не могу найти.
Может сталкивался кто?
Спасибо.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 28098
 
Непрочитано 16.02.2007, 15:22
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Карта А - массовое строительство;

Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 17:59
#3
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Engineer IA
Цитата:
Прошу помощи. Не могу нигде найти документ, определяющий категорию здания для строительства в сейсмической зоне.
1. Я проектирую в сейсмозоне...У нас нормы несколько иные, чем для России, но понятия "категория здания" в нормах не встречал. Есть категории ответственности, категории по пожароопасности, но по сейсмостойкости - не встречал (тем более А, В, С). Поправьте...
2. Да, расчетная сейсмичность может быть повышена в зависимости от ответственности сооружения... Например, в Одессе 6-ти бальная сейсмичность, но для высотных зданий расчеты выполняются на 7 баллов. Здесь какие-то местные поправки к нормам.
3. Как поступить Вам? Вы на правильном пути:
Цитата:
В понедельник иду в экспертизу разбираться
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 18:01
#4
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


Сибирь, оказывается, большая (карты ОСР поглядел), даже 9-балльные районы есть. Ладно, вычеркиваю, не поеду туда )


Видимо, Вам нужна не мифическая "категория зданий для строительства в сейсмических районах", а степень ответственности зданий и сооружений.
ГОСТ 27751-88 с изм.1 Надежность строительных конструкций, п.5;
Оно же в СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, приложение 7:
Жилые здания относятся ко 2 уровню - нормальной ответственности.

Берем карту А СНиП II-7-81, получаем сейсмичность района строительства 6 баллов. В таблицу 1, вне зависимости от категории грунтов, не попадаем. Сейсмичность площадки, следовательно, тоже 6 баллов.

Берем карту В, сравниваем с А, получаем, что Вы живете в Томске, Новосибирске или Красноярске ))

Более полную классификацию сооружений по степени ответственности планируется дать в Федеральном Законе
"О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий"
Но в его проекте жилые здания тоже во 2 классе.

Классификация СНиП II-7-81 и ГОСТ 27751-88с изм.1 не вполне совпадают: "массовое-повышенной-особо ответственные" и "пониженной III-нормальной II -повышенной ответственности I"
А в старом ГОСТ 27751-88 вообще четыре класса: "уникальные-I-II-III.
Арокс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2007, 18:39
#5
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Разделения по категориям есть в СНиПе II-7-81*.

Карта А - массовое строительство;

Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.


Мой объект, студенческое общежитие, эксперт причисляет к категории С - особо ответственные объекты. В чем я сомневаюсь.

Цитата:
3. Как поступить Вам? Вы на правильном пути:
Цитата:
В понедельник иду в экспертизу разбираться
Правильно. Иду. Но перед этим хотелось бы посмотреть нормы и оценить ситуацию. В общем никто не знает про категорийность зданий. Жаль.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 20:15
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


чего то вы странное говорите. Категорийность здания бывает только по взрыво-пожаро безопасности. А по сейсмичности, оно как то по другому называется
str02 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 23:56
#7
Alex-simfy

Расчет, проектирование
 
Регистрация: 12.12.2006
Симферополь
Сообщений: 8


оно называется ответственность здания.
А- все здания не ключаемые в В и С
В- школы, больницы, театры, здания сбольшим кол-вом скопления людей
С - очень ответственные здания(атомные электростанции)
Alex-simfy вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2007, 00:23
#8
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Engineer IA:
Цитата:
Мой объект, студенческое общежитие, эксперт причисляет к категории С - особо ответственные объекты. В чем я сомневаюсь.
Следует различать:
1. Сейсмичность района и сейсмичность площадки (последняя зависит от грунтов - от категории грунтов по сейсмическим свойствам).
2. Уровень ответственности зданий (Три уровня - См. ГОСТ и СНиП), т.е. "категории С" не бывает.

