Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 19266
|
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
На настоящий момент считаю по СП 50-102-2003, учитываю и СНиП и СП 24.... В моих, сейчас конструкциях, горизонтальное нагружение - важное составляющее. Замечаний от экспертизы не бывает - они и сами в бывают ступоре))). В новом СП24... вообще про машинный расчет написано - деградация мозгов - не чуствуешь конструкцию. Тут ситуация - внештатная, принимать решение приходится самостоятельно. В НИИОСПе, в свайной лаборатории ( у авторов) спрашивал - руками машут... нет ответа. Там в СП их фамилии. но это такие старые люди...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138
|
Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Чоткого ответа так и нет как быть в случае много слойного основания? Что если на глубине Lk встречается 3-4 вида ИГЭ? Как коэффициент пропорциональности считать? И еще вопросик: какой этот коэффициент для насыпного грунта ? А то насыпь 7 метров, сейсмика присутствует, hd надо как-то считать.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
нужно его соотнести по характеристикам к грунтам приведенным в таблице для определения коэф. пропорциональности Последний раз редактировалось GIP, 10.07.2014 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
откуда информация, что это верно ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
я не видел в нормативной литературе учет одновременно по двум направлениям, поэтому считаю раздельно по каждому из них....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
думаю, при определении приведенной ширины, корректно будет d принять по крайним размерам сечения по перпендикулярной плоскости к плоскости равнодействующей силы.
Хотя добавлю, это всё наука. При забивке сваи, её могут повернуть как угодно вокруг центральной оси)) Так что думаю можно считать без поворота сечения. Последний раз редактировалось _Oleg_, 30.07.2014 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
get_up, считайте как равнодействущую без поворота сечения...с запасом....
а у коллег SergeyKonstr, и _Oleg_ хотелось бы попросить ссылку на книгу или прочее, где написано о необходимости учета равнодействующей силы и повороте сечения.... Последний раз редактировалось GIP, 30.07.2014 в 17:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Не видел конкретно запись о равнодействующей, поскольку, когда идет вектор нагрузки, НЕ ОЧЕНЬ понимаю, почему он должен быть разложен на какие-то составляющие. Но, если это есть искусственный прием, то не очень понятен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в проекте оси вполне конкретные, как и схема куста, в котором четко показаны сваи и их положение по отношению к осям. При расчете сваи по материалу на поперечную силу мы считаем на Qx и Qy раздельно (или тоже учитываем их совместное действие ?), тоже при расчете сваи на трещинообразование - учитываем раздельно момент по Х и по Y....если в СНиП и даже в книгах ни разу не описан случая учета равнодействующей, то стоит ли строить равнодействующую и считать как-то для повернутого сечения ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Тогда пространственненый расчет, синусы, косинусы и немного непонятного при кручении. Цитата:
Стоит. Поскольку выспрашиватель ищет глубину "отлипания" грунта от боковой поверхности сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
То, что учитывать равнодействующую нужно, с этим я согласен, но не согласен с тем как вы предлагаете это сделать, приведу аргументы.
Обратимся к цитируемой вами книге Силин Глотов – Проектирование свайных фундаментов глубокого заложения. Весь вопрос в корректном учете расчетной ширины сваи и коэф. пропорциональности. В книге написано, что переход от фактической ширины сваи к условной происходит по формуле с коэффициентами, полученными ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО (стр.114). Очевидно, что приведенные два коэффициента Кф =0.9 для круглого и 1.0 для квадратного сечения – это два случая испытаний свай просто с круглым сечением и квадратной к которой нагрузку прикладывали в плоскости перпендикулярной к грани сваи. Также очевидно, что если бы сваи испытывали бы с нагрузкой приложенной под углом к плоской грани сваи (как действует равнодействующая), то появились бы другие коэффициенты Кф и возможно со значениями за пределами 0.9…1.0. ТОже можно сказать и про коэффициент К0 = 1.5+0.5/d. Помимо этого в расчете hd сидит и коэффициент пропорциональности, который получен также экспериментально при этих же испытаниях, т.е. при расчете от ранодействующей под углом к боковой грани брать коэф. пропорц. как таковые из таблицы при расчете hd некорректно. Поэтому рекомендации : Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56
|
Цитата:
2.Как считать глубину hd,если один из слоев-торф? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
GIP
Приветствую. Скажу пару слов по поводу Qx и Qy. Расчёт конструкции производится на определённое сочетание нагрузок обычно в каких-то мкэ пакетах. Это сочетание вызывает одновременное воздействие на оголовок сваи векторов нагрузок X (Qx), так и по Y (Qy). Если эти векторы действуют одновременно, то конечно под определённым углом равнодействующая этих векторов будет больше любого из них. Почему бы не посчитать сваю по равнодействующей этих векторов - что является заведомо более неблагоприятным случаем чем каждый вектор в отдельности. Простая теоретическая механика, зачем искать какие-то подтверждения в литературе. Всё и так понятно и просто. Цитата:
la911 1.Я там ранее давал ссылку на книгу, где такой треугольник рисовался. Посмотрите. 2.Надо как-то задаться коэффициентом пропорциональности для торфа. Нормативы его не дают. Можно принять его очень маленьким. Посмотрите книгу Морарескула про строительство на торфах, может там -что то есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
По памяти не помню, чтобы значение Lk зависило от hd. Вычисляете К по глубине Lk, ордината 0 на глубине Lk. Для торфа К примите равным нулю....если не найдете каких-либо таблиц для торфа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
Главное была-бы работа, а как посчитать что-то - найдём способ)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
это тоже под вопросом...потому что при действии равнодействующей под углом у вас площадь контакта сваи с грунтом увеличивается....а если брать по прямой грани (якобы свая развернута гранью перпендикулярно равнодействующей), то это отступление строителями по ориентации сваи от проекта, ведь здесь речь не только о расчетах в системе свая - грунт, но и свая - ростверк, т.к. положение граней свай влияет на расчет самого ростверка по материалу....а проектировать с учетом вероятных косяков строителей неверно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Давайте установим - будет ли при одной и той же нагрузке (горизонтальной) плоскость (ну например, 30 см) вдавливаться в грунт более, чем клин (пусть под 45 град) с гранями с теми же размерами в 30 см. Какое ваше мнение, с обоснованием конечно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
можно рассудить вот так: у вас равнодействующая давит сваю в грунт ребром, но с грунтом она встречается своими боковыми гранями, каждая из которых имеет плоский контакт с грунтом под 90 градусов, следовательно сила по каждой грани = равнойствующая на cos(45), в итоге проверяем по каждому направлению устойчивость грунта.... если говорить о перемещении, а оно нас интересует не так часто, то здесь получив перемещение по каждой плоскости по треугольнику находим суммарное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну как, давйте найдем, будет ли перемещение клина более перемещения плоскости при одной и той же нагрузке.
Цитата:
Как это. Чем более перемещение от направления нагрузки, тем менее К в направлении этой нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56
|
Разрешите еще раз спросить про вычисление глубины hd,при учете сейсмики:
-глубину Lk посчитал, -К посчитал по треугольнику (кстати для торфа нельзя принять К=0,дальше может быть деление на 0,принимаю К для торфа очень малое), -теперь в формулу hd надо ставить расчетные значения удельного веса,угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта. Как определить эти значения при нескольких слоях (а если один из слоев торф)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
не желаете свой расчет показать ? Цитата:
если я ошибаюсь, пусть коллеги меня поправят..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
GIP, вроде в нормативке таких указаний нет.
Хотя может Сергей найдёт)) la911 попробуйте сваю в сейсмике посчитать в statpile mod sp там правда расчёт по СП от 11 года, немного результаты от снипа отличаются, но из распечатки найдёте многие интересующие вас величины |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56
|
Уважаемый,_Oleg_.
Ваша программа "statpile mod sp" наверное наилучшее,что видел для расчета свай,да еще и свободная.Респект и уважуха! Но я не смог задать в программе ситуацию,когда слой насыпного грунта (допустим строительный мусор) расположен ниже отметки естественного рельефа. В Вашей программе насыпной грунт всегда выше отметки рельефа и соответственно в расчете на сейсмику не учитывается. А что делать,если слой строительного мусора засыпан в котлован ниже отметки рельефа?Какие величины принимать для этого слоя при расчете hd? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Мне кажется, что здесь есть подмена понятий. Насыпной грунт в понимании свайного СНиПа - грунт, который является доп.нагрузкой для слежавшегося естественного грунта и определенным образом изменяющий НДС этого грунта. А от этого зависит, например, условная глубина слоя в расчетах, т.к. данные в СНиП (в частности Ri и fi) приведены для однородного слежавшегося грунта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
la911
Добрый день. Спасибо)) Да, помню ставил возможность только выше рельефа насыпной применять. В вашем случае, если насыпной засыпан в котлован предлагаю его не учитывать и рассматривать высокий ростверк, либо задать ему произвольные слабые характеристики. С ув. О. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Добрый день. Прошу спецов ответить на такой вопрос. Определяю усилия сваи в кусте ручным расчетом по СП, продольное усилие и горизонтальное усилие вроде нет проблем. А момент в заделке сваи проблемы появились. Основное не понятно какой Коэффициент пропорциональности К взять при многослойных грунтах и при опирании нижнего конца сваи на песок гравелистый. У меня три слоя (для трех слоев грунта высчитано по формуле 6.8 книга Силин К.С., Глотов Н.М., Завриев К.С. Проектирование фундаментов глубокого заложения. Мю: Транспорт, 1981.-113 с). Согласно приложению Д СП 50-102-2003 таблица Д.1 там стоит прочерк, что это означает? что подставлять в формулу?
Геология: ИГЭ-1 – глина полутвердая (h=2.4м, IL=0,15); ИГЭ-2 – Песок мелкий средней плотности водонасыщенный (h=1.7м, e=0,668); ИГЭ-3 – Песок гравелистый водонасыщенный средней плотности (h=1.7м, e=e=0,568) И еще вопрос для общего развития: физический смысл Коэффициента пропорциональности К? И почему в СП 50-102-2003 в формуле момента заделки Д.23 взято со знаком "минусом"? Хоть там и поясняют, но я могу взять и с плюсом и направить в противоположную сторону. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Даже примечание убрали с этой таблицы, что чему соответствует. |
|||
![]() |
|
||||
А почему исчезла описание всей методики расчета?
Наверное, потому, что теперь нормами разрешили заменять грунт пружинками и считать балочку на упругом основании на компутерах. Теперь этот обобщенный коэфф. К (который пытается заменить все грунты на один) признан анахронизмом.