Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие)
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Много уже было сказано на тему расчета а вот как сделать перекрытие разобраться сложно. В стандарте организации СТО 0047-2005 «Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу», п.6.4…настил крепиться к балкам саморезами или дюбелями, а в «рекомендациях по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом» такого пункта нет и еще сказано, что профлист при стыковке по длинне на балке должен стыковаться встык, тогда на балке надо устраивать 2 анкера, по одному для каждого настила, тогда нужна широкая полка балки. Можно ли стыковать настил не встык а сверху друг на друга? Как временно крепить настил к балкам? Саморезами? Как приварить анкер к балке без прожога настила(так сказано в рекомендациях)? Как расположить арматуру на опоре? Ведь там анкер и рабочая арматура упрется в него, значит его надо обрезать и приварить коротышь?(чтобы арматура дошла до конца настила). Большая просьба, кому не жалко, дайте посмотреть как чертится такое перекрытие, хоть в картинках.
Просмотров: 51114
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 19:29
1 | 1 #2
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Черт побери !!! Неужели никто ответить не может как делается это долбанное перекрытие?

можно ли соединять настил "друг на друга"?(в рекомендациях он соединяется в стык)

Как приварить анкера без прожига настила? Такое в прниципе реально?

И как обеспечить плотно прилегание настла к балкам(зазор не более 0,5мм). Помоему это просто нереально.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2007, 23:27
#3
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


По поводу саморезов. Попробуйте пристрелять настил к балке строительным пистолетом. Возможен также вариант приварки к балке отрезков резьбовой шпильки, сверлением отверстий в соответствующих местах настила и крепление гайками. Второй вариант понятно, что не технологичен, но возможен. Кстати в обоих случаях решается вопрос зазора, в местах крепления обеспечивается очень плотное примыкание к балке.
В отношении нахлеста, с моей точки зрения это требование не принципиально, если Вы используете проф.настил как несъемную опалубку. В ином случае, при использовании настила как рабочей арматуры, у меня уверенности уже нет. Но лично я, на этом пункте заморачиваться не стал. А вообще где-то на форуме была ветка по профнастилам. Воспользуйтесь поиском. Удачи.
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 02:13
#4
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Не совсем в тему.
У HILTI есть весьма вкусное решение интересующего Вас узла. Хитрой формы деталька пристреливается к полкам балки через профнастил. Правда, ценник грустный...
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 08:14
#5
Reka2

МК, стекло, вентфасады
 
Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45


Для Artiznov

Года два назад попалось методическое руководство производителя профнастила с рекомендациями по его использованию. Краткие выдержки:
1. Нахлест листов поперек - одна крайняя волна;
2. Профлист крепить винтами самонарезающими 6,3х30 ОСТ 34-13-016 в месте прилегания волны к прогону (или дюбель-гвоздами к бетонной балке);
3. К верхнему и нижнему прогонам листы крепить в каждую волну, опирающуюся на прогон. К промежуточным прогонам - через волну.
4. Центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, а нижнего - от него) сместить на 5 мм.
5. Между собой профлисты соединяются крайними полками с помощью комбинированных заклепок d= 4.2 мм по ОСТ 34-13-017.
6. Шаг крепления в продольных стыках 400 мм.

Кроме того, для обеспечения совместной работы профнастила и монолитной плиты в каждую гофру (впадину) ввариваются вертикальные анкерные стержни с шагом 400-500 мм, а по верх них укладывается арматурная сетка.
Reka2 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 08:29
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Reka2
Кроме того, для обеспечения совместной работы профнастила и монолитной плиты в каждую гофру (впадину) ввариваются вертикальные анкерные стержни с шагом 400-500 мм, а по верх них укладывается арматурная сетка.
А это как реализовать? Приварить стержни к металлу толщиной 0,8мм?
кроме того, что сама по себе сварка оцинкованных листов вредна для хдоровья сварщика, толщина сварного шва какая? 1,1 наименьшей из свариваемых деталей - 0,88мм? Не верю, что на стройке такое можно сделать.
 
 
Непрочитано 01.03.2007, 09:05
#7
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Стержни привариваются не к профлисту а через него непосредственно к балкам, при этом профнастил етстессно прожигается
apxap вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 09:05
#8
Reka2

МК, стекло, вентфасады
 
Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45


Для ЛИСа:

А это как реализовать? Приварить стержни к металлу толщиной 0,8мм?

Вот уже готовый объект (см. фото). Варили наплавочной проволокой в среде защитных газов
[ATTACH]1172729156.rar[/ATTACH]
Reka2 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 09:36 прфнастил по металлическим балкам
#9
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Посмотри файл.Там крепление профнастила в каждой волне,но допускается крепить его к балке через волну
[ATTACH]1172730947.rar[/ATTACH]
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 10:02 Re: прфнастил по металлическим балкам
#10
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bormik
Посмотри файл.Там крепление профнастила в каждой волне,но допускается крепить его к балке через волну
[ATTACH]1172730947.rar[/ATTACH]
Это для БСК?
 
 
Непрочитано 01.03.2007, 10:25
#11
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


The_Mercy_Seat:
Это для БСК?

Почему для БСК.Черчу так уже не в первом проекте,вопросов не было-построено,стоит.Ты можешь предложить что-то еще попроще?
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 10:50
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от apxap
Стержни привариваются не к профлисту а через него непосредственно к балкам, при этом профнастил етстессно прожигается
Да это то понятно. вопрос не в том как крепить стержни к балке, а как Reka2 пишет:
Цитата:
Кроме того, для обеспечения совместной работы профнастила и монолитной плиты в каждую гофру (впадину) ввариваются вертикальные анкерные стержни с шагом 400-500 мм, а по верх них укладывается арматурная сетка.
Цитата:
Сообщение от Reka2
Для ЛИСа:
Вот уже готовый объект (см. фото). Варили наплавочной проволокой в среде защитных газов
Это почти пайка получается. :wink:
Что то на этой фотографии не видно как именно это делалось и где...
Вы сами то видели этот процесс?
В среде защитных газов варили на стройплощадке? это с какой же скоростью перекрытие выполняется? и какой квалификации рабочие нужны :shock:
Цитата:
Нет сынок - это фантастика
А для улучшения сцепления бетона с профнастилом его пытаются перфорировать или выдавливают выемки - и то только в лабораторных условиях - в промышленных масштабах пока не видел.
 
 
Непрочитано 01.03.2007, 11:31
#13
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Есть профнастил со специальными выштампованными гофрами. Но выпускают его насколько я знаю только на Челябинском заводе. В реальной жизни ни разу не видел. И вряд-ли увижу
apxap вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2007, 12:08
#14
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bormik
The_Mercy_Seat:
Это для БСК?

Почему для БСК.Черчу так уже не в первом проекте,вопросов не было-построено,стоит.Ты можешь предложить что-то еще попроще?
Да вопрос не по черчению и не по креплению профлиста. Просто сама конструктивная схема на фотографии показалась странной. Я распечатал ее для обсуждения в курилке. Очень похоже на то, как дядя Федор писал письмо родителям. Это вообще к теме не относится...
 
 
Непрочитано 02.03.2007, 00:29
#15
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Не совсем по теме, но хотелось бы "услышать" мнения по нижеследующему:
уже года 2 как рекомендую при укладке бетона (раствора) на внутренние поверхности металлических кессонов (стены и дно) использовать в качестве адгезионного слоя антикоррозийные составы для арматуры (те, что применяются при ремонте жб конструкций). Адгезия к металлу около 1,8 МПа. Адгезия последующего слоя бетона (раствора) к этим составам около 3 МПа. Никаких анкеров и никакой сетки не применяю. Штук 5 кессонов (самый маленький на 100 кубов) сделали. Все нормально. Технологично - наносится валиком. Стоит разумных денег - около 10 руб/кв.м. Понятно, что условия работы перекрытия и стенок разные, НО, ведь при такой адгезии (1,8 МПа) совместность работы с металлом профнастила может оказаться и лучше,чем с анкерами. Никому не приходилось такое рассчитывать?
ДС вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2007, 08:36
#16
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от ДС
Не совсем по теме, но хотелось бы "услышать" мнения по нижеследующему:
уже года 2 как рекомендую при укладке бетона (раствора) на внутренние поверхности металлических кессонов (стены и дно) использовать в качестве адгезионного слоя антикоррозийные составы для арматуры (те, что применяются при ремонте жб конструкций). Адгезия к металлу около 1,8 МПа. Адгезия последующего слоя бетона (раствора) к этим составам около 3 МПа. Никаких анкеров и никакой сетки не применяю. Штук 5 кессонов (самый маленький на 100 кубов) сделали. Все нормально. Технологично - наносится валиком. Стоит разумных денег - около 10 руб/кв.м. Понятно, что условия работы перекрытия и стенок разные, НО, ведь при такой адгезии (1,8 МПа) совместность работы с металлом профнастила может оказаться и лучше,чем с анкерами. Никому не приходилось такое рассчитывать?
никому не приходилось, и тебе не советую [sm2103]
наживеш проблем с пожарными плюс нрушиш все рекомендации плюс нарушиш СНиП
при расчете перекрытия профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка ИМХО
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2007, 20:24
#17
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


TO: TSERBER
Цитата:
никому не приходилось, и тебе не советую
А как же усиление растянутой зоны балок, плит и т.п. плакированием (наклеиванием (с анкерами и без) стальных пластин, углеродной и стеклоткани)? Что, это никто не считает?

Цитата:
наживеш проблем с пожарными
Объясни, дорогой. Антикоррозийные составы - это не эпоксидный или п/у клей. ЭТО, по большому счету, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР. Какие к нему могут быть претензии у пожарных?

Цитата:
профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка
Должен. А что будет, если мы обеспечим их (профнастил+бетон) совметную работу? Именно об этом я и спрашивал.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2007, 20:36
#18
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


[quote="Tserber"]
Цитата:
Сообщение от ДС
уже года 2 как рекомендую при укладке бетона (раствора) на внутренние поверхности металлических кессонов (стены и дно) использовать в качестве адгезионного слоя антикоррозийные составы для арматуры (те, что применяются при ремонте жб конструкций). Адгезия к металлу около 1,8 МПа. Адгезия последующего слоя бетона (раствора) к этим составам около 3 МПа. Никаких анкеров и никакой сетки не применяю.
Так то оно все так, но состав - дело жидкое - нанесут его или нет, или разбавят или поддельный купят - неизвестно. А впердоленная в балку железяка суть осязаемый предмет, который вы можете в будущем победоносно извлечь из развалин и предъявить любой комиссии как докозательство соблюдения вами известных рекомендаций. По моему разумнее совмещать эти два спобоба - механический и химический или как их там еще можно обозвать ...
 
 
Непрочитано 02.03.2007, 22:04
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ДС
Цитата:
профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка
Должен. А что будет, если мы обеспечим их (профнастил+бетон) совметную работу? Именно об этом я и спрашивал.
Пока вы не обеспечите требуемый предел огнестойкости этого профнастила, то как бы вы не обеспечили его сцепление с бетоном - он должен считаться как несъемная опалубка.
 
