| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как облегчить данную пролетную конструкцию?
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 25221
|
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Ферма на 800 думаю не уместна, так как узлы и габариты поясов все сожрут. плюс трудоемкость изготовления. Самый простой вариант который напрашивается это делать ее переменного сечения. стенка разной толщины и пояса разной ширины, хотя тоже трудоемкость повышается, но не до такой степени.
pS лист 34мм не ходовой, если вообще есть Можно еще кругляков в стенке навырезать и увезти на дачу
__________________
alexzyk@mail.ru Последний раз редактировалось vegas, 08.11.2013 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Посчитать с учетом работы бетона - выполнить расчет сталебетонной конструкции.
Цитата:
Ну а если б не габарит в в 800 мм.... то тут есть где душе разгуляться)). Можно преднапряжение замутить - но практически таких конструкций мало.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Узлы опирания балки можно сделать жесткими, если это возможно. Уменьшите момент в пролете и сечение соответственно.
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
ну можно балку с "хлопунами" Бирюлева спецкурс по МК. Только вся эта экономия и эротическая экзотика выйти может боком и по итогу :
Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Заказчик предложил сделать перфорированную балку, но тут два нюанса.
1. Согласно СП перфорированные балки следует делать только из прокатных двутавров, а таковых по сортаменту не подобрать, чтобы отвечали условиям прочности и жесткости. 2. Если закрыть глаза на СП и сделать перфорированную балку полностью сварную, то выигрыш в металле получается небольшой, ведь ослабляя стенку мы уменьшаем площадь поперечного сечения и момент инерции. А так как балка подобрана по прогибу, то момент инерции надо компенсировать толщиной ослабленной стенки. В итоге площадь стенки будет меньше, но сама стенка толще. Эффект вроде бы получается не такой и большой, чтобы так усложнять простую конструкцию. По поводу того, чтобы сделать балку переменного сечения - пожалуй можно подумать. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Нитонисе, эстетика важна? Если - да - можно, если - нет - забейте. Выигрыш копеечный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Сопромат, надеюсь, не забыл в части определения геометрических характеристик сечений? Возьми двутавр. Посчитай его момент инерции. Затем разрежь его по середине стенки и раздвинь тавры. Ну, скажем, на половину высоты стенки. Снова посчитай момент инерции. Сравни. Offtop: Если грубо - то момент сопротивления и инерции зависит от площади полок и расстояния между ними. Влияние стенки - весьма незначительно. Геморрой тут в другом, а именно в трудоемкости изготовления. Кроме того, не каждый нынешний "завод" перфобалку сделает нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вообще-то заказчик сам выразил такое пожелание. Смущает другое - выигрыш по массе очень небольшой, но сложность изготовления может отразиться на качестве, а также СП разрешает делать перфорированные балки только из прокатных двутавров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это вы что такое нарисовали? У меня балка фиксированной высоты - 800 мм. Если облегчить стенку устройством вот таких вырезов, то в сечении с вырезом изменится момент инерции. Чтобы его компенсировать - нужно утолстить стенку. Ну вот например у меня стенка 732х16. Допустим из середины вырежем 432 мм стенки, оставив кусочки 150 мм у верхнего и нижнего поясов. Чтобы компенсировать потери момента инерции - вот эти кусочки по 150 мм должны быть уже толщиной не 16 мм, а 20 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Offtop: а, нафиг. лень
http://dwg.ru/lib/419 Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.11.2013 в 00:33. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Утренние расчеты в windows-калькуляторе. Всё в миллиметрах разных степеней.
момент инерции полки в 400х34: бэ*аш^3/3212 = 1310133,33 момент инерции полки, с учетом расстояния от центра в (732+34)/2=383: 4913001310133,33+383^2*400*34=1996280533,33 момент инерции двух таких полок: 39909234003992561066,67 момент инерции стенки: 196111584522964224. суммарный момент инерции: 41870349844515525290,67 доля момента инерции стенки: 522964224/4515525290,67=0,11581470379114855925711527288599. Если попроще - менее 5%. Что ж у Вас балка с Кисп по прогибу более 0,95? Если менее, значит вырезать всю стенку не проблема, а вы насчет каких-то гексаэдров боитесь. Ну ок, почти 12%. И в целом, Бармаглотище правильно намекает - перфорированные двутавры делаются не вырезанием отверстий в балках, а разрезанием балки по хитрой ломаной, чтоб потом поднять одну полубалку над другой. Я так понимаю, он Вам предлагает взять какую-нибудь 40Ш или даже 40К и её разрезать. Последний раз редактировалось s7onoff, 09.11.2013 в 12:47. Причина: Дневные уточненные вычисления) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Arikaikai, у вас немного неправильные расчеты. Стенка влияет конечно не очень сильно, но влияет. Момент инерции двутавра у меня подобран с КИ близким к единице, поэтому потери момента инерции от выреза надо компенсировать.
![]() Таким образом площадь металла на стенку пойдет меньше, но толщина будет больше. В результате выйгрыш по массе будет не очень большой. Однако если все же идти по этому пути уменьшения материалоемкости, то меня смущает тот нюанс, что СП говорит, что перфорированные балки следует делать из прокатных двутавров. У меня же сварной двутавр и формально он получается вне закона для таких технических решений ![]() Что до раскроя прокатного двутавра на высоту 800 мм, то нет такого прокатного двутавра, который в раскроенном состоянии был бы эквивалентен по характеристикам моему сечению сварной балки. Я подбирал вместо сварной балки прокатную - проходил только двутавр 100Ш2. Не применил его из-за большой высоты. У меня габарит жестко 800 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хм.. И почему я сегодня утром был твердо уверен, что в формуле в знаменателе 32? Исправил.
По поводу СП - приложение М рекомендуемое. По теме дальше - ферму в 800 мм толку искать нет, профили для поясов круче, чем толстенные пластины все равно не существуют явно. Может можно подумать над гофрированной стенкой? И есть еще бистальные балки вроде бы (слышал только о них). Кстати, может быть, увеличить ширину полки? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Пусть и рекомендуемое, но если проектировать на его основе, то надо выполнять его требования. А не проектировать на основе приложения М - нет оснований. Да и в литературе я не видел расчетной методики для составных балок. Хотя кое-где написано, что перфорация используется ив прокатных и составных балках. Но того же расчета поясного шва для перфорированной балки - не встречал. Наверняка там есть особенности.
Что даст гофрирование стенки - на первый взгляд неясно. Надо бы почитать литературу. Бистальные балки по расходу металла я так понимаю практически одинаковы с моностальными. Там экономия идет за счет применения пониженных марок сталей, там где это возможно. Ширина балки задана 400 тоже конструктивно. Балки лежат на консолях ж/б колонн. Вылет консолей 500 мм. Увеличивать ширину особо некуда, да и что это даст? Уменьшение толщины поясных листов? А вот уменьшить ширину в принципе можно, если делать балку переменного сечения, сэкономив на опорных и консольном участках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Зачем так много писать если ответ дан в п.3
Цитата:
Все остальное (ферма, балка с перфорированной, гофрированной, с "хлопунами" Бирюлева) - не к месту |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Vavan Metallist, коллега, приветствую!
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Эта тема и для строительства становится все актуальней. Н непонятно по какому нормативу расчитывать. По мостам и трубам надо бы. В Гореве описание есть - но все таки так, бегло.
Есть еще вариант сделать верх монолита в одном уровне с верхом балки. Тогда она будет выше. Но стоит ли реально это вариант применять - не уверен. Ведь кроме того, что надо будет варить саму балку к ней еще надо варить полки для опирания плиты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
у мостовиков это и было расписано, если память не подводит. Лет 6-7 назад рассматривали возможность эдакой конструкции и немного разбирались.. Потом отказались. Там не так все просто.
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
ну от перфорации какой выигрыш. все равно прокат то целый1 будут покупать. а куда эти кругляши потом. на печку можно только положить в бане
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Вы тоже не поняли фишки перфорированных стенок, а Бармаглотище старался, объяснял. Нет там никаких отходов. Ну только края балки торчащие после смещения...
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
балка коробчатого сечения..... может прикинуть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А что коробка даст?
Пока думаю над уменьшением сечения балки на консоли и на расстоянии 1/6 пролета от опор. Получается примерно 8 метров балки, практически половина. Причем уменьшать сечение думаю только за счет толщины поясных листов и стенки. Например сделать пояса 20 мм, а стенку 10 мм. Экономия получится приличная. Смущает правда усложненный расчет прогиба, а ведь прогиб в данном случае как раз и определяющий. Что думаете о таком решении? |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
я понял сейчас что он имел ввиду, но говорят коробит это все при резке и сварке
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
, то Еврокод 4 в помощь.
Дайте толщину плиты перекрытия, шаг балок, долю постоянной нагрузки и желательно сведения о возможности установки временной опоры(хотябы одной), могу прикинуть необходимый размер сечения. Быть может и нет надобности в сварной балке. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() И будет балка весить 2,5 тн вместо 3,5 тн. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Нормативные нагрузки на консоль: Постоянная - 61.3 кН/м (коэф. надежности 1.15). Временная - 20.4 кН/м (коэф. надежности 1.2). Нормативные нагрузки на пролетную часть. Постоянная - 70 кН/м (коэф. надежности 1.15). Временная - 20.4 кН/м (коэф. надежности 1.2). Балки являются перекрытиями трех этажей. Под балки первого перекрытия можно поставить сколько угодно временных опор - они будут стоять на земле. Все промежуточные опоры под вторым и третьим перекрытием - становятся на нижнее перекрытие. Нужно учитывать дополнительную нагрузку. Цитата:
![]() Ильнур, а что вы имели ввиду под усилением балки в месте макс усилий? Наварить доп. листы на полки и стенку? Как бы это учитывалось? Считалось ли бы самое крайнее сечение, где заканчиваются накладки усиления, как усиленное? Если сравнивать с ж/б конструкциями - там есть понятие анкеровки арматуры. То есть арматурные стержень учитывается в расчете, если заведен за расчетное сечение на длину анкеровки. Это связано с тем, что арматурные стержень может проскальзывать в бетоне. В металле же накладки усиления приварены и швы рассчитаны на срез, значит даже самое крайнее сечение накладки будет работать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
прикидачный расчет(по евронормам):
сталь С355, бетон C30/37, нагрузку брал одинаковую на консоль и в пролете(по 70 постоянная). Временные опоры под консолью и в середине пролета(кстати, а разве эти опоры, как колонны, с земли до 3 этажа поставить нельзя?). Анкеры - диаметр 19мм, высота 150мм, по два анкера каждые 18см. Подобранный профиль(английский, русский прокат у меня только в роботе, а на домашнем компе у меня его нет) - UB 762x267x197. Геомметрия данного профиля: высота 762мм, ширина полки 268мм, толщина полки 25,4мм, толщина стенки 15,6мм. Масса профиля 197кг/м. Масса вашего профиля примерно 307,7кг/м. Экономия на металле примерно 33проц. Использование профиля по несущей способности(на изгиб) 61проц, необходимое количество арматуры в продольном сечении около 10см2/м(для обеспечения прочности на продольный срез).Прогибы с учетом невыгодных ситуаций расположения временной нагрузки - в пролете 35,2мм, на консоле - (-)22,1мм. Частота собственных колебаний такого перекрытия около 3,3Гц, в принципе нужна проверка на вибрацию. П.С. для такой балки не тяжело предварительный выгиб сделать, тем самым прогиб уменьшить примерно до одного сантиметра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ryntik, спасибо за расчет. Тема интересная, но вряд ли мы ее реализуем. Хотел только уточнить - что за анкера связывают балку с плитой? Простой рифленый арматурный стержень?
Я, кстати, неправильно указал массу балки в первом сообщении. Не 3.5 т, а 5.35 т. Прикинул что получится, если уменьшить толщины листов там, где они не нужны толстые. Для консольного участка и для 3-метровых опорных участков применил толщину поясов 20 мм, стенку 10 мм. Чтобы компенсировать потерю прогиба из-за уменьшения жесткости на приопорных участках пришлось немного увеличить сечение в пролете - пояса 42 мм, стенка 16 мм. В результате имеем прогиб 50 мм (это предельно-допустимый прогиб для данной конструкции), а металла экономим 15%. Балок таких 15 штук и общая экономия составит 12-13 тонн. Экономия неплохая и конструктивное усложнение не такое и большое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
анкера TRW Nelson - стандартное решение для композитов в Лондоне. Иногда и Hilti используют. Хотя никто не мешает и арматуру использовать, тут имеются лишь требования к анкеровке, прочности на срез и достаточной пластичности материала анкера(для возможности учета работы всех анкеров)
Нитонисе, у вас грузовая площадь на балку огромная. 14х6=84м2. На предпоследнюю балку будет порядка 100м2. Вы понижающий коеффициент на временую нагрузку испльзуете? Как помниться, его при площади более 9м2 использовать можно. При 100м2 временную нагрузку на процентов 25-30 уменьшить можно. Последний раз редактировалось Ryntik, 10.11.2013 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Так же посмотрел прогибы - при расходе стали на сплошную балку порядка 200-250 кг/м прогиб более 80...100 мм. Поэтому против прогиба надо бороться отдельно от борьбы за прочность ![]() Offtop: Пытаться включить бетон перекрытия - так же рискованно (как и преднатяг), совместность работы будет сильно зависеть от качества работ, т.е. кол-во факторов, влияющих на надежность, увеличится в разы - это и марка монолита, и швы приварки анкеров, и трещины в бетоне и т.д.Я не призываю бояться сложного, а призываю уважать простую надежность ![]() Я бы наоборот залез бы в габарит бетона, РАЗРЕЗАВ плиту. Сразу и жесткость будет, и легкость. Второстепенные бы оставил на прежней отметке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Предложите изменить расчетную схему. Сделайте балку двухконсольной с длинной консоли 0.25L. А уже после этого можете заморачиваться с конструктивными особенностями, которым уделено 90% сообщений данной темы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Нитонисе, сечение не прикидывал, но вам в ваших рассуждениях нужно получше разобраться. Увеличение ширины пояса приведетт к увеличению жесткости, а стенка жесткости много не дает (в сравнении с поясами). Попробуйте увеличить ширину пояса. И если балка сварная, то есть смысл сделать её переменного сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Расчетная схема диктуется архитектурой, поэтому тут ничего не поменять. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да это вообще-то стандартно. Для железобетона пролет 6.5 метра - норма. Зачем материалоемкость повышать еще второстепенными балками? А полезная нагрузка 300-400 кг/м2.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Не знаю предлагали или нет, но как вариант можно использовать предварительное напряжение балки, это снизит в целом прогибы и следовательно вы элементы балки можете сделать меньшего сечения, что снизит её массу.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2013 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Кто-нибудь может подсказать программное решение по определению прогибов балок с переменным сечением? Последний раз редактировалось Нитонисе, 11.11.2013 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
П.С. мое личное мнение, не учитывать работу плиты перекрытия в подобных конструкциях - глупо. Из своего личного опыта имеются примеры, где благодаря этому экономились сотни тонн металла. Нитонисе так в любой проге ведь можно. разбейте стержень на 'н' частей, и каждой часте присвойте ЕI. Offtop: переменно сечение по длине в роботе есть Последний раз редактировалось Ryntik, 11.11.2013 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
и сама плита будет влиять незначительно, а для значительного влияния (шоб сотни тонн съэкономить
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Габариты балки 400х800. Желтые участки балки: пояс - 20 мм, стенка - 10 мм. Красный участок: пояс - 42 мм, стенка - 16 мм. Желательная точность нахождения координаты экстремума прогиба - 0.01 метра. Интересуют максимальный пролетный прогиб и выгиб консоли. Не знаю какой вы программой будете пользоваться, но может быть там есть возможность найти требуемый момент инерции красного участка балки для получения пролетного прогиба 50 мм? Дополнительный вопрос - толщина полки 42 мм - это не слишком? Никогда такие толстые листы не применял. Если полка слишком толстая, тогда надо бы ее уширять, а не утолщать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
А какой арматуре вы говорите? Зачем арматура в сжатой зоне? Или вы про арматуру над опорой? Так там момент не большой, там пару стерженьков(в добавок к конструктивной арматуре) вверху плиты по эффективной ширине поставил и все(там по-моему один даже профиль держит). А на продольный срез там за глаза хватит рабочей арматуры плиты над балками. Расход дополнительной арматуры на балку составит не более 60-100кг. Сотни тонн были сэкономлены на объектах с общим количеством металла порядка 600-800тонн. Да тут на этих десятки балках можно было бы сэкономить около 15 тонн. Offtop: интересно, какое решение вы бы делали, если скажем максимально допустимая высота балки могла бы быть не 800мм, а например 600, или даже 500. Кесон наверное ![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 11.11.2013 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Три разных сечения
без индекса, предложено Вами прогиб более 50 мм. индекс 2) максимальное сечение из предложенных Вами для всей балки индекс 3) полки шириной 600 для центральной часть стенка и полка везде 1 и 2 см соответственно |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Заложить прокатную балку 80Ш1 по СТО АСЧМ и все тут.
![]() Offtop: в сортаменте до 100Ш4 катают еще вместо монолитной плиты можно пустотки применить
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это что, для моего варианта у вас прогиб получился за 80 мм? Что-то не верится. У меня получилось около 50 мм, правда вручную считал.
Из прокатных профилей у меня прошел лишь 100Ш2. Ограничение по прогибу в пролете - 50 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
По прогибу учитывали пониженные значения полезной нагрузки? Пункт 8.2.3 СП 20.13330.2011. При таких исходных данных приходится все выжимать.
Также для нормативных нагрузок есть интересный пункт 8.2.4 СП 20.13330.2011
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 11.11.2013 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Вообще могут и по шеям надавать если балку за 3 дня не сосчитать.... обычно время "на подумать, прикинуть, посчитать" графиком разработки проектной и рабочей документации не предусмотрено)))))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Предельный габарит по высоте - 800 мм.
