Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов

Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2014, 15:09 #1
Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов
Матроскин
 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177

Добрый день,уважаемые!
Справедливо ли будет задать нагрузку от покрытия и снега на нижний пояс фермы в случае установки подкосов в прогонах?
Схема однопролетная, опирание прогонов и крепление подкосов - шарнирные.

Вложения
Тип файла: pdf Схема с подкосами.pdf (12.5 Кб, 333 просмотров)

Просмотров: 8301
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:14
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тут есть один явный минус - при любой небольшой неравномерности в нагрузке (то есть в 99% случаев) будет горизонтальное усилие в этот узел и кручение "фермы". Кстати, "ферма" по рисунку все-таки наверное рама ^_^
ЗЫ: а зачем стойки в "ферме" наклонные?
 
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:23
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ы: а зачем стойки в "ферме" наклонные?
думаю потому, что перпендикулярно поясу
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:26
#4
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
будет горизонтальное усилие в этот узел и кручение "фермы"
Согласен,поэтому возникают сомнения по поводу расчетной схемы)
А если сделать по торцам здания связи по нижнему поясу?Т.е. получится пространственный связевой блок.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:27
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Справедливо ли будет задать нагрузку от покрытия и снега на нижний пояс фермы в случае установки подкосов в прогонах?
Нет не будет. Да и смысл?
Никаких шарниров на самом деле нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:27
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Справедливо ли будет задать нагрузку от покрытия и снега на нижний пояс фермы в случае установки подкосов в прогонах?
Можите пояснить для чего? Вы чем считаете?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:28
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Можите пояснить для чего
дайте угадаю - уменьшить пролет прогона?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:33
#8
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Нет,все проще.
Стоит здание,есть расчет,необходимо проверить.Там задана нагрузка на нижний пояс по приложенной мной схеме.
Вот я пытаюсь понять,каким образом она там оказалась
Ну и смысл вот этих подкосов

----- добавлено через ~1 мин. -----
Если посмотреть Катюшина,то там подкос раскрепляет нижний пояс у рам.
Но там-то рамы совсем другие
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:43
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Чёт не врубился. Подкосы из пл-сти фермы? Хоть бы показал на чертеже о чём речь. Да часть нагрузки будет передаваться на нижний пояс. А вот какая часть...Грубо - по грузовым площадям.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:46
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Грубо - по грузовым площадям
а если просто посчитать прогон как неразрезную балку и передавать туда ровно то, что на реакции промежуточных опор придет?
 
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:48
#11
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чёт не врубился.
Вообще ни чего не понятно.Автор по ходу чтото гадает.Пытается дать определение нагрузкам на НП ферм и предпологает что это нагрузки от подкосов прогонов.Но если так - то мы как можем это подтвердить?!
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:49
#12
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Подкосы из плоскости,конечно.Дык там разрез есть вроде
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:49
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


А кручение фермы как учтёшь? Лучше считать в пространственой постановке "Как есть".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:52
#14
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше считать в пространственой постановке "Как есть".
Именно.С снегом на 1/2 поверхности.
Но он по всей видимости не поймёт что за нагрузки на НП ферм.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:52
#15
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а если просто посчитать прогон как неразрезную балку и передавать туда ровно то, что на реакции промежуточных опор придет?
Да,в принципе у меня такая же идея.
Посмотреть по опорным реакциям.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:53
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Впрочем для поясов не имеет значение где приложена нагрузка. Для стоек и раскосов (сжатых) хуже когда в верхний узел.
Насчёт неравномерного снега из плоскости - тот ещё вопрос в данной схеме.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:57
#17
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Но он по всей видимости не поймёт что за нагрузки на НП ферм.
Вы правы.По фермам же нагрузку в верхний пояс прикладывают,вот мне и непонятно,откуда она взялась в нижнем поясе.
Крана в здании тоже нет.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 15:58
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Считай пространственную схему.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:59
#19
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Ок,всем спасибо за мнения!
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 16:02
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считай пространственную схему.
Поддерживаю.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 10:53
#21
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дайте угадаю - уменьшить пролет прогона?)
Неа, это раскрепляли сжатый пояс фермы. 100%, мне такой вариант уже предлагали, не исключаю даже что это он в жизни))
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 12:16
#22
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Неа, это раскрепляли сжатый пояс фермы
Считаете, что подкосы уменьшают расчетную длину пояса из плоскости фермы?
Там кстати нижний пояс сжатый получается
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 12:20
#23
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Там кстати нижний пояс сжатый получается
в том-то и фишка. По расчету его не всегда надо раскреплять, но СНиП обязывает раскреплять сжатый пояс, поэтому вот так решают проблему.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 18:56
1 | #24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
это раскрепляли сжатый пояс фермы.
Маразм чистейшей воды. Раскреплять через прогоны...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 20:35
#25
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


раскрепляют треугольниками, а не полужесткой системой
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 20:52
#26
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


нагрузка на нижний пояс технологическая, обычно 50кг/м2
схема с подкосами к прогонам бред, монтажники вам спасибо не скажут + верхний пояс с уклоном
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:13
#27
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Ну бред не бред,вот г-н Катюшин их для раскрепления пояса использует
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
схема с подкосами к прогонам бред
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:19
#28
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Ну бред не бред,вот г-н Катюшин их для раскрепления пояса использует
покажите
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:27
#29
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Уточню,что речь идет о рамах из двутавров.Но,в принципе,идея похожая,нет?
Разбираться надо,конечно
Вложения
Тип файла: docx с.441.docx (242.5 Кб, 47 просмотров)
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:38
#30
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Матроскин, Там же написано что предпочтение отдается именно гибким связям насколько я понимаю они не передают нагрузку с прогона, но при этом ограничивают гибкость НП балки рамы в достаточной степени.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:47
#31
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Уточню,что речь идет о рамах из двутавров.Но,в принципе,идея похожая,нет?
Разбираться надо,конечно
в рамах высота балок меньше высоты ферм, отсюда вылезает сущ. экономия
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:55
#32
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
при этом ограничивают гибкость НП балки рамы в достаточной степени
В принципе мне интересна не столько передача нагрузки с прогона,сколько возможность учесть эти подкосы при назначении расчетной длины нижнего пояса фермы
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 12:06
#33
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Матроскин, а Катюшин что по этому поводу пишет, я лично думаю, что раз нет жесткого треугольника то все зависит от изгибной жесткости прогона - это как гибкость колонн в раме с жесткими узлами, короче я думаю если нет четко методы этот вопрос просто так не решишь.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 12:07
#34
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Маразм чистейшей воды. Раскреплять через прогоны...
вот не в бровь, а в глаз
gomer вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 09:21
#35
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


балки точно так раскрепляют. В Текле даже типовые узлы на это есть
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 09:26
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Раскрепление - это когда мы упираем нижний пояс во что-то недвижимое. А в данном случае мы наоборот движимый (прогибающийся) прогон упираем в нижний пояс, приводя его из состояния спокойствия в изгиб из плоскости рамы. Бессмыслица. А вот тот факт, что при этом прогон становится неразрезной балкой с гораздо более коротким пролетом - это прикольная штука, ИМХО.
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 10:33
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А вот тот факт, что при этом прогон становится неразрезной балкой с гораздо более коротким пролетом - это прикольная штука
Ну очень прикольная. И что из этого выгадываем: многодельность и лишние элементы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 10:37
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И что из этого выгадываем: многодельность и лишние элементы
снижение сечения прогона раза в полтора-два свободно.
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 10:40
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
снижение сечения прогона раза в полтора-два свободно.
А ты уверен, что подкосы не перекроют это снижение?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 10:55
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, я подкосики обычно к колоннам цепляю, когда балку "поддержать" надо и пролет с 9 метров сократить до 8+1. В таких случаях масса подкоса сильно ниже сэкономленной массы балки. Но это лишняя неопределимость в схему, поэтому нечасто использую. С прогонами не пробовал, не хочу нижние пояса ничего гнуть из плоскости.
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:03
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Матроскин, по всей видимости, Вы используете подкосы в т. ч. и для раскрепления нижнего сжатого пояса. Такое раскрепление достаточно податливо, Вы уверены, что жёсткости такого раскрепления достаточно для удержания сжатого пояса?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:23
#42
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, Но это лишняя неопределимость в схему, поэтому нечасто использую
качаться меньше будет
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 12:24
#43
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Матроскин, по всей видимости, Вы используете подкосы в т. ч. и для раскрепления нижнего сжатого пояса. Такое раскрепление достаточно податливо, Вы уверены, что жёсткости такого раскрепления достаточно для удержания сжатого пояса?

Терзают сомненияКто-то из коллег применял подобное решение в прогонах?
Проще распорки поставить по НП и завязать на горизонтальные связи.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 13:01
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
ПрощеНадёжнее распорки поставить по НП и завязать на горизонтальные связи.
- возможно. Но и тут надо не забыть собрать фиктивные силы со всех по длине здания сжатых поясов (впрочем, там не суммирование, а умножение на N^0.5).
Подкосы, конечно, дешевле - это буржуйская идея, снег у них редкость, вот и балуются. У них имеется вариант даже не подкосов, а "подтяжек" из листового металла. Т. е. работает только один элемент, а второй теряет устойчивость.
См. Катюшина, у него имеется некоторая метОда оценки необходимой жёсткости рассматриваемых связей.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:10
#45
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
У них имеется вариант даже не подкосов, а "подтяжек" из листового металла
Литературку посоветуете или примеры,где посмотреть можно?Ради спортивного интересу

----- добавлено через ~9 мин. -----
я имею ввиду чертежи узлов
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 16:52
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. Катюшина, начиная с 441 стр., всё расписано очень подробно.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как заармировать нижний пояс преднапряженной фермы? Kreon Лира / Лира-САПР 6 25.12.2013 21:12
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы Lexis63 Металлические конструкции 11 25.01.2013 21:09
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33