Просадочные грунты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты

Просадочные грунты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2007, 20:59 #1
Просадочные грунты
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

Подскажите! Имеем просадочный грунт
II типа на глубину 13м (суглинок, плотность 1,7т/м3, влажность 0.13%, начальное просадочное давление 1кг/см2, грунтовых вод до глубины 15 м не обнаружено.)
Можно ли применить свайный фундамент, со сваями 6м. Т.е. нижней конец сваи не выходит с просадочного грунта. Возможности замачивания грунта нет (нет никаких трубопроводов с водой), грунтовых вод тоже нет, плотность хорошая. Считается ли грунт в этих условиях непросадочным или сваи надо тянуть до непросадочного грунта?
Просмотров: 35529
 
Непрочитано 17.02.2007, 22:17
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


а что за здание то?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2007, 23:02
#3
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Имеем башню 35м, в сечении равносторонний треугольник со стороной 1,5м, пояса- трубы: 2шт.-диам.152мм, один-диам. 108мм. Увеличили на нее нагрузки (установили антенны). Расчет в SCAD показал, что пояс ниже 7м не проходит на устойчивость (108 труба), приняли решение ставить три подкоса от каждого пояса, с относом на 4м. Подкос опираем на фундамент о котором шла речь выше. Нагрузки на обрезе фундамента:
1 комбинация: прижим 11т и сдвиг 6т;
2 - комбинация: Отрыв 10т и сдвиг 5т.
Рассматривался в ФОК свайный фундамент, результат: две сваи 0,3м на глубину 6м, ростверк в плане 1,8м (по направлению сдвига) на 0,6м, высота 0,9м (заглубление 0,7м). До глубины промерзания (2,2м под подошвой ростверка песчаная подсыпка).
rualex вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2007, 23:49
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Рассматривался в ФОК свайный фундамент, результат: две сваи 0,3м на глубину 6м, ростверк в плане 1,8м (по направлению сдвига) на 0,6м, высота 0,9м (заглубление 0,7м). До глубины промерзания (2,2м под подошвой ростверка песчаная подсыпка).
подсыпку трамбовать хорошенько.
можно и на 6м, но сваи не забивные...
 
 
Непрочитано 18.02.2007, 16:46
#5
Krygolam

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32


думаю "ДА" но надо обратить внимание, что сваи работают как висящие
Krygolam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2007, 19:06
#6
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Сваи буронабивные. Спасибо всем кто откликнулся. Будут еще мнения, не стесняйтесь, всегда рады Вас выслушать.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 08:14
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык выдержка из СНИПа
8.3. При проектировании свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности с возможной просадкой грунтов от собственного веса свыше 30 см следует, как правило, предусматривать мероприятия по переводу грунтовых условий II типа в I путем срезки грунта или уплотнения предварительным замачиванием, замачиванием со взрывом, грунтовыми сваями и другими методами. При соответствующем технико-экономическом обосновании указанные способы должны обеспечивать устранение просадки грунтовой толщи от ее собственного веса в пределах площади, занимаемой зданием или сооружением, и на расстоянии, равном половине просадочной толщи вокруг него.

8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g £ su в грунтовых условиях II типа, IL < 0,2 для забивных свай и IL £ 0 для буронабивных свай при ssl,g £ su в грунтовых условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом подсыпки или другой пригрузки его поверхности). Заглубление свай в указанные грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условия, что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и из условия обеспечения требуемой несущей способности сваи.

Примечания: 1. Если прорезка указанных грунтов в конкретных случаях экономически нецелесообразна, то в грунтовых условиях I типа по просадочности для зданий и сооружений III класса допускается устройство свай (кроме свай-оболочек) с заглублением нижних концов не менее чем на 1 м в слой грунта с относительной просадочностью ssl < 0,02 [при давлении не менее 300 кПа (3 кгс/см2) и не менее давления, соответствующего давлению от собственного веса грунта и нагрузки на его поверхности] при условии, что в этом случае обеспечивается несущая способность свай, а суммарные значения возможных просадок и осадок основания не превышают предельных значений для здания и сооружения при неравномерном замачивании грунтов.

2. Сваи-колонны одноэтажных зданий III класса в грунтовых условиях I типа допускается опирать нижними концами на грунты с ssl ³ 0,02, если несущая способность свай подтверждена испытаниями
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 12:38
#8
Krygolam

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32


даже буронабивные сваи которые не опираются также висящие, а
если несущая способность свай подтверждена испытаниями то и на большинство понктов СНиП можно смотреть сквозь пальцы ...
Krygolam вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2007, 02:41 Re: Просадочные грунты
#9
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от rualex
Подскажите! Имеем просадочный грунт
II типа на глубину 13м (суглинок, плотность 1,7т/м3, влажность 0.13%, начальное просадочное давление 1кг/см2, грунтовых вод до глубины 15 м не обнаружено.)
Можно ли применить свайный фундамент, со сваями 6м. Т.е. нижней конец сваи не выходит с просадочного грунта. Возможности замачивания грунта нет (нет никаких трубопроводов с водой), грунтовых вод тоже нет, плотность хорошая. Считается ли грунт в этих условиях непросадочным или сваи надо тянуть до непросадочного грунта?
На таком дерьме можно выжить лишь одним способом:
закопаться фундаментом наиболее глубоко и применять плитный фундамент. Достичь наименьшего давления по подошве фундамента, желательно, меньшего начального просадочного. Если есть просадки - считать с учетом просадок с растеканием воды от аварийных схем замачивания здания.
Использование здесь свай - деньги на ветер.
alexroot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2007, 21:10
#10
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


для "alexroot"
Но ведь, если нет возможности замачивания (здесь нет водных магистралей, а грунтовые воды не обнаружены до глубины 15м), то в просадочных грунтах можно вести расчет как в обычных грунтах. Или замачивание необходимо учитывать всегда? А атмосферные осадки способны обеспечить замачивание, чтобы пошла просадка. А если поверхность над фундаментом защитить отмосткой или каким-либо покрытием, не пропускающем атмосферную воду в грунт в зоне фундамента. У нас рассматривается одиночный фундамент под подкосом башни.(см. начало). Т.е. имеем башню, в нижней части которой устанавливаем подкосы (для разгрузки поясов).
rualex вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 21:20
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну а в СНИП не досуг взглянуть.
Там сказано в каких случаях и как расчитывать.
Тот кто считает, что использование свай в данном случаае деньги на ветер, сам по всей видимости не проектировал в таких грунтах.
Внимательно читаем СНИП по свайным ф-там 83-го года.
Пособие в данном случае не надо методики расчетов по просадочным грунтам там совершенно разные.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 21:25
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А еще лучше провети испытания свай но они все равно должны выходить за толщу просадочного грунта.
Про испытания там все хорошо написано + еще посмотреть ГОСТ по испытаниям свай, хотя это то же дорогое удовольствие.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2007, 15:20
#13
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


если просадочный грунт II типа на глубину 12м (суглинок, плотность 1,83т/м3, влажность 0.11%, начальное просадочное давление 0.3 кг/см2, грунтовых вод до глубины 28 м не обнаружено) :shock:
как на этом "Г" (в смысле грунте) строить?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2007, 15:47
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК приключений на свою в голову.
Ну а в Волгограде на склоько Я знаю было несколько аварий связаных с просадочными грунтами, так что ваши проектировщики уже наученны горьким опытом.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2007, 16:01
#15
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от DEM
Ну дык ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК приключений на свою в голову.
Ну а в Волгограде на склоько Я знаю было несколько аварий связаных с просадочными грунтами, так что ваши проектировщики уже наученны горьким опытом.
Строить будут свинарник. На мои возмущения говорят: "Если упадет, будет больше мяса, а если загорится будет сразу шашлык" Один я пытаюсь соблюдать хоть какие-то нормы. [sm1212]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2007, 16:28 Re: Просадочные грунты
#16
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от rualex
Можно ли применить свайный фундамент, со сваями 6м. Т.е. нижней конец сваи не выходит с просадочного грунта. Возможности замачивания грунта нет (нет никаких трубопроводов с водой), грунтовых вод тоже нет, плотность хорошая. Считается ли грунт в этих условиях непросадочным или сваи надо тянуть до непросадочного грунта?
Согласно СНиП, НЕТ, 6 метров не катит. Как писал DEM нужно проводить стат. испытания, тем более по п.8.13 СНиП 2.02.03-85 "Проведение статических испытаний свай в грунтах II типа по просадочности является обязательным." Эти сваи тем не менее д.б. посажены нормальные грунты.
А что касается отсутствия замачивания грунта, то это вопрос спорный. Как вы сможете это гарантировать на 50 лет эксплуатации сооружения? Грунтовых вод нет! А вдруг появяться! При таких глобальных изменениях климата :P Так что делать нужно согласно СНиП и СП, они позволят оградить себя от неприятных неожиданностей, в виде лиц в погонах в дверном глазке :twisted:
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2007, 16:41
#17
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Зачем вообще нужны сваи если они не прорезают просадочные грунты. Это деньги зарытие в землю
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2007, 18:33
#18
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Tserber
...Строить будут свинарник. На мои возмущения говорят: "Если упадет, будет больше мяса, а если загорится будет сразу шашлык"
Задайте говорившему вопрос: что, если упадет как раз в тот момент, когда в свинарнике будут не только свиньи (и какие-то там свинарки, которых сегодня замечают меньше, чем свиней) - но и сам его величество пан ХОЗЯИН? С кого тогда шашлык будут делать? :?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 05:49
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А где хозяин темы.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2007, 11:32
#20
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Хозин здесь и внимательно следит за темой. Я, к сожалению, не "фокусник", а только еще учусь и серьезно в дискусии участвовать не могу. Большое спасибо всем откликнувшимся, для меня польза большая.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 12:34
#21
ФСФ

проектировщик
 
Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32


Известно ли, какие грунты ниже просадочной толщи? Просадка грунта от собственного веса?
Если сейчас явного источника воды нет, все равно возможно повышение влажности
грунта, что должно быть указано в геологии?
Сваи применять скорее всего нельзя, особенно буронабивные.
Надо подобрать площадь фундаментов, чтобы давление на грунт было меньше начального
просадочного давления, после чего просчитать возможную величину просадки.
Прикинуть возможный крен при неравномерном замачивании грунтов от возможного источника
(кто гарантирует, что источник не появится в будущем?).
Эти величины надо сравнить с предельными деформациями основания для данного сооружения.
ФСФ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 12:55
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ФСФ
Вы хоть читали тему с начала????
Сказано же
Цитата:
Подскажите! Имеем просадочный грунт
II типа на глубину 13м (суглинок, плотность 1,7т/м3, влажность 0.13%, начальное просадочное давление 1кг/см2, грунтовых вод до глубины 15 м не обнаружено.)
Можно ли применить свайный фундамент, со сваями 6м. Т.е. нижней конец сваи не выходит с просадочного грунта. Возможности замачивания грунта нет (нет никаких трубопроводов с водой), грунтовых вод тоже нет, плотность хорошая. Считается ли грунт в этих условиях непросадочным или сваи надо тянуть до непросадочного грунта?
Вы будете строить на данных грунтах свинарник????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 13:13
#23
ФСФ

проектировщик
 
Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32


Собирались строить стальную башню с антнннами, высотой 35 м. Не заметил, что переключились на свинарник! Если все-таки свинарник, то решение фундаментов зависит от решения самого свинарника - размеры, стены, крыша.
ФСФ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 13:17
#24
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Для чего применяют сваи :?: Для того чтобы прорезать слабые грунты и передать нагрузки на более прочные грунты :!:
В таких геологических условиях не вижу ничего лучше свай входящих в более прочные грунты . А использование фундаментов мелкого заложения с подбором ширины фундамента так что бы давление под подошвой было меньше начального просадочного не целесообразно. Замачивание может произойти в любую момент (Например прорвало трубу под одним концом здания , а защитных лотков для отвода воды нет)...
:arrow: Крен больше допустимого , неравномерная осадка , дополнительные усилия от неравномерной осадки ,...
Туши свет :idea: - кидай гранату :shock: .
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 13:32
#25
ФСФ

проектировщик
 
Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32


Думаю, сваи чтобы уменьшить деформации основания, в том числе их неравномерность. Если в основании концов свай нет несжимаемых грунтов, может надо будет просчитать осадки свай? А в нагрузках на сваю учесть негативное трение оседающего грунта? Мне кажется, что свайный фундамент для стальной башни будет гораздо дороже самой башни.
ФСФ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 13:44
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык антиресно а што аффтар решиль делать :roll:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 13:54
#27
ФСФ

проектировщик
 
Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32


DEM: Ну дык антиресно а што аффтар решиль делать


Дэлат с чем? Со свынарникам?
ФСФ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 14:14
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


С вышкой своей.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 14:18
#29
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от DEM
С вышкой своей.
Решил делать сваи 6м, получит "Вышку" :twisted: А если внял советам, то вышку получит заказчик :P
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 15:25
#30
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФСФ
А в нагрузках на сваю учесть негативное трение оседающего грунта?
Так то оно так , но не так .
На сколько я помню отрицательное трение учитывается если есть торф и(или) ил . Если не прав поправьте.
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 15:53
#31
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Simonoff
На сколько я помню отрицательное трение учитывается если есть торф и(или) ил .
А как же лёс?
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 17:52
#32
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от valerij_konstr
Цитата:
Сообщение от Simonoff
На сколько я помню отрицательное трение учитывается если есть торф и(или) ил .
А как же лёс?
Приношу свои извинения фсем честным гражданам , за дезинформацию. Давно в СНиП не заглядывал , но как он выгладит еще не забыл :shock:
Для ясности цитата из СНиП:
4.11. Отрицательные (негативные) силы трения, возникающие на боковой поверхности свай при осадке околосвайного грунта и направленные вертикально вниз, следует учитывать в случаях:

планировки территории подсыпкой толщиной более 1,0 м;

загрузки пола складов полезной нагрузкой более 20 кН/м2 (2 тс/м2);

загрузки пола около фундаментов полезной нагрузкой от оборудования более 100 кН/м2 (10 тс/м2);

увеличения эффективных напряжений в грунте за счет снятия взвешивающего действия воды при понижении уровня подземных вод;

незавершенной консолидации грунтов современных и техногенных отложений;

уплотнения несвязных грунтов при динамических воздействиях;

просадки грунтов при замачивании.

Примечание. Учет отрицательных сил трения, возникающих в просадочных грунтах, следует производить в соответствии с требованиями разд. 3.

Еще рез пардон
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 20:00
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Simonoff
Цитата:
Сообщение от ФСФ
А в нагрузках на сваю учесть негативное трение оседающего грунта?
Так то оно так , но не так .
На сколько я помню отрицательное трение учитывается если есть торф и(или) ил . Если не прав поправьте.
Блин ребят по читайте СНИП :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 09:44
#34
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


А мне что делать со снинарником?
Геологи решили устранить просадочность, увеличить начальную просадочность (на бумаге ессественно) :evil:
а мне свинок жалко...
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 11:08
#35
ФСФ

проектировщик
 
Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32


Со снинарником надо поступить так:
1. Просчитать возможные деформации основания от просадки и сравнить их с предельными деформациями основания для сооружения.
2. Рассмотреть способы уменьшения просадки согласно рекомендаций СНиП и Пособия.
3. Рассмотреть возможность увеличения предельных деформаций основания для свинарника путем изменения его конструкций.
Какой-то вариант должен решить проблему, только цена вопроса зависит от конкретных условий.
ФСФ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 12:18
#36
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


По свинарнику: полностью согласен с сообщением ФСФ. Хочу лишь добавитиь, что просадочные грунты II типа по просадочности могут иметь просадку от собственного веса очень разную: от 5 см (нормативная) до 50 см и более, а также могут иметь верхнюю и нижнюю зоны просадок как слившуюся, так и раздельную.

Если просадка от соб. веса в пределах 5-7 см, то этот вариант вообще не должен вызывать больших проблем, а при просадках более 30 см, это уже катастрофа - ничего хорошего и недорогого не предложишь. Вот буквально месяц назад выполнили геологические изыскания в Таганроге и получили 48 см просадки от собственного веса грунта. Вот это проблема. Мучаемся. СНиП и СП для таких грунтов вообще прелагают "мероприятия по переводу грунтов II типа в первый" путем, например, глубинного уплотнения с замачиванием котлованов и прочие глобальные мероприятия.

то Tserber
Так что, делайте расчеты просадок, сравнивайте с нормативными значениями и выбирайте. И посмотрите рекомендации геологов по прогнозам повышения грунтовых вод и подтопления территории.
Удачи.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 12:37
#37
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


геолог оказался бывший преподаватель строительной академии :evil:
этот нехороший теоретик чтото перенапутал.
наверное буду делать столбчатые фундаменты примерно на 1кгс/см2 плюс основание утрамбовывать виброкатками с щебнем :twisted:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 13:01
#38
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
геолог оказался бывший преподаватель строительной академии этот нехороший теоретик чтото перенапутал.
Я в недоумении. Он что ПОБОЮЛ? Или просто путает "педали"?
Может у вас там вообще "не открытый перелом, а закрытый"? И не просадочные, а набухающие грунты, что более свойственно вашему региону?
А свинок, действительно, стало жалко.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 13:21
#39
ФСФ

проектировщик
 
Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32


Tserber: если просадочный грунт II типа на глубину 12м (суглинок, плотность 1,83т/м3, влажность 0.11%, начальное просадочное давление 0.3 кг/см2
Вообще-то при плотности 1,83т/м3 и влажности 0.11% плотность сухого грунта (скелета) =1,65т/м3, а это считается НЕПРОСАДОЧНЫМ грунтом.
ФСФ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 19:14
#40
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


К вопросу о грунтах под просадочной толщей.
Ниже просадочных грунтов(суглинок твердый и полутвердый, характеристики см. пост1) залегает суглинок тугопластичный и мягкопластичный (Е=140кг/см2, угол трения 22 градуса, плотность 1,9т/м3, с=0,22кг/см2). Не знаю насколько он хорош для опирания свай, мне кажется вариант не очень хорош.
И конкретных советов, мне кажется, не услышал, надо повнимательнее еще раз все перечитать. И просьба не сбивать с толку "свинарниками", а то народ путается подо что все же фундамент нужен.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2007, 20:53
#41
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
К вопросу о грунтах под просадочной толщей.
Ниже просадочных грунтов(суглинок твердый и полутвердый, характеристики см. пост1) залегает суглинок тугопластичный и мягкопластичный (Е=140кг/см2, угол трения 22 градуса, плотность 1,9т/м3, с=0,22кг/см2). Не знаю насколько он хорош для опирания свай, мне кажется вариант не очень хорош.
И конкретных советов, мне кажется, не услышал, надо повнимательнее еще раз все перечитать. И просьба не сбивать с толку "свинарниками", а то народ путается подо что все же фундамент нужен.
to rualex
Для анализа и совета необходимо представить требуемые для расчетов физико-механические, прочностные и деформационные характеристики просадочных и непросадочных грунтов как в природном, так и в водонасыщенном состояниях, в том числе обязательно показатель текучести в цифрах, а не только словесное описание. Попробуем разобраться вместе.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 14:17
#42
div


 
Регистрация: 16.02.2007
Украина
Сообщений: 6


К вопросу о фундаментах под мачту...
Важной характеристикой является величина просадки от собственного веса (от этого зависит тип). См. или геологию или посчитать по СНиП.
Далее - показатель текучести подстилающих слоев. Это подскажет, можно в них заглублять концы свай или нет.
Далее - сваи делать только с прорезкой просадочной толщи (см. СНиП).
Если проводить испытания (что обязательно по СНиП, естественно с замачиванием, с определением негативного трения путем выдергивания в естественом и замоченном состоянии) то мы получим ТОЛЬКО несущую способность (1 группу пред. состояний). Далее считаем деформации с учетом негативного трения околосвайного грунта и сравниваем с предельными.
Кроме того, при висячих сваях не отменяется комплекс водозащитных конструктивных мероприятий (в Украине ДБН, в Росии СНиП или еще РСН???)
div вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2008, 17:38
#43
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Наткнулся на тему.
Интересно,башню построили?
А свинки как?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2008, 17:46
#44
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Наткнулся на тему.
Интересно,башню построили?
А свинки как?
Башня упала
Свинок придавило
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 21:44
#45
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Если основание сложено и набухающими и просадочными грунтами, то получается желательно фундаменты проектировать так, что бы давление было меньше начального просадочного и больше давления набухания?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 22:43
#46
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


для Poreth
Ну уж очень кратко изложил вопрос.
А по подробнее, что имел ввиду? Случай, когда один и тот же грунт в основании проявляет и просадочные и набухающие свойства? Или несколько слоев в разрезе: одни - набухающие, другие - просадочные?
Могу лишь кратко сказать, что просадочные лессовые грунты - суглинки и глины, как правило относятся к слабонабухающим, что фиксируются только при свободном их набухании. Поэтому нужно учитывать только их просадочные свойства.
Однако при замачивании агрессивными водами (например, сульфатными) могут при замачивании дать просадку, и начать набухать с существенным давлением набухания (например, до 0,3 МПа).
alektich вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 23:26
#47
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