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
смотрите пункт 8.2.4 СП 20.13330.2011. Если у вас тип помещения 1,2,11 или 12, можете уменьшать полезную нагрузку - вероятность, что грузовая площадь балки будет загружена максимальной нагрузкой очень мала. Или я не правильно этот пункт понимаю?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Ну так увеличьте зазор - нельзя одновременно сидеть на двух стульях - и прогиб маленький и высота балки 800мм при таком пролете и нагрузках.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да нет, на самом деле зазор можно и меньше сделать. Он же будет выбираться только за счет временной нагрузки. Я тут задумался - эстетико-психологические ли здесь требования. Скорее всего - да. Тогда действительно можно брать только длительную часть временной. Десяток кН на метр можно и скинуть. Да и жесткость плиты идет в запас.
С этим пунктом лично мне не совсем ясно - что подразумевается под грузовой площадью? Неужто в моем случае это (14.3 + 3.05) * 6.5 = 112.775 м2? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
Offtop: в евракоде такой же пункт по снижению временной нагрузки в зависимости от грузовой площади есть. Спрашивал у коллег, его смысл они также трактуют. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Плита неразрезная, но неразрезность плиты не учитывается при сборе нагрузок на несущие конструкции. По крайней мере этого не делают при расчете ребер в ребристом железобетонном перекрытии. Там же плита тоже неразрезная, но нагрузку на ребра собирают по грузовым площадям и акцентируют на этом внимание.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Балку подобрать сварную и всё тут. А то тема начинает напоминать актуализацию СНиП II-23-81* до уровня СП 16))))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
может это связано с образованием трещин и частичной жесткостью крайнего ребра на кручение. при неразрезной плите перекрытия, лично я бы увеличил нагрузку на предпоследнюю балку пускай не на 15процентов, но на процентов 5-10 точно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
В само перекрытие я не лезу - делает другой конструктор. Решено сделать монолит - значит это удобнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Нитонисе, всё же когда будете считать прикиньте эфту конструкцию на нагрузку только на консоли, или только в пролёте. В последнем случае без разгружающего эффекта консоли прогиб и поведение в целом могёт быть иное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Во-первых, уменьшится собств. вес ж/б плиты (толщина с 220мм до 80 мм при шаге втор. балок ок. 1,5-1,8м), а это - уже минус 23 кН/м постоянной (из 70 кН/м всей постоянной)... Во-вторых, увеличится высота мет балки на 220-80 = 140мм - до 940мм, что приведет к значительно лучшим характеристикам сечения балки. При этом, расход металла на втор. балки + армирование плиты 80мм могут быть соизмеримыми (или даже меньше) армирования плиты 220 мм. Учитывайте уменьшение временной нарузки на грузовую площадь (14,3*6,5=93м2) соответствующим понижающим коэффициентом.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Можно все-таки рассмотреть вариант с высотой 100 см с ВБ. Если задать шаг ВБ примерно 3 м, економия в ж.б будет примерно 40%. А главное - будет надежно и просто в возведении. При шаге ВБ 3м можно использовать несъемную опалубку. Это реальная сказка, а не теоретическая от Ryntikа, пользователя Еврокодов. ![]() Поработайте вплотную с ЖБ-шником. Ryntik, выложите эскиз предполагаемого конструктива объединения ГБ с плитой (покажите в т.ч. армирование в зоне объединения). shifr, жб балка тяжела будет, да и возни с бетоном на монтаже дофига. Видимо, при выборе конструктива руководствовались соображениями по срокам и т.д... Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2013 в 07:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Ильнур, для кого теоретическая, для кого реальная
![]() давайте сделаем так. выложите свой вариант с расчетами и чертежами(могут быть в виде искизных), и с количеством материалов. и я тогда свой выложу. можем как раз вариант со второстепенными балками рассмотреть, ну и соответственно толщину жб плиты перекрытия уменьшить. ну скажем при шаге 3м, толщина 100-120мм. Можем и с несъемной опалубкой сделать. Покажите на деле глупому европейцу, как проектировать надо ![]() может и приблизительную стоимость обоих вариантов прикинуть сможем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Для нормального сравнения членов нужна конкретика. Планировка, разрезы, в-общем некое архитектурно-технологическое задание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
![]() еххх...а так хотелось реальную сказку с теоретической сверить ![]() нет, так нет, пойду работать... Offtop: давайте дальше балоболить Последний раз редактировалось Ryntik, 12.11.2013 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Тут уже 5 дней балаболят..... уже если б всё сделано было можно было бы на площадку выходить.... а то всё брюки околачиваем
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
![]() |
Offtop: А можно тут процитировать? Лень книгу искать...
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ильнур, спасибо за расчеты, оказывается я прогиб сильно в запас посчитал
![]() А что с этим можно сделать? Не делать же консоль из еще более тонких листов. Хотя и выгиб бы уменьшился и использовался материал бы более рационально. Но появится еще одно потенциально слабое звено - сварной стык по длине. Что касается нагруженного участка, то там коэффициент использования думается мне неплохой, да еще и полку можно до 40 мм уменьшить. Не, сюда даже лезть не хочу. Тут такая история, что чертежи едва вылазят из принтера, как их уже везут на стройку. Уже некоторый объем здания построен, расчеты каркаса проведены, поэтому принципиальные изменения тут крайне нежелательны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Куда в кусты? Вернитесь, Вы еще эскиз конструктива объединения стали с бетоном сюда должны.
Нитонисе Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
неее, кусты это для реальных сказачников
![]() должны? ![]() ![]() ![]() не бойтись заглянуть в буржуйские книги. Они не кусаются. Или Вам принципы не позволяют? ну да, там ведь для студентов расписано... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Можете посоветовать чего-нибудь? Ну то есть из советско-российской литературы я бы всегда советовал Горева (для обучения - проще всего язык и подробней, чем в Белене многие моменты) или Кузнецова (еще больше букв, охвачено еще больше тем и справочных данных, хотя базовые универские знания у Горева мне больше нравятся), хотя аналогичных тыщи. А что из зарубежного посоветовать можете? На английском, чтоб читалось легко людям, для которых английский все еще иностранный.
upd: и к вопросу Фахверка +1 (см. ниже). Какая-то брошюрка с типовыми узлами лежит в dnl, но уверен, это далеко не всё. Последний раз редактировалось s7onoff, 13.11.2013 в 15:45. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Offtop: Ryntik, слушайте, а вот скажите, пожалуйста.... серии типовые по стальным конструкциям в Лондоне есть? Интересно стало. Или все англицкие инженеры прям из сердца рождают КМ, не опираясь на опыт дедов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Offtop: Arikaikai, у меня обычна литература в книгах, не электронная, здесь в принципе хорошие книги не дорого стоят относительно зарплаты. Есть один мануал, там в принципе все довольно хорошо расписано, но там нет информации а многопролетных композитных балках, а также точной методики расчета на вибрацию. могу в личку скинуть.
ФАХВЕРК, я в Лондоне лишь полгода. Обо всех особенностях проектирования знать не могу. Все еще впереди. Насчет серий незнаю, но уверен что что-то подобное есть, поинтересуюсь. Был тут инженер пожилой(уже не работает), так он постоянно с огромной книгой, как с библией ходил. С рачетными программами пользоваться не умел.Так там книга по металлу. Заглядывал туда, чем то напомнило старые российские книги. А рождают обычно только тогда, когда нет другово выхода, т.е. архитектура нестандартная. Тут архитектура как правило на первом месте. Ильнур, кроме Вас, меня об этом никто не просил. А в связи с Вашим призренным отношением(скорее даже сектанским) к зарубежной литературе, стандартам и нормам, смысла что то выкладывать конкретное для Вас не вижу. А автор темы уже дал понять, что реализовывать это он в любом случае не будет. Последний раз редактировалось Ryntik, 13.11.2013 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
у AISC книги по 350 долларов стоят..... это дорого - я считаю.
Цитата:
Архитектура не всегда на первом месте - , например, проектирование производственных зданий и сооружений. Если никто не просил, то я ненавязчиво присоединяюсь к просьбе Ильнура. А отношение вовсе не сектантское у него. Offtop: Ryntik, у Вас ПГС?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Ryntik, народ-то просит. Без подвоха и всякой насмешки - если не секрет - приоткройте как там в Лондоне проектируют?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Offtop: со средней зарплатой инженера в 3000долларов с копейками в месяц, не думаю что так уж и дорого.
названия точно не помню, а его уже тут нет, и книги тоже.. Цитата:
насчет стыка. Анкера приваренные к балке. Несущая способность анкера определятся в зависмости от различных факторов(смятия бетона под ним, сопротивления на срез и т.д.). При наличии профнастила, обязательно соблюдать требования по расстоянию от верха и края анкера, до близлежащей волны настила. Арматура, в направлении плоскости балки. Если по расчету требуется, ставим, если нет, не ставим. Арматура в перпендикулярном направлении к балке. Композитную балку обязательно требуется проверить на продольный срез(в сечении жб плиты в продольном направлении балки). Велечину срезающей силы консервативно можно принять велечине несущей способности всех анкеров на срез. Можно и более точно по обычным ф-лам сопротивления материалов с некоторыми коеффициентами. Если сдвигающие усилие превышает прочность бетона в рассматриваемом сечении на срез(растяжение), то необходима установка арматуры(поперек балки), которая будет помогать бетону воспринимать сдвигающие усилие, за счет прочности арматуры на срез. Как правило, при стандартных нагрузках во второстепенных балках(с шагом 2-4м), при пролетах до 8м, толщиной плиты 100-150мм, и марке бетона Б30, для восприятия данного усилия вполне хватает конструктивной арматуры. В главных же балках, как правило, необходима установка доплонительной арматуры, с соответсвующей анкеровкой арматуры в рассматриваемом сечении. Шаг анкеров в таком случае, логично подбирать с учетом возможности пропуска через них основных и дополнительных стержней. В случае наличия профнастила, при соблюдении некоторых условий, можно учесть его работу на срез(как правило этого не делают). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ну при зарплате в 20 000 я бы книжку за 2500 считал дорогой. Да и за 1500... Хотя прямыми отношениями этого не ощутить - разный подход к затратам явно)Вам смешно, а у нас у ПГС-ников это ...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
П.С. имеется полно программ для расчета таких балок. Имеются программы и для болеее сложных в геомметрии балочных систем(т.е. работающие в 3Д среде).
вот из гугла вам узлы, и опасные сечения Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 13.11.2013 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Цитата:
Сам некогда писал эксельку по EC, сломал себе немножко подсознание и забил, так как, помимо всего прочего, решил, что в случае вопросов в контролирующих органах, будет сложно доказать эмпирические коэффициенты из Европы. А неразрезные композитные балки часто применяются? Ну так, чтобы с нормальным, экономичным расчетом на опоре?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
+
метод для европейцев же ![]() грубо, еще как грубо. В некторых случаях, целесообразно ставить большее количество анкеров, нежели требуется по расчету на срез. Для увелечения так называемого параметра 'полного соединения=full connection'. В таком случае так определять расчетное срезающие усилие вообще не логично. Благо и по-другому определить можно. Цитата:
и что вы подразумеваете под словоми 'нормальный, экономическийь расчет'? Кстати, я вот иногда думаю. Вот если мы такую балку(из примера автора темы) считаем без учета плиты перекрытия. А перекрытие считаем, работающим в одном направлении, и арматуру в направлении балки ставим лишь конструктивную, скажем восьмерка каждые 200мм. Но ведь балка деформируется то, с ней деформируется и плита. Тут правда скорее не стоит учитывать вес собственной плиты во время твердения бетона. Но после деформаций от временных нагрузок и других постоянных, в плите ведь появятся растягивающие напряжения в плоскости балки. При недостаточном конструктивном армировани, там быть может и ширина раскрытия трещин может превысить предельно допустимую. Тут конечно многое будет зависить от велечины временной нагрузки, ее продолжительности, ну и соответственно деформации балки. Хотя это только размышление.. Которое в принципе не трудно проверить. Рассчитать прогиб балки от постоянных нагрузок(за исключением собственного веса плиты) и временных нагрузок. Смоделировать плиту пролетом 14м и задать нагрузку в месте максимального прогиба балки в виде выше расчитанного перемещения. Ну и посмотреть напряжения в плите. Последний раз редактировалось Ryntik, 13.11.2013 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
кто сказал что они отличаются? и почему они должны отличаться? Законы механики и сопротивления материалов вроде везде одинаковые. Только вот отношение ко всему этому у всех разное. Есть рекоммендации по проектированию железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом. Считал я когда-то обычную однопролетную балку по этим рекомменациям, и по евракоду, результаты похожи, по вашим рекоммендациям лишь небольшой запас есть. Почему у вас в России, и у нас к примеру в Литве, очень не хотят этим пользоваться(хотя может много кто и пользуется), вот это вопрос. Кто-тото за качество бетона к примеру боиться(только не понимаю как в таком случае не бояться жб колонны проектировать, для многоэтажного здания к примеру, там ведь при несоответствии марки бетона на одну ступень все может очень плачевно закончиться), кто-то по другим причинам. Быть может много аварий с такого рода конструкциями было. Лично я о таком не слышал. В любом случае, проектирование композитов(не только сталежелезобетонных балок, но и сталежелезобетонных колонн, особенно труб, залитых бетоном) здесь есть дело повседневное. Здесь постоянно проводят семинары на подобные темы. Один из которых кстати на следующей неделе будет. С нетерпением жду.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
А вот всякого рода частичные бетонные работы типа перекрытий, полов и прочая выполняют безымянные безвестные группы лиц по сговору ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Ну хорошо, согласен, на проектирование 10 балок можно забить. Хотя анкеров я бы там побольше поставил даже если бы и считал без совместной работы, ради более спокойного сна.
Но с перекрываемыми площадями в десятки тысяч квадратов, да еще и с ограниченной высотой этажей, не рассматривать вариант общей работы лично для меня выглядило бы дико, ну или как минимум не профессионально. Ну да ладно, проектируйте как хотите. В любом случае заказчик за металл платит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
безвариантное проектирование ^_^ |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
В СССР он выпускался (то ли одним, то ли двумя заводами на все просторы - не помню точно), в России он уже не выпускается, на сколько я знаю. Обычный же профлист использовать в качестве внешней арматуры нельзя, так как не обеспечено сцепление с бетоном. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, я ничего не наварю. Я вообще не "за" включать профлист в работу по тысяче известных причин, как и все. Но если под профлистом с шагом в 1.2 метра лежат прогоны, то эти штуки насквозь к прогонам и приваривают, насколько я знаю. Только обеспечивает ли это достаточное сцепление - вопрос не ко мне, я даже в расчетные методики не влезал..
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Так же см. пп.4.2 и 6.9. Т.е. практически нельзя
![]() "Многие" не идут. Если честно, то ни разу не видел. Экономия на некотором снижении расходов на материал легко перекрывается перерасходом на мероприятия по достижению этого снижения ![]() Установка тысяч анкеров - огромный гемор. Проще и надежней уменьшить шаг балок на 15% и не иметь гемора вообще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
а что значит гемор? а можно этот гемор перевести в денежные и временные затраты? вот например у нас здесь, сварить такую балку(из темы автора), займет больше времени и будет стоить куда более дороже(по словам нашего главного инженера, а он в этом вроде как разбирается), нежели приварить 100-150 анкеров к прокатной балки. Вот в России, какова была бы разница в цене(скажем в процентах) между прокатной балкой, и балкой таких же габаритов и массы, но сварной?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
45Б, 35-40Ш, 30К - эти и выше варим. Намного выгоднее получается, чем купить прокат (стоимость листа и прокатного двутавра весьма отличаются, а наличие автоматизированной линии сварки сильно способствует)
Разница зависит от профиля - чем больше профиль, тем больше разница. А точнее, чем больше масса 1 м.пог. Если не забуду - выйду с больничного и зайду к технологам, чтобы уточнить цифирь. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Бармаглотище, мне вот другая штука интересна - неужели тот же 55Б1 сварить дешевле? о_0 И это только конкретно в области в Вашей или в целом по стране все так делают?) Может зря я стараюсь проката придерживаться?) Если говорить о двутаврах в 70-80 и выше - там я даже не сомневался бы, но 40Ш... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
я и говорю про стандартные, по СТО АСЧМ 20-93.
Заложенные в проекте прокатные двутавры (см. пост 128) меняем на сварные по собственному ТУ (по согласованию с заказчиком - почти всегда заказчик соглашается, т.к. немного увеличивается масса, но снижается заметно стоимость тонны конструкций). Нам это выгодно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
ну если сварной профиль дешевле даже для ходовых профилей, то это ведь даже еще лучше, в плане композитных сечений. Скажим для обычных двухопроных балок верхняя полка вообще может быть минимальной(необходимой лишь для расстановки анкеров), экономию материала можно сделать еще более значительной. ай, ну да ладно, живем, как жили, проектируем, как проектировали.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Говорили же уже. Композитные конструкции (блин, сталежелезобетонные привычнее произносится
![]() Просто те, кто строит подавляющее большинство зданий/сооружений, не умеют делать композитные сечения. Так уж сложилось, что это 2 разные сферы деятельности... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У меня колонна 50Ш1 выходит по расчету. Сделать ее сварную? Смогут изготовить, не скрутит когда варить будут?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
У нас - не крутит. Но у нас это уже отлажено давным-давно и варит автомат. В проект я бы прокат закладывал. Захочет завод пересогласовать на сварную - ради бога. Но не все на это идут. Какой-нибудь гаражный кооператив (вон, в соседней теме доказывают, что у ограждений проблема с собираемостью бывает у таких "изготовителей"
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение предельно-допустимой нагрузки на данную конструкцию | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 16.05.2011 17:30 |
Как рассчитать данную конструкцию? | dinislam | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2011 20:54 |
В каких программах можно выполнить данную конструкцию | Алексей_308 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 01.04.2011 12:49 |