| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сейсмика. Категории зданий.
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 28098
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Engineer IA
Цитата:
2. Да, расчетная сейсмичность может быть повышена в зависимости от ответственности сооружения... Например, в Одессе 6-ти бальная сейсмичность, но для высотных зданий расчеты выполняются на 7 баллов. Здесь какие-то местные поправки к нормам. 3. Как поступить Вам? Вы на правильном пути: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154
|
Сибирь, оказывается, большая (карты ОСР поглядел), даже 9-балльные районы есть. Ладно, вычеркиваю, не поеду туда )
Видимо, Вам нужна не мифическая "категория зданий для строительства в сейсмических районах", а степень ответственности зданий и сооружений. ГОСТ 27751-88 с изм.1 Надежность строительных конструкций, п.5; Оно же в СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, приложение 7: Жилые здания относятся ко 2 уровню - нормальной ответственности. Берем карту А СНиП II-7-81, получаем сейсмичность района строительства 6 баллов. В таблицу 1, вне зависимости от категории грунтов, не попадаем. Сейсмичность площадки, следовательно, тоже 6 баллов. Берем карту В, сравниваем с А, получаем, что Вы живете в Томске, Новосибирске или Красноярске )) Более полную классификацию сооружений по степени ответственности планируется дать в Федеральном Законе "О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий" Но в его проекте жилые здания тоже во 2 классе. Классификация СНиП II-7-81 и ГОСТ 27751-88с изм.1 не вполне совпадают: "массовое-повышенной-особо ответственные" и "пониженной III-нормальной II -повышенной ответственности I" А в старом ГОСТ 27751-88 вообще четыре класса: "уникальные-I-II-III. |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Разделения по категориям есть в СНиПе II-7-81*.
Карта А - массовое строительство; Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты. Мой объект, студенческое общежитие, эксперт причисляет к категории С - особо ответственные объекты. В чем я сомневаюсь. Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer IA:
Цитата:
1. Сейсмичность района и сейсмичность площадки (последняя зависит от грунтов - от категории грунтов по сейсмическим свойствам). 2. Уровень ответственности зданий (Три уровня - См. ГОСТ и СНиП), т.е. "категории С" не бывает. Согласно СНиП II-7-81* расчетная сейсмическая интенсивность определяется по одной из трех карт (карты ОСР-97) А, В или С в зависимости от уровня ответственности здания. Сейсмичность площаки строительства может быть повышена или понижена в зависимости от категории грунтов по сейсмическим свойствам (I, II, III) на 1 балл по шкале MSK-64. Я считаю, что в вашем случае должны быть: 2-й уровень ответственности здания, Карта А (но не С) по степени сейсмической опасности, и в этом случае, независимо от категории грунтов (III) - 6 баллов сейсмичность площадки. Исключением может быть только особый статус здания (например, в вашем общежитии будет какой-нибудь диспетчерский Центр МЧС или что-то на таком уровне) и отнесение здания по этим признакам к 1-му уровню ответственности). И тогда: Из СНиП II-7-81* : Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
alektich
Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Alex-simfy
Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer IA
Цитата:
А вообще этот вопрос решается на этапе выдачи-получения АПЗ заказчиком. У нас тоже эти самые 6-7 баллов сейсмики и один балл решает многое. Было какое-то разъяснение, не помню где видел, об отнесении к 1 уровню ответственности высотных зданий свыше 18 этажей или 60 м - (не помню точно, нужно уточнить этажность и метры). Там же - если под зданием в 2-х и в более уровнях паркинг - тоже к 1 уровню ответственности. Еще вышел СНиП Строительные нормы и правила «Надежность строительных конструкций и оснований. «Основные положения» введен с 1 января 2004 г. ГОСТ у меня есть, могу выслать, СНиПа нет. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Наш регион после последних изменений районирования оказался в зоне 6-7 баллов. Так вот перечень зданий, для которых необходим сейсмический расчет утверждался на региональном уровне местными властями.
Получается, что конкретных указаний в нормах нет (кроме особоответственных сооружений). |
|||
![]() |
|
||||
NET
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
alektich
Цитата:
Net Цитата:
Спасибо всем.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Прораб Регистрация: 16.05.2005
Osh
Сообщений: 52
|
из СНиП II-7-81*:
Цитата:
Если следовать формальной логике, то данное 18-ти этажное здание не относится к особо отвестсивенным зданиям (следует обратить внимание на "и" между Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Прораб Регистрация: 16.05.2005
Osh
Сообщений: 52
|
to Om81:
Цитата:
В СНиПах имеет значение каждое слово, каждая буква и знаки препинания. Если там пишут "и", а не "в том числе", надо читать как "особо ответственных сооружений и высоких зданий..." вместо "особо ответственных сооружений, в т. ч. высоких зданий...". На самом деле мне все равно какие здания куда в данном случае относятся, важно правильное понимание текстов нормативов. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2007
Сообщений: 5
|
Наверное, глупо писать ответ в форум через 2 года от последнего сообщения, но может кому и пригодится.
Письмо Госстроя от 23.03.2001 №АШ 1382/9 - именно на него сослалась наша экспертиза, когда детский сад на просадочных грунтах на 6-ти балльной площадке пришлось перепроектировать под 8 баллов, потому как, согласно приложению к этому письму - здание I уровня ответственности. И 18-ти этажное здание - тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Вроде было всё понятно, по письму Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9 об изменении № 5 СНИП II-7-81 "Cтроительство в сейсмических районах" пожарные депо были отнесены к объектам повышенной ответственности, а по вcтупившему в силу техрегламенту по безопасности зданий и сооружений, для пожарного депо необходимо установить уровень ответственности: 2) нормальный.
Как соотнести уровни ответственности установленные в письме и установленные в Законе? И какой принять уровень ответственности для пожарного депо. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Если пожарное депо обеспечивает безопасность для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, то имеет смысл отнести это депо к объектам повышенного уровня ответственности. Решение об этом принимает заказчик по представлению генпроектировщика. И я хотел бы посмотреть на того эксперта, который потребует понизить для такого пожарного депо уровень ответственности. На этом форуме один весьма настойчивый гражданин уже доставал участников вопросом: "Относится ли привокзальный туалет к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, и следовательно к объектам повышенного уровня ответственности?" Ответа этот гражданин так и не получил. Вывод: Господа проектировщики и заказчики! Не ленитесь брать на себя ответственность при выборе уровня ответственности объекта! И уж лучше вы этот уровень завысите, чем необоснованно занизите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Доброго дня. Вышел спор с экспертизой по применению Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9. То есть экспертиза настаивает на его применении. Проектируемое здание школы по карте А находится на 6-ти бальной площадке, а по карте Б на 7- бальной. Соответственно экспертиза,ссылаясь на письмо, хочет отнести школу к карте Б, но исходя из требований ФЗ №384 она принадлежит к объектам массового строительства и не относится к категории повышенной ответственности. Может кто подскажет, как доказать экспертам свою правоту? Не отменено ли упомянутое письмо?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
jopt вы лучше район строительства скажите. Если у вас стандартная школа на каком основании вы хотите применить карту Б? А в указанном вами письме речь вообще не о том - там карты в далеком 2001 году слегка подкорректировали и увеличили площади 7-бального землетрясения. Вопрос может быть только если вы проектировали вашу школу по совсем древней версии СНиП при этом случайно попали в зону которая затем была отнесена к 7-и бальной! Тогда и спора быть никакого не может - 7 баллов, но при этом по карте А (если только у вас школа не 100 метровая со 100 метровым спорт залом!).
Дочитал до таблицы! Я думаю что экспертиза не права. Градкодекс, Тех Рег, выше чем письмо (древнее) агентства. Принимайте уровень ответственности по Тех Регу и шлите их подальше - пусть обосновывают на каком таком основании они отменяют Федеральный закон. И кстати проверьте силу действия указанного письма. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Мы еще не проектировали. Просто пытаемся "на берегу" договориться с экспертизой. В письме есть приложение по которому цитата:
"Карта B Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмичной интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет - 5% Объекты повышенной ответственности: здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий (системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, сооружения связи и т.п.); здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей (вокзалы, аэропорты, театры, цирки, концертные залы, крытые рынки, спортивные сооружения); больницы, школы, дошкольные учреждения; здания высотой больше 16 этажей; другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным, экологическим последствиям". Мы хотим применить карту А, но начальник экспертизы прикрываясь письмом карту В требует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Попробуйте сослаться на ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования". Там в главе 9 четко расписано к какому уровню ответственности отнести те или иные сооружения. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
что должно быть в материалах ИГИ с т.зр. сейсмичности? сейсмичность района только? или и площадок тоже? Привык,что конструктор сам принимает сейсмичность площадки,есть ли требования в этом к ИГИ?
Если в ИГИ включены все 3 карты для данного места - это нормально? При том,что все здания - нормального уровня ответственности. По смыслу ясно,что нужно указать выбранную карту,но где требования к ИГИ в этом ? четко не нашел.. |
|||
![]() |