Треугольный монолитный участок перекрытия
инженер-конструктор
Беларусь
Регистрация: 20.12.2006
Сообщений: 498
|
||
Просмотров: 13997
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Ессно армировать параллельно гипотенузе, хотя если хочется (например из-за стыковки с другим участком) то можно и параллельно катетам, только нужно учесть крутящие моменты. Делал и так и так. делал даже с опиранием на 1 катет и противоположный угол (на колонну).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
когда с опиранием на колонну и стену (по катету и углу) то 7,2х7,2 в остальных случаях близко к 6х6. Армировал отдельными стержнями "без прибамбасов" но все-же настоятельно рекомендую армировать параллельно гипотенузе, "вырезав" балку с длиной равной гипотенузе и шириной равной шагу арматуры (в запас) и посчитав на один стержнень, остальные в запас принять также. Когда будет опыт можно армировать экономичней.
Угол в таких плитах поднимается и если есть связи которые его удерживают там возникнет растяжение в верхнй зоне, но как правило реально таких связей нет и этот узел надо освободить при расчете в лире (хотя рекомендую считать вручную). В любом случае поднятие небольшое и если считать как описано выше можно им пренебречь. Когда армировал на колонну один ряд арматуры располагал параллельно гипотенузе, другой параллельно свободному катету (т.е. под 45 градусов). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Плиту считал в программе ПЛИТА 2.5 от ГПКИП "Стройэкспертиза".
Толщина плиты 200, бетон В20, нагрузка 1.5 т/м2. Получены результаты: - верхняя зона - перпендикулярно гипотенузе д10/шаг100 (принял д12/шаг100); - вдоль гипотенузы не требуется (принял д10/шаг200); - нижняя зона - перпендикулярно гипотенузе не требуется (принял д10/шаг200); - вдоль гипотенузы д12/шаг100 (принял д14/шаг100). Похоже ли это на правду?
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Если плита опирается на катеты полностью, то рабочей будет толко нижняя арматура, параллельная гипотенузе, так как получается плита, опертая по двум сторонам. Только чем дальше от угла, тем больше пролёт, и соответственно армирование.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
![]()
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Может быть не расчётную, а конструктивную - по минимальному проценту армирования? А может быть у Вас плита опирается на катеты не полностью, а например есть консольный участок, тогда верхняя арматура перпендикулярная гипотенузе тоже будет рабочей.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Армирование которое выдала вам программа возможно лишь при защемлении катетов. Возьмите листочек бумажки вырежте свою плиту и с моделируйте нагрузку, если плита (начнет выгибатся в верх то нужна верхняя арматура). В общем офигеть, где диплом покупал сознавайся.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Верхняя арматура скорее всего появляется потому, что прогиб больше там, где больше пролёт, и в направлении перпендикулярном гипотенузе (если сделать такой разрез) можно будет увидеть, что участок в центре плиты ( от угла до гипотенузы) гнётся как консоль, а поэтому и армируется сверху. Просто программа расчитывает пространственную конструкцию. Но ведь можно просто посчитать по двум сторонам, разбив на несколько участков с разной длиной.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
Кстати, вот армирование выданное программой. [ATTACH]1178279374.JPG[/ATTACH]
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вы знаете за то время как вы отсутствовали и набирались сил с новыми постами, мы даже соскучились по вам.
Со многими участниками форума переписываемся по Аське и Маил агенту, так вот почти каждый ваш пост обсуждается с улыбкой, типа "ЧИТАЙ ЧТО ОПЯТЬ ЧЕЛ ОТЧЕБУЧИЛ"
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Если армирование отдельными стержнями, то мжно заармировать так как Вы предложили. Если сетками, то может быть уложить вторую сетку или дополнительно к сетке добавить отдельные стержни. Можно увеличить класс бетона и класс арматуры не А III, а А 500С например. Можно всё это в комплексе. Можно толщину сделать например 220 мм. Вариантов море.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
У меня картинки отключены. Он же написал, что плита опирается на ригеля. Так же он пишет что крайний угол поднимается, так объясните мне пожалуйста ка может поднятся угол если плита защемлена.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
А если бы "гипотенуза" была, скажем, волнистая? То повторяя волны? А если катеты не равны? Тоже параллельно и перпендикулярно? А если, скажем, это был бы квадрат, опортый по двум сторонам? А прямоугольник? Думаю, направление верхнего армирования выбирать вне зависимости от формы края- перпендикулярно ОПОРАМ. Так как в бесконечно малом приближении к опоре растягивающие усилия все же направлены по нормали к ней. А армируем мы как раз на этот момент. Аналогично, если бы опорой служила окружность, армировали бы по нормали к окружности (круглые колонны не в счет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Определенная логика в программном расчете есть. Может показать и выгиб. Связано с деформациями разных участков плиты. Где меньший пролет там и деформация меньше. Где больший пролет- больше и деформации. Соответственно начинается искривление плиты по биссектрисе и происходит выгиб. Получали такое в расчетах. Но по жизни надо просто заармировать нижнюю зону (если действительно нет защемлений). Хотя если прграмма дала верхнюю, то може не проходит и бетон по сжатию- проанализируйте это. В районе гипотенузы шаг лучше уменьшить. А толщины достаточно для таких нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
2. Если бы линия соединяющая катеты была бы волнистой я бы заармировал их либо как консоли с прямолинейной гипотенузы либо бы подумал о необходимости расчета с арматурной параллельной катетам, но: такой расчет в при данном опирании 99 человек из 100 сделают неправильно = расчет сложный. 3. Если катеты не равны то все равно параллельно гипотенузе. Хотя возможно армирование бы сделал не ортогональным. 4. Если квадрат тогда скорее армировал бы параллельно сторонам, так же как и прямоугольник. Суть одна - я бы не брался за такие вещи не зная реальной работы плиты. Армирование надо ставить вдоль линии действия главных растягивающих напряжений и то что в его случае получилось что арматуры перпендикулярной гипотенузе не требуется - лучше подтверждение что арматура расположена правильно. Специально для тех кто не верит что в углах плиты возникает подъем (если плита не закреплена) и напряжения обратного знака (если угол закреплен от подъема) привожу клеенку из ANSYS Как видно - в углу напряжения обратного знака. Мне то вы верите что я плиту правильно закрепил? А Карпенко в руководстве которого как раз про такую плиту написано и про подъем углов? [ATTACH]1178284588.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Интересно, а по допустимым прогибам такая плита проходит? Программа Плита 2.5 рассчитывает ж.б. плиты, наверное, только по упругой стадии. А ручной расчет вы только по прочности вели? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Поясняю:
Железобетонная плита лоджии, толщ. 160 мм, бетон В20, пролет 6.3 м, армирование в внизу д.18 шаг 150, вверху не помню. Длительно действующая нагрузка по сравнению с вашей мизерная. Инженер расчитывал плиту в Scade, арматуру подбирал в постпроцессоре по прочности и трещиностойкости. Прогибы, полученные в результате расчета (по упругой стадии получалось около 20 мм!) сравнивал с предельно допустимыми по СНиП. В результате, фактический прогиб ~ 45 мм, видно невооруженным глазом. Запас же прочности около 50 %. Потом уже, после скандала, считали прогиб вручную и в Арбате с учетом всех факторов (трещин, ползучести и т.д.). Расчетные значения примерно совпали с фактическими. Так что в вашем случае, при ваших пролетах, мне кажется, помимо армирования по прочности, не забудьте деформации проверить. [ATTACH]1178306430.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Я этот пример привел потому, что Glorius, как я понял, тоже предварительного напряжения не планирует делать, а гипотенуза у него (макс. пролет) почти 8.5 м. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А еще и прогу хотел сам сделать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ты ж сказал что посчитал в ручную. Где расчет то?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Во-первых, такой вариант плох тем, что перекрытие таких пролетов при вашей толщине будет иметь значительные прогибы, если арматура у вас не преднапряженная, оно будет тяжелое и материалоемкое. Во-вторых, вы деформации при вашей схеме сами не можете оценить. Зачем тогда и париться. Я понимаю, были бы у вас катеты по 2 м, тогда может быть арматуру надо былы бы подбирать только по несущей способности.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Хорошо, если ты считаешь, что вырезать из этого монолитного участка балку метровой ширины и ориентировочно определить порядок цифр полученных прогибов некорректно, возьми в запас хотя бы 6 м балку с твоими нагрузками и посмотри, что получается.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Glorius, я правильно понимаю, что Ваша прикладная программа/экселевский расчет/ расчет в маткаде (нужное - подчеркнуть) осуществляет проверку балки прямоугольного сечения только по первому предельному состоянию? Трещиностойкость не рассматривается?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
а Мономах что, и ползучесть бетона учитывает и рассчитывает прогиб с учетом образования трещин?
А вы не пробовали, ради собственного спокойствия, взять одну и ту же простую прямоугольную балочную плиту длиной 8.5 м, посчитать прогибы в Мономахе и в Арбате и сравнить? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Эх Глобус Глобус
Был бы ты моим подчиненым иль кого нибудь из моих приятелей проектировщиков, давно бы уволили. Твое счастье что ты в Бобруйске, и нам туда не добратся. PS. И вообще ты для меня как красная тряпка для быка :twisted: , поменяй ник на Глашу и мы тебе все будем помогать ![]()
__________________