Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя

Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2014, 22:54 #1
Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя
Экспресс
 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16



шов между нижней плитой и стеной.
отмостка присутствует, 3 года все было нормально, а сейчас потекло после недели дождей
Просмотров: 12616
 
Непрочитано 25.05.2014, 23:06
#2
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Устраивали дренаж?
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 23:17
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


А насколько денег рассчитываете?
Начнем с поиска по словам полиуретановые смолы и инъекция
......
...... (это куча других вариантов от наклеиваемых лент и прочего)
И закончим наверное цементыми замазками с прижимной банкеткой.....

Вы бы хоть планчик подвала и давление грунтовых вод дали, а то гадать не перегадать.....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 06:11
#4
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Устраивали дренаж?
дренажа нет, работы по планировке грунта с уклоном от здания в плане мер

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А насколько денег рассчитываете?
Начнем с поиска по словам полиуретановые смолы и инъекция
......
...... (это куча других вариантов от наклеиваемых лент и прочего)
И закончим наверное цементыми замазками с прижимной банкеткой.....

Вы бы хоть планчик подвала и давление грунтовых вод дали, а то гадать не перегадать.....
денег чем бюджетней тем лучше

план - прямоугольник 16 х 200 метров давление не мерил, как? сочится не сильно, но за неделю пару сантиметров набегает

предлагают линейкой препаратов пенерон обработать, сначала расширить шов, заделать безусадочной смесью, сверху про грунтовать
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 07:25
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
план - прямоугольник 16 х 200 метров
Длинноват бункер. Ну а как себя деформационый шов ведет?

Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
давление не мерил, как? сочится не сильно, но за неделю пару сантиметров набегает
Ну на сколько шов ниже уровня грунтовых вод? 1-2-3 метра?

Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
предлагают линейкой препаратов пенерон обработать, сначала расширить шов, заделать безусадочной смесью, сверху про грунтовать
Ну если люди такое уже делали (положительный опыт на 2-3 своих объектах есть), то почему бы и нет. Только в договоре гарантия и переделки за их счет....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 14:12
#6
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Длинноват бункер. Ну а как себя деформационый шов ведет?


Ну на сколько шов ниже уровня грунтовых вод? 1-2-3 метра?


Ну если люди такое уже делали (положительный опыт на 2-3 своих объектах есть), то почему бы и нет. Только в договоре гарантия и переделки за их счет....
УГВ низкий, ниже подошвы фундамента но верховодка-таящий снег и дожди просачиваются
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 21:47
2 | #7
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
шов между нижней плитой и стеной.
отмостка присутствует, 3 года все было нормально, а сейчас потекло после недели дождей
Конечно извиняюсь, но не могло "быть нормально".
Во-первых, гидростеклоизол - наплавляемый материал, а не наклеиваемый на мастику. На его поверхности есть защитная полиэтиленовая пленка, сгорающая при наплавлении огневым способом. Если клеить его на мастику, то приклеиваться будет не сгоревшая пленка...
Во-вторых если Вы поставили плоский шифер вертикально на гидроизоляционный ковер в месте его перегиба под прямым углом (что тоже нарушение), то передавили гидроизоляцию в этом месте.
То, что у Вас не текло 3 года - просто везение.

Теперь все ремонтные гидроизоляционные мероприятия возможны только изнутри.
Дренаж поможет снять гидростатическое давление, но полностью не избавит от периодических протечек.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 23:24
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


ТЕХОРГСТРОЙ, вы кончно правы. И кроме перечисленных двух, на картинке еще 4 грубых ошибки есть.
Но человек хочет дырки заткунуть. Поэтому от катринки надо уйти, и все это похерить....
Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Теперь все ремонтные гидроизоляционные мероприятия возможны только изнутри.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 05:36
#9
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Конечно извиняюсь, но не могло "быть нормально".
Во-первых, гидростеклоизол - наплавляемый материал, а не наклеиваемый на мастику. На его поверхности есть защитная полиэтиленовая пленка, сгорающая при наплавлении огневым способом. Если клеить его на мастику, то приклеиваться будет не сгоревшая пленка...


С уважением,
не верно написал, использовали праймер (синее ведро технониколь) и техноэласт ЭПП
не думаю что плоский шифер передавил гидроизоляцию поскольку он был приклеен к утеплителю, который приклеен к стене а внизу опирался на слой утеплителя (35 плотности) и слой плоского шифера уложенного горизонтально

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
ТЕХОРГСТРОЙ, вы кончно правы. И кроме перечисленных двух, на картинке еще 4 грубых ошибки есть.
Но человек хочет дырки заткунуть. Поэтому от катринки надо уйти, и все это похерить....
каких ещё 4?
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 16:53
#10
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
каких ещё 4?
-не скруглены внутренние и внешние углы;
-не выполнена защитная стяжка из цементно-песчаного раствора по гидроизоляции пола;
-ленточный фундамент смонтировали на бетонный пол как на плиту, имеющую выступ 500 мм (может сломаться);
-верхний край гидроизоляционного ковра не закреплен на цоколе и (или) не заведен в тело цоколя в качестве горизонтальной гидроизоляции;
-гидроизоляция на торце пола, не защищена и т.д.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
и все это похерить....
Правильно все говорите. И сделать это можно только изнутри подвала, предварительно проверив бетон на соответствие предполагаемой ремонтной (проникающей, цементно-латексной или штукатурной) гидроизоляции в комплексе с инъекциями трещин и холодных швов смолами...


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
не думаю, что плоский шифер передавил гидроизоляцию поскольку он был приклеен к утеплителю, который приклеен к стене а внизу опирался на слой утеплителя (35 плотности) и слой плоского шифера уложенного горизонтально
Если так, то не передавил.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 03:29
#11
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
-не скруглены внутренние и внешние углы;
-не выполнена защитная стяжка из цементно-песчаного раствора по гидроизоляции пола;
-ленточный фундамент смонтировали на бетонный пол как на плиту, имеющую выступ 500 мм (может сломаться);
-верхний край гидроизоляционного ковра не закреплен на цоколе и (или) не заведен в тело цоколя в качестве горизонтальной гидроизоляции;
-гидроизоляция на торце пола, не защищена и т.д.

1. где написано что углы нужно скруглять?
2. зачем там стяжка* гидроизоляция нанесена на подбетонку, сверху залита плита пола
3. дык она наплавляемая, куда денется?
4. обычно фундаменты просто обмазывают обмазочной гидроизоляцией и засыпают обратной засыпкой без всякой защиты, хотя согласен, это недостаток
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 21:18
#12
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
1. где написано что углы нужно скруглять?
2. зачем там стяжка* гидроизоляция нанесена на подбетонку, сверху залита плита пола
3. дык она наплавляемая, куда денется?
4. обычно фундаменты просто обмазывают обмазочной гидроизоляцией и засыпают обратной засыпкой без всякой защиты, хотя согласен, это недостаток
1. Нормативные документы производителя, СН 301-65, техническая литература, Типовые Серии...
2. Нужна защита от арматуры и от продавливания щебнем при заливке плиты пола. Наступит каблуком на камушек рабочий, получится пробой...
3.Сползет вниз, отойдет от стены и т.д.
4.Обычно гидроизоляцию выбирают в зависимости от условий, назначают материал, количество слоев и т.д. А просто обмазка без защиты это действительно недостаток... ума.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 06:13
#13
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
2. Нужна защита от арматуры и от продавливания щебнем при заливке плиты пола. Наступит каблуком на камушек рабочий, получится пробой...
,
для гидроизоляции плиты использовали Техноэласт ЭКП верхний слой - сланцевая насыпка.
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 21:46
#14
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
для гидроизоляции плиты использовали Техноэласт ЭКП верхний слой - сланцевая насыпка.
Ну и что?
Посыпка - защита от ультрафиолета, да чтобы ноги не прилипали летом на солнцепеке на кровле...
Сравните диаметр частицы посыпки и щебня в бетоне. Что продавит гидроизоляционный ковер, а что - нет.

Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
каких ещё 4?
-использовали кровельный материал для подземной гидроизоляции;
-переармировали стены подвала... и т.д.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 12:48
#15
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
3 года все было нормально, а сейчас потекло после недели дождей
Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
план - прямоугольник 16 х 200 метров
интересно,сочится по периметру или в отельных местах с одной стороны ?
Вариант с устройством дренажа с приемом воды во внутренний приямок не рассматривали?
И какая гидрогеология участка по изысканиям? Какие грунты выше фундамента?
Если вода верховодки будет скапливаться в пазухе обратной засыпки и её уровень со временем будет расти,то история с инъекцией и пропиткой при таких размерах может стать длительной и многосерийной..
Для таких больших сооружений дренаж предпочтительнее ,ИМХО,пропиток и инъекций. И,безусловно,надежнее,ИМХО.
И еще - сделайте шурф снаружи в зоне где сочится.Посмотрите состояние гидроизоляции. И уровень воды в грунте. Тогда и выводы можно сделать будет. Может быть дренаж с паралельным ремонтом ГИ вполне достаточен будет.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 13:10
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
-использовали кровельный материал для подземной гидроизоляции
Offtop: Очень смахивает на перенос темы в БСК

Я вообще то что в схеме обозначено гидроизоляцией не очень то такой воспринимаю.

Решение - дренаж. Но только от верховодки. Капилярное давление снизу этим не ограничить.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 14:12
#17
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Капилярное давление снизу этим не ограничить.
капиллярного давления в том смысле,как Вы употребляете не бывает. Бывает капиллярный подъем.Безнапорный.Для которого стеклоизола даже с посыпкой - за глаза.Если нет УГВ.
ТС не дал гидрогеологию и геологию. Гадаем на кофейной гуще.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 18:47
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Черт побери. Докатились
Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
прямоугольник 16 х 200 метров
явно промка или дорожный тоннель клеят
Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
Техноэласт ЭКП верхний слой - сланцевая насыпка.
кровельным материалом с защитным слоем от УФ
А как второй слой клеили? Или одним обошлись для экономии

Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
4. обычно фундаменты просто обмазывают обмазочной гидроизоляцией и засыпают обратной засыпкой без всякой защиты, хотя согласен, это недостаток
Обмазка битумными эмульсиями применяется в малоотвественных сооружениях (опредеделение странное, но по старой терминологии). И в проектах с обмазкой всегда писали - засыпка и обсыпка мягким грунтом (по террам это группа грунта 2 - глина).

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Решение - дренаж.
А перекачивающую станцию за чей счет делать?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 19:29
#19
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А перекачивающую станцию за чей счет делать?
За счет проектировщика
Если есть ливневка и верховодка недлительная,то это может и дешевле будет полимерных смол?
А может и самотеком там можно?
ТС ушел похоже в свой бункер..
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 17:39
#20
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
интересно,сочится по периметру или в отельных местах с одной стороны ?
Вариант с устройством дренажа с приемом воды во внутренний приямок не рассматривали?
И какая гидрогеология участка по изысканиям? Какие грунты выше фундамента?
Если вода верховодки будет скапливаться в пазухе обратной засыпки и её уровень со временем будет расти,то история с инъекцией и пропиткой при таких размерах может стать длительной и многосерийной..
Для таких больших сооружений дренаж предпочтительнее ,ИМХО,пропиток и инъекций. И,безусловно,надежнее,ИМХО.
И еще - сделайте шурф снаружи в зоне где сочится.Посмотрите состояние гидроизоляции. И уровень воды в грунте. Тогда и выводы можно сделать будет. Может быть дренаж с паралельным ремонтом ГИ вполне достаточен будет.
в отдельных местах с одной стороны.
хотелось бы чтобы воды в подвале не было совсем...
гидрогеологию не делали, грунты суглинок, чем глубже тем больше песка, УГВ низкий, скважина 43 метра, пока бурили все время было сухо.
пока обработки пенетроном хватило, воды больше нет
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 18:17
#21
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
пока обработки пенетроном хватило, воды больше нет
Так вот в чем дело!

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 04.06.2014 в 18:24.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2014, 11:16
#22
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение

кровельным материалом с защитным слоем от УФ
расскажите производителю что техноэласт это только кровельный материал, а то производитель его позиционирует в том числе как материал для гидроизоляции фундаментов и оснований. то что он ещё и с подсыпкой был, думаю хуже не стало
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2014, 16:21
1 | #23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
расскажите производителю что техноэласт это только кровельный материал, а то производитель его позиционирует в том числе как материал для гидроизоляции фундаментов и оснований
Ну производитель вам в доступной для него форме и говорит, что если
Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
для гидроизоляции плиты использовали Техноэласт ЭКП верхний слой
то бува К означает - кровельный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 655.gif
Просмотров: 69
Размер:	20.8 Кб
ID:	129983  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2014, 05:31
#24
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну производитель вам в доступной для него форме и говорит, что если

то бува К означает - кровельный
тот же техноэласт ЭПП только толше и с подсыпкой
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 06:10
#25
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
тот же техноэласт ЭПП только толше и с подсыпкой
Ну да, это производитель ничего не понимает и просто дурачится, выпуская Техноэласт аж в 4-х модификациях...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 12:53
#26
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Обратную засыпку в месте протечек (в идеале-по всей длине) заменить на перемятую глину с последовательным уплотнением для создания водоупорного экрана. С уровня подошвы фунд-та. Материал-бесплатно, только стоимость труда.

----- добавлено через ~2 мин. -----
У вас там по чертежу обратная засыпка идет ПГС-это что, песчано-гравийная смесь??? Нормально, хороший дренаж. Если да-то имеет место классическое нарушение технологии производства работ.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 13:23
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Обратную засыпку в месте протечек заменить на перемятую глину
а вы думаете, что если вода вытекает в одной точке внутри, то она втекает четко в той же точке снаружи? А не в 10 метрах от нее?
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Материал-бесплатно, только стоимость труда
бесплатен только сыр. А уж глина перемятая и подготовленная для ГИ уж бесплатной не будет
А про стоимость труда по изготовлению 450 м.п. такого замка и говорить не будем.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 13:32
#28
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Ладно, уговорили, скажу причину..))) Вы сказали, что "отмостка присутствует, 3 года все было нормально..". Значит, объект новый, всего 3 года. Срок службы отмостки без ремонта-3-5 лет. У вас она потекла местами на 3-ем году жизни. Отмостка сделана качественно, судя по тому, что она не потекла раньше, в период таяния. УГВ низкий, его исключаем. Остается только "верховодка". Откуда она? Мероприятиями по планировке территории, в которую входит и устройство перехватывающих лотков, такая возможность должна быть исключена. Но она есть. Значит, территорию либо не спланировали, либо нет тех самых лотков. Здание расположено там, куда стекают и задерживаются поверхностные воды. Отвод этих вод не обеспечен. Поэтому ваши мероприятия по защите типа наклеиваний разных мастик и рулон. материалов будут носить теперь постоянный ежегодный характер, т.к. отмостка будет дальше продолжать течь в разных местах. Плюс сами эти мастики имеют срок службы меньше срока службы самого здания.. В общем, готовьтесь к ежегодному ремонту и затратам. И заведите книгу Бойко - "Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений" в качестве настольной.

----- добавлено через ~6 мин. -----
"а вы думаете, что если вода вытекает в одной точке внутри, то она втекает четко в той же точке снаружи? А не в 10 метрах от нее?".-вскрытие покажет)).
"А про стоимость труда по изготовлению 450 м.п. такого замка и говорить не будем."- ну кто говорил, что ошибки строителей дешево стоят? Это, кстати, еще не самая дорогая, можно считать, что повезло.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Кстати, после устройства такого замка можно будет в будущем уже спокойно МЕСТАМИ ремонтировать отмостку, не боясь за протечки.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 19:34
#29
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
У вас там по чертежу обратная засыпка идет ПГС-это что, песчано-гравийная смесь??? Нормально, хороший дренаж. Если да-то имеет место классическое нарушение технологии производства работ.
Пазухи котлованов принято засыпать именно песком.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Обратную засыпку в месте протечек (в идеале-по всей длине) заменить на перемятую глину
Глина - пучинистый грунт... Тем более просто перемятая глина для замков не используется, а только жирная (которая сейчас в дефиците), перемятая с органикой и уложенная послойно с трамбованием цепами (согласно описаниям дореволюционной строительной литературы).

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 19:43
#30
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
жирная (которая сейчас в дефиците), перемятая с органикой и уложенная послойно с трамбованием цепами (согласно описаниям дореволюционной строительной литературы)
вот именно!
кстати,данное решение неремонтопригодно ( спросите в СПб-е ,слышал об одном объекте - собор Спаса на Крови - нарушив контур такой ГИ ,восстановить его оч.сложно)
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 19:54
#31
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
( спросите в СПб-е ,слышал об одном объекте - собор Спаса на Крови - нарушив контур такой ГИ ,восстановить его оч.сложно)
Offtop: а это из разряда ОБС"Одна Баба Сказала"
это я про Спас
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2014, 20:50
#32
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Мероприятиями по планировке территории, в которую входит и устройство перехватывающих лотков, такая возможность должна быть исключена. Но она есть. Значит, территорию либо не спланировали, либо нет тех самых лотков. .
все верно
потекло именно там где уклон к зданию и упирается в подъездные пути
после того как пенетроном заткнули теч, следующее мероприятие - планировка прилегающей территории в этом месте, нивелир уже купил
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 20:56
#33
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


. Вода просочилась благодаря тому, что в качестве обратной засыпки был использован именно ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ материал. Глина-отличный водоупор, трамбуется послойно обыкновенными ручными пневмотрамбовками. Да, используется жирная глина. Глина-не пучинистый грунт, если содержание песка не превышает в ней 30% (точно сказать не могу). Выше говорилось, что можно использовать дренаж. Полностью согласен, хотя 100 % гарантии он не даст. Обратите внимание: стены защищают от влаги, а почему фундамент нет? Хорошо, что грунты непросадочные, легко отделались. Работы по восстановлению несущей способности фундамента относятся к самым дорогим видам ремонта. Можете подождать полгодика. Потом весь ВОДОНАСЫЩЕННЫЙ грунт перейдет в иное физическое состояние))). Оцените последствия. Кстати, гидроизоляцию следовало делать по полу с заводкой примерно на 50 см. на стену (есть типовые узлы). Сверху гидроизоляции-стяжка 30мм.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2014, 21:00
#34
Экспресс


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
. Глина-не пучинистый грунт, если содержание песка не превышает в ней 30% (точно сказать не могу). .
всегда считал что глина пучинистый грунт
Экспресс вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 21:08
#35
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


В общем, все сказал))). Посчитаете сами, что дешевле обойдется-замена засыпки, устройство дренажа или обеспечение стока вод.

----- добавлено через ~7 мин. -----
P.S. Глины бывают разные. Мергели пучинятся. Близкие супесям-тоже. Чистая глина-нет. Это стереотипы.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 22:24
#36
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а это из разряда ОБС"Одна Баба Сказала"
да ну? я это слышал от вполне мужика,д.т.н. А у Вас от кого информация ?? Сами обследовали ?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Глина-отличный водоупор, трамбуется послойно обыкновенными ручными пневмотрамбовками.
а есть примеры качественной реализации сегодня ? Очень сомнительно при оч.большой трудоемкости,сложности приобретения материала ,сложности контроля (лабораторный контроль влажности ) .. Может быть,в Китае или Индии применяют сегодня ? Но в европах - наверняка нет..

Последний раз редактировалось Vlamos, 08.06.2014 в 22:32.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 22:46
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
да ну? я это слышал от вполне мужика,д.т.н. А у Вас от кого информация ?? Сами обследовали ?
А дтн, который слухи распускает. Это Хто?
А причем тут обследование. По большинству таких зданий (тем более здание новое) есть достаточно документаци.
ps/ Извините, если грубо. Но обследователи (обезьяны с фотоаппаратами) уже достали, как и расхлебывать их "результаты".
а со Спасом, если не вдаваться в подробноности, там все просто. Для откопки котлована ниже УГВ нужна была перемычка. Ее и сделали вокруг. Стандартная двойная (со стороны канала тройная) по типу этой
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://files.vunivere.ru/00/01/41/64/images/image528.gifНо перемычку заполнили комковой глиной, а не пылеватым грунтом, за что и поплатились. Текла она досточно хорошо еще на этапе строительства. Поэтому пока делали подземную часть, воду в котловане понижали два паровика.. Вот и все. И те, кто слышал звон, говоря, что перемычка - гидроизоляция..... это невежественные люди (пусть и дтн.... хотя дтн наверно они имеют в другой области строительства)

Последний раз редактировалось kruz, 08.06.2014 в 23:11.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 00:31
#38
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а со Спасом, если не вдаваться в подробноности, там все просто.
похоже, не совсем
раз уж углубились в седую старину - глиняный замок ,попробую найти свидетельство .. вот - http://www.isaac.spb.ru/saviour/restavr
Цитата:
Однако, прежде чем приступить к реставрации, необходимо было защитить основание собора от подтопления и восстановить все инженерные сети.
Этот проект разработал главный инженер 9-й мастерской института "Ленпроект" В.Д.Синьков.
Перед тем, как приступить к работе, установили причины подтопления. Их было несколько.
Надежный "глиняный замок" Парланда был нарушен при прокладке инженерных коммуникаций на площади возле храма в конце 1930-х годов, а также во время работ по углублению дна (экскурсии на "речных трамваях" по рекам и каналам Ленинграда).
Во время строительства нового моста через канал набережная у храма была разобрана. Основание моста было свайным, но при проектировании и строительстве не обратили должного внимания на сопряжение устоев моста и конструкции набережной. В результате фильтрат воды из канала стал проникать в подвал Спаса на крови.
После обследования, изысканий, изучения архивных материалов было найдено техническое решение внутренней гидроизоляции всех подвальных помещений храма площадью 520 кв.м. Это сделали при Состояние сени до реставрациипомощи металлического кессона следующей конструкции.
Выравнивающий слой бетон М-200 - толщина 50 мм
Холодная асфальтовая мастика по грунтовке - толщина 5 мм
Стальной сварной кессон из листа и уголков - толщина 4,5 мм
Железобетонная монолитная плита
Стены - высота 1,14 м
Пол - толщина 150 мм
Цементно-песчаный раствор М-100 - толщина 30 мм
Итого толщина конструкции при стальной гидроизоляции составляла около 24 см.
Конструкция гидроизоляции анкеровалась на глубину 300 мм (шаг анкеров в стенах - 500 мм, в полу - 1 м). Для устройства кессона было затрачено 33,5 т металла, в том числе стального листа толщиной 4,5 мм.
В 1973 - 1974 годах специалисты Главленинградинжстроя завершили устройство кессона, и работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций продолжились.
Цитата:
Надежный "глиняный замок" Парланда был нарушен при прокладке инженерных коммуникаций на площади возле храма в конце 1930-х годов
- вот про это мне мой дтн и рассказывал..так что все сходится.

----- добавлено через ~6 мин. -----
а вот про " тройную" -
Цитата:
Среди многообразия природных гидроизоляционных материалов в зданиях постройки XVIII-XIX веков в С.-Петербурге основным гидроизоляционным строительным материалом была глина. Для защиты здания от грунтовой влаги, как правило, устраивался глиняный замок под полом подвала и по боковым поверхностям наружных подвальных стен. Устройство глиняных замков велось сухим или мокрым способом. При сухом способе жирная глина с естественной влажностью укладывалась слоями толщиной 3-4 дюйма, вначале притаптывалась ногами, а затем трамбовалась молотильными цепями до тех пор, пока на поверхности глины не стали появляться следы от ударов цепей. При этом производилась поливка глины бычьей кровью, болотной или подсмольной водой, навозной жижей [7]. Трамбование повторялось через каждые сутки до тех пор, пока не переставали появляться трещины по поверхности глиняного замка. Отличие мокрого способа заключалось в том, что на первый сухой слой глины укладывалась влажная глина, которая при трамбовании проникала в нижележащий слой.
Для водозащиты стен Храма Спаса-на-Крови было забито три ряда деревянной шпунтовой стенки, между которыми был устроен двойной глиняный замок. В ходе выполнения буровых работ при обследовании конструкций Казанского моста в мае 1999 года нами на глубине около 1 м между слоями известнякового камня были обнаружены остатки старой гидроизоляции в виде слоя голубой перемятой глины толщиной 10 см.
- http://www.georec.spb.ru/journals/02/10/10.htm
особенно весело про бычью кровь и навозную жижу..знает ли г-н Бауманн ??

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Поэтому пока делали подземную часть, воду в котловане понижали два паровика..
котлован может быть.Но ГИ подвала ведь не текла до конца 30-х ?!
Цитата:
По периметру будущего здания сделали деревянные шпунтовые перемычки с глиняным замком между ними. Диаметр свай составил 30 см, длина каждой сваи - 10 м. Расстояние между рядами - 2 м. Со стороны канала сваи были забиты в три ряда, между ними закладывалась кембрийская глина в качестве гидроизолятора. Шпунтовые перемычки устанавливали на расстоянии 6,5 м от фундамента собора, высота которого достигала 7 м.
Глиняный замок надежно защищал котлован при строительстве, а затем и подземную часть храма от подтопления грунтовыми водами со стороны Михайловского сада и от фильтрата со стороны канала.
Впервые в строительной практике Санкт-Петербурга Парланд отказался от свайного фундамента.
Спас на крови установлен на сплошной бетонной подушке толщиной 1,2 м с отметкой подошвы -2,5 м от уровня воды в канале. Выше подушки с отметки пола подвала +0,26 м сделана сплошная бутовая кладка на цементном растворе. Фундаменты под стенами - из путиловской плиты.
- http://ikons-allart.do.am/publ/istor...lstvo/59-1-0-6
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 08:19
#39
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Если автор разрешит, то поговорим дальше Vlamos?

Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
раз уж углубились в седую старину - глиняный замок ,попробую найти свидетельство .. вот
Свидетельство не совсем корретно. Сложно обсуждать и говорить о предмете, когда не знаешь тонкостей и нюансов
Offtop: это характерно и для сегодняшних отчетов по обследованию котрые зачастую предвзяты
Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Этот проект разработал главный инженер 9-й мастерской института "Ленпроект" В.Д.Синьков.
Перед тем, как приступить к работе, установили причины подтопления. Их было несколько.
1. Кроме проекта Ленпроекта с кессоном, был еще одной извесной конторы. И драка за заказ была огоо, включая подковерную. А шурф (он вообще пока единственный у здания за все время), по которму заключили, что стенка ЁК, копали после согласования проекта.
А через год, после выполнения работ по кессону, подвал при очередном наводнении опять затопило (и топило пока дамбу не построили).
делайте вывод...

Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Надежный "глиняный замок" Парланда был нарушен при прокладке инженерных коммуникаций на площади возле храма в конце 1930-х годов,
2. Коммуникации были еще при Парланде. Да еще какие - два подземных борова воздушного отопления, идущих от отдельной котельной. А вот их в 30е разрушили.
Поэтому, если опять дтн не прав. К перемычке с глиной это не относится.
Ну и дальше
Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
.Но ГИ подвала ведь не текла до конца 30-х ?!
Текла. И в 1924 г подвал был затоплен.. А то, что наиболее стала она стала течь после 1964 года, дак это опять необъективно Ведь изменился собственник здания, которму оно нужно было сухим.
И вобщее, включите логику.
1) перемычка с глиной являлась креплением котлована - вы сами это взяли из инета.
2) при откопке и бетонировании вода постоянно откачивалась пульзомерами - объект был знаковый и долгострой, поэтому статьи очевидцев есть в журналах и это доступно.
Вопрос - может ли протекающая перемычка (пусть даже протекает объем 10...5...1....0,1 м3 в сутки) рассматриваться как гидроизоляция?
Что нет в свободном доступе, дак это ведомственной переписки 30-70-х годов. Но даже ответ на этот вопрос поможет вам решить задачу.

Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
особенно весело про бычью кровь и навозную жижу..знает ли г-н Бауманн ??
Статья покойного В.К. Иноземцева......
Ну это взято из рекомендаций и способов устройства глинобитных влагонепроницаемых полов.

Последний раз редактировалось kruz, 09.06.2014 в 08:28.
kruz вне форума  