Согласно СНиП II-7-81* расчетная сейсмическая интенсивность определяется по одной из трех карт (карты ОСР-97) А, В или С в зависимости от уровня ответственности здания.
Сейсмичность площаки строительства может быть повышена или понижена в зависимости от категории грунтов по сейсмическим свойствам (I, II, III) на 1 балл по шкале MSK-64.
Я считаю, что в вашем случае должны быть: 2-й уровень ответственности здания, Карта А (но не С) по степени сейсмической опасности, и в этом случае, независимо от категории грунтов (III) - 6 баллов сейсмичность площадки.
Исключением может быть только особый статус здания (например, в вашем общежитии будет какой-нибудь диспетчерский Центр МЧС или что-то на таком уровне) и отнесение здания по этим признакам к 1-му уровню ответственности). И тогда:

Из СНиП II-7-81* :
Цитата:
Для особо ответственных зданий и сооружений, строящихся в районах сейсмичностью 6 баллов на площадках строительства с грунтами III категории по сейсмическим свойствам, расчетную сейсмичность следует принимать равной 7 баллам.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2007, 04:53
#9
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


alektich

Цитата:
Я считаю, что в вашем случае должны быть: 2-й уровень ответственности здания, Карта А (но не С) по степени сейсмической опасности, и в этом случае, независимо от категории грунтов (III) - 6 баллов сейсмичность площадки.
Вот-вот, такое рассуждение мне нравится, но как обосновать его? На что сослаться, принимая уровень ответственности здания?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2007, 04:55
#10
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Alex-simfy

Цитата:
оно называется ответственность здания.
А- все здания не ключаемые в В и С
В- школы, больницы, театры, здания сбольшим кол-вом скопления людей
С - очень ответственные здания(атомные электростанции)
Подскажите, откуда такая классификация? Где Вы это взяли?[/b]
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2007, 12:39
#11
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Engineer IA
Цитата:
На что сослаться, принимая уровень ответственности здания?
ГОСТ 27751-88 с изм. 1 от 1999 г.
А вообще этот вопрос решается на этапе выдачи-получения АПЗ заказчиком.
У нас тоже эти самые 6-7 баллов сейсмики и один балл решает многое.
Было какое-то разъяснение, не помню где видел, об отнесении к 1 уровню ответственности высотных зданий свыше 18 этажей или 60 м - (не помню точно, нужно уточнить этажность и метры). Там же - если под зданием в 2-х и в более уровнях паркинг - тоже к 1 уровню ответственности.
Еще вышел СНиП Строительные нормы и правила «Надежность строительных конструкций и оснований. «Основные положения» введен с 1 января 2004 г. ГОСТ у меня есть, могу выслать, СНиПа нет.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2007, 13:09
#12
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Наш регион после последних изменений районирования оказался в зоне 6-7 баллов. Так вот перечень зданий, для которых необходим сейсмический расчет утверждался на региональном уровне местными властями.
Получается, что конкретных указаний в нормах нет (кроме особоответственных сооружений).
Net вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2007, 14:08
#13
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


NET
Цитата:
Наш регион после последних изменений районирования оказался в зоне 6-7 баллов. Так вот перечень зданий, для которых необходим сейсмический расчет утверждался на региональном уровне местными властями.
Получается, что конкретных указаний в нормах нет (кроме особоответственных сооружений).
Похоже так оно есть. А мне вспомнилась тема НИР, которую выполнял в старые времена - повышение категории грунтов по сейсмическим свойствам путем закрепления грунтов в основании зданий и сооружений.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2007, 18:41
#14
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


alektich

Цитата:
ГОСТ у меня есть, могу выслать, СНиПа нет.
Буду весьма признателен. aklassen@mail.tomsknet.ru

Net

Цитата:
Получается, что конкретных указаний в нормах нет (кроме особоответственных сооружений).
Не могли бы Вы назвать нормы, касающиеся особоответсвенных сооружений?

Спасибо всем.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2007, 20:20
#15
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Не могли бы Вы назвать нормы, касающиеся особоответсвенных сооружений?
Имелись ввиду атомные электростанции
Net вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2007, 15:54
#16
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


to Engineer IA
Хотел бы узнать, чем закончился поход в экспертизу и что удалось выяснить?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2007, 20:46
#17
che

Прораб
 
Регистрация: 16.05.2005
Osh
Сообщений: 52


из СНиП II-7-81*:

Цитата:
2.2.
...
Расчет по п. "б" следует выполнять при проектировании особо ответственных сооружений и высоких (более 16 этажей) зданий....

Если следовать формальной логике, то данное 18-ти этажное здание не относится к особо отвестсивенным зданиям (следует обратить внимание на "и" между
Цитата:
особо ответственных сооружений
и
Цитата:
высоких (более 16 этажей)
)
che вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2007, 21:59
#18
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от che
из СНиП II-7-81*:

Цитата:
2.2.
...
Расчет по п. "б" следует выполнять при проектировании особо ответственных сооружений и высоких (более 16 этажей) зданий....
Если следовать формальной логике, то данное 18-ти этажное здание не относится к особо отвестсивенным зданиям (следует обратить внимание на "и" между
Цитата:
особо ответственных сооружений
и
Цитата:
высоких (более 16 этажей)
)
Страная логика.. как раз это "и" и разделяет эти категории - ответственные сооружения и высокие здания!..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2007, 23:19
#19
che

Прораб
 
Регистрация: 16.05.2005
Osh
Сообщений: 52


to Om81:

Обратите внимание на "не" между в моем выражении
Цитата:
18-ти этажное здание не относится к особо отвестсивенным зданиям
che вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2007, 01:20
#20
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А я говорю - что относится! Потому как относятся особо ответственные сооружения и высокие здания. Под одну из этих категорий 18-эт дом попадает..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 22:22
#21
che

Прораб
 
Регистрация: 16.05.2005
Osh
Сообщений: 52


to Om81:

Цитата:
А я говорю - что относится! Потому как относятся особо ответственные сооружения и высокие здания. Под одну из этих категорий 18-эт дом попадает..
Логика странна тогда, когда человек вместо того, чтобы рассуждать логически, выдает капризы, типа "..А я говорю так.." (это очень неубедительно).

В СНиПах имеет значение каждое слово, каждая буква и знаки препинания. Если там пишут "и", а не "в том числе", надо читать как "особо ответственных сооружений и высоких зданий..." вместо "особо ответственных сооружений, в т. ч. высоких зданий...". На самом деле мне все равно какие здания куда в данном случае относятся, важно правильное понимание текстов нормативов.
che вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 23:17
#22
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от che
надо читать как "особо ответственных сооружений и высоких зданий..." вместо "особо ответственных сооружений, в т. ч. высоких зданий...".
Я о том-же говорю... вдумайтесь! :wink: Как-то странно - спорим, отстаивая одну и ту же точку зрения.
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 10:53
2 | #23
StR0iTeL


 
Регистрация: 01.12.2007
Сообщений: 5


Наверное, глупо писать ответ в форум через 2 года от последнего сообщения, но может кому и пригодится.
Письмо Госстроя от 23.03.2001 №АШ 1382/9 - именно на него сослалась наша экспертиза, когда детский сад на просадочных грунтах на 6-ти балльной площадке пришлось перепроектировать под 8 баллов, потому как, согласно приложению к этому письму - здание I уровня ответственности. И 18-ти этажное здание - тоже.
Вложения
Тип файла: doc АШ-1382.doc (44.5 Кб, 929 просмотров)
StR0iTeL вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 13:44
#24
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116


огромное спасибо за письмо, оч. нужным оказалось
gliv вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 10:22
#25
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Вроде было всё понятно, по письму Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9 об изменении № 5 СНИП II-7-81 "Cтроительство в сейсмических районах" пожарные депо были отнесены к объектам повышенной ответственности, а по вcтупившему в силу техрегламенту по безопасности зданий и сооружений, для пожарного депо необходимо установить уровень ответственности: 2) нормальный.
Как соотнести уровни ответственности установленные в письме и установленные в Законе? И какой принять уровень ответственности для пожарного депо.

Цитата:
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:
1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.
Цитата:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 314-ФЗ пункт 3 части 1 статьи 48.1 настоящего Кодекса изложен в новой редакции
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
11) опасные производственные объекты, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
б) утратил силу с 1 января 2008 г.;
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
guran вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 10:52
#26
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


guran, а письмо действует ли? с выходом и утверждением СП 14-13330-2011.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 11:06
#27
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Цитата:
СП 14.13330.2011 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
4.3
Решение о выборе карты для оценки сейсмичности площадки при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, при необходимости основываясь на заключениях специализированной научно-исследовательской организации, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
А письмо никто не отменял. Может, кто-нибудь подскажет, как сделать и на какие документы ссылаться?
guran вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 18:06
#28
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
А письмо никто не отменял. Может, кто-нибудь подскажет, как сделать и на какие документы ссылаться?
В письме содержаться всего лишь рекомендации. Если текст письма противоречит Федеральному закону №384-ФЗ "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений", то следует применять закон.
Если пожарное депо обеспечивает безопасность для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, то имеет смысл отнести это депо к объектам повышенного уровня ответственности. Решение об этом принимает заказчик по представлению генпроектировщика. И я хотел бы посмотреть на того эксперта, который потребует понизить для такого пожарного депо уровень ответственности.

На этом форуме один весьма настойчивый гражданин уже доставал участников вопросом: "Относится ли привокзальный туалет к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, и следовательно к объектам повышенного уровня ответственности?" Ответа этот гражданин так и не получил.

Вывод: Господа проектировщики и заказчики! Не ленитесь брать на себя ответственность при выборе уровня ответственности объекта! И уж лучше вы этот уровень завысите, чем необоснованно занизите.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 07:00
#29
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Доброго дня. Вышел спор с экспертизой по применению Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9. То есть экспертиза настаивает на его применении. Проектируемое здание школы по карте А находится на 6-ти бальной площадке, а по карте Б на 7- бальной. Соответственно экспертиза,ссылаясь на письмо, хочет отнести школу к карте Б, но исходя из требований ФЗ №384 она принадлежит к объектам массового строительства и не относится к категории повышенной ответственности. Может кто подскажет, как доказать экспертам свою правоту? Не отменено ли упомянутое письмо?
jopt вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 07:58
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


jopt вы лучше район строительства скажите. Если у вас стандартная школа на каком основании вы хотите применить карту Б? А в указанном вами письме речь вообще не о том - там карты в далеком 2001 году слегка подкорректировали и увеличили площади 7-бального землетрясения. Вопрос может быть только если вы проектировали вашу школу по совсем древней версии СНиП при этом случайно попали в зону которая затем была отнесена к 7-и бальной! Тогда и спора быть никакого не может - 7 баллов, но при этом по карте А (если только у вас школа не 100 метровая со 100 метровым спорт залом!).
Дочитал до таблицы! Я думаю что экспертиза не права. Градкодекс, Тех Рег, выше чем письмо (древнее) агентства. Принимайте уровень ответственности по Тех Регу и шлите их подальше - пусть обосновывают на каком таком основании они отменяют Федеральный закон. И кстати проверьте силу действия указанного письма.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 08:03
#31
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Мы еще не проектировали. Просто пытаемся "на берегу" договориться с экспертизой. В письме есть приложение по которому цитата:
"Карта B
Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмичной интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет - 5%
Объекты повышенной ответственности:

здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий (системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, сооружения связи и т.п.);

здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей (вокзалы, аэропорты, театры, цирки, концертные залы, крытые рынки, спортивные сооружения);

больницы, школы, дошкольные учреждения;

здания высотой больше 16 этажей;

другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным, экологическим последствиям". Мы хотим применить карту А, но начальник экспертизы прикрываясь письмом карту В требует.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 11:20
#32
bahil


 
Сообщений: n/a


Экспертиза не права. В действующем СП чётко написано какие карты для каких объектов.
Offtop: Разве что отнести школу к особо опасным
 
 
Непрочитано 15.11.2013, 17:03
#33
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Мы еще не проектировали. Просто пытаемся "на берегу" договориться с экспертизой.
Письмо Госстроя России не отменяли. Просто руки не дошли. Там есть всего лишь рекомендуемая таблица. Которую вовсе не случайно выкинули из редакции СНиП II-7-81 от 2000 года.
Попробуйте сослаться на ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования". Там в главе 9 четко расписано к какому уровню ответственности отнести те или иные сооружения.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 17:51
#34
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


что должно быть в материалах ИГИ с т.зр. сейсмичности? сейсмичность района только? или и площадок тоже? Привык,что конструктор сам принимает сейсмичность площадки,есть ли требования в этом к ИГИ?
Если в ИГИ включены все 3 карты для данного места - это нормально? При том,что все здания - нормального уровня ответственности. По смыслу ясно,что нужно указать выбранную карту,но где требования к ИГИ в этом ? четко не нашел..
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сейсмика. Категории зданий.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск