| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как лучше стыковать арматуру ростверка - внахлест или сваркой?
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 17551
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
зависит от подрядчиков, надо заранее уточнять.
преимущества сварки в значительной экономии арматуры (у меня до 20% получалось) и то, что можно все соединения в одном сечении располагать. недостатки - диаметры до 25ого для С23-Рэ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Арматуру по ГОСТ 5781-82 (A-I, A-II, A-III) варить нежелательно, узел будет хрупкий.
СНиП 2.03.01-84* 5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнить в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяй приведенные в ГОСТ 14098—85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы ду*говой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС. Если арматура по СТО АСЧМ 7-93 (А400С, А500С, А600С), то можно и прихватить, приварить, почему бы и нет.
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Сварщику и на сварочном пункте хорошо, зачем ему лазить по отметке в поисках стыков
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107
|
Диаметр 16 А-III, пока рисую 6-метровые каркасы и стык на сварке С23-Рэ при помощи дополнительного стержня длиной 270 мм. В соответствии с таблицей 31 ГОСТ 14098-91 эксплуатационные качества такого стыка даже для 25Г2С при температуре выше 0 оцениваются на 4 из 5.
На досуге может прикину экономию в арматуре. Ну и работу сварщика можно тоже оценить. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Для A-III С23-Рэ стык не является равнопрочным. Для соединения арматуры плитных конструкций стыки должны быть равнопрочными. Равнопрочным стыком по ГОСТ 14098-91 является только стык на накладках или ванный. Без сварки - нахлест, и не стыковать более 50% арматуры в одном сечении.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Это не одно и тоже? Для ванной сварки как раз и используют накладки "ванночки". Или Вы имели ввиду накладки из арматуры?
Узел С19-Рм по вышеупомянутому госту. Успешно применяется в сборном жб каркасах. Стык колонн. Как раз для А-III. Другой вопрос найти специалиста по ванной сварке. В нашем регионе - это проблема. Нахлест будет наименее трудоемким. Я конечно не считал, но что-то подсказывает, что и по деньгам должно не больше получится. Тут много от чего зависит: диаметр арматуры, класс бетона, квалификация сварного, зарплата, электроды, сварочный аппарат, баллоны с кислородом и пропаном, спецодежда, электроэнергия, маска, краги, ботинки. Да еще он может чего и прихватить со стройки - человек же))) Если посчитаете, обязательно сообщите тут)
__________________
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 17.01.2014 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
В приложении N2 (ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ) написана расшифровка цифровых обозначений. Равнопрочному стыку соответствует только оценка 5.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Цитата:
Добавляю картинку, чтоб не быть голословным про умение читать чертежи. Последний раз редактировалось kaban_spb, 17.01.2014 в 10:51. Причина: добавил фото |
|||
![]() |
|
||||
Эта равнопрочность соответствует физическому пределу прочности арматурной стали. А в ЖБ поведение арматуры за пределом текучести нас мало интересует. Поэтому для "практической" равнопрочности и четвертака хватит. Не стоит только забывать, что соединение будет хрупким.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
4-ка означает соответствие значению расчетного сопротивления, т.е. пределу текучести, который много меньше физического предела прочности.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.01.2014 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
1. колоны лучше делать на сварке так как эксцентриситет не меняется по всей высоте! (хотя кто знает как приварят арматуру на стройке)
2. для балок (горизонтальное армирование плита, ростверк и тд)лучше делать внахлест Последний раз редактировалось Rizo, 17.01.2014 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Смотря что проектировать. При расчете на прогрессирующее разрушение - есть запрет на использование холоднодеформирумой арматуры из-за отсутствия физического предела текучести, и вследствие невозможности перераспределения усилий
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
С23-Рэ хорошо подходит там, где напряжения в арматуру небольшие. Кстати такое соединение склонно к повороту из-за несоосности в передаче усилий в арматуре. При 2 накладках или "ванне" усилия центрируются.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.01.2014 в 16:17. |
|||
![]() |
|
||||
Прочтите СНиП "Интернет-форумы. Проставление смайликов", а то какие-то неубедительные выставили.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Цитата:
5 - гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение; - - все понятно, вопросов нет. Равнопрочность, она и в Африке равнопрочность. 4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии - а тут как-то размыто, как в рекламном буклете. Начинаем думать. Данное соединение удовлетворяет требованием ГОСТ к стали в исходном состоянии, т.е она не меняет прочность исходной стали, следовательно....что следовательно? оно просто ничего не меняет. А где тут слово про равнопрочность соединения? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Небольшое отступление от темы (если позволите), если-уж зашла речь о фундаментных плитах.
Часто вижу на чертежах, что армируются боковые (торцевые) поверхности фун-ных плит, т.е. устанавливаются скобы (или загибается нижняя ар-ра фундаментной плиты) и вдоль торцевой поверхности устанавливается продольная ар-ра с таким же шагом и такого же диаметра, как и нижняя арматура ФП. Вижу это часто, но не совсем уверен, что это правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Offtop: Чуйка и очьковатость в нашем деле не менее важны. Иногда даже очень.
Правда это "для подверженных динамическим нагрузкам". Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
сварка это дорого, трудоемко, долго, муторно, требует подключения электроэнергии, требует сварщика, контроля качества швов и пр.
сварка оправдана в балках и колоннах при большом насыщении арматурой, где конструктивно неудобно делать перехлестъ, по причине трудности бетонирования или "хомутания"
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Троечка означает соответствие требованиям ГОСТ 10922. Требование ГОСТ 10922 касаемо прочности сварного соединения изложено в п. 2.14. Прямым указанием этот пункт не выглядит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А муфтовые соединения применяет кто-нибудь? Какие у них есть достоинства и недостатки?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
мне обжимные нравятся на большие диаметры .. при испытании обжимные муфты показывают отличный результат .. резьбовые и сварка это зависит от человека .. то перетянут то недотянут то пережгут чего нить
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
видел только на стройках .. прикладывают к документам.. а так я их не храню .. у технадзоров или прорабов должны быть ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как стыковать 28 арматуру в ригеле | lavr78 | Железобетонные конструкции | 9 | 05.09.2012 06:43 |