Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 70099
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Здравый смысл как раз и диктует установку снегозадержателей а также устройство организованного водостока с подогревом. Иначе СОСУЛЕЙ вам не избежать. Экономия на конструкциях кровли и на теплоизоляции - мол, чистить будут - боком выходит.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30
|
Уважаемый vv_77. Дело в том, что проект бюджетный, проектируемое производственное здание находится в сельской местности. По генплану, там где подъезжают машины и проходят люди, мы, конечно, установим снегозадержатели и козырьки, а вот там, где предусмотрен только пож. проезд по спланированной поверхности (без устройства дорог и дорожек), ни люди, ни транспорт в нечерезвычайной ситуации находится не будут, что, видимо, и регламентирует СО-002-02495342-2005 "Кровли зданий и сооружений", указывая устанавливать снегозадержатели только там "где запрещается сброс снега с кровли". Вопрос в том, прописано ли в нормативной литературе, где именно "где запрещается сброс снега с кровли", а где нет. Или такие ограничения принимаются исходя из здравого смысла (учитывая, что наши нормы не всегда пишутся, исходя из этого =).
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Я думаю все-таки человеческие жизни (не дай бог конечно) важнее чем цифра 10м.
Случаи когда "снегом" кого-то покалечило встречаются часто. Если кого-нибудь покалечит а высота будет 9,9м - Вам же от этого легче не станет.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30
|
Алексей, по поводу человеческих жизней, согласна с Вами на 100%. Но теперь представте: небольшой склад фактически в чистом поле на окраине небольшого городка на севере Карелии. И там вдруг и организованный водосток с подогревом, как мне тут предлагают, и снегозадержатели по всему периметру. Когда у нас в больших городах с огромной плотностью населения, не то что для складов, а для жилых и общественных зданий этого не делают, и спокойно проходят экспертизу. Согласитесь, что заказчик в данном случае покрутит пальцем у виска и пойдет в другую фирму.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Посмотрите на соседнюю Финляндию. И сделайте так же. И будет вам щастье - или хоть карму исправите... Пока будете рассуждать подобным образом - лишь бы экспертизу пройти, чай, не в городе живем- так и будете жить... в Рашке. Или в букве "Ж". Что ж Вы себя-то не уважаете?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30
|
Уважаемый Ashas-ka! Да при чем же тут моя скромная персона ). Мы живем в России, работаем с русскими заказчиками, которые в большинстве своем не станут переплачивать за то, чего можно избежать. Я лишь пытаюсь сделать проект в соответствии с нашими, Российскими нормами! В чем, собственно и заключается моя прямая обязанность как проектировщика. И в связи с этим прошу у Вас консультации, как у специалистов, а не морально-этической оценки нашей российской действительности и моей личности, в частности.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Неправда. Вы ищете себе оправдание, чтобы пойти на поводу у заказчика. А ведь сами писали в начале
СП 17.13130.2011 Кровли. 9.12 На кровлях зданий с уклоном 5 % (~ 3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши. - Ну, и делайте, что должнО. И пусть будет то, что будет... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Сделайте проект со снегоудерживателями, а заказчик пусть в реальной жизни их не делает. Так делают повсеместно. Что изменится если вы в проекте предусмотрите снегодержатели? Только сметная стоимость объекта, да и то на копейки. Всё. Бывает, что заказчик упирается и начинает быковать, мол зачем вы мне это тут нарисовали, когда я не собираюсь этого делать (в очень редких случаях). Выход прост - даёте заказчику ручку и бумагу и пусть пишет расписку и заверяет у нотариуса, что за возможный причинённый ущер несёт он ответственность
Последний раз редактировалось РастОК, 13.11.2013 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Всегда неоднозначно относился к снегозадерживанию от произвольного схода. Это ведь и накопление его на крыше.
Разумно и др. решение: забор (ограждение) вдоль фасада (там как правило зелёная зона), на расстоянии 3 м от карниза в зоне опасности. Предупреждение эксплуатация напишет, мол "Зона опасного ...". Ведь есть же ещё и раздел проекта Эксплуатация здания И пусть сходит снег, сосульки падают, и нет проблем, и транспорт не пострадает, лошадь не зайдет. Только над входами (въездами) те устройства или навесы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30
|
Уважаемый Ashas-ka! Действительно, в СП "Кровли" нет никаких оговорок по поводу высоты. Если уклон больше 5 % (~ 3°), то делать снегозадержатели, и точка. При этом в СНиП "Общественные здания" такая оговорка есть (до 10м), а в СП "Производственные здания" опять же нет никаких указаний. Я только обратила внимание на некоторую нелогичность такой ситуации.
РастОК, спасибо за подсказку. Дело в том, что мы являемся и проектировщиками и застройщиками (у нас собственное производство) в одном лице, и не делать того, что мы сами же нарисовали, мы не можем. А бюджет, повторю, крайне ограничен. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Vladas, согласна, увеличение снеговой нагрузки никому не нужно ) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Если в нормах на производственные здания ничего не сказано, смотрите нормы устройства кровель. Там, как вы видите, снегодержатели требуются. Так, что не забивайте себе мозг общественными зданиями и нелогичностями, а делайте как велят нормы по кровлям. Тем более, если у вас в здании есть оборудование и тепловыделение, то этот снежок ох как может в один прекрасный момент съехать на голову какого-нибудь охранника...
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 132
|
Цитата:
5.36. При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м. В данном пункте речь идет про ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м. а не про сами снегозадерживающие устройства. Про снегозадерживающие устройства написано здесь: СП 17.13330.2011 Кровли. 9.12 На кровлях зданий с уклоном 5 % (~ 3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши.
__________________
alvestarchitect |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Проекта еще нет, при этом Вы уже успели победить на торгах в качестве генподрядчика? Ожидайте, за Вами уже выехали... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30
|
Alvest, кажется мы все-таки докопались до истины. Спасибо!
vv_77 Поправка к терминологии застройщик/строитель принимается ) Термин "бюджетный" здесь использовался в том плане, что у заказчика денег не много. Так что Вы бы уж так к словам не привязывались, тем более суть вопроса была совсем в другом. Alvest, еще раз спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32
|
Прочитал тему - возникли вопросы. Интересно узнать мнения.
1. Конструкция, размеры шаг крепления и сам крепеж берутся от фонаря или зависят от уклона кровли и снеговой нагрузки? 2. Нужно ли делать расчеты и как? 3. Почему применять начиная с уклона 5 % (~ 3°) независимо от материала кровли? 4. Нужны ли снегозадержатели при уклоне кровли более 60°? 5. Установку на кровле кабельной системы противообледенения следует делать всегда и везде? 6. Кто несет ответственность за дома прошедшие экспертизу и построенные без снегозадержателей и противообледенения. Последний раз редактировалось ФСФ, 14.02.2014 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
1. По нашим нормам от фонаря, точнее по соображениям проектировщика. В Еврокоде данный вопрос описан. Можно содрать оттуда.
2. Ну а как без расчетов? В теории нужно, а на практике - как с совестью договоришься. 3, который первый. Ну наверно потому, что сход может быть не по чистому материалу кровли, а по ледяной корке. Хотя это чисто мой личный бред. 3, который второй. Логично предположить, что нет. А то и на стенах надо. Чем не кровля с углом 90 градусов? |
|||
![]() |
|
||||
Согласен с Dakar и продолжу его мысль.
4. При уклоне кровли более 60° снег практически не задерживается на кровли. 5. Система противообледенения нужна для водосточной системы. Если установлены снегозадержатели - то на кровле нецелесообразно ее использовать. 6. Ответственность несет эксплуатирующая организация (например ЖЭК).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49
|
А удачно кто-нибудь решил вопрос со снегозадержателями - чтобы не протекали и не срывало через 3-5 лет? То же и с ограждениями. Вот скоро придется ломать над этим голову, к профнастилу Н-60 (угол 10) по деревянной обрешетке нужно будет и снегозадержатели крепить и ограждения. Все, что видел из старых решений и новых подходов как-то не совсем устроило. Собираюсь в верхнюю волну воткнуть в подкладку деревянную из бруса под профлистом. А сверху через резиновую прокладку накрепко глухарем ф6-8 с шайбой. Конец. Если кто-то похожую задачу успешно из практики решил - сбросьте здесь пример или описание и сколько лет прошло без ремонта кровли в местах снегозадержания и ограждения? Еще с кровельщиком про эту проблему говорил, он сказал что есть резина, которая от холода и атмосферных и погодных воздействий очень долго не изменяет своей структуры. Что за резина, где взять?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32
|
Согласно СП 17.13130.2011 получается необходимо кабельное противообледенение всегда при наружном водоотводе.
Снегозадержатели применять начиная с уклона 5 % (~ 3°) - значит и при 90°. Кто-нибудь делал снегозадержатели для кровли из волнистых асбестоцементных листов? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
ага, а если СП по нагрузкам посмотреть то при 60 градусах снег не лежит на крыше. Зачем задержатели?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Offtop: Чтобы лежал даже частично.
Мне вообще-то понятна забота нормотворцев о безопасности по малопредсказуемому сходу с кровли снега, но возникают сомнения в повсеместной необходимости такого устройства. Очевидно речь идет о крышах с неорганизованным водостоком и воотведением лотком ниже свеса кровли. Поскольку бортик на кровле по краю ската для организованного водостока, может быть сам снегоудерживающим элементом. Есть же разные объекты с крышами, скаты крыши шириной и на высоте, случаи эксплуатации, и климатические условия. Зачем же грузить крышу снегом, он же источник сосулек. А в эстетическом плане архитектурно посмотреть на крышу со снегоотложениями? Также необходимость (или даже требование - не помню) по очистке крыши от снега при толщине слоя более 20 см. Опять же дырявить крышу придется для крепления снегоудержателей, а это снижает надежность кровли от протекания, даже малого. Также... сосульки и капель с крыши от таяния, соответственно, от брызг и намокание цоколя. Логично будет по СП 17.13330.2011 Кровли (п. 9.12) если старая застройка, где тротуар для пешеходов примыкает к отмостке здания. Может быть где-то лучше будет выполнить в уровне низа карниза крыши полосой 0,5...0,8 м арматурную сетку ячейкой 100 х 100 мм, горизонтально, с опиранием её и креплением на стальных консолях? Как мера безопасного схода снега. Как на это смотрит архитектура? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
на форуме была когда-то тема. В ней фото скандинавских домиков были и никаких сосулек. Также была ссылка на статью. В не говорилось, что основная причина сосулек плохое утепление узлов примыкания кровли. У моего деда в орловской губернии на крыше не помню сосулек. Правда у него на потолке утеплителя 50-70 см лежало, кажется из туфа + опилки сверху.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Может попытаться воспользоваться ст. 30 384-фз
Цитата:
Википедия: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Сообщений: 32
|
К вопросу о 60 градусах: http://mreporter.ru/reports/24252.
Помог бы снегозадержатель? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Вот именно основная, но не единственная. Скат солнцем прогревается, или в тени.
Так при часто открытой форточке, неплотностях окна на подветренной стороне фасада сосульки тоже будут висеть. Или же недостаточной вентиляции холодного чердака и избыточных теплопоступлениях от неплотностей в перекрытии, недостаточного утепления перекрытия, стояков, дымохода, люка входа в чердак. Но ведь первично наличие снега на крыше, а потом уже его подтаивание и образование сосулек. Так что снегозадержатели этому способствуют. Конечно же и форма крыши с выступами на ней и перепадами будет влиять на снегоотложения, что зависит от учета этого фактора при проектировании. Лучшее если снег не задерживается на крыше. Это отдельная наука. Может быть и придет когда-то в обычном проектировании моделирование форм крыши, её уклонах, по снегоотложениям на разные параметры, в т.ч. и направлению ветра, скорости и температуре. ----- добавлено через ~44 мин. ----- Цитата:
Эти нормотворцы, ну что-нибудь да не допишут, и похоже читающим нормы мозги и логику включить невозможно. Да еще критик какой-либо скажет: ай-я-яй, где написано требование? Дайте обоснование со ссылкой на норму. |
|||
![]() |
|
||||
Водосточная система с подогревом - решает вопрос с образованием сосулек (это давно известно, правда не дешевое удовольствие - а заказчики в основном на нем и экономят).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Или представьте себя собственником дома и немалые затраты по энергопотреблению вместе с греющим кабелем на водосточной системе. Не все так однозначно в целом. Да там же по-хорошему, в той системе, еще разные датчики с автоматикой трэба, регулировка силы тока и цикличное включение-отключение потребления - для оптимальности. Вы её выполняете? Технически нормальное решение, а экономически ... хреново??? Вот и получается применение есть в проекте, и даже выполненной в строительстве, а в эксплуатации накладно. Вы имеете доход от реализации продукции для водосточных систем или поставщик электроэнергии? Последний раз редактировалось vladas, 19.02.2014 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Вообще то все оптимальности определяются в комплексе с другим. В т.ч. и по будущей энергоэффективности и "другое" ныне быть неможет. После того как называются техварианты, тут же д.б. что они стоят в деньгах. Заказчику-собственнику необходим выбор. Кто-то предпочтет сбивать сосульки и снег сметать с крыши регулярно. Важно, как я уже говорил здесь, крышу сделать правильной без снегоотложений. Ну с минимальными отложениями снега. В советское время в каталожных листах проектов даже выводили обязательно затраты при эксплуатации. Это давало возможность выбора из вариантов аналогов здания не только в затратах на строительство. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Согласно постановлению 1521, с 1-го июля СП 17 будет во всю действовать. В том числе в части пунктов 9-го раздела: 9.3, 9.5 - 9.7, 9.9 - 9.14.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99
|
Вопрос следующего порядка:
Нужно ли устанавливать снегоудержатели, в случае когда здание находится в первом снеговом районе? А именно в Крыму около Ялты. Дом двухэтажный (отметка конька относительно земли - 12 метров), со скатной кровлей. Уклон 16 и 26 градусов. Согласно СП 17.13130.2011 надо. Согласно СНиП 31-06-2009 вроде как не сверхпринципиально, если не въедаться в формулировки. Но здравый смысл говорит о том, что там снега если и бывает, то очень мало и сразу тает. Не успевая накопиться до критической массы, при сходе которой может быть нанесен урон человеку. Как быть? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
причем п.9.9-9.14 являются обязательными к исполнению согласно постановления 1521. Пункт 9.13 вам дает право, в зависимости от нагрузки и производителя, назначать схему установки и количество кронштейнов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Я тоже за снегозадержатели, т.к. много уже известно случаев сходы лавин на машины, а если бы на людей? Но если подумать, то снег, как правило не убирают, снеговые мешки будут накапливаться... Может если было бы что-то вроде рассекателей снега, чтобы снежные глыбы раскалывались на мелкие куски? Или уклоны делать круче, чтоб снег сразу сходил
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Книга отзывов и предложений DWG.RU | Perezz!! | Разное | 8334 | 05.06.2025 16:33 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Как ответить на вопрос экспертизы : не предусмотрены стационарные устройства обеспечивающие безопасное выполнение ремонта и очистки остекления | Domovoj | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.02.2013 13:00 |
Вопрос по необходимости разработки ПСД стадии Р | maximal7 | Технология и организация строительства | 9 | 04.06.2012 22:36 |
Вопрос устройства уступов в свайном ростверке | denzimm2010 | Основания и фундаменты | 4 | 18.05.2010 16:45 |