Котлован глубиной 15 метров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Котлован глубиной 15 метров

Котлован глубиной 15 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2007, 08:38 #1
Котлован глубиной 15 метров
Nana
 
Казахстан
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 29

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужно вырыть котлован для ремонта скважины, глубиной 15 метров, размером 16.4х6 , подземные воды . Нужно представить 3 варианта по данной работе, укрепления откосов, водопонижения. Где можно хоть что-то увидеть по данной теме. И вообще как это сделать? Спасибо.
Просмотров: 23777
 
Непрочитано 21.03.2007, 12:39
#2
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Про укрепление откосов, может взять что то из технологии рытья колодцев, когда стенки укреплены бетонными кольцами.. правда если к этому проекту относить нарно геморойно будет. :roll:
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 12:48
#3
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Что это за такой ремонт скважины?
Котлован временный?
Варианты крепления откосов:
1. Шпунтовая стенка из свай, закрепленная либо грунтовыми анкерами или распорками (думаю на 6-ти метрах можно применить распорки). Без анкеров и распорок на такой глубине возникнет большой момент в стенке крепления откосов от бокового давления грунта.
2. Стена в грунте.
4. Опускной колодец
Мне кажеться, что конструкции крепления откосов будут дорого стоить. Вообще такими вопросами занимаються спец. организации.
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 13:28
#4
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


Тут оптимальное решение распорки в несколько ярусов. Вариант самого ограждения котлована - исходя из экономических соображений. Трубы можно.
Плюс что на поверхности...какую нагрузку учитывать?
Впорос в водопонижении и тут нужна действительно специализированнапя организания. Вариант в зависимоти от гидро-геологических условий может быть достаточно дорогостоящий.
Я с водопонижением сталкивался пару раз, но всегда обращался к сторонним..
Серега-Бильдер может что дельно скажет?..Вода и ограждения его стихия
loft вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 13:29
#5
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Severe_dude
Про укрепление откосов, может взять что то из технологии рытья колодцев, когда стенки укреплены бетонными кольцами.. правда если к этому проекту относить нарно геморойно будет. :roll:
Бетонные кольца для котлована размером в плане 16.4м х 6м и глубиной 15м??? :shock:
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 15:03
#6
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Может кессон?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 15:26
#7
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MMV
Может кессон?
Можно и кессон Все зависит от размеров лопатника заказчика
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 15:40
#8
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


В таком случае получится стартовая шахта для ракет сверхнизкой дальности...
loft вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 16:24
#9
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от valerij_konstr
Цитата:
Сообщение от Severe_dude
Про укрепление откосов, может взять что то из технологии рытья колодцев, когда стенки укреплены бетонными кольцами.. правда если к этому проекту относить нарно геморойно будет. :roll:
Бетонные кольца для котлована размером в плане 16.4м х 6м и глубиной 15м??? :shock:
Ну я вообще то не говорил что именно кольцами, а говорил что то позаимсвовать из это технологии :roll:
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 17:24
#10
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Severe_dude
Ну я вообще то не говорил что именно кольцами, а говорил что то позаимсвовать из это технологии :roll:
Тысяча извинений [sm202]
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 19:40
#11
Sygma

моя гидротехник-любитель
 
Регистрация: 09.12.2004
Сообщений: 12


Цитата:
Нужно вырыть котлован для ремонта скважины, глубиной 15 метров, размером 16.4х6 , подземные воды . Нужно представить 3 варианта по данной работе, укрепления откосов, водопонижения.
:shock:
На фиг нужен такой ремонт...
Новая скважина (... дайте две) наверняка дешевле будет
Sygma вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 19:55
#12
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Человеку надо три варианта пофиг каких, если я правильно понял. Насчет водопонижения -непонятно на каком уровне, какое давление. Навтыкать кругом скважин с иглофильтрами и качать куда нить.
А укрепление раскосов эт мы запросто: буросекущиеся грунтоцементные сваи, стена в грунте, опускной кессон, распорная конструкция.
Ща Серега-билдер все таки прснется, погонит меня отсюда [sm1503]
AIK вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 20:11
#13
Sygma

моя гидротехник-любитель
 
Регистрация: 09.12.2004
Сообщений: 12


Есси действительно
Цитата:
Человеку надо три варианта пофиг каких
то от просто8о к сложному:
1.Котлован в шпунтовой ячейке без водоотвода (ремонт водолазами)
2.Кессон (с декомпрессией ремонтников)
3.Котлован в замороженном массиве грунта
Все остальное в постах выше ИМХО - паллиатив
Sygma вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 21:01
#14
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


AIK:
Цитата:
Человеку надо три варианта пофиг каких, если я правильно понял. Насчет водопонижения -непонятно на каком уровне, какое давление. Навтыкать кругом скважин с иглофильтрами и качать куда нить.
А укрепление раскосов эт мы запросто: буросекущиеся грунтоцементные сваи, стена в грунте, опускной кессон, распорная конструкция.
Ща Серега-билдер все таки прснется, погонит меня отсюда
Я ни спал - тока с работы пришёл...
А чего - всё прально говорите!!! Вариантов вообще можно придумать сколько угодно... а сли посидеть тёплой компанией с пивом - целую дисертацию можно накатать "1001 вариант выкапывания проклятого котлована"...

От себя:
что-то мне кажется автор не спроста написала:
Цитата:
Нужно вырыть котлован .... глубиной 15 метров, размером 16.4х6. Нужно представить 3 варианта по данной работе, укрепления откосов, водопонижения
не понятно почему, но мне кажется что какие-то там есть заморочки что котлован с вертикальным креплением не устраивает, как и опускной колодец или кессон... Если нужен именно откосный котлован - то очень просто: копайте экскаватором, а воду как убрать - тоже много способов... Если нужен любой "котлован" но размерами именно 16.4х6 (тоже ведь не спроста такой размер забит :? ) - то см. что выше предложили.

Ещё могу предложить модное сейчас крепление откосов габионами. Очень гламурно будет смотреться стеночка высотой 15метров выложенная габионами, а по ним ещё африканскую растительность пустить, а грунтовые воды - очень правдоподобно будут имитировать водопад в горах, и поддерживать необходимую для тропической растительности влажность! И нафига Вам скважину ремонтировать когда вокруг такой фэн-шуй и экибана?! :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 21:42
#15
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
И нафига Вам скважину ремонтировать когда вокруг такой фэн-шуй и экибана?! :wink:
Воооот, вижу развитие креативного мышления ) А то еще надо мной издевался, когда я габионы предлагал ))
Арокс вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 21:46
#16
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Прости - был не прав! Сейчас переоценил сие великое изобретение! Каюсь Обещаю, к своему 100-летнему юбилею воздвигну арочную плотину из габионов в какой-нибудь из стран третьего мира (да ещё и за счёт американских "демократизаторов" :twisted: )
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2007, 10:19
#17
Nana


 
Регистрация: 31.01.2007
Казахстан
Сообщений: 29
<phrase 1=


Спасибо. Изучаю предложенное, но задача усложнилась, на глубине 8 м, наткнулись на пласт из слюды.
Мы предложили взорвать :twisted:
Nana вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 13:52
#18
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Nana
на глубине 8 м, наткнулись на пласт из слюды.
Мы предложили взорвать :twisted:
Если найдешь нефть, чур мы в доле!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 14:01
#19
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
Если нужен именно откосный котлован - то очень просто: копайте экскаватором, а воду как убрать - тоже много способов...
Откосик на 15 метров, а что же говорит у нас снип производства работ: глубже 5 метров угол определяется проектом, ну допустим если порыться можно понять как его считать. Ну и кто нибудь считал каков угол откоса получается? я вот сейчас на выходных копаю котлован глуб 10 м, дохрена на дохрена в плане. Может параллельно обсудим расчет откосов.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 14:34
#20
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
я вот сейчас на выходных копаю котлован глуб 10 м
картошку сажать будете или морковку? :roll: основательно вы взялись за открытие дачного сезона!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 14:36
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Может параллельно обсудим расчет откосов.
- ну а что тут обсуждать... книжек куча написана, в СНиПах тоже обсосали тему, программы расчётные давно уже пишутся (лет двадцать а то и больше) - разница только в КСС принятых той или иной теорией расчёта...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2007, 15:43
#22
Nana


 
Регистрация: 31.01.2007
Казахстан
Сообщений: 29
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Цитата:
Может параллельно обсудим расчет откосов.
- ну а что тут обсуждать... книжек куча написана, в СНиПах тоже обсосали тему, программы расчётные давно уже пишутся (лет двадцать а то и больше) - разница только в КСС принятых той или иной теорией расчёта...

Хорошо вам говорить, книжечек, программ. У меня на столе книжечка 1968 года выпуска и снип на земляные сооружения. В глубинке мало инфо можно найти. Спасибо что хоть инет есть. нефть есть, а цивилизация ещё только на подходе.
Nana вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 15:58
#23
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
ну а что тут обсуждать... книжек куча написана, в СНиПах тоже обсосали тему, программы расчётные давно уже пишутся (лет двадцать а то и больше) - разница только в КСС принятых той или иной теорией расчёта...
Насчет снипов не уверен,
вы предлагали выкопать котлован в откосах, какие по вашему мнению должны быть откосы если грунт песок средней крупности, средней плотности?
Sleekka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2007, 16:26
#24
Nana


 
Регистрация: 31.01.2007
Казахстан
Сообщений: 29
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Цитата:
Может параллельно обсудим расчет откосов.
- ну а что тут обсуждать... книжек куча написана, в СНиПах тоже обсосали тему, программы расчётные давно уже пишутся (лет двадцать а то и больше) - разница только в КСС принятых той или иной теорией расчёта...

если только "Котлован" Платонова почитать
Nana вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 16:28
#25
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


СНиПа под рукой не имею дома, но на память помню: при глубине котлована до 12м в вышеуказанных Вами, Sleekka, грунтах - котлован можно отрывать с откосами 1:2, причём по-моему согласно СНиПу это допустимо без расчёта.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 16:29
#26
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
если только "Котлован" Платонова почитать
Не это больше касается производства работ и организации труда с стрительстве.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 16:40
#27
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


2Серёга - Bilder
Может раскажите про снипы такие? где котлованы до 12м я не могу больше пяти найти? Если брать как обычно, то по вашему l=5м, h=10м, так чтоли? Поделитесь пожалуйста опытом, такие котлованы копали при вас?
СНиП 12-03-99 Часть 9 "Земляные работы"
Цитата:
9.11. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной
менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных
п.9.10 и табл.4, должна устанавливаться проектом.
PS программы по расчету устойчивости откосов (уже 4 шт) говорят что на 10м, песок и под только собственным весом на 45 градусах к горизонту не СТОИТ!!!
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 16:50
#28
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Sleekka
вот нашёл сейчас СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм (смеяться не надо, просто другого щас не имею на компьютере). Там читаем:
Цитата:
4.6 Крутизну откосов насыпей и выемок следует назначать в зависимости от вида грунта, высоты насыпи и глубины выемки по табл. 4.3 и 4.4.
вот сама таблица
[ATTACH]1174827011.rar[/ATTACH]
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 16:58
#29
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Sleekka
Цитата:
PS программы по расчету устойчивости откосов (уже 4 шт) говорят что на 10м, песок и под только собственным весом на 45 градусах к горизонту не СТОИТ!!!
Ну правильно! Если Вы заглянете в СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений Приложение 1, там нормативные характеристики грунтов есть. Глядим?
Песок средней крупности при различном коэф.пористости (е) - угол внутреннего трения варьируется от 35 до 40 градусов! При том что сцепление (с) от 2 до 6 кПа (очень мало) - конечно же не должен стоять откос под 45 градусов.

Цитата:
Если брать как обычно, то по вашему l=5м, h=10м, так чтоли? Поделитесь пожалуйста опытом, такие котлованы копали при вас?
вроде как заложение котлована 1:2 всегда значило что 2 метра длины на один метр высоты. У Вас иначе?
При мне копали и 1:0.75 в песке, глубиной метров до 10... Но это нарушение всех правил, СНиПов и техники безопасности. Хотя при этом котлован стоял...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 17:36
#30
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
вроде как заложение котлована 1:2 всегда значило что 2 метра длины на один метр высоты. У Вас иначе?
Да вроде везде иначе только что по СНиП 32-01-95 откосы для песка 1:1.75-1:2, а вы пишете 2:1. Надо определится с единой номенклатурой. Будем считать что при вас копали котлован, с заложением 1 и глубиной 0.75 - понятненько (вот за это спасибо)
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 17:41
#31
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


По-моему непонятки не урегулированы. Как в СНиП написано? 1:1.75-1:2. Это значит что выемку (котлован) можно откопать при глубине 10м - заложение откосов приняв от 17.5м до 20.0м.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 19:09
#32
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Да да все правильно, +/- 2.5 метров это уже не столь важно, мне главное чтобы снип сходился с моим расчетом устойчивости откосов, т. к. во-первых мало ли докапаются почему по снипу ЖД принято, а во вторых у меня у кромки у одной стоянка крана, поэтому расчет все равно нужен.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 19:55
#33
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Кроме СНиПа железнодорожного - похожую таблицу видел и ещё в каком-то. Кроме того есть СНиП на грунтовые плотины - там тоже можно посмотреть на рекомендуемые заложения откосов. Есть ещё какой-то СНиП с рекомендациями, но как Вы очень правильно сказали: всё равно расчёт нужен, если это не просто откос, а на нём ещё и техника строительная стоит!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 23:47
#34
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Ну вот тут кое-чего налабал.
Расчет проводил По:
1) Лира софт Инженерный калькулятор 3.0 позволяет задать 1 грунт
2) Стройэкспертиза Foundation 12.0 - 1 грунт, выдает допустимый угол наклона откоса к горизонту, получается примерно 33 град.
3) ИНФАРС Расчет устойчивости откосов 5.01.
Результаты в 1м файле Примечания: Метод Крея - он же метод Бишопа.
4) Rocscinse Slide 5.0
Результаты во втором файле.

ЗЫ: 2Серёга - Bilder
Судя по расчетам, где еще и кран стоит на бровке, заложение 1:1,66, правда песков почти нет, суглинки одни. Так что неудивительно что твой котлован выстоял.
[ATTACH]1174852063.rar[/ATTACH]
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 23:51
#35
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


И теперь результаты Rocscince Slide 5.0
Честно говоря все мелкие проги тяжело назвать альтернативой Slide 5.0, поэтому прошу, если кто может посчитайте на плаксисе, ансисе, или геостудио, или еще на чем хорошем.
Любые замечания по моим расчетам КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ.
[ATTACH]1174852307.rar[/ATTACH]
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 00:22
#36
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Судя по расчетам, где еще и кран стоит на бровке, заложение 1:1,66, правда песков почти нет, суглинки одни. Так что неудивительно что твой котлован выстоял.
Откос не мой :wink: и слава Богу! Вот он кстати
[ATTACH]1174853841.jpg[/ATTACH]
это начало процеса его "подкапывания" а дальше было больше: верхняя бровка откоса дошла почти до того места где люди идут по дорожке, а нижнюю часть - углубили ещё метра на 2-3.
по всем рассчётам должен был съехать и откос, и то двухэтажное здание что стоит на нём... однако выстояло (хоть и потрескалось основательно). В проекте была предусмотрена шпунтовая подпорная стенка, а строители решили нафиг надо - и откопали с почти вертикальным откосом! грунт - песок мелкозернистый.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 00:25
#37
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Sleekka - если интересен результат в других рассчётных программах - скиньте исходные данные мне на мыло
Интересует
поперечный профиль с размерами и геологией
нагрузка на верхней бровке откоса
характеристики грунтов (гамма, фи, це)
если ещё чего есть - тоже не плохо.

Попробую посчитать в демо-версии Z-Soila и Plaxis опробовать. вроде задачка простенькая.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 20:24
#38
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


2 Sleekka
попробовал посчитать Вашу задачку. Только вот склероззз подвёл. Для качественного (правдоподобного) рассчёта нужно ещё Е грунтов (модуль упругости [тс/м2] или [Мпа]), и если есть - то коэффициенты Пуассона для них же. Но если нету - то можно и обойтись...

Пока что с Е взятыми для схожих по гамма,фи,це грунтов - получилось не слишком плохо, но есть о чём задуматься. По моему прикидочному рассчёту получается примерно вот такая картинка обрушения откоса.
[ATTACH]1174926100.JPG[/ATTACH]
это при нагрузке 2.6т/м2, и Safety Factor - 1.25
Загвоздка в том, что Safety Factor на сколько я понимаю его значение - это не тоже самое что коэффициент устойчивости откоса который в наших нормах фигурирует. Поэтому не очень ясно на сколько реально устойчив этот откос.

В общем жду от Вас недостающих данных.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 21:17
#39
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Кстати, ещё вопрос.
А нагрузку которую ты мне дал - она откуда? Как-то маловато вообще...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 21:23
#40
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Дык может и маловато, это исчо с ГИПом порешаем, на данный момент хотелось бы установить сходимость между ПО.
Понятие Safety factor - есть в стройэкспертизе foundation 12, так что я думаю что это оно и есть.
Одно не понятно, safety factor задается? что же тогда является результирующими данными после работы программы?
Данных не будет геология на работе. =) оставим с такими как есть.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 21:28
#41
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


А все таки насчет safety factor ты прав, остается надеятся что он не далек, в наших нормах, это коэф по ответственности/коэф условий работы по грунтам. Соответственно нужно пройти где-то 1.20-1.3
Может скинешь файл плаксисный, я тоже поковыряюсь, не брался потому что не мог так сразу разобраться с плаксисом?
1) грунты задать и т. д я могу но вот где задать то что это расчет откоса на устойчивость - непонятно.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 21:50
#42
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Safety factor - определяется. Т.е. поступенчато увеличивается до тех пор пока не произойдёт потеря устойчивости.

Цитата:
Может скинешь файл плаксисный, я тоже поковыряюсь, не брался потому что не мог так сразу разобраться с плаксисом?
Хех, это не Плаксис, это Z-Soil - с плаксисом не было времени пока разбираться... :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 22:52
#43
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Щас попробовал ещё пару вариантиков посчитать - вроде как обнадёживающе. С полной нагрузкой Safety Factor = 1.38. Характер разрушения тот же.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 23:06
#44
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


уже почти решено что закладываем откос 1:1.15, только неизвестно не нарушаем ли мы этим самым нормы?
На плаксисе щас сам посчитал правда для одного грунта, со слоями там возица не захотел. Все в тех же пределах.
Нагрузка такая - берем от техники, для крана будем считать когда будет известно какой кран?
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 23:24
#45
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


В догонку к посту №43. Забыл совсем самое главное: та картинка которая прицеплены выше - откос 1:1.5 (10м высота, 15м заложение), то что посчитал после - и озвучил в посте №43 - для откоса 1:1.75 (10м высота, 17.5м заложение).

Если вы хотите принять откос 1:1.15 - высотой 10м, и ещё технику поставить на бровку... советую бояться (во-первых), назначить на стройке дежурного чела с фотиком, чтобы когда кран ёкнется в котлован - сфоткал по-быстрому и в БСК поместил (это во-вторых), а ещё свою жопу прикрыть типа "я - не я, корова не моя" (чтоб небыло нестерпимо больно - это в-третьих).

Кстати, нагрузку от техники щас приняли - хорошо. А кран какой будет? Не бышенный ли? а то ведь совсем грустно всё это может кончиться...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 08:42
#46
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Репортаж с места событий
http://4udak.nnm.ru/a_ved_kopali_nechto_drugoe
МВ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 21:48
#47
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
Если вы хотите принять откос 1:1.15 - высотой 10м, и ещё технику поставить на бровку... советую бояться (во-первых), назначить на стройке дежурного чела с фотиком, чтобы когда кран ёкнется в котлован - сфоткал по-быстрому и в БСК поместил (это во-вторых), а ещё свою жопу прикрыть типа "я - не я, корова не моя" (чтоб небыло нестерпимо больно - это в-третьих).
Благодарю за беспокойство,
1) кран не к нашему дому а к соседнеме, данных понему пока нет - выпускаем так, с примечаниями.
2) нагр взята для передвижной техники всяких там машин и т.п.
3) был проведен расчет по перечисленным мной программам, для 1:1.1
в итоге Slide(дала 1.27), мелоч всякая тоже около того, и инфарс дал 1.05, правда геология была более точная, по сравнению, с той которую я давал вам, (эту мы использовали только чтобы сравнить сходимость программ точных методов расчета с МКЭ программами).
4) взято 1:1.15 с потолка чтобы спалось спокойно.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 22:21
#48
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


я х..ею :shock: 1:1.15 высотой 10м - чтоб крепче спать...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 22:54
#49
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Я то че, я рядовой таракан, отношения с ГИПом хорошие, я уж и так и сяк, говорю давай 1:1.5 сделаем, но раз сказали мне делать 1.15 - я и делаю, ГИП все результаты расчетов видел. :twisted:
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 23:04
#50
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ааааа, ну тогда я спокоен!!!
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Котлован глубиной 15 метров

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск