Нужна критика пирога покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна критика пирога покрытия

Нужна критика пирога покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2014, 13:33 #1
Нужна критика пирога покрытия
Uninc
 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14

Всем привет!
Строю потихоньку дом под Екатеринбургом. У дома есть кровля с уклоном 8 градусов.
Планирую такой пирог покрытия, покритикуйте пожалуйста:
Снизу - вверх
ГКЛ 2*9,5 мм
Воздушный зазор 60 мм (каркас под из металлических профилей под ГКЛ)
Пароизоляция
Плотный утеплитель (150 кг/м2) 100 мм
Не очень плотный утеплитель (45-75 кг/м2) 2*50 мм
Ветрозащитная? мембрана
Каркас из металла 300 мм
Прогоны из металлических труб с шагом 700 мм - 100 мм
OSB-3 2*12 мм
Битумный праймер
Наплавляемая гидроизоляция 2*5 мм

Какие мнения по такому составу? Критические ошибки? Есть варианты удешевить конструкцию без потери качества?
Очень признателен за любую помощь

апдейт:
много возникает вопросов, почему надо делать так, а не по стандартным узлам.
Я во вложения добавил выкопировку из проекта по металлу кровли, чтоб понимать конструкцию, добавил фотки как сейчас и как будет.
Дам комментарий: площадь кровли примерно в 1,5 раза больше чем площадь этажа, которую она покрывает, сделано в угоду дизайна. Соответственно траты на утепление всего металла неоправданно высоки. Целью такого пирога является создание теплой мансарды только над жилыми помещениями, весь металл конструкции кровли должен остаться в холодной зоне.

Вложения
Тип файла: pdf Пирог кровли.pdf (78.4 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пирог кровли.dwg (423.0 Кб, 3789 просмотров)


Последний раз редактировалось Uninc, 16.02.2014 в 21:09. Причина: Добавил вложения
Просмотров: 8525
 
Непрочитано 26.01.2014, 13:41
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Нужен разрез.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 13:50
#3
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14



Постараюсь сделать сегодня
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 14:42
#4
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


По металлу будет промерзать, нужно перекрестное утепление, утеплитель разной плотности неясно для чего, как на осб плиту наплавлять ГИ будете?
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 15:26
#5
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Как я бы сделал при прогонной кровле. Прогон с верху обшиваете антисептированной толстой фанерой (полоса). С низу прогона пароизоляция и отделка (ГКЛ). Между прогонами легкий утеплитель на базальте. По прогонам ветрозащитная пленка, и закрываете все сверху профлистом НС44.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 15:31
#6
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14


Я наверное несколько неверно написал, уточню: весь металл располагается после утеплителя, есть понимание, что там будет реализован вент зазор.
Утеплитель разной плотности для снижения шума. Наплавление ГИ на OSB тоже вызывает сомнения, но разогреваем мы саму изоляцию, на OSB воздействие минимально.
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 16:04
#7
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Uninc Посмотреть сообщение
Наплавление ГИ на OSB тоже вызывает сомнения, но разогреваем мы саму изоляцию, на OSB воздействие минимально.
а зачем вообще клеить к ОСБ ?? один слой с другим склейте - будет мембрана.

Цитата:
Сообщение от Uninc Посмотреть сообщение
Утеплитель разной плотности для снижения шума.
это чтобы Вас не слышали? У Вас там пыточная будет?
с каркасом непонятно - разрез надоть..
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 21:59
#8
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
зачем вообще клеить к ОСБ ?? один слой с другим склейте - будет мембрана.
Что-то не понял про мембрану, можно поподробнее?

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
это чтобы Вас не слышали? У Вас там пыточная будет?
Чтоб не слушать, как по крыше барабанит дождь

Кстати, добавил наработки по чертежам, сильно не пинайте)
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 22:50
#9
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Как же вы профиль под ГКЛ подвешивать будете - насквозь через мембраны и два слоя утеплителя? (Если на двг узел присутствует, тогда сорри, не смотрел).
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 22:54
#10
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Как же вы профиль под ГКЛ подвешивать будете - насквозь через мембраны и два слоя утеплителя? (Если на двг узел присутствует, тогда сорри, не смотрел).
Планируется так, другого способа не вижу(
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 23:46
#11
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


- как стекает конденсат?
- почему трубы вдоль двутавров?
- минплита разной плотности - от лукавого,ИМХО
-вообще - зачем столько металла? дерево чем плохо? и зачем пирог выносить из пространства между стропил?
его так и хочется перевернуть ,на стропила сверху..как панель..
Вы типовые фирменные пироги видели?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 11:02
#12
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
- как стекает конденсат?
какой конденсат? Где он может образоваться?



в первом посте добавил фото и немного проекта


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
- минплита разной плотности - от лукавого,ИМХО
еще не поздно изменить на единой плотности


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
-вообще - зачем столько металла? дерево чем плохо? и зачем пирог выносить из пространства между стропил?
его так и хочется перевернуть ,на стропила сверху..как панель..
ответ в первом посте добавил



Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Вы типовые фирменные пироги видели?
таких не видел, составил на основе примерного понимания как там все работает+анализ типовых пирожков. Поэтому и прошу критики
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 11:16
#13
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Я бы предложил следующий пирог:

- каркас;
- металлические прогоны;
- USB;
- паробарьер;
- деревянная рейка;
- профлист;

И еще момент, при малом уклоне, может намерзать снег на профлисте. С этой целью нужно будет предусматривать электропрогрев крыши.
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 12:08
#14
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


Жесткие маты вам не нужны, они применяются на плоских кровлях для устройства стяжки и исключения продавливания, термопрофиль для крепления утеплителя лучше сделать в 2 слоя перпендикулярно друг другу. прогоны из трубы 100*100*7 с шагом 700 тяжеловато выглядят-не поскупились
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 13:06
#15
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Если хотите именно мягкую кровлю (не пойму почему) то обшивайте прогоны либо профлистом либо ЦСП и устраивайте пирог на жестком основании , зайдите на сайт технониколь и посмотрите пироги.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 13:19
#16
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Если хотите именно мягкую кровлю (не пойму почему) то обшивайте прогоны либо профлистом либо ЦСП и устраивайте пирог на жестком основании , зайдите на сайт технониколь и посмотрите пироги.
Я не понимаю...
Речь идет о том, чтобы выполнить утепление под металлом
Вы мне предлагаете все над прогонами поднять
Или речь идет только пироге гидроизоляции? Заменить ОСП на ЦСП?
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 13:30
#17
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Попробую объяснить, если есть спецы по кровлям пусть поправят: Холод нужно отсекать лучше с холодной стороны и замкнутым контуром во избежания промерзания через несущие конструкции и образования конденсата.
Далее в вашем случае есть два варианта кровли либо с мембраной либо с профлистом (писал выше).
Если с мембраной то ее нужно на чем то укладывать - это жесткие плиты утеплителя, их в свою очередь то же нужно на что то класть - нужна жесткая плоскость, вот я как раз про это вам и написал.

И еще судя по фото рядом со зданием есть высокие деревья, с них на кровлю могут падать сосули наверное.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 14:54
#18
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Холод нужно отсекать лучше с холодной
это справедливо в том случае когда внутри расположены более плотные слои конструкции ограждения, соответственно и менее паропроницаемые. в данном случае, как ни крути, ограждающей конструкцией будет являться только утеплитель. при утеплении кровли, скажем, выше прогонов или в их уровне необходимо будет теплоизоливовать всю консоль, что нецелесообразно. так что вариант размещения утеплителя, предложенный топикстартером, в данном случае наиболее подходящий.
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 15:11
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
так что вариант размещения утеплителя, предложенный топикстартером, в данном случае наиболее подходящий.
Непонятно тогда что будет являться основанием под ги ковер, опять напрашивается профлист.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 15:26
#20
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


что будет в качестве гидроизоляции по прогонам для такого утепления совершенно не важно, но да, профлист был бы технологичней.
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 16:16
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Пирог в принципе порочной конструкции. При таком каркасе кровли его весь надо располагать в тёплой зоне, иначе никак не избавиться от мостиков холода по колоннам в местах крепления балочной клетки - будет промерзание по узлам. Тем более непонятно, зачем изобретать велосипед, если сверху рулонное покрытие. Вполне возможно (и даже желательно) применение дерева для контробрешётки, естественно, антисептированного. Это если есть желание сделать вентилируемую кровлю. Но можно применить ПВХ-мембрану (она паропроницаема) и не делать вентпрослойки и каналы.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 16:34
#22
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


конструкция стен неизвестна, мостики холода лишь в узлах и легко устраняются дополнительным утеплением, это намного рациональней чем утеплять эту "дизайнерскую" консоль со всех сторон.
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 17:32
#23
Пронеков Дмитрий


 
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 21


Если нужна критика тогда - ЭТО НЕ ПИРОГ.

Утепление металла очень сложная штука
Могу помочь но необходимо дополнительно вот что знать: Уклон кровли, R требуемое кровли (для Екатеринбурга), Тепрературно-влажностный режим подкровельного пространства (нет ли там сауны с ванной какой?)
Идеально конечно выполнить утепление по верху, и не парьтесь за лишний утеплитель разговор идет о 20 куб.м. доп утеплителя по 2 т.р. если дом для себя утепляйте все выходящие за тепловой контур здания металлические балки.

НО все равно промезнет т.к. есть цепочка улица-металл-металл-помещение.

на первый взгляд напрашивается замена квадратной трубы на деревянные балки в плоскости которых и будет выполнено утепление,
если есть предвзятое отношение к дереву возьмите просечной термопрофиль (у Вас в Екатеринбурге отличный производитель есть)

Дьявол конечно кроется деталях. Пароизоляция только импорт (KLober или Delta) плюс обязательна проклейка всех швов.
тоже и с гидроизоляцией при малом уклоне Рекомендую Klober Extreme или delta max.

Сам кровельный материал стоит выбирать исходя из уклона, но наплавлять битум на осп плиту в сосновом лесу чревато Г-4 на Г-3 в потенциально пожароопасном районе. да и для себя любимого (речь ведь идет о 250-270 кв.м. кровли?) можно и хороший материал купить.

Использование мембранной кровли не могу коментировать, не компетентен, но знаю от заказчика о проблемах с обслуживанием.

Конечно необходима детальная проработка примыкания стена-кровля.

Никакие чудотемокраски по металлу и нанопленки с мегаизолами не помогут! рынок переполнен дерьмом!
кровля основной источник теплопотерь (при нормальной площади остекления) все Ваши потуги могут сойти на нет если сэкономить на материалах утепления и пленках.

Найдите грамотного проектировщика (с опытом решения подобных задач) поблизости или удаленно заплатите ему каких нибудь 50-70 т.р. и он проработает вам все узлы и детали.
Зато Вам не придется через 10 лет делать капитальный ремонт кровли и мансарды соответственно. Нужно понимать что это гораздо дороже (5-30 т.р./кв.м.)
Пронеков Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 18:04
#24
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


подпишусь
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 19:52
#25
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14


Расстроили вы меня. Руки опускаются.
За проектирование готов платить, но некому. Не знаю проектировщика, который на совесть решил бы задачу, приходится думать самому.
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 20:41
#26
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


У меня вызывает сомнение только места передачи холода от металлоконструкций к остальным несущим конструкциям. Размеры здания сравнительно небольшие, о температурных деформациях можно побеспокоиться - но не более. Плюс решения - выравнивание температурного поля по всей поверхности кровли, не будет локальных протаиваний слоя снега на кровле. Ну, сколько снега на такой кровле соберется - на совести архитекторов. Места опираний холодных металлоконструкций вполне можно отделить от колонн, на которые они опираются, разделительными термовкладышами. Даже сейчас, при смонтированных металлоконструкциях. Правда, домкраты понадобятся
Ессно, опирания при расчетах следует считать только шарнирными... Две большие проблемы - пароизоляция и выпуски для крепления подвесного потолка и лежащей на нем теплоизоляции. Решаемо. В том числе и с термовставками. Ну, многодельно. Ну, придется ночевать на стройке и хватать регулярно строителей за руку . Чего не сделаешь ради дизайна...
Сама идея вполне имеет право на существование. "Зачем" - этот вопрос, как я понимаю, не к автору вопроса...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 20:53
#27
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Во расстраивают, не чего там сложного и страшного нет. Разберитесь, посмотрите типовые пироги, посмотрите пособия по устройства кровли. Если хотя бы в элементарном не разберетесь - вот тогда вас точно могут хорошо обмануть.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 23:00
#28
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


5 копеек про утепление - без углубления в решение утеплить колонны в полный рост 2 этажа. Хорошо утеплить (станут толстымы). Вроде будет достаточно чтобы погасить мостик холода (устранить полностью так невозможно).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:14
#29
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Вставлю свои пять копеек.
Согласна с jtdesign, колонны необходимо утеплять и желательно на всю высоту верхнего этажа (не меньше, чем на метр от потолка).
Вентилируемый зазор снизу (между гипсокартоном и утеплителем) не нужен, в смысле, он так не работает и так не называется. А пространство выше утеплителя возможно и стоит вентилировать, а с другой стороны: как будет вентзазор работать при таком уклоне, а если еще подумать, то аэраторы работают в плоской кровле. В общем я бы организовала вентзазор: к несущему металлическому каркасу снизу набить деревянную доску или брусок вдоль уклона кровли высотой сечения 250 мм (толщина утеплителя + вентзазор), в зашивке торцов кровли (по верху и низу) предусмотреть продухи. И тогда да, необходим по верху утеплителя слой ветро- гидрозащиты. А утеплитель разной плотности не нужен (т. е. плотность 150 не нужна). Утеплитель по технологии должен ставиться слегка в распор между брусками, чтобы не было участков промерзания из-за неплотной укладки утеплителя (когда наши строители укладывают минвату на черновой потолок - это не есть хорошо). К брускам и потолочный каркас крепится легко.
По покрытию кровли тоже следует уточнить несколько моментов. 1.Плиты OSB-3 в два слоя по 12 мм - достаточно жесткое и вполне пригодное основание для кровли (по крайней мере, когда это сборная стяжка по утеплителю), можно ли по ним ходить, когда они набиты по прогонам и каким должен быть шаг прогонов в таком случае - это лучше конструкторов попытать (хотя встречала такой вариант устройства разуклонки - мет. каркасами и сборной стяжкой). 2. Насколько помню, по древесно-стружечным материалам в качестве грунтовки используется не праймер, а клеевая мастика. 3. При уклонах более 10% (6 градусов) необходимо дополнительное механическое крепление рулонных кровельных материалов. 4. Ну и материал кровли скорее битумный самоклеящийся, чтобы с горелкой не работать, а просто феном подогревать. Проконсультируйтесь в службе техподдержки производителя кровельного материала, когда с материалом определитесь.

PS А в целом мне Ваша идея нравится. И в данном случае безусловно стоит повозится с не типовым исполнением.

Последний раз редактировалось kobza, 29.01.2014 в 12:38.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 20:07
#30
Uninc


 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 14


Добрый вечер
Временно отвлекся от темы, извиняюсь
Спасибо за поддержку, с завтрашнего дня попытаю некоторых людей, сам поизучаю литературу, попробую переделать пирог, деваться некуда надо двигаться дальше
Uninc вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 18:32
#31
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


утепление колонн избавит от некоторых теплопотерь, но не избавит от точки росы при переходе нулевой температуры.
такое случается даже на трубах холодной воды в теплых помещениях.
это приведет к образованию влаги на стойках, возможно лужам, увлажнению утеплителя стоек и коррозии всего с чем соприкоснется эта влага.

что бы этого избежать обычно кровли делают из дерева или не допускают "контакта" металла с отрицательной температурой.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 19:15
#32
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


TNemo,
тут случай, как раз необычный. Будь стойки из металла, согласилась бы с Вами, а так про лужи и тотальную коррозию, думаю, Вы загнули, колонны - бетонные. Согласна, что деревянный каркас кровли решил бы кучу проблем, но мы имеем то, что имеем.

Не знаю, есть ли запас по высоте на втором этаже, чтобы устроить тепловой контур ниже металлических обойм. Сгородить утепленное деревянное перекрытие в границах стен второго этажа. Выше будет мини-чердак холодный. Продумать вопрос вентиляции этого пространства. Потому что влага на металле действительно будет. Колонны все равно утеплять в пределах этажа.

Если металл включать в теплый контур, то утеплять его придется в круговую, т. е. и сверху, и снизу, и по торцам покрытия.
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна критика пирога покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ваша критика! План фундаментов. Юлия Основания и фундаменты 11 27.05.2010 14:30
Нужна конструктивная критика по генплану fleta Прочее. Архитектура и строительство 49 04.07.2008 12:57
Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 22 03.09.2007 11:30
Нужна поощь в подборе маиериала и покрытия rip78 Прочее. Архитектура и строительство 1 11.07.2007 19:50
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30