Расчетная осадка высотки 320 мм - реально?
Проектирование
Донецк, Украина
Регистрация: 05.05.2007
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 21562
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Если Вы по СП считате, то правильно ли Вы задали коэф. ограничения толщи (для плит - 0.5)?. Если правильно - то считайте по СНиПу :wink: - должно помочь. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
RomanM прав. По расчетной схеме ЛДПП , ВЫ , с вашей высоткой никогда не впишетесь в допустимую осадку . А вот по расчетной схеме ЛДС у вас должна выйти осадка меньше допустимой , ЯТД .
А применение СП может зарубить экспертиза ... (уж сильно они самостийни) А считали на чем , или вручную ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Считал я все здание в Мономахе (лире9,0) и дублировал в СКАД, коэфф. постели считал в ПАСТЕРНАКЕ (определил размер плиты при условии равномерной осадки и отсутствии кренов). В программах осадка и того выше 360-380 мм. Иза большого недоверия результатам м программам расчета фундаментов окончательный расчет фундаментов провожу вручную.
Результат 320 мм считал по коржу из трех слоев: 10 м - 17 МПа 5 м - 17,5 Мпа 45 м - 18 Мпа. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61
|
http://scadsoft.ru/download/Cross.pdf
Ито инструкция от кросса, в ней есть хорошая статья про сравнение этих методов, почитайте, там еще есть и сравнения с измеренными осадками. Еще найдите руководство по проектированию плитных фундаментов НИИОСП. Еще пастернак ваш не учитывает переменность ИГ условий в плане. Если послойным суммированием, то как уже говорили выше, критерий ограничения глубины сжимаемой толщи - 0,5. А я бы кроссом сделал. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Если силы воли хватит почитайте. Кстати, вручную та что получилось? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
СП 50-101-2004
5.5.50 Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Е, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения (см. 5.5.46, 5.5.47). 5.5.51 В проектах сооружений, расчетная осадка которых превышает 8 см, следует, как правило, предусматривать соответствующий строительный подъем сооружения, а также мероприятия, не допускающие изменений проектных уклонов вводов и выпусков инженерных коммуникаций и обеспечивающие сохранность коммуникаций в местах их пересечения со стенами сооружения. Приложение Е (рекомендуемое) Предельные деформации оснований Таблица E.1 5 Для сооружений, перечисленных в поз.1-3, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
При расчете с использованием модели ЛДС результаты изменились - глубина сжимаемой толщи - 14,3 м (при ЛДПП - 25 м). Просадка составляет - 165 мм. В принципе если брать предельно допустимые осадки по СП то вложился 15*1,5 =22,5 см. А если по СНИП то нет 8*1,5=12 см. :x
Придеться скороее всего делать КСП фундамент. Благодарю всех за помощь, вопрос по большому счету, практически исчерпан. Но все же если у кого то есть комментарии не стесняйтесь, высказывайтесь ![]() С уважением Дмитрий Поляков. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Высота этажа 3,35 м.
А нормативы на высотки с увеичением этажности только ужесточаются в МГСН "Высотные здания" четко прописывается, что осадки для высоток нужно брать сниповые в зависимости от конструктива. А то что у нашего брата осадки по пол метра бывают, так это говорит о нашем долбаном капитализме: заказчики до хрипоты доказывают необходимость простых дешевых решений, не обращая внимания на конкретные условия застройки. :evil: :evil: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Мои соображения:
1. Нормы - это святое...их надо соблюдать... ![]() 2. Вызывают сомнения результаты осадки (деформаций), посчитанным по различным методикам (программам), в связи с чем сложно подложиться под нормы. :roll: 3. Хорошо бы иметь сопоставления с натурным сооружением, в котором инструменально наблюдаются осадки с момента начала строительства и на протяжении N лет. [sm2004] 4. Нет уверенности в том, что надо учитывать осадку от горизонтальных воздействий (ветер , сейсмика)...воздействия знакопеременный - раскачивают сооружение, вызывая эффект краевых деформаций основания (також знакопеременных). 5. Для сплошных фундаментных плит (а для высоток именно такие применяются), нет четких (реалистичных) рекомендаций по поводу применения модели основания, универсально реагирующей на параметры, типа: (b=> 10м, Е =>10Мпа или Е>=100 Мпа). Да, есть умные книги и великие люди, написавшие такие книги и сделавшие много выводов, но до норм многое не дошло. Вопросов много возникает, разрешает их каждый посвоему...а это не есть хорошо 8) . PS Кому известны случаи сопоставления: расчет(методика)-натура (инстр.наблюдения) поделитесь инфой.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Проектирую дом как раз ~ этажей с 20 жилых + 2 торговых +2 тех + подвал. Каркас рамно-связевый. Здание в плане квадратное, ядро жесткости в центре.
