Обоснование выбора высокопрочных болтов
Student
Dnepropetrovsk
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 7228
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Неясно вообще, о чем Вы. Сейсмоактивная зона и ВП болты. Как это должно быть связано? И при чем тут демпфирование?
Может я чего-то не понимаю, но Ваш вопрос звучит для меня примерно так: Как объяснить применение двутавровых профилей с позиции сотворения мира в душевой для буддистских монахов? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
, либо ... ?
Вы ведь понимаете, что "использовать ВП болты" - это весьма голословное предложение. "Использовать фланцевые соединения на высокопрочных болтах в монтажных стыках нижних поясов стропильных ферм" - это чуть большая конкретика, но тоже зависящая от контекста. Поясните, пожалуйста, задачу так, чтоб её поняло побольше людей. Тогда возможно и время для дискуссии у опытных участников форума найдется и какие-то ответы возможно будет дать... |
|||
|
||||
Student Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
![]() |
Есть металлокаркас 5 этажного здания, в сейсмоактивной зоне (9 баллов), проектировщиком выбрано, решение крепления основных балок перекрытий к колоннам, на высокопрочных болтах. Узнать обоснование такого выбора нет. исходя из этого стала задача либо объяснить(доказать)необходимость их применения либо хоть как-то понять причину выбора этой схемы кроме как для повышения трудоемкости)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну во-первых, сами по себе высокопрочные болты не повышают трудоемкость. Бывают болтовые соединения с контролируемым натяжением болтов и они используются не для демпфирования, а потому как иногда они гораздо эффективней.
К примеру, через неделю в Сочи будет открываться Олимпиада на центральном стадионе (кстати - тоже 9 баллов) и там все соединения фрикционные. Потому как сечения в два метра высотой и порой чуть ли не из С390, а монтажное соединение в таком случае даже в случае фрикционного варианта требует по 2-3 сотни болтов на один стык. Дык вот, в таких соединениях - да - нужны динамометрические ключи, испытания, контроль, подписи, журналы и все такое. Во-вторых, узелок в прямом эфире был бы не лишним. В-третьих, выбор конструкции узла зависит не от прочности болтов, а от кучи других факторов - размеры узла, необходимая жесткость, усилия, возникающие в узле и т.д. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
>DKI
А какой способ жесткого сопряжения балок и колонн у Вас потенциально есть? Сварка и высокопрочные болты. Сварка менее технологична на площадке(дольше времени на монтаж, 100% просвечивание всех стыковых швов, проверка на расслой)и менее требовательна к изготовителю. А с высокопрочными все на оборот(хотя многие монтажные конторки их не долюбливают как раз из-за суматохи при приемке и возни с болтами на площадке(смазка, контроль натяжения, журналы)). Если при ценообразовании считать определяющей сроки монтажа, то болты выигрывают. Плюс в качестве бонуса - изготовить такие балки и колонны где высокопрочка шараж-монтаж не сможет, только змк. Да, высокопрочные болты первыми стали применять в прошлом веке мостовики. Мне кажется "собака зарыта" во времени монтажа. Последний раз редактировалось gad, 30.01.2014 в 14:24. Причина: Стилистическая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Проект сделан? Сделан. Заказчик его принял? Подписал? Если да, то подрядчик просто садится за стол и пишет предложения о внесении изменений в проект. И направляет это письмо заказчику. Заказчик согласен? Если да, то он заключает с проектировщиком новый договор, согласно которому проект дорабатывается и в него вносят изменения. Иными словами - подрядчик не должен бодаться с проектной организацией и требовать научного обоснования решений, заложенных в проект. Подрядчик всего лишь может просить о замене, допустим, высокопрочных болтов на сварку, (ну или вообще заменить весь каркас 5 этажного дома со стального на железобетонный - это уже смотря какие взаимоотношения с заказчиком) и это будет сделано только исходя из возможностей конкретного подрядчика, а вовсе не потому, что в проекте приняты якобы ошибочные решения. Нормальному подрядчику нужен результат, а не научная дискуссия. Последний раз редактировалось Leonid555, 30.01.2014 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну это фланцы - там своя атмосфера ^_^
С удивлением перелистал 2.440 - и правда все рамные на ВП. Тем не менее, классический монтажный стык двутавра на накладках с обычными болтами - вполне себе пример жесткого узла же.. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Обычные болты "В" и "С" не подойдут для этого т.к. будет податливость. А "А" слишком сложно соблюсти точность(высокие требования для контрольной сборки).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Student Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
![]() |
Спасибо за столь все стороннее освещение вопроса) Подводя итог: выбрал Проектировщик такой способ, ну и хорошо(это его решение). Жестких требований норм по этому поводу нет. Все лежит в сфере компетенции Проектировщика и взаимоотношений Заказчик-Проектировщик.
Другие варианты, на сварке например могут быт проще, могут сложнее, на обычных болтах вообще не возможны и тп. верно? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ничего странного, если есть возможность обеспечить болтовое соединение высокой точности (класс "А"), можно и на срез болты заставить работать. Выгоды правда от этого никакой перед заклепками(ВП болтами), если не наоборот.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Не зная проекта сложно определить эффективность ВБ. Однако в порядке версии: имеем цепочку - сейсмичность 9 баллов- металлокаркас - монтажные узлы на ВБ. ВБ и фрикционные соединения дают возможность снизить нагрузки на металлокаркас за счет проскальзывания при превышения заданной нагрузки и выполнения функции демпфера сухого трения(ДСТ) при знакопеременной нагрузке.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
СП 16:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сварку в сейсмике применять не рекомендуется из-за возможности хрупкого разрушения - отсутствие того самого демпфирования. Что касается выбора между обычными и высокопрочными, ВБ предпочтительней.
Последний раз редактировалось bahil, 31.01.2014 в 17:31. |
|||
|
||||
Student Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Student Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II -7-81) ничего нет, по этому поводу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Поищите "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций ГОССТРОЙ СССР" 1988 там были рекомендации где какие болты применять. Ни чего за последние 26 лет не изменилось.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Где чертежи конструкций?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Все молодцы! Можно и пирогов с полки набрать если есть... забыли главное - СП 16.13330.2011 пункт 4.1.1. Вот там-то и порылась собака - там и сказано про технологичность, прогрессивность, трудоемкость, эффективные стали и прочее..... этот пункт должен быть поставлен во главу обоснования.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях | Bash | Металлические конструкции | 829 | 30.01.2024 10:59 |
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
Момент закручивания высокопрочных болтов | sanya | Металлические конструкции | 31 | 05.07.2013 07:59 |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |