Нормальные и касательные напряжения
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормальные и касательные напряжения

Нормальные и касательные напряжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2013, 04:05 #1
Нормальные и касательные напряжения
keyboard89
 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44

Господа проектировщики, помогите пожалуйста молодому специалисту разобраться с нормальными и касательными напряжениями напряжениями
Выполняю расчет кран-балки и балки подвесных путей, не могу разобраться с нормальными и касательными напряжением в плоскости перпендикулярной основной плоскости
В первом случае все понятно, нормальные напряжения в стенке, максимальны в верхней точки сечения. касательные напряжения максимальны в верхней точке стенки. При расчете по формуле (44) актуализированного СП. принимаем для расчета верхнию точку сечения стенки
А как быть во втором случае - как будет выглядит эпюра касательных и нормальных напряжений?
Буду благодарен любой помощи

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос.png
Просмотров: 498
Размер:	21.2 Кб
ID:	108979  

Просмотров: 19494
 
Непрочитано 05.08.2013, 14:27
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Я так понимаю ты считаешь по СНиП II-23-81* п. 13.29 - 13.38 (если нет, то открывай )
Там есть формулы - написано что и как вычисляется - в принципе этого достаточно, чтобы посчитать, а насчет рисунков некоторых эпюр я приложил во вложение.
Нарисовал для твоего случая (поперек сечения) только одну эпюру - остальные значения эпюр касательных и нормальных местных напряжений, как можно судить из формул, принимаются постоянными по толщине стенки.
Насчет местного крутящего момента - для открытых профилей из листов крутящий момент выражается в изгибе каждого листа - т.е. каждый лист рассматривай как изгибаемую балку высотою t (толщина рассматриваемого листа), и шириной b нагруженную моментом, соответственно и вычисляется сопротивление кручению верхнего пояса Wt=It/(t/2)=t*b^3/3 *1/(t/2)
Как-то так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.png
Просмотров: 692
Размер:	17.8 Кб
ID:	109038  
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 16:01
#3
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


что то вроде такого
Изображения
Тип файла: jpg stresses.jpg (30.5 Кб, 2278 просмотров)
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 16:03
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
что то вроде такого
Ryntik, я так понимаю, ты нарисовал эпюры в полках при изгибе балки моментом Му (в данном положении сечения они играют роль "стенки" как при изгибе моментом Мх это делает стенка двутавра) и, соответственно, также как в стенке в полках по аналогии распределяются касательные напряжения от момента Му и поперечной силы Qy - от горизонтальной силы крана (в середине эпюры "провал" , потому что там в ширину сечения входит стенка)
Данные напряжения не велики, в принципе.

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.08.2013 в 16:16.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 16:11
#5
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Насчет местного крутящего момента - для открытых профилей из листов крутящий момент выражается в изгибе каждого листа - т.е. каждый лист рассматривай как изгибаемую балку высотою t (толщина рассматриваемого листа), и шириной b нагруженную моментом, соответственно и вычисляется сопротивление кручению верхнего пояса Wt=It/(t/2)=t*b^3/3 *1/(t/2)
Для подкрановых балок опорных может быть и подойдет, а вот для подвесных путей навряд ли
1. Подвесные пути делают не из сварных балок, а из эмовского двутавра ГОСТ 19425
2. Балка подвесного пути не разрезная, расчет там нескольких пролетов
3. Момент сопротивления кручению, на скоко я помню, информация справочная

ЗЫЖ не хотел отвечать только из-за вот этого
Цитата:
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
Выполняю расчет кран-балки
Было любопытно как он по СП рассчитывает кран-балку, но чуда не произошло
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 17:32
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Момент сопротивления кручению, на скоко я помню, информация справочная
Всё считается. Только ктож помнит как? Легче в справочник заглянуть.
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 17:38
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Всё считается. Только ктож помнит как? Легче в справочник заглянуть.
Да я тоже уже давно не считаю , есть серия 1.426.*** не помню даже какая дальше(на работе лежит), там уже все посчитано , да и на опорные подкрановые балки тоже есть
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 18:35
#8
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ryntik, я так понимаю, ты нарисовал эпюры в полках при изгибе балки моментом Му
ну да. а автор темы про другое спрашивал?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 18:37
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
ну да. а автор темы про другое спрашивал?
Да нет, все верно сказано. Это я уже просто пояснения расписал для keyboard89. Ну и в конце резюмировал итог.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 18:55
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
да и на опорные подкрановые балки тоже есть
Так он вроде про кран-балку спрашивал?
Я как то считал рессору из ст5 по СНиПу... Прсто нужно было сломанную заменить. Кран-балку считать не приходилось.
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 19:02
#11
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Прсто нужно было сломанную заменить. Кран-балку считать не приходилось.
Инструкция есть на сервере старенькая по расчету металлоконструкции кран-балки ВНИИМАШ, там в принципе для строителя не сложно, расчет по предельным напряжениям, в том числе и перфорированной балки.
ЗЫЖ А рессору лучше из 65Г делать
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 19:27
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
А рессору лучше из 65Г делать
Лучше готовую купить. Просто время было такое - дефицит...
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 19:41
#13
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Лучше готовую купить. Просто время было такое - дефицит..
кому как, смотря что на площадке есть на данный момент, да и что за производство, рессора в принципе деталь не сложная
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:30
#14
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Всем привет. Может ли эпюра касательных напряжений менять знак? Например для простого прямоугольного сечения во всех книжках дается эпюра касательных напряжений такого вида:
[IMG]http://**********.us/a/img13/1088/laot.png[/IMG]
Т.е. в крайних сечения касательные напряжения равны нулю
Однако у меня при моделировании такого сечения в Лира -КС касательные напряжения не только не равны нулю, а даже меняют знак!
[IMG]http://**********.us/a/img202/1859/d66o.jpg[/IMG]
Как такое может быть?
Вложения
Тип файла: zip прямоугольник.zip (39.1 Кб, 65 просмотров)
741520 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 23:06
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Всем привет. Может ли эпюра касательных напряжений менять знак? Например для простого прямоугольного сечения во всех книжках дается эпюра касательных напряжений такого вида:
[IMG]http://**********.us/a/img13/1088/laot.png[/IMG]
Т.е. в крайних сечения касательные напряжения равны нулю
Однако у меня при моделировании такого сечения в Лира -КС касательные напряжения не только не равны нулю, а даже меняют знак!
[IMG]http://**********.us/a/img202/1859/d66o.jpg[/IMG]
Как такое может быть?
А что на мозаике напряжений (не на изополях)?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:50
#16
bahil


 
Сообщений: n/a


Что закодировал - то и получил. Offtop: Неисповедимы пути Лиры. Евангелие от Городецкого
 
 
Непрочитано 27.11.2013, 11:51
#17
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А что на мозаике напряжений (не на изополях)?
Мозайки напряжений в Лира-КС нет, но если использовать функцию "напряжение в точке" то изополя подтверждаются - касательные напряжения меняют знак
741520 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 11:57
#18
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Сходимость в МКЭ такого уровня по касательным напряжениям плохая. А 0 вы не получите ни в какой программе. Списывайте это на погрешности программы, не более.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 12:28
#19
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сходимость в МКЭ такого уровня по касательным напряжениям плохая. А 0 вы не получите ни в какой программе. Списывайте это на погрешности программы, не более.
Спасибо. Только не совсем понял фразу "Сходимость в МКЭ такого уровня по касательным напряжениям плохая" это имеется в виду что программа плохая? Т.е. есть программы более высокого уровня которые не дают такой погрешности (а то вместо нуля вылазит 600 кПа, а это ошибка почти на 600/2000=0,3= 30% !!!). Если есть, то скажите какие плиз. Пусть в ноль в ноль не получается, но хотя-бы 5-10% погрешности меня бы устроило. Но не 30.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 12:58
#20
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Сравнивайте не по значениям, а по площади эпюры.
Я не вижу вашей схемы, но судя по всему это плита с нагрузкой "бабочкой". В оболочечных элементах лиры сходимость по поперечной силе очень плохая
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 13:22
#21
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Нет, это не плита Это сечение прямоугольной балки из Лира-КС. Файл можете посмотреть - я его приложил в своем первом сообщении.
Но в общем то я понял: методу конечных элементов при анализе касательных напряжений доверять нельзя.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 14:53
#22
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
методу конечных элементов при анализе касательных напряжений доверять нельзя.
Offtop: Неча на зеркало лиру пенять, коль рожа руки кривые
 
 
Непрочитано 27.11.2013, 17:21
#23
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Нет, это не плита Это сечение прямоугольной балки из Лира-КС. Файл можете посмотреть - я его приложил в своем первом сообщении.
Но в общем то я понял: методу конечных элементов при анализе касательных напряжений доверять нельзя.
741520, так, в качестве размышлений на тему: что если сечение поуже сделать? Тут ведь кроме отрицательных тау по краям еще непрямые изолинии, что не совсем по сопромату (ТУ работает?).
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 17:46
#24
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Сделал 100 мм х 600 мм. Кардинально ничего не поменялось. Все также где-то ближе к краям элемента касательные напряжения меняют знак. На такие вещи как непрямые изолинии я уже просто закрываю глаза=)
741520 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 18:09
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


741520, интересно, какие усилия в сечении? только поперечная сила(чистый сдвиг)?
 
 
Непрочитано 27.11.2013, 18:29
#26
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Только Qy=250 кН и всё. Файл вложен в сообщение №14.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 21:36
#27
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


такое ощущение, что наложены связи на верхние грани сечения, и также учитывается надавливание слоев друг на друга от поперечной нагрузки. От надавливания слоев сечение хочет деформироваться в поперечные стороны. Поскольку сверху поперечным деформациям препятсствуют наложенные связи, поэтому и появляются касательные напряжения в поперечном направлении, которые напрямую зависят от коэффициента Пуассона и модуля упругости. От надавливания слоев друг на друга, наличия связей на верхних гранях балки и при условии приложения поперечной нагрузки скажем к центру сечения, часть сечения будет испытывать вертикальные напряжения сжатия, другая часть растяжения(тут и причина в переменном знаке быть может). Такие напряжения конечно же и влияют на общую картину касательных напряжений. Думаю причина примерно в этом. Хотя может и не прав.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 11:41
#28
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Только Qy=250 кН и всё. Файл вложен в сообщение №14.
Ошибся немного: Не Qy а Qz=250 кН. Поперечная сила направлена вертикально. Но я думаю все и так поняли=)
741520 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 11:53
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


741520, этот вопрос нужно отослать разработчикам. Чтобы ответить на Ваш вопрос самостоятельно, не хватает исходных данных. Не понятно, по какому закону аппроксимируется поперечная сила для расчета поперечного сечения. По выложенным картинкам можно предположить, что по некоторому параболическому закону, близкому к закону для двутавровых сечеий, не совсем совпадающему с законом распределения касательных напряжений для прямоугольных сечений. При этом, чтобы максимальная величина тау была вычислена правильно, распределение касат. напряжений намеренно искажается программой. Я так понимаю, что, тау при чистом сдвиге, правильно ЛИР-КС вообще посчитать не может.
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 14:55
1 | #30
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Если есть, то скажите какие плиз. Пусть в ноль в ноль не получается, но хотя-бы 5-10% погрешности меня бы устроило. Но не 30.
Увеличте коефф.Пуассона до 0,999 и будет вам необходимая точность.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 15:06
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Интересно по каким расчётным предпосылкам Лира свои ГХ вычисляет, если налицо невязка в классическом примере?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 15:09
1 | #32
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


eilukha, с геометрическими характеристиками все ОК. В пределах точности численного метода интегрирования. А вот с расчетом на усилия - действительно, не все красиво.
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 15:24
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
геометрическими характеристиками все ОК. (...) с расчетом на усилия - действительно, не все красиво
- но они же напрямую связаны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 15:26
#34
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Увеличте коефф.Пуассона до 0,999 и будет вам необходимая точность.
А почему это повлияет на точность расчета касательных напряжений? Кстати википедия (прошу прощения что ссылаюсь на столь неавторитетный источник ) говорит что коэф. Пуассона не может быть больше 0,5.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 15:28
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- но они же напрямую связаны?
нет, не напрямую. во всяком случае при расчете на сдвиг - точно не напрямую. иначе почему нет возможности программно вычислить касательные напряжения при чистом сдвиге?
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 15:54
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет возможности программно вычислить касательные напряжения при чистом сдвиге
- а формула Журавского - это не то?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:02
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конечно не то. При чистом сдвиге касательные напряжения распределены по сечению практически равномерно.
Кстати, для двутавра ЛИР-КС красиво вычисляет тау.
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:21
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. чистый сдвиг - от среза (или кручения) стержня, а грязный (он же нечистый) от изгиба, при Q(x) не равном нулю?
Где написано как при чистом сдвиге тау найти?
В Лире оговаривается, что это расчёт на чистый сдвиг?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:28
#39
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. чистый сдвиг - от среза (или кручения) стержня, а грязный (он же нечистый) от изгиба, при Q(x) не равном нулю?
вроде как всегда так и было.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Где написано как при чистом сдвиге тау найти?
Ну можно глянуть тут и тут
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В Лире оговаривается, что это расчёт на чистый сдвиг?
ничего там не оговаривается
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:39
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
вроде как всегда так и было
- тогда, например, в зависимости от длины консольной балки с силой на конце мы должны получать разны тау. Однако всегда считают по Журавскому. Странно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:46
#41
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


eilukha, почему в зависимости от длины будет разное тау? При поперечном изгибе, тау считают всегда по Журавскому, в зависимости от Q , действующего в сечении, взятого с эпюры поперечных сил и геометрии поперечного сечения. Ничего в этом странного нет.
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:50
#42
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
А почему это повлияет на точность расчета касательных напряжений? Кстати википедия (прошу прощения что ссылаюсь на столь неавторитетный источник ) говорит что коэф. Пуассона не может быть больше 0,5.
ну это для изотрпоных материалов, для анизотропных и другие велечины быть могут.
А почему повлияет я уже высказал свое мнение.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:03
#43
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


В ЛИР-КС, касательные напряжения, однозначно, вычисляются не по формуле Журавского, на которую к-т Пуассона никоим образом влиять не может. В реальности видим, что влияние величины к-та поперечного расширения оказывается существенное. Каким конкретно образом осуществляется вычисление Лирой тау - тайна покрытая мраком .
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:22
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


palexxvlad, разве при длине консоли равной нулю мы не получаем чистый изгиб?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:26
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
разве при длине консоли равной нулю мы не получаем чистый изгиб?
при длине консоли равной нулю мы ничего не получаем, даже консоли, т.к. ноль и в Африке ноль
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:28
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хорошо, при стремящейся к нулю. Чистый или нечистый?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:34
#47
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хорошо, при стремящейся к нулю.
Смотря как и чем консоль нагружена. При поперечной силе на свободном конце, стремящейся к нулю консоли, получаем практически чистый сдвиг, и минимальный изгиб ("грязный").
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:39
#48
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


При чистом сдвиге в сечении нет Q. Это вообще разные НДС
А при консоли стремящейся к 0 мы не выполняем Сен-Венана, сопромат не работает.
Странные алгоритмы в лире этой, я то думал, что это пластины - а это вон что.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:46
#49
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
При чистом сдвиге в сечении нет Q.
что же тогда является причиной деформаций?
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Это вообще разные НДС
Конечно разные.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А при консоли стремящейся к 0 мы не выполняем Сен-Венана, сопромат не работает.
Насколько длина консоли приближена к нулю, настолько и работает сопромат. Мы говорим о том моменте, когда сопромат еще работает, хоть и с натугой
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Странные алгоритмы в лире этой, я то думал, что это пластины - а это вон что.
Это и есть пластины, образующие поперечное сечение.
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:52
#50
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Чистый сдвиг бывает только у круглого сечения при свободном кручении - в сечении усилие Mk и касательные напряжения.
Давайте все-таки определимся, что сопромат не рассматривает никакую консоль ни при каком загружении как чистый сдвиг?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:55
#51
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Чистый сдвиг бывает только у круглого сечения при свободном кручении - в сечении усилие Mk и касательные напряжения.
Интересно, а где так объяснен чистый сдвиг? Можно источник?
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Давайте все-таки определимся, что сопромат не рассматривает никакую консоль ни при каком загружении как чистый сдвиг?
Не понял, это вопрос или утверждение?
 
 
Непрочитано 28.11.2013, 18:34
#52
bahil


 
Сообщений: n/a


Мне вообще не понятно для чего конструктор сечений использовать для каких то напряжений? Можно только гадать как там считаются напряжения. То что не по сопромату это точно.
Убери галочку сверху слева и будет тебе щастье!
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормальные и касательные напряжения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нормальные напряжения в Ansys не совподают с расчетными. Taran84 ANSYS 13 10.09.2013 10:44
Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке lacinho Металлические конструкции 11 30.05.2013 13:25
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины Шерали Конструкции зданий и сооружений 6 25.11.2010 13:18
Касательные напряжения в объемных элементах Лиры Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 1 22.03.2008 22:44