ИГЭ-1 Суглинок твю и птв. конс., слабомакропористый... при дополнительном замачивании при нагрузка 0,3МПа и более, просадочный. Грунтовые условия относятся к I типа просадочности.
ИГЭ-2 Суглинок твердой и птвердой конс. непросадочный.
Эти два слоя отнесены к чрезмернопучинистым в условиях полного водонасыщения.
ИГЭ-3 глина тв. и птв. конс. с включением дресвы и щебня песчаника. Свободное набухание от 0,048 до 0,157 в среднем 0,082, давление набухания 0,1МПа.
ИГЭ-4 п.ал. порода. Хороший грунт, но глубоко.
На всем этом деле должна стоять АЗС В ИГЭ-1 попадают ф-ты под стойки навеса с нагрузками от 5 до 14т. (я так понимаю можно играть раз-рами фундамента что бы >0.1МПа, но <0,3МПа), фундаменты со стойками под мет.каркас операторной (нагрузки еще не считал, но скорее всего максимум 2~3т). Плюс куча мелочи типа колодцев, рекламной стойки и т.п. где вообще нагрузки мизерные.
ИГЭ-2: плита под "бочки" (р-ры 5х8,4х0,3м [можно и увеличить] и давлением под подошвой от 0,0142МПа (1,42т/м2) [бочки пустые] до 0,0243МПа(2,43т/м2) [бочки полные]).
В ИГЭ-3 еще две плиты под "бочки": нефтеулов. и ЖМТ. С нагрузками опять же не превышающими давление набухани ни в загруженом, ни тем более в пустом состоянии.
По моим соображениям получается, что начальное просадочное давление я нигде не превышу, т.о. с просадкой разобрались.
А вот давление набухания я не перекрываю, и в итоге все это дело может поползти вверх?
Про пучение пока не думал.
P.S. Сплю мало Взялся за работу - казалось немного, потом пришла геология и габариты навеса. И по основной все проснулись! Так что могу тупить жестко!
P.P.S. Сейчас подумал что бочки опираются точечно, т.о. под плитой местами будет давление выше, но общей сути это не меняет. т.к. цифры разнятся на порядок.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 00:09
#48
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Понятно, с просадкой нет у вас проблем. Это слабопросадочные грунты. А по набухающим грунтам - водозащита, пригруз, компенсирующие песчаные подушки и т.п. по СНиП. А также: [FONT=Arial]При проектировании заглубленных частей сооружений должны учитываться горизонтальные давления, возникающие при набухании и усадке грунтов.[/FONT]
[FONT=Arial]Удачи в работе[/FONT][FONT=Times New Roman].[/FONT]
alektich вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 00:51
#49
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Спасибо.
Одной проблемой меньше, про просадку.
Водозащита: это я так понимаю обсуждалось здесь:Недопущение замачивания просадочных грунтов Получается, что мероприятия по водозащите делаются, но расчет все равно с учетом того, что набухание может произойти. Уклон площадки сделан в генплане. Дренаж - меня четвертует заказчик. С водозащитой разобрались?
Про пригруз пока ничего не нашел. Это типа сверху еще пяток блоков ФБС для набора необходимого давления? Если так, то тоже врятли получится. Больно хорошее там давление набухания.
А вот про компенсационые подушки в снипе написано что дескать делать их, а размеры и толщины и материалы откуда брать, что то не видать.
Про горизонтальные давления набухания. Т.е. это силы действующие в "плоскости" грунта? Т.о. они вполне могут сплющить бочки к едрене фене. Получается просто плиты под "бочки" делать уже не выйдет, нужно со стенками (в примере такая стенка идет до середины бочек).
Про пучение. Получается что это набухание, только не от воды, а от воды и мороза? Характеристики грунта аля давление морозного пучения, удельное значение касательной силы морозного пучения и относительный подъем ненагруженной поверхности - всего этого в ИГИ нету. Фундаменты планируются ниже расчетной глубины промерзания, т.о. надо только учесть воздействие касательных сил мор.пуч.? Фундаменты будут "точечные", монолитные.
Под операторной тепло, снаружи холодно. Сбоку будет "пучить".
Ф-там навеса получается грозит только трение по боковой поверхности от пучения грунта? Горизонтальные усилия копенсируют друг друга.
Воспаенному мозгу кажется что отсыпать это все снизу и сбоку песчаными подушками по 200~400мм и все будет Ок. Но инженерная часть мозга требует все обосновать.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 14:44
#50
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Еле нашел тему. Тема старая. Она оказалось в Прочем программном обеспечении. М-да.
ПО существу вопроса. Водозащита обычная. Конечно, это не дренаж, а водоотведение, отмостки и пр. Если пригрузить нечем здание, то и вопрос снят тоже. Остаются компенсирующие песчаные подушки. Свайные и анкерные варианты тоже возможны, но для вашего обекта не предлагаю. Подушки см. у Сорочана. Материал - песок крупный, средней крупности, явно не пучинистый, без примесей глин, ила, органики, желательно карьерный, а не речной. Ворос морозного пучения этим тоже снимается. Т.Е. отсыпать все песком - рациональное решение.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 20:00
#51
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Согласен место для этой темы - странное.
Про Сорочана нашел только, что он Е. А. Скачать в инете из его трудов пока ничего не удалось. Завтра поспрашиваю на работе.
Кроме Сорочана вопрос геом размеров подушки и толщины боковой отсыпки нигде не поднимался?
Большое спасибо за помощь.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 22:30
#52
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Здесь выдержки из СП 50-101-2004 по конструктивным решениям на набухающих грунтах.
А Сорочан Евгений Андреевич - выдающийся ученый, специалист по набухающим грунтам. Его труды известны во всем мире, являются основой нормативов по набухающим грунтам в Росиии и странах бывш. ССССР. В его книгах более подробно описаны мероприятия при строительстве на набухающих грунтах.
Вложения
Тип файла: doc из СП 50-101-2004.doc (33.0 Кб, 560 просмотров)
alektich вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 10:10
#53
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


почитал. Даже весь СП скачал Но опять же там идет разговор про ленточные фундаменты да еще и нагрузка под ними должна быть более 0,1МПа. Других фундаментов как будто нет. У меня фундаменты плиты (под емкости, "бочки"), и столбы - под стойки навеса и стойки операторной. Единственно где смогу набрать больше 0,1 МПа это стойки навеса. И то придется чертить реально столбы практически без уширения внизу. (Подумалось, а ведь это может сказаться негативно на устойчивости стоек навеса.) Остальные фундаменты набирают пока максимум ~0,02...0,03МПа.
Помогите советом начинающему конструктору Пока полистаю приложение к СНиП.
P.S. Может отнести это все к III группе зданий и нарисовать абы как. Опять же нужно подкрепить нормами. Эххх
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 23:01
#54
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: Похоже, топик был автоматически перемещен "не в тот раздел" при переезде. Перенес в "Прочее. Архитектура и строительство". Если опять не то, сообщите в ПМ, перенесу.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 01:08
#55
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Поразмышлял, почитал...
Получается, что песчаная подушка под плитой фундамента емкостного парка против набухающего грунта вроде как и безсильна? От нее только 1 плюс, что при замачивании сверху, благодаря песку, основание будет замочено более равномерно. И все. От набухания грунта и связанными с ним деформациями она никак не убережет. Вот теперь думаю, на не сплющит ли "бочки" этим набуханием.
Про фундаменты операторной. Пока остановился на столбиках под стойки металлического каркаса. На глубину промерзания, с отсыпкой боковых пазух песком средней крупности. Для дополнительной надежности можно, я так понимаю, добавить еще и обмазку гор.битумом. При таких условиях вроде как сам каркас от пучения защищен. А вот полы! Полы по грунту получается будут "дышать" вместе с грунтом? Как этого избежать?
P.S. На мой взгляд тема больше подходит к конструкциям.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 13:32
#56
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Продолжая рисовать заправку.
Беспокоит одно место. Все остальные конструкции располагаю на толстом слое набухающих грунтов толщиной от 2 до 4м. А одна плита с емкостями СУГ получается на набухающем грунте толщиной 800мм. Неприятное место. Заказчик говорит что столько грунта менять не будет, говорит так же ставь на подушку 200-300мм и попрет. Насколько он прав?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 23:47
#57
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Возможно ли уплотнить просадочный грунт не трамбовками , а виброкатками при предварительном замачивании ? Известны прецеденты???
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 13:10
#58
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну а в Волгограде на склоько Я знаю было несколько аварий связаных с просадочными грунтами, так что ваши проектировщики уже наученны горьким опытом.
Приходилось в Волгограде заниматься устранением просадочности? Или все-таки сваи до центра земли?
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск