Обоснование выбора высокопрочных болтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обоснование выбора высокопрочных болтов

Обоснование выбора высокопрочных болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2014, 15:59 #1
Обоснование выбора высокопрочных болтов
DKI
 
Student
 
Dnepropetrovsk
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 20

Добрый день
Планируется строительство сейсмоактивной зоне.(9 баллов), и решено применить высокопрочные болты. можно ли это както обосновать с позиции демпфирования?
Просмотров: 7228
 
Непрочитано 29.01.2014, 16:44
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


C позиции демпфирования - никак.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 11:48
#3
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


есть какие то нормы, требующие применения высокопрочных болтов, или рекомендации? не ГОСТ на болты и расчет соединений. а именно выбор конструктивного решения?
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 12:48
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Неясно вообще, о чем Вы. Сейсмоактивная зона и ВП болты. Как это должно быть связано? И при чем тут демпфирование?
Может я чего-то не понимаю, но Ваш вопрос звучит для меня примерно так:
Как объяснить применение двутавровых профилей с позиции сотворения мира в душевой для буддистских монахов?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 13:37
#5
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


да, возможно так это и звучит. Но стоит производственная необходимость, либо доказать целесообразность их применения
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 13:39
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а может тогда не стоит браться не за свой шесток? монолит предпочтительнее с точки зрения демпфирования, трещины всякие там возникают, знаете ли...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 13:42
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
либо доказать целесообразность их применения
, либо ... ?

Вы ведь понимаете, что "использовать ВП болты" - это весьма голословное предложение. "Использовать фланцевые соединения на высокопрочных болтах в монтажных стыках нижних поясов стропильных ферм" - это чуть большая конкретика, но тоже зависящая от контекста. Поясните, пожалуйста, задачу так, чтоб её поняло побольше людей. Тогда возможно и время для дискуссии у опытных участников форума найдется и какие-то ответы возможно будет дать...
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 13:57
#8
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


Есть металлокаркас 5 этажного здания, в сейсмоактивной зоне (9 баллов), проектировщиком выбрано, решение крепления основных балок перекрытий к колоннам, на высокопрочных болтах. Узнать обоснование такого выбора нет. исходя из этого стала задача либо объяснить(доказать)необходимость их применения либо хоть как-то понять причину выбора этой схемы кроме как для повышения трудоемкости)
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:12
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
для повышения трудоемкости
Ну во-первых, сами по себе высокопрочные болты не повышают трудоемкость. Бывают болтовые соединения с контролируемым натяжением болтов и они используются не для демпфирования, а потому как иногда они гораздо эффективней.

К примеру, через неделю в Сочи будет открываться Олимпиада на центральном стадионе (кстати - тоже 9 баллов) и там все соединения фрикционные. Потому как сечения в два метра высотой и порой чуть ли не из С390, а монтажное соединение в таком случае даже в случае фрикционного варианта требует по 2-3 сотни болтов на один стык.

Дык вот, в таких соединениях - да - нужны динамометрические ключи, испытания, контроль, подписи, журналы и все такое.

Во-вторых, узелок в прямом эфире был бы не лишним.

В-третьих, выбор конструкции узла зависит не от прочности болтов, а от кучи других факторов - размеры узла, необходимая жесткость, усилия, возникающие в узле и т.д.
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:20
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
Узнать обоснование такого выбора нет.
Если проектировщик, своим решением, гарантирует прочность и устойчивость здания, то какое(а главное зачем) еще Вам нужно обоснование? Не хотите болты, хотите сварку? Или еще что?
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:22
#11
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


>DKI
А какой способ жесткого сопряжения балок и колонн у Вас потенциально есть? Сварка и высокопрочные болты.
Сварка менее технологична на площадке(дольше времени на монтаж, 100% просвечивание всех стыковых швов, проверка на расслой)и менее требовательна к изготовителю. А с высокопрочными все на оборот(хотя многие монтажные конторки их не долюбливают как раз из-за суматохи при приемке и возни с болтами на площадке(смазка, контроль натяжения, журналы)). Если при ценообразовании считать определяющей сроки монтажа, то болты выигрывают. Плюс в качестве бонуса - изготовить такие балки и колонны где высокопрочка шараж-монтаж не сможет, только змк. Да, высокопрочные болты первыми стали применять в прошлом веке мостовики.
Мне кажется "собака зарыта" во времени монтажа.

Последний раз редактировалось gad, 30.01.2014 в 14:24. Причина: Стилистическая
gad вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:27
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
Есть металлокаркас 5 этажного здания, в сейсмоактивной зоне (9 баллов), проектировщиком выбрано, решение крепления основных балок перекрытий к колоннам, на высокопрочных болтах.
И что в этом такого нового? Такие решения применяют в зонах как с сейсмикой, так и без сейсмики.
Проект сделан? Сделан. Заказчик его принял? Подписал? Если да, то подрядчик просто садится за стол и пишет предложения о внесении изменений в проект. И направляет это письмо заказчику. Заказчик согласен? Если да, то он заключает с проектировщиком новый договор, согласно которому проект дорабатывается и в него вносят изменения.
Иными словами - подрядчик не должен бодаться с проектной организацией и требовать научного обоснования решений, заложенных в проект. Подрядчик всего лишь может просить о замене, допустим, высокопрочных болтов на сварку, (ну или вообще заменить весь каркас 5 этажного дома со стального на железобетонный - это уже смотря какие взаимоотношения с заказчиком) и это будет сделано только исходя из возможностей конкретного подрядчика, а вовсе не потому, что в проекте приняты якобы ошибочные решения. Нормальному подрядчику нужен результат, а не научная дискуссия.

Последний раз редактировалось Leonid555, 30.01.2014 в 14:43.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:27
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
А какой способ жесткого сопряжения балок и колонн у Вас потенциально есть? Сварка и высокопрочные болты
Всего два?) И почему Вы решили, что жесткого? И почему считаете, что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:29
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И почему считаете, что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
По советским сериям - нельзя!

----- добавлено через ~1 мин. -----
СНиП, кстати, предусматривает ФС тоже только на ВП болтах
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:48
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ФС
ну это фланцы - там своя атмосфера ^_^

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
По советским сериям - нельзя!
С удивлением перелистал 2.440 - и правда все рамные на ВП.
Тем не менее, классический монтажный стык двутавра на накладках с обычными болтами - вполне себе пример жесткого узла же..
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:49
#16
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Всего два?) И почему Вы решили, что жесткого? И почему считаете, что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
Обычные болты "В" и "С" не подойдут для этого т.к. будет податливость. А "А" слишком сложно соблюсти точность(высокие требования для контрольной сборки).
gad вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 15:11
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тем не менее, классический монтажный стык двутавра на накладках с обычными болтами - вполне себе пример жесткого узла же..
Никак нет. Классический монтажный стык двутавра на накладках выполняется сдвигоустойчивым/фрикционным, т.е на ВП болтах.
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 15:47
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Классический монтажный стык двутавра на накладках выполняется сдвигоустойчивым/фрикционным
Вот сидел и думал, что вполне логично именно так. Но в универе учили на обычных болтах его делать, как ни странно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 15:54
#19
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


Спасибо за столь все стороннее освещение вопроса) Подводя итог: выбрал Проектировщик такой способ, ну и хорошо(это его решение). Жестких требований норм по этому поводу нет. Все лежит в сфере компетенции Проектировщика и взаимоотношений Заказчик-Проектировщик.
Другие варианты, на сварке например могут быт проще, могут сложнее, на обычных болтах вообще не возможны и тп.
верно?
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 15:59
#20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Но в универе учили на обычных болтах его делать, как ни странно.
Ничего странного, если есть возможность обеспечить болтовое соединение высокой точности (класс "А"), можно и на срез болты заставить работать. Выгоды правда от этого никакой перед заклепками(ВП болтами), если не наоборот.
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 16:19
#21
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
СНиП, кстати, предусматривает ФС тоже только на ВП болтах
что за норма, что за пункт?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 17:40
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
Подводя итог: выбрал Проектировщик такой способ, ну и хорошо(это его решение). Жестких требований норм по этому поводу нет. Все лежит в сфере компетенции Проектировщика и взаимоотношений Заказчик-Проектировщик.
В принципе - подрядчик может привести за хобот своего прикормленного проектировщика, который вообще весь проект переделает под требования подрядчика, лишь бы заказчик с этими решениями согласился. А так то хоть спецтехусловия разрабатывайте и соединяйте металлоконструкции на каком-нибудь клее, ну если подрядчику так удобнее работать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 17:46
#23
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
По моему данный вопрос обсуждался, если не изменяет память, в длиной теме "нужен ли преднатяг". Так вот, по-моему, именно наличие/отсутствие преднатяга делает узел жёстким/податливым, а не тип болтов.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 22:50
#24
bahil


 
Сообщений: n/a


Вообще то высокопрочные болты эффективны только в фрикционных соединениях. Во фланцах применять можно, но осторожно. В остальных случаях обычные болты. Натяг есть во всех болтах. В обычных может достигать и 100% R (если амбал затягивает).
 
 
Непрочитано 31.01.2014, 09:39
1 | #25
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вообще то высокопрочные болты эффективны только в фрикционных соединениях. Во фланцах применять можно, но осторожно.
Серьёзно?
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:21
#26
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вообще то высокопрочные болты эффективны только в фрикционных соединениях
Не зная проекта сложно определить эффективность ВБ. Однако в порядке версии: имеем цепочку - сейсмичность 9 баллов- металлокаркас - монтажные узлы на ВБ. ВБ и фрикционные соединения дают возможность снизить нагрузки на металлокаркас за счет проскальзывания при превышения заданной нагрузки и выполнения функции демпфера сухого трения(ДСТ) при знакопеременной нагрузке.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 16:38
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
что за норма, что за пункт?
СП 16:
Цитата:
5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним – по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ Р 52646.
Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты климатического исполнения ХЛ.
Цитата:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
<...>
использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.
И есть еще
Цитата:
17.8 Во фланцевых соединениях следует, как правило, применять высокопрочные болты.
, но там речь об антенных сооружениях до 500 м.
 
 
Непрочитано 31.01.2014, 17:15
#28
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
Другие варианты, на сварке например могут быт проще, могут сложнее, на обычных болтах вообще не возможны и тп.
верно?
Сварку в сейсмике применять не рекомендуется из-за возможности хрупкого разрушения - отсутствие того самого демпфирования. Что касается выбора между обычными и высокопрочными, ВБ предпочтительней.

Последний раз редактировалось bahil, 31.01.2014 в 17:31.
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 17:59
#29
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сварку в сейсмике применять не рекомендуется из-за возможности хрупкого разрушения - отсутствие того самого демпфирования. Что касается выбора между обычными и высокопрочными, ВБ предпочтительней.
а можно по подробнее?? кем не рекомендуется, есть ли ссылка на норматив?
DKI вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 18:06
#30
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Мною не рекомендуется! При сварке дополнительные мероприятия по усилению опорного сечения ригеля. Короче, см. Пособие по проектированию каркасных промзданий для стр-ва в сейсм. районах.
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 18:14
#31
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Мною не рекомендуется! При сварке дополнительные мероприятия по усилению опорного сечения ригеля. Короче, см. Пособие по проектированию каркасных промзданий для стр-ва в сейсм. районах.
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II -7-81)
ничего нет, по этому поводу
DKI вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 18:32
#32
bahil


 
Сообщений: n/a


Кстати. Там про высокопрочные болты (да и про обычные) ничего не написано - значит можно применять без ограничений.
А по сварке есть. Так что ставь высокопрочные и не парься. В чём проблема?
 
 
Непрочитано 31.01.2014, 19:01
#33
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Поищите "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций ГОССТРОЙ СССР" 1988 там были рекомендации где какие болты применять. Ни чего за последние 26 лет не изменилось.
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 10:34
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
...Другие варианты, на сварке например могут быт проще, могут сложнее, на обычных болтах вообще не возможны и тп. верно?
Неверно. Нужен конкретный узел для рассмотрения. Offtop: Это прокуроры могут любую проблему рассматривать под одной линзой. Нет общих законов. В проектировании все нужно рассматривать в конкретном контексте.
Где чертежи конструкций?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 13:41
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: страницу назад уже пытались стребовать чертежи узлов..= ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 17:50
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251


Все молодцы! Можно и пирогов с полки набрать если есть... забыли главное - СП 16.13330.2011 пункт 4.1.1. Вот там-то и порылась собака - там и сказано про технологичность, прогрессивность, трудоемкость, эффективные стали и прочее..... этот пункт должен быть поставлен во главу обоснования.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обоснование выбора высокопрочных болтов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Момент закручивания высокопрочных болтов sanya Металлические конструкции 31 05.07.2013 07:59
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55