Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 11369
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
1. Защитный слой должен быть не менее диаметра арматуры.
2. Все продольные стержни должны быть закреплены поперечной арматурой с целью предотвращения бокового выпучивания в любом направлении, а значит каждый верхний стержень должен быть соединен с нижними стержнями отдельным поперечным стержнем. То есть если армировать плоскими каркасами, то должно быть шесть каркасов. 3. Нижние стержни можно располагать попарно без зазора по вертикали. Это существенно снизит h0 и как следствие уменьшится требуемая площадь арматуры. 4. В целом ширины сечения явно маловато для размещения 6 стержней диаметром 32 мм, и стольких же поперечных стержней диаметром мм 10. Возможно стоит нижнюю арматуру разместить в 3 ряда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
А там разве не достаточно? Ширина сечения 500, семь промежутков... Диаметр стержней 32 мм.
Стало быть [500 - (32х6)]/7 = 44 (мм). И ещё, может быть достаточно "с целью предотвращения бокового выпучивания в любом направлении" уменьшить шаг хомутов (читай поперечной арматуры). Она ведь сработает с нужным эффектом? Последний раз редактировалось Тиберий, 20.09.2014 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
[quote=Нитонисе;1314191]Там защитный слой 30, а должен быть 32 минимум. И неясно какой защ. слой по бокам
Правильно. Снизу и сверху 30 мм - это можно поправить. По бокам указано 29 - тоже есть возможность увеличить до нормы. Между стержнями места предостаточно. Посмотрите схему армирования у автора. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29
|
Откройте руководство по ж.б.к. 78-го года, там есть и схемы армирования и расстояния между стержнями, и минимальное количество хомутов
Цитата:
И верхней арматуры в 2 раза меньше? (хотя, возможно, показано только сечение по центру балки) Последний раз редактировалось PsR, 21.09.2014 в 02:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14
|
Вообще-то очень подозрительное армирование. Если балка однопролётная, то сверху никогда такая большая арматура не получится, а если многопролётная, то сверху больше, а снизу меньше арматуры. Если сбросите расч. схему попробую посчитать. Расстояние между рядами нижней арматуры у вас велико. В том то и вся "соль" чтобы оно было меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157
|
Есть на сайте программа выдает отчет расчета.
http://dwg.ru/dnl/6527 Поэкспериментируйте с разной высотой, проанализируйте результаты. Это как на меня самый простой способ это понять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Здесь оговорка: на самом деле h0 увеличится. При этом увеличивается плечо момента внутренних сил, и, как следствие, для уравновешивания внешнего момента потребуется мЕньшая сила (читай - мЕньшая площадь сечения арматуры).
Последний раз редактировалось Тиберий, 21.09.2014 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении. Как на картинке из поста 14 закрепить нижние продольные стержни (2 и 3) от выпучивания вниз? У горизонтального поперечного стержня для этого недостаточно жесткости (этот стержень ограничивает горизонтальное выпучивание). Значит нужно ставить вертикальный поперечный стержень. Цитата:
Все верно, я конечно же имел ввиду увеличение h0. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
[quote=Нитонисе;1314255]
Как на картинке из поста 14 закрепить нижние продольные стержни (2 и 3) от выпучивания вниз? От выпучивания нижней продольной арматуры вниз предотвращают хомуты. В данном случае это их составляющая - горизонтальная монтажная арматура, которую можно разместить с малым шагом (т.е. сами хомуты). Конечно, бывает необходимость связать верхний продольный стержень с нижним... Ну, самый простой пример - это если их всего два: верхний и нижний. И они должны объединяться в единое звено вертикальным стержнем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Цитата:
В такой постановке вопрос должен быть сформулирован автором примерно так: "Правильно ли я выбрал сечение ригеля и назначил его армирование? Пролёт и нагрузки такие-то". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
Цитата:
Ну в жизни всякое бывает, главное - ответить на вопрос тс, к тому же про количество и диаметры вопросы были. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1411294080
----- добавлено через 51 сек. ----- А какой пролёт балки? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Дело в том, что сечение зависит от пролёта. Чтобы прогиб был в пределах нормы нужно чтобы высота балки была примерно L/12...L/15. Я стараюсь чтобы было L/12. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Клёво устроился!
Это лучший вариант. К сожалению, из-за некоторых товарищей, сами знаете кого, почти никогда не удаётся сделать балку оптимальной высоты. Отсюда и получаются всякие экстравагантные решения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Не припомню такого в СП. Какой это пункт? Но если все так и есть, то все равно анкеровка тут мало что определяет. Для шарнирно опертой балки этот вопрос вообще несущественен. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Правильнее, конечно, спаривать стержни.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А вообще прикольно наблюдать, как постепенно дискуссия уходит в сторону от первоначального вопроса. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
2) РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 п. 2.18 Учитывая такое количество верхней арматуры, балка не шарнирно опертая Кто сказал? Пособие к СП 52-101-2003 (жбк без пна) п. 5.9, 5.10 Последний раз редактировалось PsR, 21.09.2014 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Уже перестал удивляться умению извращать пункты норм.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну если использовать преднапряжение, то можно попытаться. Может быть вся нижняя арматура преднапряжённая? Тогда её расстановка выглядит логично.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а если, то на одном угловом, то на другом угловом стержне одной нижней грани?
Ещё про хомуты: стержень продольного армирования продолжается далее места теоретического обрыва на величину анкеровки, аналогично насколько должны продолжаться расчётные хомуты после их теоретического обрыва? Последний раз редактировалось eilukha, 22.04.2015 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
а вы точно знаете где будут наклонные трещины ? для этого существуют конструктивные требования мимо их вам не пройти |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
ну когда вы пользуетесь СНиП вы находите на опоре и в пролете армирование , далее СНиП регламентирует как далеко от опоры вы должны и с каким шагом расположить хомуты. Или я не так вас понимаю тогда приложите чертежик хотя бы.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
От нагрузки зависит, там где бетонного сечения не хватает, ставим хомуты с расчетным шагом (и не более 0,5h0), там где хомуты не требуются, ставим с конструктивным шагом 0,75h0. Или я не правильно понял вопрос?
Или может вопрос - что принимается за приопорную зону - 1/4 пролета? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
думаю, можно. В нормах единственное условие - если требуются хомуты по расчету, шаг 0,5*h0; если не требуются, шаг 0,75*h0 - т.е. как раз по той лини, которую дает скад, можно выполнить разделение. хотя существует "руководство по конструированию...", п. 3.107: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Выделенное жирным понял, спасибо.
Цитата:
Ещё вопрос по отгибам: какое расстояние от принимать от опоры до первого хомута? В Пособии по конструированию - 50 мм. В требованиях СП по продавливанию (думаю, это похожее разрушение) есть конкретное значение: от h0/3 до h0/2 (т. е. ставить слишком близко нельзя как ни странно). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: да кто их поймет ))
допустим h0 балки (или плиты) 150 мм, рекомендуется ставить первый хомут на расстоянии 50 мм; при такой же высоте в плите не ближе, чем h0/3=150/3=50 мм. при большем h0 (что очень даже вероятно для балок), первый хомут в балке на 50 мм вроде как попадает в "мертвую зону" (ближе, чем h0/3) - т.е. этот хомут не учитывался бы при расчете на продавливание может это не страшно для наклонных сечений? я не всегда выполняю условие 50 мм, часто каркасы в балках бывают сварные и расположение первого поперечного стержня может иметь достаточно большой разброс |
|||
![]() |
![]() |
|