Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия

Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2007, 10:23 #1
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия
Taurus30
 
Екатеринбург
Регистрация: 22.02.2007
Сообщений: 7

Хочу сделать бетонную стяжку под ламинат, пол кривой. Дом панельный, плиты перекрытия пустотные, длиной 6 м. Подскажите, какая максимальная нагрузка на 1м2 плиты, чтоб не перелить раствора и не провалиться к соседям. И подскажите еще, из какого класса бетона делают перекрытия? Заранее благодарен.
Просмотров: 157287
 
Непрочитано 23.02.2007, 12:53
#2
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Подскажите, какая максимальная нагрузка на 1м2 плиты, чтоб не перелить раствора и не провалиться к соседям.
Вопрос из серии "у нас за стеной шум, дорогие профессионалы, подскажите что можно сделать чтобы его не было слышно?" Техобследование надо заказывать они вам и напишут что и в каких позициях можно делать с вашим перекрытием. Опять же если перекрытие начнёт разрушаться или упадет, всё сможете свалить на экспертное заключение.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 14:04
#3
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Доргие профессионалы, Хватит запугивать малолетних.

Какой у вас сейчас перепад высот и какова площадь пола?
ДС вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 14:11
#4
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Насколько я помню, пустотки менее 300 кг/м2 полезной нагрузки не делались. Из них 150 кг/м2 - нормативная в жилых помещениях, на остальные 150 можешь набирать пол. Если не собираешься делать в квартире бассейн или склад, 150 кг/м2 "жилой" нагрузки - это с большим запасом. Из бетона менее В15 (М200) перекрытия также не делаются.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 15:07
#5
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от dermoon
Насколько я помню, пустотки менее 300 кг/м2 полезной нагрузки не делались. Из них 150 кг/м2 - нормативная в жилых помещениях, на остальные 150 можешь набирать пол. Если не собираешься делать в квартире бассейн или склад, 150 кг/м2 "жилой" нагрузки - это с большим запасом. Из бетона менее В15 (М200) перекрытия также не делаются.
в эту нагрузку также следует включать вес перегородок!!!

надежный вариант - если дом не совсем старый, узнать кто проектировал и за могорыч поднять марку плит. (по памяти плиты шли на 400, 600 и 800 кг/кв.м.) обычно на перекрытия все ложили восьмерки, но!!! береженого бог бережет!!!!

если данных никаких нет - наиболее простой вариант - не превышать нагрузку, которая была на старых конструкций - что убрали - то и добавили.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 15:47 Re: Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия
#6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Taurus30
Хочу сделать бетонную стяжку под ламинат, пол кривой. Дом панельный, плиты перекрытия пустотные, длиной 6 м. Подскажите, какая максимальная нагрузка на 1м2 плиты, чтоб не перелить раствора и не провалиться к соседям. И подскажите еще, из какого класса бетона делают перекрытия? Заранее благодарен.
Ага-а-а!!! Вот куда пойдет
Цитата:
бетона 13.5 м3, при условии, что на 1 часть цемента (раствора) - 3 части щебня
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2007, 18:31
#7
Taurus30


 
Регистрация: 22.02.2007
Екатеринбург
Сообщений: 7


Не, Алекс, не туда. Это в своей квартире ламинат хочу положить.
Taurus30 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 22:00
#8
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Мне в прошлом году доводилось обследовать пустотные плиты. Молоток Шмидта показал бетон класса В12.5 - В15 – можете брать эти данные, не ошибетесь. Как узнать несущую способность плит по их внешним призна-кам не знаю, однако та литература, которую удалось достать и пришлось перелопатить говорит о том, что плиты с несущей способностью 400 кг/м2 использовались в исключительных случаях (в жилых зданиях вообще не использовались). Что касается плит с несущей способностью 800 кг/м2 то в жилых зданиях их применяли в качестве перекрытий, а плиты с несущей способностью 600 кг/м2 применялись в качестве покрытия.
Van вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 22:33
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Да вы что ребяты???
страху то напустили на товарища.
когда дом построен? хотя бы примерно? сколько этажей? какова конструктивная схема(панельный, кирпичный, и т.п.).
Хотя что то мне подсказывает, что не надо париться и сделать стяжку с армированием сеткой (6х100х100) по маякам. если вы не собираетесь организовывать дискотеки дома, то все прокатит и так.
 
 
Непрочитано 24.02.2007, 01:26
#10
Biolog

проектируем понемножку
 
Регистрация: 19.01.2007
там где тепло
Сообщений: 10


  • Всем привет! Доброй ночи! Для начала минимальное обследование своей квартиры или перекрытия провести придется :roll: вопрос вот в чем, а пустотное ли перекрытие :?: Обычно (это в нашем регионе) в панельных сериях пустотки не использовались никогда (возможно это связано с сейсм.), обычно это сплошные панели на комнату толщ. 12...16 см, а как у вас? Следующее, те серийные круглопустотки (450, 600 и 800 кгс/м2, с другими не сталкивался, обычно идут на кирпичные или каркасные серии ) обычно выпускаются ЗЖБИ как универсальные, но ни один КПД не будет ими пользоваться, так как под конкретную серию домов идут свои марки изделий и соответственно не один КПД не будет в свои панели закладывать запас, а только нагрузка под жилье, т.е до 120...150кгс/м2 на полы и 150кгс/м2 полезной, в сумме не более 300, даже если это серийные для КПД пустотки, т.е для конкретной панельной серии. Сам испытывал, при чем на спор с гл.инженером КПД, его плиты перекрытий, для этой серии были сплошные преднапряженные с двухсторонним опиранием толщ 16 см, главный хотел применять их под 450кгс/м2 полезной, но они сложились на стенде при 410...415, я дал заключение на 300...330 кгс/м2 полезной (расчетной), но это по конкретному случаю. А перегородки идут над перегородками и панели в эти ячейках (шагах) проектируются с учетом их веса. Рекомендации такие, вскрой покрытие, посмотри пирог, если есть смысл, очисти от старой стяжки до поверхности панелей, сруби все наплывы, а затем уже заливай новую стяжку. Уменя тоже была подобная проблема, залил поверх старой новую 2...3 см, старую не разбирал, а только отремонтировал продавленные места, хорошо раньше делали ДВП, стяжка на керамзитовом песке, я поверх тоже залил стяжку на смеси из керамзитового песка, гравия 5...10 мм и обычного песка, полы получились теплые и легкие. На счет армирования стяжки желательно. Удачи, а перегрузишь у соседей затрещит потолок
__________________
Фортуна-лоторея! В жизни как в ...
Biolog вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2007, 21:03
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Если полы сильно неровные рискну предположить, что дом кирпичный, а перекрытие сборное. Соглашусь с коллегами что наиболее вероятны плиты на 800 кг/м2. Если перепад совсем зверский лучше подравнятся керамзитобетоном, а затем чуток стяжки
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2007, 21:17
#12
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Что-то у меня складывается впечатление, что все рекомендуют выравнивающую стяжку прямо по плите перекрытия. :?
А звукоизоляция? Или ниже никто не живет? :?:
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 23:04
#13
Гыбыр


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 1


Имеется кирпичный дом - хрущевка, 63/64 годов постройки, толщина плит перекрытия около 30 см., плиты соответственно пустотные. Подскажите максимальную нагрузку на метр/кв. или же где посмотреть?
Заранее спасибо
Гыбыр вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 10:56
#14
doroh85


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 1


Здание административное 3-х эт. старой постройки, на 2-ом эт. нужно установить оборудование(ширина-992; длина-4800) постоянная нагрузка от оборудования 275 кг/м2 + стяжка. Выдержит ли плита, или может распределить нагрузку на подушку с армированием???? Что делать, марка плиты не известна.
doroh85 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 13:05
#15
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


А что значит "уложить бетонную стяжку"? Это поверх старой?
Тут два варианта:
1. если стяжка есть (она в данном случае горбатая), то достаточно самонивелирующегося раствора. К тому же ламинат укладывается на подкладку, которая также "сьедает" определенные неровности.
2. если вы предварительно удалили старую ("заводскую") стяжку, то можете смело укладывать новую. Так сказать "баш на баш".
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2012, 00:22
#16
Владимир испытатель


 
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 1


A я решил поставить бассейн(8,5тонн на 11м2) на 2 этаже двухэтажного гаража с кладкой из шлакоблоков а плиты перекрытия 6000*1500*220. Измена была пока не набрал бассейн.2-й день все нормально,держит 800кгс/м2
А по поводу перекрытий: живу в 4-х этажном доме (на 4 этаже) 1947г построен военнопленными немцами,с кирпичным перекрытием 6000*3200*200 так держит 450кгс/м2-аквариум стоит.
Владимир испытатель вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2012, 00:53
#17
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Владимир испытатель,
Цитата:
Сообщение от Владимир испытатель Посмотреть сообщение
A я решил...
погоди... вот улитки заведутся - тогда и посмотрим
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 10:25
#18
One371


 
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 1


Самое интересное сколько перепад у тебя в комнатах. Может лучше сделать как было или сухую стяжку. А без экспертизы лучше ничего не делать. И не слушай тех кто говорит что тебя пугают, тебя не пугают тебе правду говорят.
One371 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 14:14
#19
Minal


 
Регистрация: 02.12.2014
Москва
Сообщений: 1


Всем добрый день! Уважаемые специалисты, пожалуйста, сориентируйте по допустимой нагрузке на плиту перекрытия. Дом кирпичный, 12-ти этажный, 1980 года постройки, Москва, проект не типовой. Толщину перекрытия не знаю, но знаю что плиты пустотелые (при засверливании, бур проваливается). До этого был пол на лагах, теперь хочу делать стяжку, так как на лагах не получается сделать - перепады большие. Перепад по плите примерно 10 см на 4 метра. Хочу делать стяжку из керамзита, но берут сомнения выдержит или нет. Стяжка в некоторых местах до 13 см... Думаю, может быть в пирог ЭППС добавить. Что скажите?

Последний раз редактировалось Minal, 03.12.2014 в 14:24. Причина: Уточнил вопрос
Minal вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:29
#20
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


А как же обследование?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 18:08
#21
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Minal Посмотреть сообщение
1980 года постройки
пустотки 80х годов....А было что-то кроме ПК для жилищного строительства?
Едва ли Вы их перегрузите....100 мм стяжки- 250 кг
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 13:07
#22
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


На обследовании часто видел перегруженные плиты. Каждый ремонт когда по новой заливают стяжку.
Вычищать что там у вас нагажено до плиты, поднимать жесткой ватой и потому уже заливать стяжку с армированием.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 14:36
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
пустотки 80х годов....А было что-то кроме ПК для жилищного строительства?
Едва ли Вы их перегрузите....100 мм стяжки- 250 кг
Ну что могло быть...
Следовали политике партии
Экономика должна быть экономной — таково требование времени
Зачем расчетная нагрузка 800 кг/м2, это не экономно. Поэтому были плиты и под 600 кг/м2 и под 450 кг/см2 А вы на них только 250 кг стяжки как ....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:40
#24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
450 кг/см2
Это с учетом собственного веса? тогда слишком впритирку, а если нет то как раз 250кг стяжки норм будут
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 21:21
#25
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Поэтому были плиты и под 600 кг/м2 и под 450 кг/см2 А вы на них только 250 кг стяжки как ....
450 - кровельные
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 16:00 Штраб в монолитной плите
#26
РоманС


 
Регистрация: 09.11.2017
Сообщений: 3


Добрый вечер подскажите пожалуйсто как поступить если соседи сверху продолбили штраб в монолитной плите перекрытия через всю комнату под трубу отопления, говарят эта стяжка а долбят уже третий день и по штрабу невидно что это стяжка обычно она легко снимается и граници сопряжения невидно между плитой и стяжкой я подозреваю что там нет стяжки что делать если это плита и как определить стяжка эта или плита? Спасибо
РоманС вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 16:14
#27
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от РоманС Посмотреть сообщение
Добрый вечер подскажите пожалуйсто как поступить если соседи сверху продолбили штраб в монолитной плите перекрытия через всю комнату под трубу отопления, говарят эта стяжка а долбят уже третий день и по штрабу невидно что это стяжка обычно она легко снимается и граници сопряжения невидно между плитой и стяжкой я подозреваю что там нет стяжки что делать если это плита и как определить стяжка эта или плита? Спасибо
Монолитные плиты армируют 2-мя сетками: верхней и нижней. Если Ваши соседи не додолбились до верхней сетки, скорее всего ничего страшного.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 16:32
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Кроме того, что написал RomanM, бетон содержит кусочки щебня, а стяжка должна быть цементно-песчаной. Если в том, что они отковыривают, нет кусков камня, то это с большой степенью вероятности стяжка, если же есть кусочки камней... следите за появлением трещин и обнажением арматуры.
Впрочем, нередко в целях экономии делают стяжку из бетона, но у такой стяжки сложно получить ровную поверхность...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 16:45
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от РоманС Посмотреть сообщение
я подозреваю что там нет стяжки что делать если это плита и как определить стяжка эта или плита? Спасибо
Срочно установите колонну посередине комнаты )
Saur вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 20:40
#30
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


РоманС, зачем некропостить не по теме?
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск