Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?

Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2014, 20:10 #1
Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Здраствуйте ! подскажите как заармировать балку, а точнее как установить хомут ? см рис

Последний раз редактировалось Mr.AS, 22.09.2014 в 17:31.
Просмотров: 11369
 
Непрочитано 20.09.2014, 20:21
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
как установить хомут
Вертикально, конечно.

----- добавлено через 38 сек. -----
Снизу доверху
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 20:29
#3
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Понятно что вертикально, если можно нарисуйте
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 20:45
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Соедини красные точки по контуру. Можешь и в середине парочку поставить.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 20:47
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Может нарисуешь?
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 21:12
#6
Вильсур Ильясович

заведующий группой
 
Регистрация: 01.09.2011
Самара
Сообщений: 12


Может и нарисует, только сечение мало для такого армирования, и защитный слой не обеспечен.
Вильсур Ильясович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 21:15
#7
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


что можете предложить ? (в пролете мах момент равен 75,7 т*м , в опоре 111,4 т*м )

----- добавлено через 41 сек. -----
и как мало ? (если можно подробно)

----- добавлено через ~2 мин. -----
защитный слой кажется мин 25 мм
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 21:30
#8
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Может нарисуешь?
Размеры сечения позволяют...
Вложения
Тип файла: pdf Ригель для DWG.PDF (298.0 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: pdf Хомут для DWG.PDF (106.5 Кб, 226 просмотров)

Последний раз редактировалось Тиберий, 20.09.2014 в 22:07.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 22:09
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


1. Защитный слой должен быть не менее диаметра арматуры.
2. Все продольные стержни должны быть закреплены поперечной арматурой с целью предотвращения бокового выпучивания в любом направлении, а значит каждый верхний стержень должен быть соединен с нижними стержнями отдельным поперечным стержнем. То есть если армировать плоскими каркасами, то должно быть шесть каркасов.
3. Нижние стержни можно располагать попарно без зазора по вертикали. Это существенно снизит h0 и как следствие уменьшится требуемая площадь арматуры.
4. В целом ширины сечения явно маловато для размещения 6 стержней диаметром 32 мм, и стольких же поперечных стержней диаметром мм 10. Возможно стоит нижнюю арматуру разместить в 3 ряда.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 22:15
#10
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


спасибо !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 22:34
#11
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1. Защитный слой должен быть не менее диаметра арматуры.
А там разве не достаточно? Ширина сечения 500, семь промежутков... Диаметр стержней 32 мм.
Стало быть [500 - (32х6)]/7 = 44 (мм).
И ещё, может быть достаточно "с целью предотвращения бокового выпучивания в любом направлении" уменьшить шаг хомутов (читай поперечной арматуры). Она ведь сработает с нужным эффектом?

Последний раз редактировалось Тиберий, 20.09.2014 в 22:40.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 23:06
#12
Paul!

студент
 
Регистрация: 08.08.2007
Минск
Сообщений: 38
<phrase 1=


А почему?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
3. Нижние стержни можно располагать попарно без зазора по вертикали.
Paul! вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 23:47
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
А там разве не достаточно?
Там защитный слой 30, а должен быть 32 минимум. И неясно какой защ. слой по бокам.

Цитата:
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
А почему?
Нормы это не запрещают.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 00:16
#14
Paul!

студент
 
Регистрация: 08.08.2007
Минск
Сообщений: 38
<phrase 1=


Ну это значит в России так. В Беларуси в СНБ есть такое указание по минимальному расстоянию между продольными стержнями (на картинке). А ещё я не совсем понял - 6 продольных стержней = 6 хомутов? Почему?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (23.8 Кб, 613 просмотров)
Paul! вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 02:03
#15
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


[quote=Нитонисе;1314191]Там защитный слой 30, а должен быть 32 минимум. И неясно какой защ. слой по бокам

Правильно. Снизу и сверху 30 мм - это можно поправить. По бокам указано 29 - тоже есть возможность увеличить до нормы. Между стержнями места предостаточно. Посмотрите схему армирования у автора.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1. Защитный слой должен быть не менее диаметра арматуры.
2. Все продольные стержни должны быть закреплены поперечной арматурой с целью предотвращения бокового выпучивания в любом направлении, а значит каждый верхний стержень должен быть соединен с нижними стержнями отдельным поперечным стержнем. То есть если армировать плоскими каркасами, то должно быть шесть каркасов.
3. Нижние стержни можно располагать попарно без зазора по вертикали. Это существенно снизит h0 и как следствие уменьшится требуемая площадь арматуры.
4. В целом ширины сечения явно маловато для размещения 6 стержней диаметром 32 мм, и стольких же поперечных стержней диаметром мм 10. Возможно стоит нижнюю арматуру разместить в 3 ряда.
"... каждый верхний стержень должен быть..." - это явный перебор, извините.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 02:12
#16
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Откройте руководство по ж.б.к. 78-го года, там есть и схемы армирования и расстояния между стержнями, и минимальное количество хомутов

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
3. Нижние стержни можно располагать попарно без зазора по вертикали. Это существенно снизит h0 и как следствие уменьшится требуемая площадь арматуры.
Увеличится приведенный диаметр, длина анкеровки, и уж точно не для d32 это.

Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
что можете предложить ? (в пролете мах момент равен 75,7 т*м , в опоре 111,4 т*м )
И верхней арматуры в 2 раза меньше? (хотя, возможно, показано только сечение по центру балки)

Последний раз редактировалось PsR, 21.09.2014 в 02:39.
PsR вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 02:34
#17
Евгений Александрович КС


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14


Вообще-то очень подозрительное армирование. Если балка однопролётная, то сверху никогда такая большая арматура не получится, а если многопролётная, то сверху больше, а снизу меньше арматуры. Если сбросите расч. схему попробую посчитать. Расстояние между рядами нижней арматуры у вас велико. В том то и вся "соль" чтобы оно было меньше.
Евгений Александрович КС вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 11:04
#18
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
3. Нижние стержни можно располагать попарно без зазора по вертикали. Это существенно снизит h0 и как следствие уменьшится требуемая площадь арматуры.
Как снижение h0 уменьшит площадь арматуры?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 11:31
#19
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Есть на сайте программа выдает отчет расчета.
http://dwg.ru/dnl/6527
Поэкспериментируйте с разной высотой, проанализируйте результаты. Это как на меня самый простой способ это понять.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 12:25
#20
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Как снижение h0 уменьшит площадь арматуры?
Здесь оговорка: на самом деле h0 увеличится. При этом увеличивается плечо момента внутренних сил, и, как следствие, для уравновешивания внешнего момента потребуется мЕньшая сила (читай - мЕньшая площадь сечения арматуры).

Последний раз редактировалось Тиберий, 21.09.2014 в 12:32.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 12:42
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
Ну это значит в России так. В Беларуси в СНБ есть такое указание по минимальному расстоянию между продольными стержнями (на картинке).
Да, в СНБ не разрешают армировать пучками. В СП - разрешают.

Цитата:
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
А ещё я не совсем понял - 6 продольных стержней = 6 хомутов? Почему?
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
"... каждый верхний стержень должен быть..." - это явный перебор, извините.
Цитата из СП:

10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.

Как на картинке из поста 14 закрепить нижние продольные стержни (2 и 3) от выпучивания вниз? У горизонтального поперечного стержня для этого недостаточно жесткости (этот стержень ограничивает горизонтальное выпучивание). Значит нужно ставить вертикальный поперечный стержень.

Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Увеличится приведенный диаметр, длина анкеровки, и уж точно не для d32 это.
Ну увеличится и что? Если вы намекаете на то, что защитный слой увеличится, то тут еще нужно подумать - ориентироваться на приведенный диаметр пучка или на диаметр одного стержня, так как в нормах на эту тему ничего не сказано. Это же касается и анкеровки.

Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Здесь оговорка: на самом деле h0 увеличится.
Все верно, я конечно же имел ввиду увеличение h0.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 12:56
#22
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Здесь оговорка: на самом деле h0 увеличится. При этом увеличивается плечо момента внутренних сил, и, как следствие, для уравновешивания внешнего момента потребуется мЕньшая сила (читай - мЕньшая площадь сечения арматуры).
Спасибо добрый человек ).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:13
#23
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


[quote=Нитонисе;1314255]
Как на картинке из поста 14 закрепить нижние продольные стержни (2 и 3) от выпучивания вниз?

От выпучивания нижней продольной арматуры вниз предотвращают хомуты. В данном случае это их составляющая - горизонтальная монтажная арматура, которую можно разместить с малым шагом (т.е. сами хомуты).
Конечно, бывает необходимость связать верхний продольный стержень с нижним... Ну, самый простой пример - это если их всего два: верхний и нижний. И они должны объединяться в единое звено вертикальным стержнем.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:22
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
От выпучивания нижней продольной арматуры вниз предотвращают хомуты. В данном случае это их составляющая - горизонтальная монтажная арматура, которую можно разместить с малым шагом (т.е. сами хомуты)
В принципе да, жесткости горизонтальных стержней может оказаться и достаточно, учитывая, что все продольные стержни на минимальном расстоянии друг от друга и габаритный размер по ширине всего 500 мм. Случай редкий, обычно между продольными стержнями 150-200 мм и я по инерции "армирую" исходя из этих соображений Но хотя бы один вертикальный поперечный стержень посередине надо бы добавить, чтобы поперечку не ставить слишком уж часто.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:24
#25
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В принципе да, жесткости горизонтальных стержней может оказаться и достаточно, учитывая, что все продольные стержни на минимальном расстоянии друг от друга и габаритный размер по ширине всего 500 мм. Случай редкий, обычно между продольными стержнями 150-200 мм и я по инерции "армирую" исходя из этих соображений Но хотя бы один вертикальный поперечный стержень посередине надо бы добавить, чтобы поперечку не ставить слишком уж часто.
Не имею никаких возражений. Согласен.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:42
#26
Евгений Александрович КС


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14


Все очень грамотно говорят. Но никто не затронул тему: а целесообразно ли давать такое армирование - диам. 32 в два ряда. Нужно сечение балки увеличивать. Начертил сечение балки и не знаю как его выложить здесь.
Евгений Александрович КС вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:48
#27
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Евгений Александрович КС Посмотреть сообщение
Все очень грамотно говорят. Но никто не затронул тему: а целесообразно ли давать такое армирование - диам. 32 в два ряда. Нужно сечение балки увеличивать. Начертил сечение балки и не знаю как его выложить здесь.
Отличное замечание. Но, мы ведь ограничиваем какими-то рамками обсуждаемый вопрос, иначе получится до бесконечности "растекание мыслью по древу".
В такой постановке вопрос должен быть сформулирован автором примерно так: "Правильно ли я выбрал сечение ригеля и назначил его армирование? Пролёт и нагрузки такие-то".
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:50
#28
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от PsR
Увеличится приведенный диаметр, длина анкеровки, и уж точно не для d32 это.
Ну увеличится и что? Если вы намекаете на то, что защитный слой увеличится, то тут еще нужно подумать - ориентироваться на приведенный диаметр пучка или на диаметр одного стержня, так как в нормах на эту тему ничего не сказано. Это же касается и анкеровки.
На тему двух стержней без зазора в нормах написано что в этом случае длина анкеровки считается как для стержня с приведенным диаметром, т.е. для двух одинаковых стержней длина анкеровки увеличивается в 1.41 раза.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как на картинке из поста 14 закрепить нижние продольные стержни (2 и 3) от выпучивания вниз? У горизонтального поперечного стержня для этого недостаточно жесткости (этот стержень ограничивает горизонтальное выпучивание). Значит нужно ставить вертикальный поперечный стержень.
Конечно, руководство 78 года, там и схемы установки хомутов и про дополнительные стрежни при высоте балки выше 700 и т.п.


Цитата:
Сообщение от Евгений Александрович КС Посмотреть сообщение
Все очень грамотно говорят. Но никто не затронул тему: а целесообразно ли давать такое армирование - диам. 32 в два ряда. Нужно сечение балки увеличивать. Начертил сечение балки и не знаю как его выложить здесь.
Ну в жизни всякое бывает, главное - ответить на вопрос тс, к тому же про количество и диаметры вопросы были.
PsR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 13:55
#29
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


расширенный режим ----- управление вложениями ----- обзор ------- загрузить !

м=(144,78/4000)*100=3,62%
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:10
#30
Евгений Александрович КС


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1411294080

----- добавлено через 51 сек. -----
А какой пролёт балки?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Дело в том, что сечение зависит от пролёта. Чтобы прогиб был в пределах нормы нужно чтобы высота балки была примерно L/12...L/15. Я стараюсь чтобы было L/12.
Изображения
Тип файла: jpg Балка.jpg (47.1 Кб, 350 просмотров)
Евгений Александрович КС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 14:13
#31
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


почту проверьте Евгений Александрович КС (л.п)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:21
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Евгений Александрович КС Посмотреть сообщение
Я стараюсь чтобы было L/12.
Offtop: Клёво устроился!
Это лучший вариант. К сожалению, из-за некоторых товарищей, сами знаете кого, почти никогда не удаётся сделать балку оптимальной высоты. Отсюда и получаются всякие экстравагантные решения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:29
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Евгений Александрович КС Посмотреть сообщение
Все очень грамотно говорят. Но никто не затронул тему: а целесообразно ли давать такое армирование - диам. 32 в два ряда. Нужно сечение балки увеличивать.
Это само собой. Но видимо увеличивать сечение нет возможности.

Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
На тему двух стержней без зазора в нормах написано что в этом случае длина анкеровки считается как для стержня с приведенным диаметром, т.е. для двух одинаковых стержней длина анкеровки увеличивается в 1.41 раза.
Не припомню такого в СП. Какой это пункт? Но если все так и есть, то все равно анкеровка тут мало что определяет. Для шарнирно опертой балки этот вопрос вообще несущественен.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:31
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Правильнее, конечно, спаривать стержни.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А вообще прикольно наблюдать, как постепенно дискуссия уходит в сторону от первоначального вопроса.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 15:54
#35
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это само собой. Но видимо увеличивать сечение нет возможности.


Не припомню такого в СП. Какой это пункт? Но если все так и есть, то все равно анкеровка тут мало что определяет. Для шарнирно опертой балки этот вопрос вообще несущественен.
1) Ну это весьма логично
2) РУКОВОДСТВО
по конструированию
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978

п. 2.18

Учитывая такое количество верхней арматуры, балка не шарнирно опертая

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Правильнее, конечно, спаривать стержни.
Кто сказал?
Пособие к СП 52-101-2003 (жбк без пна) п. 5.9, 5.10

Последний раз редактировалось PsR, 21.09.2014 в 16:02.
PsR вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 16:22
#36
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Кое что можно подсмотреть у классиков
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 17:05
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Учитывая такое количество верхней арматуры, балка не шарнирно опертая
Почему? Например в двухпролетной шарнирно-опертой балке верхняя арматура тоже требуется.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 17:59
#38
Евгений Александрович КС


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14


Верхняя требуется. Вот только она не бывает диаметром 32.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Высота балки влияет на прогиб и никакой арматурой при большом пролёте из положения не выйти. Так какой всё таки у этой балки пролёт?
Евгений Александрович КС вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 18:33
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Кто сказал?
Пособие к СП 52-101-2003 (жбк без пна) п. 5.9, 5.10
Offtop: Уже перестал удивляться умению извращать пункты норм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Евгений Александрович КС Посмотреть сообщение
Высота балки влияет на прогиб и никакой арматурой при большом пролёте из положения не выйти.
Ну если использовать преднапряжение, то можно попытаться. Может быть вся нижняя арматура преднапряжённая? Тогда её расстановка выглядит логично.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 20:24
#40
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


здесь высота 500-600мм

Последний раз редактировалось Mr.AS, 22.09.2014 в 17:29.
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 20:36
#41
Евгений Александрович КС


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14


Преднапряжённая арматура в кустарных условиях-это фантастика...
Евгений Александрович КС вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 14:09
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Обязательно ли замыкать хомут сверху? Снизу арматуры меньше удобнее концы хомута загибать...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 15:53
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Обязательно ли замыкать хомут сверху? Снизу арматуры меньше удобнее концы хомута загибать...
стыки вроде вразбежку должны быть расположены.. где-то сверху, где-то снизу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:04
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
где-то сверху, где-то снизу
- а если, то на одном угловом, то на другом угловом стержне одной нижней грани?
Ещё про хомуты: стержень продольного армирования продолжается далее места теоретического обрыва на величину анкеровки, аналогично насколько должны продолжаться расчётные хомуты после их теоретического обрыва?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.04.2015 в 16:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:47
#45
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а если, то на одном угловом, то на другом угловом стержне одной нижней грани?
можно
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
аналогично насколько должны продолжаться расчётные хомуты после их теоретического обрыва?
а вы точно знаете где будут наклонные трещины ? для этого существуют конструктивные требования мимо их вам не пройти
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 17:41
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
существуют конструктивные требования
- разве они говорят, как далеко ставить расчётные хомуты от места их теоретической ненужности?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.04.2015 в 17:48.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 18:07
#47
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну когда вы пользуетесь СНиП вы находите на опоре и в пролете армирование , далее СНиП регламентирует как далеко от опоры вы должны и с каким шагом расположить хомуты. Или я не так вас понимаю тогда приложите чертежик хотя бы.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 08:31
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
СНиП регламентирует как далеко от опоры
- а это от нагрузок не зависит разве?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 10:20
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а это от нагрузок не зависит разве?
От нагрузки зависит, там где бетонного сечения не хватает, ставим хомуты с расчетным шагом (и не более 0,5h0), там где хомуты не требуются, ставим с конструктивным шагом 0,75h0. Или я не правильно понял вопрос?
Или может вопрос - что принимается за приопорную зону - 1/4 пролета?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 11:09
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Конкретнее: в скаде по длине балки имеется граница, до которой поперечная арматура нужна, а после которой не нужна. При расстановке хомутов можно ли принять указанную границу за границу разделяющую конструктивные хомуты от расчётных?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 14:40
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Конкретнее: в скаде по длине балки имеется граница, до которой поперечная арматура нужна, а после которой не нужна. При расстановке хомутов можно ли принять указанную границу за границу разделяющую конструктивные хомуты от расчётных?
теперь понятно.
думаю, можно. В нормах единственное условие - если требуются хомуты по расчету, шаг 0,5*h0; если не требуются, шаг 0,75*h0 - т.е. как раз по той лини, которую дает скад, можно выполнить разделение.
хотя существует "руководство по конструированию...", п. 3.107:
Цитата:
в случаях когда поперечная арматура требуется..., расстояния должны быть не менее требуемых расчетом и приниматься(см. рис. 90):
а) на приопорных участках (равных при равномерной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшегогруза, но не менее 1/4 пролета):
при высоте сечения h<450 мм - не более h/2 и не более 150 мм;
при высоте сечения h>450 мм - не более h/3 и не более 500 мм
но это всего лишь рекомендация, не имеющая обязательного статуса
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 18:55
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Выделенное жирным понял, спасибо.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при высоте сечения h<450 мм - не более h/2 и не более 150 мм;
при высоте сечения h>450 мм - не более h/3 и не более 500 мм
- это тоже интересно, т. к. по СП требования иные и в некоторых случаях и получаются мягче: "не более 0,5h0 и не более 300 мм".

Ещё вопрос по отгибам: какое расстояние от принимать от опоры до первого хомута? В Пособии по конструированию - 50 мм. В требованиях СП по продавливанию (думаю, это похожее разрушение) есть конкретное значение: от h0/3 до h0/2 (т. е. ставить слишком близко нельзя как ни странно).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 20:36
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Offtop: да кто их поймет ))
допустим h0 балки (или плиты) 150 мм, рекомендуется ставить первый хомут на расстоянии 50 мм; при такой же высоте в плите не ближе, чем h0/3=150/3=50 мм.
при большем h0 (что очень даже вероятно для балок), первый хомут в балке на 50 мм вроде как попадает в "мертвую зону" (ближе, чем h0/3) - т.е. этот хомут не учитывался бы при расчете на продавливание
может это не страшно для наклонных сечений? я не всегда выполняю условие 50 мм, часто каркасы в балках бывают сварные и расположение первого поперечного стержня может иметь достаточно большой разброс
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:02
#54
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
стыки вроде вразбежку должны быть расположены.. где-то сверху, где-то снизу
что-то я того требования для поперечки не помню....
придумали или скажите где про это написано ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:06
#55
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
придумали или скажите где про это написано ?
где написано - не скажу
так учили. может, чтобы усилия, стремящиеся разогнуть хомут, не концентрировались в одном углу балки... ?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56