Болтовой стык элементов конструкций из круглых труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2014, 14:13 #1
Болтовой стык элементов конструкций из круглых труб
oleg_ua
 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435

Добрый день.
Встречались ли кому-нибудь стыки элементов с труб с болтами расположенными внутри сечения трубы? На что обратить внимание при конструировании подобного узла?
Просмотров: 9800
 
Непрочитано 28.05.2014, 16:20
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Встречались ли кому-нибудь стыки элементов с труб с болтами расположенными внутри сечения трубы?
Смотря что именно имеете ввиду. В Сочи на центральном стадионе "Фишт" отправочные марки поясов несущих арок монтировались с применением человека внутри трубы, который закручивал болты...
 
 
Непрочитано 28.05.2014, 17:07
#3
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А если труба маленького диаметра, нужен маленький человек!
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 17:12
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, я просто не понимаю, что такое болт внутри трубы и как его там закручивать, если труба в диаметре не 1.5-2 метра.
 
 
Непрочитано 28.05.2014, 17:14
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
100k, я просто не понимаю, что такое болт внутри трубы и как его там закручивать, если труба в диаметре не 1.5-2 метра.
Я тоже не понимаю.
В дымовых трубах (стволе, газоходе) делают маленькую "дверцу". Может это фундаментные болты...
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 17:25
#6
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


как-то коряво вопросы задаю, виноват.
Ориентировочный наружный диаметр трубы 127 мм. толщина стенки - 3 мм. Металлоконструкция используется как каркас для тента. Тент находится над трубой. При натяжении тента нежелательно чтобы на каркасе были какие-либо выступающие части типа фланцев. Сварной стык не подходит, так как предполагается, что конструкция сборно-разборная.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 17:32
#7
m-yur

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.04.2014
Курск
Сообщений: 12


Подойдет фланцевое соединение.Фланец получится с вырезом сверху, где будет плоскость тента
m-yur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 17:41
#8
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


блин, очевидно же! спасибо. осталось только дождаться от архитектора внешний вид конструкции и понять какие в ней возникают усилия. думаю через пару-тройку дней к этой теме вернусь.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 19:58
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а для чего для круглой трубы фланец? Труба в трубу (буж) и горизонтальным болтом соединение зафиксировать. Длину бужа выбрать в зависимости от зазора между внутренним диаметром основной трубы и наружным диаметром бужа (соединительной втулки)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 20:50
#10
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В Сочи на центральном стадионе "Фишт" отправочные марки поясов несущих арок монтировались с применением человека внутри трубы, который закручивал болты...
Offtop: Arikaikai, нескромный вопрос: может и материалы какие есть "околостадионные"?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 22:46
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Вон те окошки справа - для людей) Надеюсь, никто не убьет меня за фото
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0166-1.jpg (222.5 Кб, 555 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 12:45
#12
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а для чего для круглой трубы фланец? Труба в трубу (буж) и горизонтальным болтом соединение зафиксировать. Длину бужа выбрать в зависимости от зазора между внутренним диаметром основной трубы и наружным диаметром бужа (соединительной втулки)
такое решение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз узла.png
Просмотров: 478
Размер:	10.8 Кб
ID:	129366  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 13:02
#13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


oleg_ua, да, такое. Постараться выбрать трубы так, чтобы обойтись без токарной обработки. 127 мм- уже большой размер. Зазор можно сделать 1мм/100мм. При зазоре 5 мм длина соединения примерно 500 мм. Но, лучше опытным путём подобрать. Момент инерции сечения бужа должен быть больше, чем момент инерции сечения основной трубы для обеспечивания равнопрочности элементов стыка

Последний раз редактировалось Хмурый, 29.05.2014 в 13:10.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 13:07
#14
m-yur

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.04.2014
Курск
Сообщений: 12


Вариант хорош)Нужно рассчитать такой узел на нагрузку и смятие.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Буж должен подходить по внутреннему диаметру входной трубы.Разница в диаметрах-2мм.Если больше-на лицо геометрическая нелинейность выскочит.Вот только с разборкой могут возникнуть проблемы(буж впритирку зайдет и застрянет.Из опыта)

----- добавлено через ~12 мин. -----
На фланцах разбирать удобнее
m-yur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:04
#15
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Узел с фланцем. Я Ваши рекомендации правильно понял?
Возникает вопрос - те 5 мм выступающего фланца не повредят тент при его натяжении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз узла (фланец).png
Просмотров: 232
Размер:	9.9 Кб
ID:	129396  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 15:06
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


oleg_ua, к сожалению, ничего выступать не должно
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:15
#17
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


5 мм я оставил для того чтобы можно было фланец в том месте как-нибудь приварить. Можно взять кусок трубы длиной примерно 150 мм, и фланец, вырезанный таким образом, чтобы ничего тенту не мешало и приварить его к трубе изнутри. Полученный "стакан" приварить к основному профилю стыковым швом (шов можно сделать косым).

Есть надежда, что такого большого сечения не будет. Тогда вариант с бужем выглядит весьма "аппетитно" - даже если соединение и закусит, то при малом диаметре разобрать его будет проще.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 15:25
#18
m-yur

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.04.2014
Курск
Сообщений: 12


Да.Верно)Тент промышленный?Материал акрил(пвх, винилискожа)?У этих материалов вес от 600г на м2.Каркас огрунтуют, покрасят.Для большей уверенности срежте уголки(которые Вас волнуют).Ничего не зацепится.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А какие масштабы для тента?Площадь?
m-yur вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 15:37
#19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Спроектировать каркас для тентовой конструкции- это искусство. Здесь нельзя делать с обычным строительным подходом, не прокатит. Ничего срезать после монтажа не должно требоваться. Это- моветон.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 15:43
#20
m-yur

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.04.2014
Курск
Сообщений: 12


Разборка узла с соединительной втулкой(как предлагает ув. Хмурый) ведет в увеличению длины разбираемого элемента.Замечу, что элемента, находящимся под усилием сдерживаещего его каркаса,что ведет к геометрической изменяемости каркаса.Для палатки-можно.Для маленького парника-да.Для тента в осях 10Х10м-нет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да ну, Вы не поняли!В КМД обрезать.Никто узлы пилять не собирается)))))
m-yur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:53
#21
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Спасибо за консультации. Дальнейшее обсуждение без конкретной схемы будет не продуктивным. дождусь эскизов архитектора, определю нагрузки и тогда разговор уже будет предметным. Я очень надеюсь что сечение получится меньшим, хотя бы 76 мм.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Речь идет о навесе на пляже. Размеры навеса в плане 6х60 м. Материал тента - ПВХ ткань плотностью 600-700 г/м2. Сечение из одной трубы выбрано исходя из соображений минимализации трудоемкости при изготовлении конструкций. Так как с гнутыми решетчатыми профилями мороки прилично. Да и размеры сооружения надеюсь позволят обойтись без сквозных сечений.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 16:08
#22
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от m-yur Посмотреть сообщение
Разборка узла с соединительной втулкой(как предлагает ув. Хмурый) ведет в увеличению длины разбираемого элемента.Замечу, что элемента, находящимся под усилием сдерживаещего его каркаса,что ведет к геометрической изменяемости каркаса.Для палатки-можно.Для маленького парника-да.Для тента в осях 10Х10м-нет
А как-же ангары пролётом 25 и более метров стоят? Выходит 20 лет псу под хвост ушло...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0020_.jpg (51.7 Кб, 393 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 16:21
#23
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


в соединении с бужем болты нужны только для фиксации соединения, нагрузка передается на буж при прогибе элемента?.
ИМХО, буж будет лучше при работе соединения на изгиб, фланец - центральное сжатие/растяжение.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 16:24
#24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Нагрузка на буж только при изгибе.
Отмечу, однако, что конструкция должна выглядеть легко и воздушно, что при наличии откровенных фланцев недостижимо.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 16:28
#25
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
конструкция должна выглядеть легко и воздушно, что при наличии откровенных фланцев недостижимо.
вот и мой руководитель о том же твердит.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 16:35
#26
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


oleg_ua, а кто тент будет рассчитывать?
Кстати, с трубами (профилями) квадратного сечения очень удобно работать. На ширину 6 метров достаточно 50х50х2. Коньковый узел- сварной. К нему подходят балки конька и стропила. В качестве соединителей- круглая водогазопроводная труба ДУ 32х4 (наружный диаметр 42,3)...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 16:41
#27
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


можно и так:
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4978.jpg (236.1 Кб, 370 просмотров)
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 16:48
#28
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


думал сам отважиться на это. По расчету металлоконструкций проблем пока не вижу. Конструкция сезонная - с приходом осени тент снимается. так что остается только ветер. Ветровую нагрузку думаю определять на основании ДБН; прийдется упрощать схему конструкции, чтобы она соответствовала схемам навесов + коэф. спокойного сна. на крайний случай есть атлас Катюшина и старое пособие по определению конструкции 70-х годов. Расчет самого тента на прочность пока хз даже. В описании Лиры читал что она позволяет моделировать тенты и предварительное натяжение. Покопался в списке присутствующих в ней типов конечных элементов нашел элементы тонкой оболочки/мембраны и форкопфа. Для элемента тонкой оболочки необходимо задать жесткость и коэф. Пуассона. Вот тут то я и подвис, так как не понимается какая жесткость может быть у ткани. Раскрой тента будут делать коллеги в Рино.

----- добавлено через ~2 мин. -----
узел с крестообразной фасонкой к которой приварен фланец тоже хорош
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 16:51
#29
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ветер на берегу- это основная нагрузка. На опрокидывание и на отрыв следует рассчитывать
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 17:01
#30
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


это я понимаю. фундамент либо бетонный (но правда все руками/тачками таскать прийдется, а учитывая легкость конструкции и ее размер, то таскать много), либо винтовые сваи, но поскольку объект в крыму, то при закручивании сваи могут возникнуть нюансы. Хотя пляж песчанный, так что нюансы могут быть глубоко.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Хмурый, а насколько следует заморачиваться с расчетом самой ткани на прочность?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 18:55
#31
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


А можно подкинуть еще идею, е-но, применять после расчета...
Вложения
Тип файла: pdf Scan0044.pdf (128.4 Кб, 201 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 19:12
#32
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Видел подобный в этой статье http://modelist-konstruktor.com/svoi...da-truby-vstyk. Только у Вас он доработан. Остановило от его использования, то что автор статьи рекомендует его как способ стыковки труб водопровода без использования сварки и резьб, мол при дачном строительстве самое то.

Честно сказать даже и не соображу как его корректно расчитать при изгибе.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 19:51
#33
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Нет мой стык для водопровода не пойдет, вся вода вытечет.
Если вы обратили внимание, в трубе есть отверстия, позволяющие вставить и завернуть болты, которые спрятаны в трубе. Я думаю, что варьируя размерами листовой детали можно достичь равнопрочности соединения.
Расчитать думаю тоже не очень сложно. Момент в трубе известен, плечо тоже, момент сопротивления сечения половинки трубы с пластиной можно посчитать...
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 20:31
#34
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Труба в трубу (буж)
Offtop: Погуглил слово "буж", поиск картинок по слову "буж" вообще что-то не то выдаёт.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 21:46
#35
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


boris_r, если расположить соединение как показано на рисунке в посте №12, т.е. болты горизонтально, то нет необходимости делать в стенке трубы отверстия. а на высоте 3 м на эти болты внимание никто и не обратит. А если металлокаркас оцинковать так их вообще заметно не будет.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 23:45
#36
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Узел на рисунке поста #12 неплохой, но для того, чтобы его смонтировать на площадке, в нем должен быть приличный зазор, об этом уже писали, особенно для конструкции оцинкованной, о том, что это приведет к не линейности тоже писали. Думаю, что не просто будет вставить болт если трубы при монтаже немного повернутся, хотя при помощи оправки, наверное, отверстия можно совместить.Затягивать болты нужно очень осторожно иначе труба сомнется, можно сделать специальные болты с бортиком и ограниченной длиной резьбы, чтобы не перетянуть. Мой узел мне кажется проще для монтажа.
Вам решать.
Удачи.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 02:17
#37
Metkon

Металлистом быть хочу научиться
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 45


А если стянуть трубы одним болтом? Смятие торцов и растяжение со срезом болта. Считаемо
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2014-05-30-01-17-04.jpg (193.4 Кб, 296 просмотров)
__________________
Metkon
Metkon вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 07:16
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Metkon, ну две трубы вы таким образом друг в друга завернете. Линейную цепочку тоже. Но в конструкции может оказаться так, что придется заворачивать n-ную трубу сразу в две стороны к смонтированным уже конструкциям.. Там либо заранее это продумывать нужно, делать обратную резьбу на одном конце и писать инструкцию а-ля IKEA с порядком монтажа.. Либо я не знаю)
 
 
Непрочитано 30.05.2014, 08:21
1 | #39
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Offtop: Погуглил слово "буж", поиск картинок по слову "буж" вообще что-то не то выдаёт.
Если гугл чего-то не знает, то это, уж, совсем не моя забота...
http://paraplan.ru/forum/topic/83472
http://www.radial.ru/catalog/accessories/mast/mamf/
http://aviaciaportal.ru/remont-konce...ukov-i-zamkov/
http://www.cqham.ru/trx/b8.htm
http://prommashina.ru/page346321
...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 09:42
#40
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


master_luc, а что это за болты, обведенные красным? и какая это конструкция? несущая?
Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (370.0 Кб, 274 просмотров)
oleg_ua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовой стык элементов конструкций из круглых труб

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
пространственная ферма из круглых труб SHURF Конструкции зданий и сооружений 3 13.01.2013 02:23
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49