Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания.
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 44971
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Сложный и неоднозначный вопрос, не уточненный в нормах...
В этой теме, помимо прочего, поднималось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%ED%E5%E3%E0 и было приведено (исчерпывающее) разъяснение от ЦНИИСК им.Кучеренко http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=778336&postcount=53. Наверное, можно резюмировать так: 1) при высоте парапета h<0,5*Sо, парапет не влияет на перенос снега (L1=L1) 2) при высоте парапета h>2м, парапет полностью препятствует переносу снега на нижнее покрытие (L1=0) 3) при промежуточных значениях высоты парапета: L1 принимается по (линейной ?) интерполяции. Не мешало бы - с некоторым коэф. запаса, поскольку вопрос, как пишут из ЦНИИСК - "специально не исследован"...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 04.02.2014 в 02:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 19
|
C парапетом ситуация вроде стала понятна.
Большое спасибо, информация очень полезная. Поиском пользовался но не нашел ее. Хоть разъяснение и исчерпывающее, но вопросы остались. Теперь вот сижу и думаю... Коэффициент перегрузки М определяется как: M=1+[1/h(m1L1+m2L2)] Если имеем парапет на повышенном здании более 2 метров тогда, как я понимаю, следует принять m1L1=0, и учитывать снег, переносимый ветром к перепаду высот только по пониженной части. Тогда получаем: M=1+[(m1L1)/h] Получается как то не логично - чем выше перепад высот, тем меньше коэффициент перегрузки. Если бы учитывался снег, переносимый с повышенного покрытия, то все было понятно - чем больше высота, тем большее расстояние на которое он разносится и соответственно меньшую нагрузку создает. Но с увеличенной высотой парапета, снег с верхнего покрытия не переносится, а влияние высоты повышенной части на снеговой мешок сохраняется... Написать тоже, что ли письмо в ЦНИИСК ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
В таком случае - может быть, перейти к схеме, где нет переноса с верхней кровли на нижнюю, а только перенос по плоскости - к "парапетной" (схема 10, прил. 3, СНиП 2.01.07-85*). И граничный коэффициент уже не 4, а 3 (может, потому и уменьшился, что нет переноса сверху). Но практически сразу для большинства случаев получается мю=3 (даже при незначительных h)...
![]() А если оставить как есть (по схеме 8): мю = 1 + m2L2/h, то при больших h получим мю => 1... korSSun, вы подняли интересный вопрос... Тоже подумалось Цитата:
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 04.02.2014 в 23:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
Опять же непонятка - куда и в каком объеме снег переносится ветром, в случаях, когда п.в)прил.Г.10 СП 20.13330.2011 требует учитывать местную нагрузку у парапета как у перепада высот здания. В этом случае также получается, что чем выше парапет, тем меньше снеговая нагрузка (т.к. высота h находится в знаменателе формулы), а ведь через парапет небольшой высоты часть снега будет сдуваться за его пределы. Судя по СНиПу - ситуация обратная… Цитата:
Письмо в ЦНИИСК писать передумал, нада в ЦАГИ, может они там в своих ародинамических трубах определят куда и как переносится ветром снег, и как на это влияет будь он проклят парапет ![]() Полное заполнение мешка снегом плотностью 300 кг/м^3, в моем случае даст фантастические нагрузки в 2 т/м^2, это значит, что мю=9... не вариант. Тем временем продолжают появляться новые вопросы. То что снег действует на горизонтальную поверхность (например, покрытие здания) в местах парапетов и перепадов высот в СНиПе оговорено, но про то что снег в снеговых мешках давит и на вертикальные поверхности я что, то не нашел. А ведь при высоких парапетах эта нагрузка, я думаю, будет не маленькой. Последний раз редактировалось korSSun, 05.02.2014 в 20:44. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
1) макс. возможное количество снега равномерной толщины (мю=1) по всей длине L2 V = мю*L2 (м куб) - на каждый метр ширины покрытия; 2) после переноса по плоскости, возле перепада образуется снеговой мешок с некоторой мощностью мю2 (=расчет по схеме 8), при этом объем снега на покрытии остается прежним; 3) из равенства объемов находятся все параметры получившейся эпюры снегового мешка, зная длину b=2h (по схеме 8). И - да, объемный вес снега по СНиП = 200 кг/м3 (косвенно из формулы для h, схема 10). Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%ED%E5%E3%E0
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Интересно, в какой период зимнего времени плотность снега достигает указанной величины и не может-ли она быть больше , и совсем неинтересно знать для какой цели при расчёте снегового мешка эта самая плотность учитывается...
И ничего тут большого нет в 2 т/кв.м. У меня для VIII снегового района (Sg=560 кг/кв. м) при максимально-допустимом мю=6 получалось 3,36 т/кв. м и много это не казалось вовсе... Последний раз редактировалось Хмурый, 06.02.2014 в 08:51. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Если рассмотреть формулу мю = 1 + (m1*L1+m2*L2)/h, то очевидно, что чем меньше h, тем больше мю. Например, навес длиной L2=12м примыкает к зданию длиной L1=24м с перепадом h=3м, приняв m1=0.4, m2=0.5, 8-й снеговой р-н (So=560кг/м2), получим:
мю = 1 + (0.4*24+0.5*12)/3 = 6.2, принимаем мю=6, S = 6*560 = 3360 кг/м2. Гордеев и предполагает для оценки макс. высоты снегового мешка логичное ограничение: поскольку h - небольшое, а мю при этом - увеличивается и достигает макс. значений, то ограничить высоту снегового мешка и принять = высоте перепада. При плотности снега даже 300 кг/м3 получается: S = 3м*300кг/м3 = 900 кг/м2 (!) << 3360. Плотность снега уже обсуждалась на форуме, насколько я помню, она колеблется от 130-150 (рыхлый, только что выпавший) до 350-450 кг/м3 (уплотненный, слежавшийся). При самоуплотнении - высота покрова снижается, плотность увеличивается. Можно принять СНиПовские 200 кг/м3 с некоторым коэф. запаса (когда-то было 1,4/1,6).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 06.02.2014 в 15:37. Причина: размерности кг/м2 - кг/м3 подправил |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106976
фигня какая-то с этим снегом... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 19
|
Коллеги, всем большое спасибо, что ответили и помогли прояснить некоторые вопросы.
В общем, я решил уменьшить-таки нагрузку от снегового мешка в месте перепада высот, путем увеличения высоты парапета вышестоящего здания. Есть мысль не надстраивать классический парапет из кирпича или панелей, а выполнить сетчатое ограждение (например, из сетки Рабица). Такое ограждение будет не чувствительно к ветру, но вот как оно будет препятствовать переносу снега - вопрос... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 19
|
Снег, как оказалось, слишком сложная субстанция, тут без долговременных наблюдений за его поведением не разобраться.
Так что вопросы эти будут появляться до тех пор пока не расширят нормативы и не рассмотрят там затронутые в этой теме вопросы. Не подскажите в каком СНиПе объемный вес снега указан и эти самые коэффициенты запаса? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
h(м) > So/2 = {м > 100*кг/м2 / х} => x = 200 кг/м3. Цитата:
А пока что - принимаем как есть по СНиП (СП, ДБН, СНБ, ...), или менее благоприятный вариант (=> более надежный, или логически строго обоснованный (например, как в #8 ![]() Цитата:
Ваш пример - тоже хороший вопрос к нормотворцам/исследователям). Как по мне - при длине здания > 2*ширин здания, и перепад -- с торца => необходимо принимать L1 = торцевой ширине здания. Но пока что - вынуждены принимать по нормам - как есть - перенос с L1=297м ... ![]()
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 06.02.2014 в 22:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
Я думал в нормативе эта величина будет указанна прямо. А здесь ее можно выяснить только после танца с бубном косвенных вычислений. Может где есть по конкретнее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
![]()
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Друзья, поднимаю тему, чтобы не плодить новые. Надеюсь, что не вызвову всеобщий гнев.
Итак, имеется большое в плане здание, условно 200х200 метров, к которому пристроен некий "портал" входа, расположенный в центре одного из фасадов. Здание высотой 20 метров и "портал" входа тоже 20 метров. "Портал" в сечении - треугольная призма и он как бы нависает над входящими людьми. Внутри портала расположен козырёк, на высоте 5 метров, консольный вылет его 3 метра, равен вылету портала в сечении. Следовательно конструкции заканчиваются в одной вертикальной плоскости и имеют разность горизонтальных отметок в 15 метров. Парапета в месте стыка портала и здания на отметке 20 метров либо нет, либо он мал и им можем пренебречь. Для наглядности наваял рукопись))) Мой вопрос: какую снеговую нагрузку приложить к нижнему козырьку? Если бы выше козырька над ним не нависал другой козырек - я бы сделал по СП и успокоился, хотя считаю что и там не совсем правда, ведь снег сдуваемый с верхнего покрытия за 15 метров полета уже не насыпется на нижний козырёк в полном объеме. А если такой козырек есть? Можно ли считать при расчёте снегового мешка, что снег с верхнего покрытия вообще не попадает на нижний козырек? То есть могу ли я обнулить m1 по схеме Г.8? Можно ли как-то учесть что при "косом" снегопаде снег врезающийся в огромную стену высотой 15 метров будет опадать на нижний козырек? Наблюдаю похожую ситуацию во многих ТЦ моего города, очень интересно как прикладывают снег... Ибо с мю = 6 изящные стеклянные козырьки как-то совсем в голове не укладываются. Я читал много тем, книги, ответы ЦНИИСК, журнальные статьи, но такого варианта нигде не нашел. Скоро предстоит проектирование чего-то похожего... Окажите помощь, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет у вас никакой схемы Г.8. Г.8 преполагает, что снег с повышенного покрытия переносится на пониженное. И 1/h говорит о том, что чем больше перепад, тем меньше снега долетает на пониженное. Я бы принял на нижнее покрытие снег с мю=1 и считал бы, что и без того запаса дофига.
Да и формула с учетом длины всего повышенного покрытия справдлива, мне кажется для покрытий протяженностью, навскидку, метров 50. С двух сотен метров ветер не будет собирать снег, чтоб положить его на нижний козырек. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
2 В тех случаях, когда в приложении Г не приводятся схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям рассматриваемого типа, например для пространственных покрытий сложной геометрической формы, а также для покрытий, имеющих наибольший характерный размер в плане более 100 м. их необходимо определять по данным испытаний на основе специально разработанных рекомендаций.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Если я внимательно читал книгу "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" В.Н. Гордеева, то в образовании снегового мешка на перепаде высот участвует сдувание снега сверху вниз и перенос снега с нижнего покрытия в зону перепада. О переносе снега вверх речи, как мне кажется, не идёт вовсе.
Мой пример для здания 200х200 это лишь теория. Представим себе размеры в плане меньше 100х100. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вариант со схемой Г.10 я бы тут тоже отмел - в ней наоборот не учитывается, что покрытие может быть коротким - она в запас считает, что крыша всегда большая и длинная и до парапета долетит 2h/S0 или мю=3, а на козырьке такого даже близко не будет. Именно так. Цитата:
Вот есть у тебя наверху большое покрытие - сразу 0.4*100 и практически 100%-ное попадание в мю=6 вне зависимости от того, что внизу маленький козырек, на котором эти тонны снега в принципе поместиться не смогут - ну вот ну не соберется 2-3 метра снега на метровой ширины козырьке. Я тоже много раз думал над козырьками, выполненными из стекла, из профнастила С10, из тонюсенького поликарбоната после того, как впервые по этой схеме получил колоссальные мю ^_^ |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22
|
Внесли изменения в СП по схеме Г.8 для определения мю1?
И еще вопрос: сколько вариантов снеговой нагрузки задаете при схеме покрытия, соответствующей схеме Г.8? Одну как предусмотрено в схеме Г.8? Либо же нужно еще вариант нагрузки по всей площади покрытия с Мю=1 (случай выпадения большого количества осадков в короткий промежуток времени когда ветер "не успеет" разнести снег к перепадам высот)? Может быть какие то промежуточные от варианта "мю=1 по всей площади" к завершенной схеме Г.8? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Г.8 и предлагает как раз два варианта.
Через абзац после 10.3: "В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями – на участках шириной b)." То есть иногда нужно еще рассматривать всё-таки вариант, когда на пониженном покрытии образовался мешок, но часть снега уже счистили. Например, так: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
Цитата:
отписался, что СП 20, Г.1 не предусматривает таких вариантов загружений для односкатных покрытий. получается, что эксперт был прав? всегда нужно проверять частичное загружение? |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тем более, в 8 разделе СП 20 такое предусмотрено явно: Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Похоже, что внесли в новый СП 20.13330.2016.
Только вот прикинула мешок по-старому и по-новому и получилась какая-то ерунда... Зона повышенных снегоотложений "b" по-новому получилась очень маленькой (1,08 м), и мю1 тоже ну очень маленькое (0,05). По-старому "b" порядка 6 м и мю1 порядка 0,5. Поэтому получаем изменение мю на козырьке (вылетом 1,4м) от 2,69 до 2,2. По-старому нагрузка на мой козырек 1т/м пог (козырька), а по-новому 0,49 т/м.пог. Может не так посчитала.. Последний раз редактировалось Julianna, 24.03.2017 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Не буду создавать тему, т.к. мой вопрос про снеговой мешок. К производственному здания пристраивается рампа, размеры в плане 12х5 м. Перепад высот 6,23 м. длина покрытия, с которого переноситься снег составляет 180 м. Вот отсюда начинаются проблемы. Коэф. Мю в зоне перепада получился 6, а на свесе кровли 14,33. Для 4-го снегового района это 4 т/м кв. Кровля, с которой переноситься снег ровная, без значительный перепадов и без фонарей. Кто сталкивался этим. Принимать нагрузку согласно расчета 4 т/м кв., или есть какие уточнения по переносу снега с таких "больших" участков верхнего покрытия. Спасибо.
Ошибку в расчете нашел, на свесе Мю1 получается 0,38. Извиняюсь. вопрос отпадает Последний раз редактировалось Alexmf, 07.06.2019 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Alexmf, вот тут удобно прикидывать снеговые мешки http://webcad.pro/sneg_sp20/sneg_sp20.html.
Только формулу для определения мю1 лучше проконтролировать самому. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Может глупый вопрос, но как сейчас правильно учитывать снеговые мешки на стилобат (или на пристройку) здания?
По схеме Б.8(Здания с перепадом высоты) или Б.13(Покрытия с парапетами)? Или по наихудшей? Схема Б.13 отправляет на схему Б.8, а в обратную сторону нет) Последний раз редактировалось Rane, 28.01.2021 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Первое: учитывать надо как и 100 лет назад, ничего нового. С чего решили, что есть офигенные новшества... Второе: никаких Б.8 и особенно Б.13. Б.13 вообще про снегонакопление у парапетов кровли - причем тут пристрой или стилобат? Сами-то как думаете? ![]() А Б.8 тоже про Ерему - многопролетные со скатаами - чем Вы думаете? ![]() У Вас же ПЕРЕПАД - т.е. раздел Б.8 и соответственно схема Б.11. Отсылка на Б.1-Б.8 только для первого варианта загружения - у Вас это практически просто мю=1. Остается просто вычислить мю для второго варианта. Дальше сами сможете разобраться? ![]() Из личного опыта - чем выше высотка, тем меньше снега на стилобат, т.к. в формулах h при большом перепаде начинает действовать "обратно" (см. формулы Б.5, Б.6 и иже).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Единственное что хотел бы поправить- из снипа в раннюю редакцию сп перенесли ограничение по высоте h в формуле (Б.5). То есть до сп 2016 года не было разницы, перепад 8 метров или 100. Теперь это ограничение убрали (и не факт что не вернут).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Учтивость, вероятно, не самая сильная Ваша сторона
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Спасибо, что ответили. Немного обидели, конечно, но это цена знаний приобретаемых на форуме. В дополнение к спец. литературе конечно) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Rane, разница между схемой с парапетом и пониженным участком кровли в том, что для пониженного участка учитывается сброс снега с более высокого участка кровли, а для парапета - нанос на этой поверхности.
На то этот форум и есть, в этом и есть стимул писать сообщения, тут как раз не надо бояться ошибиться, а может быть еще раз проверить себя..... А безупречно правым всегда не будешь,....в общем правильная реакция, немного обидно ну да и хренсним)))) ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... А может быть Ильнур объективно прав, порой мы переоцениваем свои навыки и компетенции.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Цитата:
Во вложении пример поперечника здания, для которого я посчитал по обоим схемам и получилось, что схема с парапетом более неблагоприятна, чем схема с пониженным участком. Вот логика и застопорилась, как это нанос получается больше, чем нанос + снос. Да и обидно, не из-за того, что правду нащупал или на больное давит, а то, что ГУРУ тапками кидается, надо же на позитиве) Последний раз редактировалось Rane, 07.02.2021 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Offtop: Тапочки - это от крайней доброты.
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.10.2021
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток!
В продолжение темы по снеговым мешкам задам свой вопрос тут. На скрине плита кровли и три помещения на ней. Вопрос такой: как правильно в Лире задать все возможные снеговые мешки - в одном загружении или всё-таки в нескольких? Рассуждаю так: с покрытия одного из помещений снег сдуло в одну строну, мешок рассчитала, всё ок. Но далее с этого же покрытия снег должно сдуть в другую сторону, чтобы посчитать мешок у другой стены этого же помещения. Таким образом получается, что один и тот же снег с покрытия сдувает на четыре разных стороны. Но в реальности такого быть не может, снег сдует либо в какой-то пропорции на разные стороны, либо весь снег (с расчётным коэффициентом "мю" имеется ввиду конечно) сдует на одну строну. Тот же вопрос касается и снега, который перемещается по кровле самого здания. Обозначила свои размышления перемещения снега красными стрелками с покрытия вниз на кровлю и синими стрелками вдоль кровли. И вот не понятно, какова вероятность образования всех возможных снеговых мешков на такой кровле одновременно? Склоняюсь к тому, чтобы разделить их по загружениям как ветер: например мешки вдоль +Х, -Х, +У, -У. Кто сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста мнением, опытом. |
|||
![]() |
|
||||
Задавайте все мешки по максимальной нагрузке несколькими загружениями, а эти загружения (а также и равномерный снег, который тоже возможен) описывайте как взаимоисключающие. Но, судя по картинке, у Вас вполне могут быть не снеговые мешки, а повышенная снеговая нагрузка около возвышающихся над кровлей сооружениях - раздел Б.14 приложения Б СП 20.13330.2016.
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.10.2021
Сообщений: 2
|
Да, загружения так и планировала задать взаимоисключающими.
Раздел Б.14 посмотрела ещё раз. Для двух моих надстроек этот пункт подходит (диагональ у них меньше 15м), одной надстройке не подходит. Но мне не понятен в пункте б) угол "бетта", произвольный. Судя по картинке он может быть от 0 градусов до 90? Также не понятно почему зона повышенной нагрузки располагается так, что у двух противоположных углов она нулевая (получается снег скапливается только на двух противоположных углах?). Или в случае с пунктом Б.14 нужно тоже рассмотреть два взаимоисключающих варианта? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |