Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 12616
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А насколько денег рассчитываете?
Начнем с поиска по словам полиуретановые смолы и инъекция ...... ...... (это куча других вариантов от наклеиваемых лент и прочего) И закончим наверное цементыми замазками с прижимной банкеткой..... Вы бы хоть планчик подвала и давление грунтовых вод дали, а то гадать не перегадать..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
дренажа нет, работы по планировке грунта с уклоном от здания в плане мер
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
план - прямоугольник 16 х 200 метров давление не мерил, как? сочится не сильно, но за неделю пару сантиметров набегает предлагают линейкой препаратов пенерон обработать, сначала расширить шов, заделать безусадочной смесью, сверху про грунтовать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Длинноват бункер. Ну а как себя деформационый шов ведет?
Цитата:
Ну если люди такое уже делали (положительный опыт на 2-3 своих объектах есть), то почему бы и нет. Только в договоре гарантия и переделки за их счет.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
УГВ низкий, ниже подошвы фундамента но верховодка-таящий снег и дожди просачиваются
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Во-первых, гидростеклоизол - наплавляемый материал, а не наклеиваемый на мастику. На его поверхности есть защитная полиэтиленовая пленка, сгорающая при наплавлении огневым способом. Если клеить его на мастику, то приклеиваться будет не сгоревшая пленка... Во-вторых если Вы поставили плоский шифер вертикально на гидроизоляционный ковер в месте его перегиба под прямым углом (что тоже нарушение), то передавили гидроизоляцию в этом месте. То, что у Вас не текло 3 года - просто везение. Теперь все ремонтные гидроизоляционные мероприятия возможны только изнутри. Дренаж поможет снять гидростатическое давление, но полностью не избавит от периодических протечек. С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
не думаю что плоский шифер передавил гидроизоляцию поскольку он был приклеен к утеплителю, который приклеен к стене а внизу опирался на слой утеплителя (35 плотности) и слой плоского шифера уложенного горизонтально ----- добавлено через 56 сек. ----- каких ещё 4? |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
-не скруглены внутренние и внешние углы;
-не выполнена защитная стяжка из цементно-песчаного раствора по гидроизоляции пола; -ленточный фундамент смонтировали на бетонный пол как на плиту, имеющую выступ 500 мм (может сломаться); -верхний край гидроизоляционного ковра не закреплен на цоколе и (или) не заведен в тело цоколя в качестве горизонтальной гидроизоляции; -гидроизоляция на торце пола, не защищена и т.д. Правильно все говорите. И сделать это можно только изнутри подвала, предварительно проверив бетон на соответствие предполагаемой ремонтной (проникающей, цементно-латексной или штукатурной) гидроизоляции в комплексе с инъекциями трещин и холодных швов смолами... Цитата:
С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
2. зачем там стяжка* гидроизоляция нанесена на подбетонку, сверху залита плита пола 3. дык она наплавляемая, куда денется? 4. обычно фундаменты просто обмазывают обмазочной гидроизоляцией и засыпают обратной засыпкой без всякой защиты, хотя согласен, это недостаток |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
2. Нужна защита от арматуры и от продавливания щебнем при заливке плиты пола. Наступит каблуком на камушек рабочий, получится пробой... 3.Сползет вниз, отойдет от стены и т.д. 4.Обычно гидроизоляцию выбирают в зависимости от условий, назначают материал, количество слоев и т.д. А просто обмазка без защиты это действительно недостаток... ума. С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Посыпка - защита от ультрафиолета, да чтобы ноги не прилипали летом на солнцепеке на кровле... Сравните диаметр частицы посыпки и щебня в бетоне. Что продавит гидроизоляционный ковер, а что - нет. -использовали кровельный материал для подземной гидроизоляции; -переармировали стены подвала... и т.д. С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
интересно,сочится по периметру или в отельных местах с одной стороны ?
Вариант с устройством дренажа с приемом воды во внутренний приямок не рассматривали? И какая гидрогеология участка по изысканиям? Какие грунты выше фундамента? Если вода верховодки будет скапливаться в пазухе обратной засыпки и её уровень со временем будет расти,то история с инъекцией и пропиткой при таких размерах может стать длительной и многосерийной.. Для таких больших сооружений дренаж предпочтительнее ,ИМХО,пропиток и инъекций. И,безусловно,надежнее,ИМХО. И еще - сделайте шурф снаружи в зоне где сочится.Посмотрите состояние гидроизоляции. И уровень воды в грунте. Тогда и выводы можно сделать будет. Может быть дренаж с паралельным ремонтом ГИ вполне достаточен будет. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Очень смахивает на перенос темы в БСК
![]() Я вообще то что в схеме обозначено гидроизоляцией не очень то такой воспринимаю. Решение - дренаж. Но только от верховодки. Капилярное давление снизу этим не ограничить. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
капиллярного давления в том смысле,как Вы употребляете не бывает. Бывает капиллярный подъем.Безнапорный.Для которого стеклоизола даже с посыпкой - за глаза.Если нет УГВ.
ТС не дал гидрогеологию и геологию. Гадаем на кофейной гуще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Черт побери. Докатились
явно промка или дорожный тоннель клеят кровельным материалом с защитным слоем от УФ ![]() А как второй слой клеили? Или одним обошлись для экономии ![]() Цитата:
А перекачивающую станцию за чей счет делать? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
хотелось бы чтобы воды в подвале не было совсем... гидрогеологию не делали, грунты суглинок, чем глубже тем больше песка, УГВ низкий, скважина 43 метра, пока бурили все время было сухо. пока обработки пенетроном хватило, воды больше нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
расскажите производителю что техноэласт это только кровельный материал, а то производитель его позиционирует в том числе как материал для гидроизоляции фундаментов и оснований. то что он ещё и с подсыпкой был, думаю хуже не стало
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
то бува К означает - кровельный |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Обратную засыпку в месте протечек (в идеале-по всей длине) заменить на перемятую глину с последовательным уплотнением для создания водоупорного экрана. С уровня подошвы фунд-та. Материал-бесплатно, только стоимость труда.
----- добавлено через ~2 мин. ----- У вас там по чертежу обратная засыпка идет ПГС-это что, песчано-гравийная смесь??? Нормально, хороший дренаж ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
а вы думаете, что если вода вытекает в одной точке внутри, то она втекает четко в той же точке снаружи? А не в 10 метрах от нее?
![]() А про стоимость труда по изготовлению 450 м.п. такого замка и говорить не будем. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Ладно, уговорили, скажу причину..))) Вы сказали, что "отмостка присутствует, 3 года все было нормально..". Значит, объект новый, всего 3 года. Срок службы отмостки без ремонта-3-5 лет. У вас она потекла местами на 3-ем году жизни. Отмостка сделана качественно, судя по тому, что она не потекла раньше, в период таяния. УГВ низкий, его исключаем. Остается только "верховодка". Откуда она? Мероприятиями по планировке территории, в которую входит и устройство перехватывающих лотков, такая возможность должна быть исключена. Но она есть. Значит, территорию либо не спланировали, либо нет тех самых лотков. Здание расположено там, куда стекают и задерживаются поверхностные воды. Отвод этих вод не обеспечен. Поэтому ваши мероприятия по защите типа наклеиваний разных мастик и рулон. материалов будут носить теперь постоянный ежегодный характер, т.к. отмостка будет дальше продолжать течь в разных местах. Плюс сами эти мастики имеют срок службы меньше срока службы самого здания.. В общем, готовьтесь к ежегодному ремонту и затратам. И заведите книгу Бойко - "Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений" в качестве настольной.
----- добавлено через ~6 мин. ----- "а вы думаете, что если вода вытекает в одной точке внутри, то она втекает четко в той же точке снаружи? А не в 10 метрах от нее?".-вскрытие покажет)). "А про стоимость труда по изготовлению 450 м.п. такого замка и говорить не будем."- ну кто говорил, что ошибки строителей дешево стоят? Это, кстати, еще не самая дорогая, можно считать, что повезло. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Кстати, после устройства такого замка можно будет в будущем уже спокойно МЕСТАМИ ремонтировать отмостку, не боясь за протечки.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Цитата:
С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
кстати,данное решение неремонтопригодно ( спросите в СПб-е ,слышал об одном объекте - собор Спаса на Крови - нарушив контур такой ГИ ,восстановить его оч.сложно) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
![]() потекло именно там где уклон к зданию и упирается в подъездные пути после того как пенетроном заткнули теч, следующее мероприятие - планировка прилегающей территории в этом месте, нивелир уже купил ![]() |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
В общем, все сказал))). Посчитаете сами, что дешевле обойдется-замена засыпки, устройство дренажа или обеспечение стока вод.
----- добавлено через ~7 мин. ----- P.S. Глины бывают разные. Мергели пучинятся. Близкие супесям-тоже. Чистая глина-нет. Это стереотипы.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
да ну? я это слышал от вполне мужика,д.т.н. А у Вас от кого информация ?? Сами обследовали ?
----- добавлено через ~8 мин. ----- а есть примеры качественной реализации сегодня ? Очень сомнительно при оч.большой трудоемкости,сложности приобретения материала ,сложности контроля (лабораторный контроль влажности ) .. Может быть,в Китае или Индии применяют сегодня ? Но в европах - наверняка нет.. Последний раз редактировалось Vlamos, 08.06.2014 в 22:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
А причем тут обследование. По большинству таких зданий (тем более здание новое) есть достаточно документаци. ps/ Извините, если грубо. Но обследователи (обезьяны с фотоаппаратами) уже достали, как и расхлебывать их "результаты". а со Спасом, если не вдаваться в подробноности, там все просто. Для откопки котлована ниже УГВ нужна была перемычка. Ее и сделали вокруг. Стандартная двойная (со стороны канала тройная) по типу этой
Последний раз редактировалось kruz, 08.06.2014 в 23:11. |
|||
![]() |
|
||||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
похоже, не совсем
раз уж углубились в седую старину - глиняный замок ,попробую найти свидетельство .. вот - http://www.isaac.spb.ru/saviour/restavr Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- а вот про " тройную" - Цитата:
особенно весело про бычью кровь и навозную жижу..знает ли г-н Бауманн ?? ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Если автор разрешит, то поговорим дальше Vlamos?
Цитата:
Offtop: это характерно и для сегодняшних отчетов по обследованию котрые зачастую предвзяты Цитата:
![]() А через год, после выполнения работ по кессону, подвал при очередном наводнении опять затопило ![]() делайте вывод... Цитата:
Поэтому, если опять дтн не прав. К перемычке с глиной это не относится. Ну и дальше Текла. И в 1924 г подвал был затоплен.. А то, что наиболее стала она стала течь после 1964 года, дак это опять необъективно Ведь изменился собственник здания, которму оно нужно было сухим. И вобщее, включите логику. 1) перемычка с глиной являлась креплением котлована - вы сами это взяли из инета. 2) при откопке и бетонировании вода постоянно откачивалась пульзомерами - объект был знаковый и долгострой, поэтому статьи очевидцев есть в журналах и это доступно. Вопрос - может ли протекающая перемычка (пусть даже протекает объем 10...5...1....0,1 м3 в сутки) рассматриваться как гидроизоляция? Что нет в свободном доступе, дак это ведомственной переписки 30-70-х годов. Но даже ответ на этот вопрос поможет вам решить задачу. Цитата:
Ну это взято из рекомендаций и способов устройства глинобитных влагонепроницаемых полов. Последний раз редактировалось kruz, 09.06.2014 в 08:28. |
||||
![]() |