 
Непрочитано 02.03.2007, 23:50
#20
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Цитата:
Пока вы не обеспечите требуемый предел огнестойкости этого профнастила, то как бы вы не обеспечили его сцепление с бетоном - он должен считаться как несъемная опалубка.
Всем спасибо. Теперь мне понятен "подход" проектировщиков.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2007, 00:18 Re: Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие)
#21
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Artiznov
Много уже было сказано на тему расчета а вот как сделать перекрытие разобраться сложно. В стандарте организации СТО 0047-2005 «Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу», п.6.4…настил крепиться к балкам саморезами или дюбелями, а в «рекомендациях по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом» такого пункта нет и еще сказано, что профлист при стыковке по длинне на балке должен стыковаться встык, тогда на балке надо устраивать 2 анкера, по одному для каждого настила, тогда нужна широкая полка балки. Можно ли стыковать настил не встык а сверху друг на друга? Как временно крепить настил к балкам? Саморезами? Как приварить анкер к балке без прожога настила(так сказано в рекомендациях)? Как расположить арматуру на опоре? Ведь там анкер и рабочая арматура упрется в него, значит его надо обрезать и приварить коротышь?(чтобы арматура дошла до конца настила). Большая просьба, кому не жалко, дайте посмотреть как чертится такое перекрытие, хоть в картинках.
http://www.vercodeck.com/literature/...atalog-VF2.pdf стр 10,21,127 посмотрите 23,24
http://www.vulcraft.com/downlds/catalogs/deckcat.pdf -страница 41, 49
http://www.nelsonstud.com/Portal/Por...nchors/S3L.pdf - пример стада (stud)
http://www.keystonefastening.com/030...rcProcess1.htm - приварка стада к балке с пистолетом-полуавтоматом
http://www.sdi.org/whites/moc2.pdf - стр26: профнастил можно крепить к несущим элементам на сварке, на саморезах, пневмо и пороховыми пистолетами. минимальное опирание на балку 1.5 дюйма = 40мм, можно и меньше с увеличением кол-ва креплений и проверкой расчетом на нагрузку. Саморезы обычно диаметром 1/4"
чертежик -
[ATTACH]1172870295.jpg[/ATTACH]
PL вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2007, 04:12
#22
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Цитата:
Сообщение от ДС
Цитата:
профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка
Должен. А что будет, если мы обеспечим их (профнастил+бетон) совметную работу? Именно об этом я и спрашивал.
Пока вы не обеспечите требуемый предел огнестойкости этого профнастила, то как бы вы не обеспечили его сцепление с бетоном - он должен считаться как несъемная опалубка.
сведения для справки:
каталог одной из крупных амер. фирм http://www.vercodeck.com/literature/...atalog-VF2.pdf стр 6 и далее. Профнастил с бетоном рассматриватся как композитная конструкция. Профнастил работает как АРМАТУРА в one-way перекрытии , механическая связь бетона и профнастила обеспечивается формой профнастила (он разный для работы с бетоном и без него) дополнительное обеспечение совместной работы фирменного профнастила с бетоном не требуется. - Композитное перекрытие может соответствовать требованиям пожкатегорий (1 час, и т.д.). Тип и толщина бетона определяют необходимость противопожарного покрытия профнастила снизу. Типовое минимальное решение: 2.5" (64мм) бетона+противопожарное покрытие снизу .
http://dwg.ru/forum/attach/1172454970.jpg
PL вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2007, 11:40
#23
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


Цитата:
Тип и толщина бетона определяют необходимость противопожарного покрытия профнастила снизу. Типовое минимальное решение: 2.5" (64мм) бетона+противопожарное покрытие снизу .
Неужели дорогущее противопожарное покрытие целесообразнее чем доп.армирование стержневой арматурой и м.б. небольшое увеличение толщины плиты ???
Последнее фото - страшнющий интерьер, бр-ррр..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2007, 17:09
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PL
сведения для справки:
Так же для справки - в России другие противопожарные нормы и именно они нам говорят, что незащищенный профнастил в сталежелезобетонном перекрытии явяляется всего лишь несъемной опалубкой и расчитывается только на монтажные нагрузки.
Если вы защитите его (чем угодно - хоть гипсокартоном) от огня, то можете его учитывать и как внешнюю арматуру - у нас в России :wink: .
Цитата:
Сообщение от ДС
Всем спасибо. Теперь мне понятен "подход" проектировщиков.
это подход не проектировщиков, а пожарных инспекторов 8)
 
 
Непрочитано 05.03.2007, 08:41
#25
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Цитата:
Сообщение от PL
сведения для справки:
Так же для справки - в России другие противопожарные нормы и именно они нам говорят, что незащищенный профнастил в сталежелезобетонном перекрытии явяляется всего лишь несъемной опалубкой и расчитывается только на монтажные нагрузки.
Если вы защитите его (чем угодно - хоть гипсокартоном) от огня, то можете его учитывать и как внешнюю арматуру - у нас в России :wink: .
Цитата:
Сообщение от ДС
Всем спасибо. Теперь мне понятен "подход" проектировщиков.
это подход не проектировщиков, а пожарных инспекторов 8)
Уважаемый ЛИС еще забыл несколько причин:
1. электрохимическая коррозия (оцинковка - чудеская электохимическая пара, как пойдут блуждающие поки через металлический каркас никому не известно)
2. элементаргая коррозия от агрессивной среды (впервые запрет на совместный расчет по прочности ввели в нормах на химические предприятия)
Ну а пожарные само собой подхватили (предел текучести горячекатанных листов уменьшается при нагреве)
[sm2605]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:12
#26
Lehandr


 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46


А на сколько такие крепления ослабляют балки (прогоны) ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 773
Размер:	108.5 Кб
ID:	154019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 616
Размер:	86.7 Кб
ID:	154020  

Последний раз редактировалось Lehandr, 28.07.2015 в 14:32.
Lehandr вне форума  