Расчет сжато-растянутых поясов фермы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-растянутых поясов фермы.

Расчет сжато-растянутых поясов фермы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2014, 15:58 #1
Расчет сжато-растянутых поясов фермы.
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Интересует ферма с сжато-растянутыми поясми (вложение.... сжатый - зел, растянутый - крас.):
- правильно ли она запроектирована (расчетная схема). Может ли существовать?
- если может, тогда...как считать сжато-растянутый пояс?

Изображения
Тип файла: jpg Схема - ферма.jpg (34.4 Кб, 911 просмотров)

Просмотров: 7289
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:05
#2
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ферма жесткая повторят эпюру моментов. Что тут удивительного?
Считать по СНиП.
Изображения
Тип файла: jpg ферма.JPG (34.9 Кб, 772 просмотров)
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:09
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


1. Вполне может существовать. Правильность проекта выясниться лет через 11.
2. Сжатые считать на центральное сжатие, растянутые - на растяжение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:10
#4
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


А объяснить почему, из-за чего это происходит. Я просто впервые с таким сталкиваюсь.
Если считать сжатые...растянутые отдельно, то будут разные сечения
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:13
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
будут разные сечения
Ну и что? В ферме много разных сечений.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:16
#6
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Получается можно спокойно делать....например:
ВП - полность уг.140х10
НП - часть 100х10, а две крайние панели 125х10?
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:19
#7
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
А объяснить почему, из-за чего это происходит. Я просто впервые с таким сталкиваюсь.
Пост 2
Вы ферму жёстко примыкаете к колоннам,представьте себе её работу
Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Получается можно спокойно делать....например:
ВП - полность уг.140х10
НП - часть 100х10, а две крайние панели 125х10?
Почему бы и нет?Правильно законструировать только и посчитать
Про гибкость сжатых ток помните

ЗЫ: А что за размер такой 3600?Эт в чём?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:22
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
НП - часть 100х10, а две крайние панели 125х10?
зачем? весь нижний пояс можно принять одного сечения. вопрос только в определении расчетной длины.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:32
#9
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
зачем? весь нижний пояс можно принять одного сечения. вопрос только в определении расчетной длины.
Ой обшибся) 36000мм. Расчетная длина будет зависеть от гор.св и верт.св между фермами. Так? И если принять весь НП, то считать как сжатый (предельная гибкость 180-60*а)?
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:06
#10
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Расчетная длина будет зависеть от гор.св и верт.св между фермами. Так?
Да

Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
И если принять весь НП, то считать как сжатый (предельная гибкость 180-60*а)?
Для сжатого да,вообще гибкости в СНиП или ДБН посмотрите.
Подбираете сечение сжатого(худшего),подбираете сечение растянутого(худшего),дальше уже можно унифицировать.
Короче говоря наиболее худший элемент считаем,естесно подобрав худший,остальные можно принять такими же
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 17:44
#11
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


А для экономии на 20 шт ферм.
НП - макс. при растяжении 100х10, а при сжатии 140х10. Выходит НП пояс будет из двух разных прокатов. Это норм?
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:56
#12
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Это не очень. Сделайте максимального сечения.
Основная проблема для вас - это, как уже было сказано, расчетная длина панелей поясов! Подумайте над раскреплением нижнего пояса.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 18:48
#13
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Отвес, сделайте весь пояс меньшего сечения(если таких панелей большинство, а в необходимых местах усильте ваши уголки арматурным прокатом, как вариант.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 18:54
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Выходит НП пояс будет из двух разных прокатов. Это норм?
вполне.
 
 
Непрочитано 16.01.2014, 05:55
#15
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
А для экономии на 20 шт ферм.
НП - макс. при растяжении 100х10, а при сжатии 140х10. Выходит НП пояс будет из двух разных прокатов. Это норм?
А теперь загрузите ферму постоянной нагрузкой, а временную (снег) только на половину фермы.
А теперь загрузите ферму только постоянной с коэф. 0,9 и приложите ветер на раму
Это я к слову об экономии...
Я бы в такой ферме не стал заниматься экономией. Усилия (сжатие/растяжение) тут гулять будут по элементам в зависимости от схемы загружения
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 06:18
#16
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


А можно ли применить СП 16.13330.2011 п.10.1.2 - расчетные длины пояса фермы с различными сжимающими и растягивающими усилиями?
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 07:04
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
А можно ли применить СП 16.13330.2011 п.10.1.2 - расчетные длины пояса фермы с различными сжимающими и растягивающими усилиями?
А почему нет? Они же не одновременно сжато-растянутые. либо-либо. Когда стержень сжат - таблица для сжатых, когда растянут - для растянутых )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:22
#18
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011 п.10.1.2 - расчетные длины пояса фермы с различными сжимающими и растягивающими усилиями
в плоскости пояса фермы lef=(0.17*a3+0.83)l>0.8l
в плоскости пояса фермы lef1=(0.75+0.25(В/k-1)2k-3)l1>0.5l1
Можете на примере рассказать как находить "а", "В", "k". (l=3м, l1=6м)
Изображения
Тип файла: jpg Схема - ферма.jpg (36.6 Кб, 576 просмотров)

Последний раз редактировалось Отвес, 16.01.2014 в 13:58.
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 09:09
#19
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
А можно ли применить СП 16.13330.2011 п.10.1.2 - расчетные длины пояса фермы с различными сжимающими и растягивающими усилиями?
то же интерисует, можно ли эту формулу применять для всего(нижнего) пояса фермы или для участка м/у связями,
когда по длине пояса (или его участка) действуют одновременно сжимающие и растягивающие усилия.
Грубо говоря, можно ли по этой формуле уменьшить расчетную длину элемента (хотя бы для расчета по гибкости, а так же иустойчивости) так как подбираться он будет на сжатие, но большая его часть растянута?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 19:37
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
то же интерисует, можно ли эту формулу применять для всего(нижнего) пояса фермы или для участка м/у связями,
когда по длине пояса (или его участка) действуют одновременно сжимающие и растягивающие усилия.
Проверил на элементе длиной 32 м, разбитого на 6 частей, и раскрепленного из плоскости только в концах. Крайние участки сжаты по 10 тонн, остальные средние 4 участка растянуты по 10 тонн. Расчетная длина всего элемента из плоскости 23,2 м.
По формуле СП бета в моем случае стремится к нулю, и остается мю~0,75, что дает расчетную длину 0,75*32=24 м. Вроде сходится.
Форма потери устойчивости - обыкновенная кривая вбок по всей длине.
Дайте конкретную ферму с усилиями и схемой раскрепления, посчитаю в МКЭ. А Вы посчитаете по СП. И сравним.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 14:02
#21
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дайте конкретную ферму с усилиями и схемой раскрепления, посчитаю в МКЭ. А Вы посчитаете по СП. И сравним.
Прилагаю.
Интересует нижний пояс (из плоскости). Раскреплений нет.
Считаю по формуле (137) СП16.13330.2011
0,75+0,25*{(β/k-1)степень(2k-3)}
k=4
β={6.47+(-1.94)+(-8.21)}/(-9.75)=(-3.68)/(-9.75)=+0.38 надеюсь со знаками все правильно
=0.75+0.25*{(0,38/3)степень(5)}=0,75+0=0,75

Вообще странно получается, если {β/(k-1)}<0, а это когда хотя бы на одном участке значение меньше чем на других (т.е. если я не ошибаюсь то всегда), и при большом количестве участков второе слагаемое стремиться к нулю.
Такое ощущение, что когда значения не сильно отличатся, или сжатие имеет небольшое значение, т.е. при βпримерно=0,8 , значение lef должно совпасть с МКЭ расчетом. Другими словами когда lef по формуле (137) будет больше 0,75.
А когда (как в моем случае) второе слагаемое стремиться к нулю, то lef=0,75l это в запас и с МКЭ расчетом не совпадет.
Лично я посчитал как советовал IBZ в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70933

Во вложении: Слева сжатому элементу назначена расчетная длина (из плоскости) по расчету на устойчивость(считал в отдельном файле), справа полная длина элемента.
Ну и у меня расчет lef по формуле (137) и в ЛИРЕ не совпали.
Расчетное РСН№13
Вложения
Тип файла: zip Пример для форума.zip (35.8 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось Skiv, 17.04.2014 в 14:22.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 14:18
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Прилагаю. Интересует нижний пояс (из плоскости). Раскреплений нет.
Могу открыть только png, где усилия, в лире не работаю. Длин и жесткостей на картинке нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 14:27
#23
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Размеры (м), и усилия.
Что еще нужно?
Жесткость наверно не сильно важна. Два уголка 90х8
P.S. немного дополнил предыдущее сообщение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример_сжатие_растяж(2).png
Просмотров: 86
Размер:	20.7 Кб
ID:	126717  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример_сжатие_растяж(3).png
Просмотров: 63
Размер:	17.5 Кб
ID:	126718  

Последний раз редактировалось Skiv, 17.04.2014 в 14:33.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 19:05
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Размеры (м), и усилия.
Что еще нужно?
Жесткость наверно не сильно важна. Два уголка 90х8
P.S. немного дополнил предыдущее сообщение
Offtop: Если разножесткие, то принципиально.
Получилось, что сжатый участок имеет мю=1,683. Т.е. расч. длина =3,635 м на физ. длине 2,16 м.
Изображения
Тип файла: jpg Вид.jpg (15.9 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg Усилия, тн.jpg (9.3 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg Форма.jpg (7.4 Кб, 189 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-растянутых поясов фермы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не доступен линейный расчет фермы CurlySue SCAD 6 20.11.2012 07:23
Расчет металло-деревянной фермы с клееным верхним поясом jkkkk Конструкции зданий и сооружений 8 06.04.2012 20:00
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55