В процессе проектирования возникли такие же затруднения. 1. Устойчивость массива у слабо заглубленного (~4м) здания. 2. Большие осадки. По руководству ННИОСПа по проектированию фундаментных плит каркасных зданий, выбрал модель ЛДС. Кстати, наблюдение: ЛДС дает примерно такой же результат, что и ЛДПП с корректирующим коэффициентом (3 вариант для коэфф. постели). Хорошо грунты достаточно жесткие 30-35 МПа. 3. Очень большое армирование (2 слоя д32А111 шаг 150мм в каждом направлении). Именно это и напрягает. 1. Задача не решена. 2. По ЛДС получилось, снизив нагрузки, выйти на 13,5см что в целом нормально. 3. Самое сложное. Похоже тут будет скандал. Выход стали где-то 150гк/м3 без учета перепусков для 32 арматуры что думаю до 160-170 кг/м3 доведет. Шаг что ли большой. 6*6. Центральное ядро относительно краевых частей оседает всего на 2,5см. Если раскладывать арматуру по изгибающим моментам, то требуется в 2 раза меньшее количество. Но лир.арм кладет так что не знаешь как раскидать. Что это он, продольные усилия в прите докладывает. Думаю вот хорошо бы повысить жесткость под центральным ядром. Сваи, например. Тогда вообще арматура упала бы. Но вот как это сделать... Колонны. Лира считает деформированную схему следствием чего в работу включается сразу весь каркас, деформирующаяся плита "уходит" из-под колонн с максимальной нагрузкой. Нагрузки на наиболее нагруженные колонны падают. Ручной счет дает нагрузку 841Т лира на эту же колонну показывает 683. Вертикальные усилия уменьшаются. Деформирующаяся ФП вызывает поворот опорных сечений колонн. Что веде к появлению опорных моментов до 60 Т*м. Пока решение проводить конструирование ствола колонны на ручной+машинный сбор нагрузок. Моменты 60Т*м в каждой перпендикулярной плоскости. Продольное усилие приложить 841Т Последний раз редактировалось issiknon, 31.07.2010 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
25 этажей это не высотка.Осадки должны быть в предеах СНиП (10 см).Если у Вас получились большие осадки лучше всего, если нельзя развить плиту, делать свайно-плитное основание (без геологии трудно давать советы).Определите глубину сжимаемой толщи и ее введите в расчет.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- осторожнее с терминами у вас не просадочные грунты, правильно - осадка.
Цитата:
Думаю вопрос решается приращением отметок (например на значение прогнозируемой осадки только от собственного веса здания), и достижением проектных отметок после осадки. Думаю в особых случаях необходимы мероприятия по наблюдению за деформациями во время строительства, и года на два после сачи.. (до стабилизации осадок) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
issiknon
Для уменьшения армирования ФП попробуйте поиграть с толщиной ФП, а еще лучше введите абсолютно-жесткое тело в месте стыка ФП-колонна. В большинстве случаев эта мера дает сглаживание пиков напряжений и армирования Последний раз редактировалось Romka, 02.08.2010 в 17:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
issiknon,
можно посоветовать 1. изменить толщину ф.п. Кстати, сколько она сейчас? 2. Ввести несколько стен в подвале. Или вообще колонны во всем подвале заменить стенами - такая мера выровняет вертикальные деформации плиты под ядром и окружающего пространства. Понятно, что ввод стен непрятно отразиться на разводке коммуникаций - но все эти вопросы так или иначе можно утрясти. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
olf_,
В СНиП написано: Цитата:
ИМХО указания даны для тех значений которые есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Мдааа ....
Уважаемый, 1. а Вы подработку учли? (в Донецке это сплошь и рядом) 2. это уже не актуально. 3. из каких соображений (просто интересно)) 4. БРЕД!!! Согласно приложению И ДБН в Вашем случае Su = 270 мм. 5. Какая условная высота здания? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
[quote=olf_;604892]-
- кстати говорится об увеличении в 1,5 раза только значений средних осадок, а у вас 15 см и 8 см - максимальные... Интересное замечание. если усреднять, то это несколько расширяет границы Хотелось бы отметить еще один эффект. От прогиба плиты (большая осадка центра по сравнению с краями) увеличивается армирование не только самой плиты, но и колонн - возникновение моментов в опорных сечениях. Где-то на сайте встречал обсуждение можно ли принять колонны шарнирно опертыми и считать только на продольное усилие. Для себя решаю, что такой подход несколько не верен. Есть расчетный опыт: при простом опирании колонн на плиту h150мм опорные моменты были 70Т*м в колоннах и 185см2 для армирования фп в нижнем поясе. Введение в подвале по периметру стен, идущих от внешней стены к центру здания снизило моменты в колоннах до 45т*м и армирование нижнего пояса до 135см2. Предположительно эффект создания коробчатого фундамента - в фундаменте получили ферму с растянутым поясом в фундаментной плите и сжатым поясом по плите на нуле. Толщину фундаментной плиты принял 1,5м. Насчет абс жесткого тела спасибо, посмотрю. Несколько беспокоит что с АЖТ пару раз получал нестыковки в расчетах - их трудно отследить и бывает при корректировке схемы под закрепление попадает один из узлов жесткого тела. Стараюсь избегать. Вот есть какой вопрос. По периметру здания хочу забить шпунтовую стену для достижения нескольких результатов. 1.Официальная версия - для исключения влияния существующего здания на рядом пристраиваемый стилобат. 2.Расчетная цель - выключить из работы на сжатие прилегающие массивы грунта. Тогда коэффициент постели можно принять равномерным по всей площади здания и относительные осадки (прогиб плиты) уменьшатся, снизив тем самым требуемое армирование. Величина осадки 13,5см меня тут не смущает. 3. А вопрос в необходимой глубине погружения шпунта. По СНИП сжимаемая толща при отношении давлений 0,2 равна 33,5м. Схема ЛДС дает 15м. Очень хочется ограничится 15м. Но, насколько понимаю, схема ЛДС эмпирическая, изобретена чтобы расчетные методики свести с результатами расчета, а глубина сжимаемой толщи все равно 33,5м. Построив вопрос, можно спросить так: как считаете, насколько надо забить шпунт, чтобы окружающий здание грунт не вызывал по краям здания увеличения коэффициента постели? Может интересно. Жесткости основания принял С1 =266 равномерное. С2=0 в запас. Приложил геологию и результирующую схему подвала Последний раз редактировалось issiknon, 03.08.2010 в 18:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Если считаете по СП, то применяете метод УПП (послойное суммирование), а ГТС принимаете на глубине, где доп давления равны 0,5 бытового давления (тоже точка) Результаты должны быть близкими (+-) Считаю, что шпунт применять для того, чтобы не стоит, а вот - здесь очень может понадобиться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Вопрос прочности основания по первому предельному состоянию
1. В предварительном обсчете попробовал рассчитать фундамент как мелкого заложения в программе фундамент 11.0. Программа потребовала закопать фундамент метров на 10 и утверждала, что коэфф. использования основания по несущей способности 4.7 (470%). В то время, как необходимо использовать процентов на 30, чтобы обеспечить трехкратный запас. Расчет не прошел. 2. СП 50-101-2004 пункт 5.6. Расписано большое количество требуемых к проверке ситуаций. Тем не менее нашлась довольно простая формула. Физический смысл не ясен. 3. Сбор ветровой нагрузки вел как для связевого каркаса, без учета рамной работы перекрытий. Деформации здания от ветра с коэфф. постели С1=266 Т/м3 в лире 32мм. При упрощенной схеме расчета каркаса, как связевого, от ветра = 75мм. Наклон от неравномерной осадки 0,4 градуса. При 37 000 Т веса здания. Прилагаю в файл в 14-м маткаде. Вывод, что запас по прочности основания для данных нагрузок и грунтовых условий, 2,8 раза. Считаю достаточным. |
|||
![]() |